F plyny – nízke GWP

Všetky otázky
Horľavé chladivá | CO₂ | Amoniak
Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Stredne ťažká

Tlak R744 pri teplote nasýtenia 20°C je približne


25 bar g
14 bar g
90 bar g
56 bar g

2

Stredne ťažká

Ktorá norma špecifikuje maximálne veľkosti náplne pre chladiace okruhy v rôznych zariadeniach?


EN 378
ISO 817
EN 60079
EN 13313

3

Stredne ťažká

Počas transkritickej prevádzky pri systéme s chladivom R744, chladivo vstupujúce do regulačného ventilu chladiča plynu je …


Superkritická tekutina
Nasýtená para pri strednom tlaku
Dvojfázová zmes pri strednom tlaku
Podchladená kvapalina

4

Stredne ťažká

Pri transkritickom systéme s R744, tlakový ventil chladiča plynu reguluje …


Teplotu na vstupe do chladiča plynu
Ventilátory chladiča plynu
Teplotu na výstupe z chladiča plynu
Tlak v chladiči plynu

5

Stredne ťažká

Chladivo R744 je popísané ako nestále, pokiaľ je použité ako sekundárne chladivo. To znamená …


R744 sa nevyparuje
Zmena teploty a tlaku je nepredvídateľná
Čiastočne sa vyparuje pri chladení tepelnej záťaže
Je to plyn, ktorý sa ľahko mení na kvapalinu

6

Stredne ťažká

Objemový chladiaci výkon chladiva R744 je …


Približne 2-krát nižší ako pri R404A
Približne 4-5-krát vyšší ako pri R404A
Približne rovnaký ako pri R404A
Nižší ako pri R404A

7

Stredne ťažká

Uveďte teplotu a tlak trojného bodu chladiva R744


-55.6 °C pri 4,2 barg
-52 °C pri 4,2 barg
-35 °C pri 4,2 barg
31°C pri 4,2 barg

8

Stredne ťažká

Aká je alarmová hodnota v strojovniach s inštalovaným systémom zisťovania netesností používaným na chladivo R744?


370 ppm
20000 ppm
500 ppm
2000 ppm

9

Stredne ťažká

Pri teplote okolia 25 °C, kľudový tlak v nízkotlakom stupni kaskádového systému s chladivom R744 by mal zvyčajne byť …


27.5 bar
Rovnaký ako je nastavený v pretlakovom ventile
Nižší, ako najvyšší povolený tlak v nízkotlakom stupni
Rovnaký ako je nastavený na vysokotlakom spínači

10

Stredne ťažká

Ktorá z nasledujúcich definícií je správna pre kritickú teplotu?


Teplota, pri ktorej látky menia stavy od pary až po pevnú látku
Teplota vyskytujúca sa pri niektorých látkach vyznačujúcich sa nulovým elektrickým odporom
Teplota, pri prekročení ktorej už neexistuje rozlíšená kvapalná a plynová fáza
Teplota, pri ktorej sa nasýtený tlak kvapaliny rovná okolitému tlaku kvapaliny

11

Stredne ťažká

Aký je rozdiel medzi podkritickým a nadkritickým chladiacim obehom


Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a podkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a nadkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a nadkritický bez dodatočného chladenia skvapalnenie neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a podkritický neumožňuje

12

Stredne ťažká

Ktoré chladivo sa používa v nadkritickom, podkritickom chladiacom obehu a tiež ako teplonosná látka


R290
R744
R1234ze
NH3

13

Stredne ťažká

Čo z nasledujúceho nie je nebezpečenstvom pri vypúšťaní R744 zo systému?


Šľahanie vypúšťacej hadice
Teplotný šok spôsobujúci prasknutie rúrky
Dusivosť
Blokovanie vypúšťacej hadice suchým ľadom

14

Stredne ťažká

Pri vonkajšej teplote 25OC, tlak pri nečinnosti, odstávke v nižšom stupni kaskády s R744 bude zvyčajne …


Rovnaký ako nastavenie spínacieho zariadenia na obmedzenie tlaku
Väčší ako PS (maximálny dovolený tlak) na nižšom stupni
Rovnaký ako tlak poistného ventilu
Menší

15

Stredne ťažká

Aká je to K65 rúrka?


Medená rúrka s nízkym obsahom železa s PS najmenej 80 bar g
Oceľová rúrka
Nerezová rúrka
Mäkká medená rúrka s hrúbkou steny väčšou ako 1 mm

16

Stredne ťažká

Aký tlak označuje skratka PS


Tlak skúšky pevnosti
Maximálny dovolený pracovný, návrhový tlak
Minimálny prevádzkový tlak
Tlak nastavenia vysokotlakého presostatu

17

Stredne ťažká

Ak detektor na R744 je umiestnený v strojovni, čo musí aktivovať v prípade úniku?


Alarm
Vetranie so 4 násobnou výmenou vzduchu za minútu
Alarm a núdzové vetranie
Výstražné svetlo a zvukový alarm

18

Stredne ťažká

Prečo sa má vyvákuovaný systém plniť parami R744?


Aby sa predišlo k expanzii kvapaliny v systéme
Aby sa predišlo expanzii kvapaliny v plniacom zariadení
Aby sa predišlo formovaniu suchého ľadu v plniacej hadici alebo v systéme
Aby sa predišlo teplotnému šoku v systéme

19

Stredne ťažká

Prečo je praktický limit  R744 nižší ako pre HFC chladivá?


Má menšiu hustotu ako HFCs
Pretože telo tiež produkuje CO2
Má veľmi vysoko trojný bod
Je vysoko toxický

20

Stredne ťažká

Kritický tlak chladiva R744 je …


4,2 bar g
45 bar g
72,8 bar g
130 bar g

21

Stredne ťažká

Aký bude približný tlak v nádobe s chladivom R744 ak jeho teplota je 10OC?


22 bar g
44 bar g
72 bar g
4,2 bar g

22

Stredne ťažká

Ak kvapalné CO2 pri  0OC sa uzavrie v kvapalinovom potrubí a jeho teplota narastie na 10OC, potom tlak narastie z 33 bar g na približne …


4,2 bar g
133 bar g
72 bar g
45 bar g

23

Stredne ťažká

Prečo sú K65 rúrky použité v R744 systémoch?


Pretože sa dá ľahko tvarovať a nie sú potrebné fitingy (tvarovky)
Pretože má PS najmenej 80 bar g
Pretože sa dá ľahko ohýbať
Pretože nekoroduje s CO2

24

Stredne ťažká

Trojný bod chladiva R744 je …


4.2 bar g a -56.5°C
45 bar g a 20°C
72 bar g a 31°C
4,2 bar g a 31°C

25

Stredne ťažká

O koľko sa zvýši tlak v parách (bez kvapaliny) v tlakovej nádobe s chladivom R744 pri 0°C  pri náraste okolitej teploty z 0 na 30°C:        


10
15
7,7
5

26

Stredne ťažká

O koľko sa zvýši tlak mokrých pár chladiva R744 pri odstavení podkritického okruhu pri náraste teploty z 0 na 30°C


35 barov
15 barov
45 barov
25 barov

27

Stredne ťažká

Booster nadkritický systém s chladivom CO2 umožňuje


chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody,
chladenie, mrazenie, klimatizáciu

28

Stredne ťažká

Ventilátor a pevne inštalovaný detektor úniku v strojovniach s chladivom R744 sa umiestňujú


ventilátor dole, detektor na saní ventilátora na jeho nižšej úrovni a/alebo v mieste naj pravdepodobnejšieho úniku,
vždy na vertikále, detektor dole, ventilátor hore
vždy ventilátor pod stropom a detektor v strede
vždy ventilátor i detektor pod stropom

29

Stredne ťažká

Pri akej typickej koncentrácii detektor na únik R744 vyvolá alarm v priestore s voľným pohybom osôb?


10000 ppm
1000 ppm
500 ppm
5000 ppm

30

Stredne ťažká

Aká je správna definícia pre kritický bod?


Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na kvapalnú
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na plynnú
Teplota a tlak, nad ktorými už rozlíšenie kvapalnej a plynnej fáze neexistuje
Podmienky, pri ktorých tlak pár kvapalného chladiva sa rovná tlaku okolia

31

Stredne ťažká

Praktický limit pre R744 je …


0.00035 kg/m3
0.1 kg/m3
0.008 kg/m3
0.031 kg/m3

32

Stredne ťažká

Aký bude približný tlak vo fľaši s chladivom R744 ak jeho teplota je 20 stupňov C?


31 bar g
4,2 bar g
72 bar g
56 bar g

33

Stredne ťažká

Aké umiestnenie pevného detektora úniku R744 v chladiarni je správne ?


Na úrovni stropu
V prietoku odvádzaného vzduchu do ventilátora na jeho nižšej úrovni
Pri dverách
V prietoku vzduchu každého výparníka

34

Stredne ťažká

Aký je približný tlakový nárast ak teplota uzavretého kvapalného chladiva R744 stúpne z 1O stupňov C na 11O stupňov C?


1 bar
10 bar
100 bar
Brz nárastu tlaku