F-Gas Polish Low GWP

Všetky otázky
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Ťažká

Jaki dodatkowe wyposażenie ochronne użyjesz przy lutowaniu instalacji z czynnikami HC?


Koc gaśniczy
Kurtka o dużej widoczności
Przyciemniane okulary ochronne
Wykrywacz czynników palnych

2

Ťažká

Dlaczego w instalacji z czynnikiem palnym nie można wymienić uszczelnionego presostatu wysokiego ciśnienia na standardowy mechaniczny?


Jest potencjalnym źródłem zapłonu
Może wniknąć pył i wilgoć
Wystąpi możliwość wycieku czynnika
Nastawa presostatu nie będzie prawidłowa

3

Ťažká

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


1 m
0.5 m
2m
3 m

4

Ťažká

Jakie jest maksymalne bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R32, jeśli można ją napełnić 20kg R410A?


18 kg
33 kg
20 kg
9 kg

5

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem z grupy A3 witryny (hermetycznej, ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


2.5 kg
1.5 kg
1.0 kg
10 kg

6

Ťažká

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z czynnikiem palnym?


Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Nie trzeba opróżniać takich systemów

7

Ťažká

Jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynnika palnego?


Koc gaśniczy
Przyciemniane okulary ochronne
Gaśnicę
Grube rękawice

8

Ťažká

W jaki sposób usuniesz czynnik z agregatu wody lodowej o napełnieniu 10kg R32, usytuowanego na zewnątrz, przed rozlutowaniem połączeń?


Wentylujesz R32 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni
Wentylujesz R32 na zewnątrz i opróżniasz system
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g

9

Ťažká

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika HC?


Wykrywacz elektroniczny do HFC
Roztwór wody z mydłem
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Pianka do wykrywania nieszczelności

10

Ťažká

Jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy stacją do odzysku czynników palnych a standardową?


Inny kolor stacji
Inna nastawa presostatu niskiego ciśnienia
Inny rozmiar przyłączy
Stacja do odzysku czynników palnych nie ma źródeł zapłonu

11

Ťažká

Który z podanych elementów jest źródłem zapłonu?


Silnik wentylatora parowacza z atestem Ex
Termostat typu “n”
Stycznik
Element grzewczy odszraniania

12

Ťažká

Jaka substancja wytwarza się przy spalaniu R32?


Kwas chlorowodorowy
Fluorowodór
Tlenek węgla
Fosgen

13

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R1234ze?


Węglowodór
Wodoro-fluoro-olefina
Chloro-fluoro-węglowodór
Wodoro-chloro-fluoro-węglowodór

14

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarza czynnik z grupy A3?


Niska toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, wysoka palność

15

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R290 w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R290 wynosi 0.038 kg/m3)?


1.0 kg
0.285 kg
1.5 kg
4.93 kg

16

Ťažká

Jaka jest wydajność chłodnicza R32 w porównaniu do R410A?


130%
105%
60%
75%

17

Ťažká

Dlaczego w niektórych systemach z czynnikami palnymi używa się silniki wentylatorów parowaczy z atestem Ex?


Ponieważ muszą być stale włączone aby rozrzedzić wyciekający czynnik
Ponieważ są bardziej niezawodne
Ponieważ są bardziej efektywne energetycznie
Aby uniknąć źródła zapłonu w przypadku wycieku czynnika palnego

18

Ťažká

Dlaczego ważna jest różnica gęstości pomiędzy czynnikami HC i HFC?


A.     Ponieważ wpływa na wagę napełnienia
Ponieważ wpływa na efektywnośc energetyczną
Ponieważ wpływa na szybkość napełniania
Ponieważ podwyższa ciśnienia pracy

19

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R290


7
A.     0,02
3
675

20

Ťažká

Który z podanych elementów nie jest źródłem zapłonu?


Otwarty presostat mechaniczny
Silnik wentylatora z atestem Ex
Włącznik swiatła
Wyłącznik elektryczny

21

Ťažká

Czym jest R290?


Propylen
Butan
Propan
Propen

22

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem HC witryny (układ hermetyczny ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


150 g
2.5 kg
1.5 kg
1.0 kg

23

Ťažká

Dlaczego nie można montować standardowego przekaźnika przy wymianie elektryki sprężarki na czynniki palne


Sposób rozruchu silnika sprężarki jest inny niż przy HFC
Przy sprężarkach na czynniki palne nigdy nie jest wymagany przekaźnik
Zużycie prądu jest inne dla sprężarek na czynniki palne w porównaniu do tych na HFC
Może być on źródłem zapłonu

24

Ťažká

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


5m
10 m
1 m
3 m

25

Ťažká

Jakie jest bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R290, jeśli można ją napełnić 10kg R404A?


8 kg
3.6 kg
17 kg
20 kg

26

Ťažká

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z R290?


Nie trzeba opróżniać systemów z R290
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni

27

Ťažká

Zgodnie z wymaganiami przepisów ADR, jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynników palnych?


Gaśnicę
Grube rękawice
Koc gaśniczy
Przyciemniane okulary ochronne

28

Ťažká

Jak upewnisz się, że można bezpiecznie zapalić palnik potrzebny do rozlutowania połączeń w instalacji opróżnionej z czynnika palnego?


Przedmuchaj za pomocą azotu beztlenowego
Nie wolno rozlutowywać połączeń na instalacji z czynnikiem palnym, należy je przecinać za pomocą obcinaka do rur
Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany i użyj detektora gazu palnego, aby sprawdzić obszar
Pracuj na zewnątrz

29

Ťažká

W jaki sposób usuniesz czynnik z układu o napełnieniu 100 g R1270, aby był gotowy do rozlutowania połączeń?


Odzyskujesz R1270do uzyskania próżni
Wentylujesz R1270 na zewnątrz i opróżniasz system
Wentylujesz R1270 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R1270 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g

30

Ťažká

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika R290?


Wykrywacz elektroniczny do HFC
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Barwnik fluorescencyjny i lampa UV
Pianka do wykrywania nieszczelności

31

Ťažká

Dlaczego w przypadku R600a nie można używać stacji odzysku przeznaczonych do HFC


Nastawa presostatu niskiego ciśnienia nie będzie odpowiednia dla R600a z uwagi na jego niższe ciśnienie pracy
Stacja odzysku nie wytrzyma ciśnienia roboczego R600a
Olej w stacji odzysku nie rozpuszcza się z R600a
Zawiera źródła zapłonu

32

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R1234ze w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R1234zewynosi 0.303 kg/m3)?


227 kg
2.27 kg
618 kg
6.18 kg

33

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R32?


Węglowodór
Wodoro-fluoro-olefina
Dwutlenek węgla
Wodoro-fluoro-węglowodór

34

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarzają czynniki z grupy A2L?


Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, wysoka palność

35

Ťažká

Jakie niebezpieczeństwo jest związane ze spalaniem czynników HFO lub HFC?


Wytwarza się kwas cytrynowy
Wytwarza się podtlenek azotu
Wytwarza się fluorowodór
Wytwarza się fosgen

36

Ťažká

Jaka jest przybliżona objętość skokowa wymagana dla sprężarki pracującej na R600a w porównaniu z pracą na R134a, aby uzyskać taką samą wydajność chłodniczą


Dwukrotna
Taka sama
Połowa
Siedmiokrotna

37

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R32


3
0
675
7

38

Ťažká

Dlaczego dokładność wagi napełnienia jest istotniejsza dla układów krytycznie napełnionych czynnikiem R290 w porównaniu do tych z HFC


Ponieważ te systemy nigdy nie mają zbiorników cieczy
Masa napełnienia jest znacznie niższa niż w przypadku systemu HFC, ponieważ gęstość jest znacznie mniejsza
Ponieważ R290 jest używany tylko w systemach o napełnieniu poniżej 150g
Z powodu niższych ciśnień roboczych

39

Ťažká

Dlaczego wentylator skraplacza stale pracuje w niektórych systemach z R1270?


Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w skraplaczu
Aby zapewnić, że ciśnienie tłoczenia nigdy nie jest nadmierne
Aby zmniejszyć zużycie energii
Aby rozrzedzić czynnik w przypadku wystąpienia wycieku

40

Ťažká

Co musi zawierać etykieta butli z czynnikiem chłodniczym łatwopalnym?


Nazwę czynnika, oznaczenie zagrożenia i podstawowe dane bezpieczeństwa
Informację o właścicielu butli
Wyłącznie nazwę czynnika
Tylko masę netto

41

Ťažká

Dlaczego brak oznakowania „czynnik łatwopalny” na instalacji stanowi istotne zagrożenie?


Może prowadzić do błędnego doboru oleju
Może spowodować użycie narzędzi będących źródłem zapłonu
Nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo
Powoduje spadek wydajności instalacji

42

Ťažká

Który zestaw informacji na etykiecie butli z czynnikiem palnym jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa?


Masa brutto i numer partii
Nazwa czynnika, piktogram zagrożenia, numer UN
Kolor butli i data produkcji
Nazwa producenta i kraj pochodzenia

43

Ťažká

Jakie wymaganie dotyczy oznakowania instalacji zawierającej czynnik palny?


Wystarczy oznaczenie kolorem przewodów
Oznakowanie musi informować o rodzaju czynnika i zagrożeniu palnością
Oznakowanie nie jest wymagane dla układów hermetycznych
Oznakowanie jest wymagane tylko w pomieszczeniach technicznych

44

Ťažká

Jakie może być następstwo zastosowania nieodpowiednich przyłączy w instalacji z czynnikiem palnym?


Brak wpływu na bezpieczeństwo
Ryzyko wycieku i powstania mieszaniny wybuchowej
Jedynie trudności montażowe
Wyłącznie spadek wydajności

45

Ťažká

Jaki jest cel zamontowania czujników gazu w pomieszczeniu z systemem chłodniczym?


Kontrolowanie ciśnienia w rurach
Pomiar temperatury czynnika
Regulacja wydajności sprężarki
Wczesne wykrycie wycieku czynnika chłodniczego i zapobieganie zagrożeniu dla zdrowia

46

Ťažká

Jak często należy kontrolować czujniki wykrywające gaz w pomieszczeniu serwisowym?


Przed każdym uruchomieniem urządzenia
Raz na 5 lat
Tylko po wystąpieniu wycieku
Zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami BHP

47

Ťažká

Gdzie powinien być umiejscowiony detektor gazu zgodnie z EN 378?


Na suficie, jeśli gaz jest lżejszy cięższy od powietrza; przy podłodze, jeśli lżejszy cięższy
Tylko przy wejściu do pomieszczenia
W pobliżu panelu sterowania
Dowolnie w pomieszczeniu

48

Ťažká

W jaki sposób pracownik powinien reagować na aktywację alarmu gazowego?


Zmniejszyć ciśnienie w systemie
Niezwłocznie opuścić pomieszczenie i powiadomić przełożonego
Wyłączyć system i czekać, aż alarm zamilknie
Kontynuować pracę, dopóki nie zobaczy wycieku

49

Ťažká

Co należy sprawdzić przy instalacji nowego systemu chłodniczego pod kątem bezpieczeństwa?


Obecność oznakowań BHP, prawidłową wentylację i czujniki gazu
Tylko moc sprężarki
Czy filtr powietrza jest nowy
Kolor rur i przewodów

50

Ťažká

Detektory gazu powinny być zamontowane w pomieszczeniach, w których:


Pomieszczenie ma mniej niż 5 m²
Wentylacja jest naturalna
Każdy czynnik chłodniczy jest obecny, niezależnie od ilości
Ilość czynnika chłodniczego jest większa niż określony próg dopuszczalny

51

Ťažká

Jaka jest minimalna ilość i sposób oznakowania wyjść ewakuacyjnych w pomieszczeniu technicznym (maszynowni chłodniczej)?


Jedno wyjście oznaczone w widoczny sposób, w kierunku ucieczki
Jeden wyjście z tablicą informacyjną o czynniku
Co najmniej dwa wyjścia, ale oznakowanie jest opcjonalne
Wyjścia nie muszą być oznakowane, jeśli pomieszczenie jest małe

52

Ťažká

Jakie działanie podczas instalacji układu z czynnikiem łatwopalnym poprawia jego efektywność energetyczną?


Brak kontroli szczelności
Ograniczenie wentylacji
Dokładne sprawdzenie szczelności i wykonanie próżni
Zwiększenie ilości czynnika

53

Ťažká

Jak nieszczelności wpływają na układy z czynnikami łatwopalnymi?


Obniżają temperaturę
Poprawiają efektywność
Powodują straty czynnika, spadek efektywności i zagrożenie pożarowe
Nie mają wpływu

54

Ťažká

Jakie znaczenie ma ograniczenie ilości czynnika w układach z HC?


Nie ma wpływu
Obniża temperaturę
Zwiększa wydajność
Zmniejsza ryzyko wybuchu i poprawia bezpieczeństwo pracy układu

55

Ťažká

Jakie znaczenie ma czystość wymienników ciepła w układach z HC?


Poprawia wymianę ciepła i zmniejsza zużycie energii
Powoduje wycieki
Zwiększa ciśnienie
Nie ma znaczenia

56

Ťažká

Jakie działanie konserwacyjne poprawia efektywność układu z czynnikiem łatwopalnym?


Zwiększenie ilości czynnika
Regularna kontrola szczelności i parametrów pracy
Wyłączanie zabezpieczeń
Brak przeglądów

57

Ťažká

Jak prawidłowy dobór komponentów wpływa na układ z czynnikiem łatwopalnym?


Obniża temperaturę
Nie ma znaczenia
Zwiększa ilość czynnika
Zapewnia bezpieczną i optymalną pracę oraz minimalizuje straty energii

58

Ťažká

Jakie znaczenie ma stosowanie odpowiednich narzędzi serwisowych w układach z HC?


Powoduje wycieki
Zapewnia bezpieczeństwo pracy i ogranicza straty czynnika
Zwiększa zużycie energii
Nie ma znaczenia

59

Ťažká

Jak izolacja przewodów wpływa na efektywność układów z HC?


Zwiększa ciśnienie
Nie ma znaczenia
Powoduje wycieki
Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność

60

Ťažká

Czynnik z klasy bezpieczeństwa A3 cechuje się jakimi zagrożeniami?


Lekka palność, niższa toksyczność
Wysoka palność, niższa toksyczność
Niższa toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Wysoka toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia

61

Ťažká

18 Jakie jest GWP czynnika R32 (według AR4)?


6
0
675
3945

62

Ťažká

Jakie czynniki bierze się pod uwagę do wyznaczenia maks. napełnienia w zastosowaniach klimatyzacji/ogrzewania komfortu?


Granica praktyczna, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Granica praktyczna, kubatura pomieszczenia
Niższa granica palności, kubatura pomieszczenia
Niższa granica palności, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi

63

Ťažká

Jaka wyporność sprężarki jest wymagana dla R1270, w odniesieniu do sprężarek na R404A dla zakresu średnich temperatur (chłodnia)?


150%
50%
600%
Podobna