F-Gas Polish Low GWP

Minden kérdés
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Könnyű kérdések | Közepes nehézségű kérdések | Nehéz kérdések

1

Nehéz

Jaki dodatkowe wyposażenie ochronne użyjesz przy lutowaniu instalacji z czynnikami HC?


Kurtka o dużej widoczności
Koc gaśniczy
Wykrywacz czynników palnych
Przyciemniane okulary ochronne

2

Nehéz

Dlaczego w instalacji z czynnikiem palnym nie można wymienić uszczelnionego presostatu wysokiego ciśnienia na standardowy mechaniczny?


Wystąpi możliwość wycieku czynnika
Nastawa presostatu nie będzie prawidłowa
Jest potencjalnym źródłem zapłonu
Może wniknąć pył i wilgoć

3

Nehéz

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


0.5 m
1 m
3 m
2m

4

Nehéz

Jakie jest maksymalne bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R32, jeśli można ją napełnić 20kg R410A?


9 kg
33 kg
18 kg
20 kg

5

Nehéz

Jakie jest wg IEC 60335-2-89 (PN-EN IEC 60335-2-89:2022) maksymalne napełnienie R290 jednego obiegu witryny chłodniczej z wbudowanym agregatem?


0,15 kg
1,2 kg
0,494 kg (13 × LFL)
2,5 kg

6

Nehéz

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z czynnikiem palnym?


Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Nie trzeba opróżniać takich systemów
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu

7

Nehéz

Jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynnika palnego?


Grube rękawice
Przyciemniane okulary ochronne
Gaśnicę
Koc gaśniczy

8

Nehéz

Jak przygotujesz do rozlutowania połączeń agregat wody lodowej z 10 kg R32 ustawiony na zewnątrz?


Odzyskam R32 do uzyskania próżni i od razu zacznę rozlutowywać
Wentyluję R32 na zewnątrz i opróżnię układ
Odzyskam R32 do uzyskania próżni, a następnie napełnię układ azotem do niewielkiego nadciśnienia (ok. 0,1 bar nadciśnienia)
Wentyluję R32 na zewnątrz; napełniam instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentyluję i i opróżniam system dwa razy, napełniam instalację azotem po raz trzeci i wentyluję

9

Nehéz

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika HC?


Wykrywacz elektroniczny do HFC
Pianka do wykrywania nieszczelności
Roztwór wody z mydłem
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych

10

Nehéz

Jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy stacją do odzysku czynników palnych a standardową?


Inna nastawa presostatu niskiego ciśnienia
Stacja do odzysku czynników palnych nie ma źródeł zapłonu
Inny kolor stacji
Inny rozmiar przyłączy

11

Nehéz

Który z podanych elementów jest źródłem zapłonu?


Termostat typu “n”
Stycznik
Element grzewczy odszraniania
Silnik wentylatora parowacza z atestem Ex

12

Nehéz

Jaka substancja wytwarza się przy spalaniu R32?


Tlenek węgla
Fluorowodór
Fosgen
Kwas chlorowodorowy

13

Nehéz

Jakiego typu czynnikiem jest R1234ze?


Wodoro-fluoro-olefina
Węglowodór
Wodoro-chloro-fluoro-węglowodór
Chloro-fluoro-węglowodór

14

Nehéz

Jakie zagrożenia stwarza czynnik grupy bezpieczeństwa A3?


Niższa toksyczność, wyższa palność
Wyższa toksyczność, niższa palność
Wyższa toksyczność, wyższa palność
Niższa toksyczność, niższa palność

15

Nehéz

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R290 w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R290 wynosi 0.038 kg/m3)?


4.93 kg
1.5 kg
0.285 kg
1.0 kg

16

Nehéz

Jaka jest wydajność chłodnicza R32 w porównaniu do R410A?


105%
130%
75%
60%

17

Nehéz

Dlaczego w niektórych systemach z czynnikami palnymi używa się silniki wentylatorów parowaczy z atestem Ex?


Ponieważ muszą być stale włączone aby rozrzedzić wyciekający czynnik
Ponieważ są bardziej efektywne energetycznie
Ponieważ są bardziej niezawodne
Aby uniknąć źródła zapłonu w przypadku wycieku czynnika palnego

18

Nehéz

Dlaczego ważna jest różnica gęstości pomiędzy czynnikami HC i HFC?


A.     Ponieważ wpływa na wagę napełnienia
Ponieważ wpływa na efektywnośc energetyczną
Ponieważ wpływa na szybkość napełniania
Ponieważ podwyższa ciśnienia pracy

19

Nehéz

Jaka jest wartość GWP dla R290


7
675
A.     0,02
3

20

Nehéz

Który z podanych elementów nie jest źródłem zapłonu?


Silnik wentylatora z atestem Ex
Otwarty presostat mechaniczny
Wyłącznik elektryczny
Włącznik swiatła

21

Nehéz

Czym jest R290?


Propan
Propen
Propylen
Butan

22

Nehéz

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem HC witryny (układ hermetyczny ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


2.5 kg
1.5 kg
1.0 kg
150 g

23

Nehéz

Dlaczego nie można montować standardowego przekaźnika przy wymianie elektryki sprężarki na czynniki palne


Sposób rozruchu silnika sprężarki jest inny niż przy HFC
Zużycie prądu jest inne dla sprężarek na czynniki palne w porównaniu do tych na HFC
Przy sprężarkach na czynniki palne nigdy nie jest wymagany przekaźnik
Może być on źródłem zapłonu

24

Nehéz

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


10 m
5m
3 m
1 m

25

Nehéz

Jakie jest bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R290, jeśli można ją napełnić 10kg R404A?


8 kg
17 kg
20 kg
3.6 kg

26

Nehéz

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z R290?


Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Nie trzeba opróżniać systemów z R290
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu

27

Nehéz

Zgodnie z wymaganiami przepisów ADR, jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynników palnych?


Koc gaśniczy
Przyciemniane okulary ochronne
Grube rękawice
Gaśnicę

28

Nehéz

Jak upewnić się, że można bezpiecznie zapalić palnik do rozlutowania połączeń w układzie, z którego usunięto czynnik palny?


Wystarczy pracować na zewnątrz
Przedmuchać układ sprężonym powietrzem
Takich połączeń nie wolno rozlutowywać – należy je wyciąć obcinakiem
Zapewnić dobrą wentylację i sprawdzić strefę pracy detektorem gazów palnych

29

Nehéz

Jak przygotować do rozlutowania połączeń układ zawierający 100 g R1270, jeśli przepisy miejscowe dopuszczają kontrolowane uwolnienie małej ilości HC (preferowaną metodą pozostaje odzysk urządzeniem przystosowanym do HC)?


Wypuścić R1270 na zewnątrz i natychmiast lutować
Odzyskać R1270 do próżni i od razu przystąpić do rozlutowania bez płukania azotem
Wypuścić R1270 do pomieszczenia i otworzyć okno
Odprowadzić R1270 wężem w bezpieczne miejsce na zewnątrz, z dala od źródeł zapłonu, przepłukać układ azotem beztlenowym (OFN), wykonać próżniowanie, przerwać próżnię azotem i otwierać obieg przy przepływie azotu

30

Nehéz

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika R290?


Wykrywacz elektroniczny do HFC
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Pianka do wykrywania nieszczelności
Barwnik fluorescencyjny i lampa UV

31

Nehéz

Dlaczego w przypadku R600a nie można używać stacji odzysku przeznaczonych do HFC


Nastawa presostatu niskiego ciśnienia nie będzie odpowiednia dla R600a ze względu na jego niższe ciśnienie
Olej w stacji odzysku nie rozpuszcza się z R600a
Stacja odzysku nie wytrzyma ciśnienia roboczego R600a
Zawiera źródła zapłonu

32

Nehéz

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R1234ze w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R1234zewynosi 0.303 kg/m3)?


2.27 kg
227 kg
618 kg
6.18 kg

33

Nehéz

Jakiego typu czynnikiem jest R32?


Węglowodór
Dwutlenek węgla
Wodoro-fluoro-węglowodór
Wodoro-fluoro-olefina

34

Nehéz

Jakie zagrożenia stwarzają czynniki z grupy A2L?


Niższa toksyczność, wyższa palność
Wyższa toksyczność, niższa palność
Wyższa toksyczność, wyższa palność
Niższa toksyczność, niższa palność (prędkość spalania ≤ 10 cm/s)

35

Nehéz

Jakie niebezpieczeństwo jest związane ze spalaniem czynników HFO lub HFC?


Wytwarza się fosgen
Wytwarza się kwas cytrynowy
Wytwarza się podtlenek azotu
Wytwarza się fluorowodór

36

Nehéz

Jaka jest przybliżona objętość skokowa wymagana dla sprężarki pracującej na R600a w porównaniu z pracą na R134a, aby uzyskać taką samą wydajność chłodniczą


Dwukrotna
Siedmiokrotna
Taka sama
Połowa

37

Nehéz

Jaka jest wartość GWP dla R32


0
7
675
3

38

Nehéz

Dlaczego dokładność wagi napełnienia jest istotniejsza dla układów krytycznie napełnionych czynnikiem R290 w porównaniu do tych z HFC


Z powodu niższych ciśnień roboczych
Masa napełnienia jest znacznie niższa niż w przypadku systemu HFC, ponieważ gęstość jest znacznie mniejsza
Ponieważ R290 jest używany tylko w systemach o napełnieniu poniżej 150g
Ponieważ te systemy nigdy nie mają zbiorników cieczy

39

Nehéz

Dlaczego wentylator skraplacza stale pracuje w niektórych systemach z R1270?


Aby zmniejszyć zużycie energii
Aby rozrzedzić czynnik w przypadku wystąpienia wycieku
Aby zapewnić, że ciśnienie tłoczenia nigdy nie jest nadmierne
Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w skraplaczu

40

Nehéz

Co musi zawierać etykieta butli z czynnikiem chłodniczym łatwopalnym?


Tylko masę netto
Informację o właścicielu butli
Wyłącznie nazwę czynnika
Nazwę czynnika, oznaczenie zagrożenia i podstawowe dane bezpieczeństwa

41

Nehéz

Dlaczego brak oznakowania „czynnik łatwopalny” na instalacji stanowi istotne zagrożenie?


Nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo
Może prowadzić do błędnego doboru oleju
Powoduje spadek wydajności instalacji
Może spowodować użycie narzędzi będących źródłem zapłonu

42

Nehéz

Który zestaw informacji na etykiecie butli z czynnikiem palnym jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa?


Kolor butli i data produkcji
Nazwa producenta i kraj pochodzenia
Masa brutto i numer partii
Nazwa czynnika, piktogram zagrożenia, numer UN

43

Nehéz

Jakie wymaganie dotyczy oznakowania instalacji zawierającej czynnik palny?


Wystarczy oznaczenie kolorem przewodów
Oznakowanie nie jest wymagane dla układów hermetycznych
Oznakowanie jest wymagane tylko w pomieszczeniach technicznych
Oznakowanie musi informować o rodzaju czynnika i zagrożeniu palnością

44

Nehéz

Jakie może być następstwo zastosowania nieodpowiednich przyłączy w instalacji z czynnikiem palnym?


Brak wpływu na bezpieczeństwo
Wyłącznie spadek wydajności
Jedynie trudności montażowe
Ryzyko wycieku i powstania mieszaniny wybuchowej

45

Nehéz

Jaki jest cel zamontowania czujników gazu w pomieszczeniu z systemem chłodniczym?


Wczesne wykrycie wycieku czynnika chłodniczego i zapobieganie zagrożeniu dla zdrowia
Regulacja wydajności sprężarki
Kontrolowanie ciśnienia w rurach
Pomiar temperatury czynnika

46

Nehéz

Jak często należy kontrolować czujniki wykrywające gaz w pomieszczeniu serwisowym?


Przed każdym uruchomieniem urządzenia
Tylko po wystąpieniu wycieku
Zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami BHP
Raz na 5 lat

47

Nehéz

Gdzie powinien być umiejscowiony detektor gazu zgodnie z EN 378?


W pobliżu panelu sterowania
Dowolnie w pomieszczeniu
Na suficie, jeśli gaz jest lżejszy cięższy od powietrza; przy podłodze, jeśli lżejszy cięższy
Tylko przy wejściu do pomieszczenia

48

Nehéz

W jaki sposób pracownik powinien reagować na aktywację alarmu gazowego?


Kontynuować pracę, dopóki nie zobaczy wycieku
Zmniejszyć ciśnienie w systemie
Wyłączyć system i czekać, aż alarm zamilknie
Niezwłocznie opuścić pomieszczenie i powiadomić przełożonego

49

Nehéz

Co należy sprawdzić przy instalacji nowego systemu chłodniczego pod kątem bezpieczeństwa?


Obecność oznakowań BHP, prawidłową wentylację i czujniki gazu
Kolor rur i przewodów
Czy filtr powietrza jest nowy
Tylko moc sprężarki

50

Nehéz

Detektory gazu powinny być zamontowane w pomieszczeniach, w których:


Ilość czynnika chłodniczego jest większa niż określony próg dopuszczalny
Wentylacja jest naturalna
Pomieszczenie ma mniej niż 5 m²
Każdy czynnik chłodniczy jest obecny, niezależnie od ilości

51

Nehéz

Jaka jest minimalna ilość i sposób oznakowania wyjść ewakuacyjnych w pomieszczeniu technicznym (maszynowni chłodniczej)?


Wyjścia nie muszą być oznakowane, jeśli pomieszczenie jest małe
Co najmniej dwa wyjścia, ale oznakowanie jest opcjonalne
Jeden wyjście z tablicą informacyjną o czynniku
Jedno wyjście oznaczone w widoczny sposób, w kierunku ucieczki

52

Nehéz

Jakie działanie podczas instalacji układu z czynnikiem łatwopalnym poprawia jego efektywność energetyczną?


Ograniczenie wentylacji
Dokładne sprawdzenie szczelności i wykonanie próżni
Zwiększenie ilości czynnika
Brak kontroli szczelności

53

Nehéz

Jak nieszczelności wpływają na układy z czynnikami łatwopalnymi?


Obniżają temperaturę
Poprawiają efektywność
Powodują straty czynnika, spadek efektywności i zagrożenie pożarowe
Nie mają wpływu

54

Nehéz

Jakie znaczenie ma ograniczenie ilości czynnika w układach z HC?


Obniża temperaturę
Zmniejsza ryzyko wybuchu i poprawia bezpieczeństwo pracy układu
Nie ma wpływu
Zwiększa wydajność

55

Nehéz

Jakie znaczenie ma czystość wymienników ciepła w układach z HC?


Nie ma znaczenia
Poprawia wymianę ciepła i zmniejsza zużycie energii
Zwiększa ciśnienie
Powoduje wycieki

56

Nehéz

Jakie działanie konserwacyjne poprawia efektywność układu z czynnikiem łatwopalnym?


Brak przeglądów
Wyłączanie zabezpieczeń
Zwiększenie ilości czynnika
Regularna kontrola szczelności i parametrów pracy

57

Nehéz

Jak prawidłowy dobór komponentów wpływa na układ z czynnikiem łatwopalnym?


Zapewnia bezpieczną i optymalną pracę oraz minimalizuje straty energii
Obniża temperaturę
Zwiększa ilość czynnika
Nie ma znaczenia

58

Nehéz

Jakie znaczenie ma stosowanie odpowiednich narzędzi serwisowych w układach z HC?


Zwiększa zużycie energii
Powoduje wycieki
Zapewnia bezpieczeństwo pracy i ogranicza straty czynnika
Nie ma znaczenia

59

Nehéz

Jak izolacja przewodów wpływa na efektywność układów z HC?


Nie ma znaczenia
Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność
Zwiększa ciśnienie
Powoduje wycieki

60

Nehéz

Jakie zagrożenia wiążą się z czynnikiem grupy bezpieczeństwa A3?


Niższa palność, niższa toksyczność
Wyższa toksyczność, brak rozprzestrzeniania płomienia
Wyższa palność, niższa toksyczność
Niższa toksyczność, brak rozprzestrzeniania płomienia

61

Nehéz

18 Jakie jest GWP czynnika R32 (według AR4)?


6
0
3945
675

62

Nehéz

Jakie czynniki bierze się pod uwagę do wyznaczenia maks. napełnienia w zastosowaniach klimatyzacji/ogrzewania komfortu?


Granica praktyczna, kubatura pomieszczenia
Niższa granica palności, kubatura pomieszczenia
Niższa granica palności, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Granica praktyczna, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi

63

Nehéz

Jaka wyporność sprężarki jest wymagana dla R1270, w odniesieniu do sprężarek na R404A dla zakresu średnich temperatur (chłodnia)?


Podobna
600%
50%
150%