F-Gas Hungarian Low GWP

Minden kérdés
Low GWP

1

A felsoroltak közül melyik nem gyújtóforrás ?


Nyitott mechanikus nyomáskpcsoló
Lámpakapcsoló
Konnektor kapcsolóval
"EX" minősítésű ventilátor motor

2

Hogyan lehet a lehető leggyorsabban lefejteni 800g R1270 hűtőközeget?


Az R1270 hűtőközeget lefejtőberendezéssel vákuumig lefejtjük, majd oxigénmentes nitrogénnel megtörjük a vákuumot 0.1 barg nyomásig.
A szabadba engedjük az R1270 közeget majd levákuumozzuk a rendszert.
A szabadba engedjük az R1234ze közeget; majd vákuumozzuk 2x, harmadjára is feltöltjük nitrogénnel és kiengedjük.
Lefejtjük az R1270 közeget, így vákuum alatt lesz a berendezés

3

Melyik szivárgáskereső nem használható R290 esetén?


UV folyadékos
Éghető gáz elektronikus szivárgáskeresője
Habképző spray
HFC szivárgáskereső

4

Miért nem szabad a HFC hűtőközegekhez alkalmas lefejtő készüléket az R600a – hoz használni?


A lefejtő berendezés nem viseli el az R600a üzemi nyomását.
Gyújtóforrásokat tartalmaz
A lefejtő kompresszorolaja nem keveredik az R600a – val.
Az alacsony nyomásó nyomáskapcsoló beállítási értékei nem alkalmasak az R600a-hoz.

5

Az EN378:2016 szerint max. mekkora töltetű lehet a hűtőkamra R1234ze hűtőköre ? (Kamra:100m3, R1234ze)LFL=0,303kg/m3) ?


30kg
618kg
6kg
227kg

6

Milyen fajta hűtőközeg az R32 ?


HFC
HC
CO2
HFO

7

Milyen kockázattal rendelkeznek az A2L osztályú hűtőközegek?


Nagyfokú mérgező hatás,nagyfokú gyúlékonyság
Nagyfokú mérgező hatás, kisfokú gyúlékonyság
Kisfokú mérgező hatás, nagyfokú gyúlékonyság
Kisfokú mérgező hatás, kisfokú gyúlékonyság

8

Milyen veszélyes anyag keletkezik HFO vagy HFC égetésekor?


Hidrogénfluorid
Nitrogénoxid
Citromsav
Foszgén

9

Hányszor nagyobb az R134a kompresszor lökettérfogata az R600a-hoz képest, azonos hűtőteljesítménynél?


Kb. azonos
Kb. feleakkora
Kb. 7x
Kb. 2x

10

R32 GWP-je?


0
675
7
3

11

Miért nagyon lényeges a töltési mennyiség pontossága R290 hűtőközeges rendszereknél, a HFC hűtőközegekhez képest?


Ezeknél a rendszereknél soha nincs folyadéktartály
A sűrűsége kisebb és így a töltőtömeg is kisebb, mint a hasonló teljesítményű HFC hűtőrendszernél
Az R290 hűtőközeget csak 150g alatti töltetű hűtőgépnél alkalmazzák
A kisebb üzemi nyomás miatt

12

R290


Bután
Propán
Propén
Propilén

13

R1270 hűtőközegű egyes rendszereknél miért üzemel a kondenzátor ventilator folyamatosan?


Túl nagy belépő nyomás elkerülése érdekében.
Energiafogyasztás csökkentése miatt
Kondenzátornál a szennyezés elkerülése miatt.
Esetleges szivárgás esetén szétoszlassa a hűtőközeget.

14

Milyen kiegészítő biztonsági eszközt használna HC hűtőrendszerek forrasztása közben?


Színezett védőszemüveget
Éghető gázokra alkalmas szivárgásérzékelőt
Láthatósági mellényt
Tőzvédelmi takarót

15

Éghető hűtőközegű rendszerek hermetikus nyomáskapcsolóját miért nem szabad hagyományossal helyettesíteni.


Potenciális szivárgó hely
Gyújtóforrást tartalmazhat
Bejut a por és a nedvesség
Beállítási értékek helytelenek

16

A HC hűtőközeget tartalmazó berendezéstől mekkora távolságban kell biztosítani a gyújtóforrás mentességet?


2m
1m
3m
0,5m

17

Hány kg R32 tölthető be a 12L-es gyűjtőpalackba, ha 11kg R410A tölthető be biztonságosan.


33kg
9kg
11kg
20kg

18

Az EN378:2016 szerint mekkora maximális A3 besorolású töltete lehet egy szupermarket hűtőbúrának a földszinten?


1,5kg
1,0kg
10kg
2,5kg

19

Hogyan használható biztonságosan a vákuumszivattyú éghető hűtőközeg esetén?


Padló felett 3 m magasan helyezzük el a vákuumszivattyút
Jól szellőztetjük a helyiséget és 3m távolságban kapcsoljuk be a berendezéstől
Ilyen rendszereket nem kell vákuumozni
Hosszú tömlővel kivezetjük az elszívott hűtőközeget a helyiségből

20

Milyen biztonsági készüléknek kell a szállítójárműben lenni, ha éghető hűtőközeget szállít?


Vastag kesztyű
Tűzoltókészülék
Tűzvédelmi takaró
Színezett védőszemüveg

21

Hogyan távolítjuk el a 10kg R32 töltetet a kültéri folyadékhűtőből, minél nagyobb mennyiségben a forrasztás előtt?


Kiengedjük az R32 -t; feltöltjük a rendszert oxigénmentes nitrogénnel pozitív nyomásértékig, kiengedjük és ismét töltjük kétszer majd harmadjára is töltjük és kiengedjük.
Lefejtjük az R32 –t vákuumig.
Lefejtjük az R32 –t vákuumig, azután oxigémentes nitrogénnel megszakítjuk a vákuumot 0,1 barg –ig.
Kiengedjük az R32 –t aztán levákuumozzuk a rendszert.

22

R1270


Bután
Propán
Propén
Izobután

23

Az EN378:2016 szerint mekkora maximális HC töltete lehet egy szupermarket hűtőbútorának a földszinten?


1,0kg
1,5kg
2,5kg
150g

24

Melyik szivárgáskereső nem használható HC -k esetén?


Habképző spray
Szappanos víz
HFC szivárgáskereső
Éghető gáz elektronikus szivárgáskeresője

25

Mi a fő különbség az éghető hűtőközegekhez alkalmas lefejtő és a hagyományos között?


LP nyomáskapcsoló beállítási értéke
Az éghető anyagokhoz alkalmas lefejtő nem tartalmaz gyújtóforrást
Csatlakozó méret
Szín

26

A felsoroltak közül mi lehet gyújtóforrás?


"Ex" minősítésű elpárologtató motor
"n" típusú termosztát
Mágneskapcsoló (kontaktor)
Leolvasztó fűtőbetét

27

Milyen veszélyes anyag keletkezik R32 égetésekor?


Foszgén
Hidrogénfluorid
Szénmonoxid
Sósav

28

R1234ze


HCFC (részlegesen klórozott, fluorozott szénhidrogén)
HFO (hidrofluorolefin)
CFC (klórozott, fluorozott szénhidrogén)
HC (szénhidrogén)

29

Milyen kockázattal rendelkeznek az A3 osztályú hűtőközegek?


Nagyfokú mérgező hatás,nagyfokú gyúlékonyság
Nagyfokú mérgező hatás, kisfokú gyúlékonyság
Kisfokú mérgező hatás, kisfokú gyúlékonyság
Kisfokú mérgező hatás, nagyfokú gyúlékonyság

30

Az EN378:2016 szerint max. mekkora töltetű lehet a hűtőkamra R290 hűtőköre ? (Kamra: 100m3, R290 LFL=0,038kg/m3) ?


0,76kg
4,93kg
1,0kg
1,5kg

31

Mekkora az R32 hűtőteljesítménye az R410A –hoz képest?


75 %
130 %
60 %
100 %

32

Miért szerelik az éghető hűtőközegű egyes rendszerek elpárologtatóját "Ex" minősítésű ventilátor motorral?


Jobb hatásfoka miatt
Folyamatos üzem miatt, a közeg oszlatására, szivárgás esetén
Gyújtóforrás elkerülése miatt, szivárgás esetén

33

HC és HFC hűtőközegek sűrűsége különbözik. Miért fontos ez?


Mert különböző töltés gyorsasága
Mert különböző az üzemi nyomásuk
Mert különböző a palackba tölthető kg
Mert különbző a hatásfokuk

34

Miért nem lehet hagyományos motorindító relét beépíteni éghető hűtőközegű kompresszorba?


Nem kell motorindító relé éghető hűtőközegű kompresszoroknál
Más a motorindítás módja, mint a HFC kompresszoroké
Gyújtóforrást tartalmazhat
Más az áramfelvétele, mint a HFC kompresszoroké

35

R290 GWP értéke?


675
3
7
0

36

Mi az ajánlott szivárgási riasztási szint a személyek által látogatott helyiségekben R744 szivárgásjelzőnél?


50000 ppm
100 ppm
360 ppm
5000 ppm

37

Mit nevezünk kritikus pontnak?


Az a hőmérséklet, melynél a folyadék gőznyomása egyenlő less a folyadékot körülvevő környezeti nyomással.
Az a hőmérséklet amelynél gőzből szilárd halmazállapotúvá alakul az anyag
Az a hőmérséklet, amely felett külön folyadék és gőz fázis nem létezik
Az a hőmérséklet, amelynél egyes anyagok elektromos ellenállása nulla lesz.

38

Miért nem szabad túltölteni az R744 transzkritikus rendszert?


Folyadék juthat a kompresszorba a folyadéktartály nyomásszabályozón át
Folyadék juthat a kompresszorba a gázhűtő nyomásszabályozón át
Folyadék gőzösödését okozza
Túlhevítést csökkenti

39

Mi a fő előnye a széndioxid hűtőközegként való alkalmazásának?


Széndioxiddal háromszor nagyobb hűtőteljesítmény érhető el
Nem mérgező, nem éghető és alacsony a GWP értéke
Nagyon jó a hatásfoka
Alacsony ózonromboló képesség

40

Az R744 koncentrációjának gyakorlati határértéke


0,1 kg/m3
0,5 kg/m3
0,008 kg/m3
0,0035 kg/m3

41

Az R744 kritikus hőmérséklete


31°C
-57°C
-78°C
0°C

42

A transzkritikus booster rendszernél a magasabb hőmérsékletű normálhűtő elpárologtatóból kilépő hűtőközeg gőzt


a kisnyomású fokozat nyomógáz hűtésére használják
a kisnyomású kompresszorfokozat szívja el
a nagynyomású kompresszorfokozat szívja el

43

Mekkora az R744 palackban a nyomás 20°C-on?


90 barg
25 barg
78 barg
56 barg

44

Mi az elsődleges feladata a transzkritikus rendszer középnyomású szabályozószelepének?


Folyadéktartály nyomásszabályozása
Szívónyomás szabályozás
Kondenzációs nyomás szabályozása
Gázhűtő nyomásszabályozás

45

A HC hűtőközeget tartalmazó berendezéstől mekkora távolságban kell biztosítani a gyújtóforrás mentességet?


5m
10m
1m
3m

46

Hol kell elhelyezni a hűtőkamrán belüli szivárgásérzékelőt R744 rendszer esetén?


Az elpárologtatóba beáramló levegő útjába, alacsony szinten
Az elpárologtatóból kiáramló levegő útjába
Ajtó mellett
Mennyezeten

47

Milyen nyomás képzelhető el transzkritikus R744 rendszer folyadékvezetékében?


Hűtőközeg töltettől függ
Környzeti hőmérséklettől függ
45 barg
25 bar (g)

48

Az R744 volumetrikus hűtőteljesítménye …


kb. ugyanaz, mint az R404A-nál
kb. 1/7-e az R404A-nak
kb. 2,5x nagyobb, mint az R404A-nál
kb. 7x nagyobb, mint az R404A-nál

49

Mekkora a "csapdába esett" bezárt folyadék nyomásnövekedése, ha a hőmérséklet 1°C-ról 11°C-ra emelkedik?


60 bar
Nulla
100 bar
10 bar

50

Miért kell szigetelni az R744 rendszer folyadékvezetékét?


Túlhevítés megelőzésére
Csővezeték védelmére
Folyadék gőzösödésének elkerülésére
Túlkondenzálás megelőzésére

51

A felsoroltak közül milyen veszély nem áll fenn R744 lefúvatásánál?


Hősokk okozta csőtörés nem áll fenn R744 lefúvatásakor
Szárazjég dugó a lefúvató vezetékben
Fulladás
Lefúvató vezeték felcsapódása

52

25°C környezeti hőmérsékleten, mekkora a kaszkádkapcsolású R744 rendszer kisnyomású oldali nyomása állásidőben …


27.5 barg
Biztonsági szelep beállított nyomásértéke
Nagyobb, mint a kisnyomású fokozat PS értéke (PS=legnagyobb megengedett (üzemi) nyomás)
Nagynyomású presszosztát beállítási értéke

53

R744 rendszer utántöltésénél..


R744 gőzállapotú betöltése szívóoldalon
R744 folyadékállapotú óvatos betöltése szívóoldalon
R744 folyadékállapotú betöltése nyomóoldalon
R744 folyadékállapotú benyomatása nyomóoldalon

54

Mi a K65 cső?


Réz-vas ötvözetű legalább 80 barg nyomásállóságú cső
Rozsdamentes anyagú cső
Lágy rézcő 1mm-t meghaladó falvastagsággal
Előírt falvastagságú szabványcső

55

A felsoroltak közül milyen kockázattal járhat az R744 betöltése a kaszkád rendszer kisnyomású fokozatánál?


Nagynyomású fokozat biztonsági szelepe lefúj
Nagynyomású nyomáskapcsoló működik
Kisnyomású nyomáskapcsoló működik
Kisnyomású fokozat biztonsági szelepe lefúj

56

Hány kg R290 tölthető bele biztonságosan a gyűjtőpalackba, ha 10kg R404A tölthető bele biztonságosan.


8kg
20kg
17kg
4,5kg

57

Szilárd széndioxid képződik, ha..


Gőz nyomása 78 barg fölé nő
Folyadék nyomása 4,2 barg alá csökken
Gőz nyomása a légkörire csökken
Folyadék összenyomódik

58

R744 géptermi szivárgásérzékelő megszólal és működésbe hozza a ..


szirénát és a vész-szellőztetőt
szirénát
szellőtetőt 4x légcserével
sziéna és jeladót

59

Ha a szuperkritikus állapotú széndioxid hőt ad le, akkor ..


Hőmérséklete nő
Gázból szilárd halmazállapotú lesz
Szilárdból gáz halmazállapotú lesz
Halmazállapota nem változik, hőmérséklete csökken

60

Miért kisebb az R744 gyakorlati határértéke mint a HFC -nél?


Nagyon magas a hármaspontja
Szervezetünk is termel CO2-t és ez hozzáadódik a helyiség CO2 tartalmához
Sokkal sűrűbb, mint a HFC-k
Nagyon mérgező

61

Miért kell először gőz állapotban betölteniaz R744-et?


Folyadék tágulásának elkerülése miatt
Hősokk elkerülése miatt a rendszerben
Folyadék tágulásának elkerülése miatt
Szárazjég dugó kialakulásának elkerülése érdekében

62

CO2 hűtőközeg alkalmazásának fő előnye?


Jobb a hatásfoka
Kevésbé szivárog
Hűtőteljesítménye jobb
Nem mérgező, nem éghető és alacsony a GWP értéke

63

R744 kritikus nyomása?


120 barg
72 barg
56 barg
4,2 barg

64

Transzkritikus booster rendszerben a kisnyomású fokozat nyomógázát ..


expanzió után lehűti a folyadéktartályt
a gázhűtőbe vezetjük
a nagynyomású fokozat kompresszora szívja el
hűti a középnyomású hűtőközeg

65

Mennyi lehet az R744 nyomása 10°C-on a felsoroltak közül?


24 barg
90 barg
78 barg
44 barg

66

R744 kaszkád rendszerben ..


CO2 rejtett hőt ad le, de nem vált halmazállapotot
a kondenzálódó CO2 hőjét a primer kör elpárolgó hűtőközege veszi fel
a szuperkritikus állapotú CO2 hőt ad le és csökken a hőmérséklete
a primer kör hőjét a párolgó CO2 veszi fel

67

Hogyan küszöbölhető ki a vákuumszivattyú ki/be kapcsolásából eredő kockázat R32 hűtőközeg esetén?


Hosszú tömlővel kivezetjük az elszívott hűtőközeget a helyiségből
Padló felett 3 m magasan helyezzük el a vákuumszivattyút
Jól szellőztetjük a helyiséget és 3m távolságban kapcsoljuk be a berendezéstől
R290 rendszert nem kell vákuumozni

68

Milyen kockázatot jelent a levegőben a kissé emelkedett széndioxid szint?


Szapora pulzus és lélegzetvétel
Fulladás
Öklendezés
Teljesítőképesség növekedése

69

A folyadékvezetékben a szűrő elzárószelepei közé bezáródott "csapdába esett" 33 barg nyomású folyadék 0°C-ról 10°C-ra melegszik. Mekkorára nő a nyomása?


56 barg
133 barg
78 barg
33 barg marad

70

Az R744 kompresszor lökettérfogata ..


kb. 7x nagyobb, min az R404A-nál
kb. ugyanaz, mint az R404A-nál
kb. 1/7 -e, mint az R404A-nál
kb. 2,5x nagyobb, mint az R404A-nál

71

A traszkritikus R744 rendszer nagynyomású szabályozó szelepének elsődleges feladata?


Folyadéktartály védelme
Szívónyomás szabályozása
Gázhűtő nyomásszabályozása
Folyadéktartály nyomásszabályozása

72

R744 rendszereknél a folyadékvezetékban gyakori a gőzösödés. Mi az oka?


A folyadék szuperkritikus állapotúvá válik.
A nyomása a kritikus pont felett van.
A folyadék hőt ad le a környezetnek és közben buborékosodik
A folyadék hőmérséklete kisebb, mint a környezeté, így hőt vesz fel és elpárolog, gőzösödik, buborékos lesz.

73

A felsoroltak közül milyen veszély áll fenn R744 lefúvatásánál?


A lefúvatú szelep lefúj
Szuperkritikus gáz kialakulása
Hősokk okozta csőtörés
Szárazjég dugó a lefúvató vezetékben és azt elzárja

74

Hűtőkamrában elhelyezett CO2 érzékelő téves riasztását okozhatja CO2 termelő anyagok. Mi okozhatja?


Sűrített levegő szivárgás
Víz szivárgás
Közeli forrasztási munkák
Zöldségek és gyümölcsök lélegzésekor CO2 keletkezik

75

Melyik állítás igaz a CO2-re?


A CO2 jobban kötődik az olajhoz, ezért kevésbé szökik ki a rendszerből
Kevésbé szivárog, mint az R134a, mert molekulái nagyobbak.
Jobban szivárog, mint a HFC-k, mert kisebbek a molekulái
A CO2 sűrűbb, mint a HFC-k, ezért kevésbé szivárog

76

Miért alkalmaznak K65 rézcsövet R744 rendszereknél?


Könnyen hajlítható
Könnyen roppantható, így fitting nem kell hozzá
Nagy nyomásállósága miatt. PS nagyobb mint 80 barg
Nem korrodálja a CO2

77

Milyen kockázatot okoz R744 transzkritikus rendszer hűtőközeg töltése?


Kisnyomású nyomáskapcsoló megszólal
Nagynyomású nyomáskapcsoló megszólal
A Folyadéktartály lefúvató szelepe lefúj
Nagynyomású oldal lefúvató szelepe lefúj

78

Az EU ADR szabályzata szerint éghető hűtőközegek szállításánál mivel kell rendelkeznünk?


Tűzvédelmi takaróval
Tűzoltókészülékkel
Színezett védőszemüveggel
Vastag kesztyűvel

79

Hármaspont értéke az R744 esetén?


78 barg és 31°C
56 barg és 20°C
0 barg és -78 °C
4,2 barg és -56°C

80

Hogyan győződik meg arról, hogy biztonságosan begyújtható-e a forrasztólámpa, ha egy éghető hűtőközeget tartalmazó rendszernél egy fittinget szeretne kiforrasztani?


Oxigénmentes nitrogénnel kifúvatjuk
Gondoskodunk a helyiség alapos szellőzéséről és éghető gázokra alkalmas szivárgásérzékelőt használunk az ellenőrzéshez
Dolgozzon a szabadban
Nem kell forrasztólámpát használni, mert a fitting egyszerűen le is vágható