F-Gas Hungarian Low GWP

All questions
Low GWP

1

A felsoroltak közül melyik nem gyújtóforrás ?


Lámpakapcsoló
Nyitott mechanikus nyomáskpcsoló
Konnektor kapcsolóval
"EX" minősítésű ventilátor motor

2

Hogyan lehet a lehető leggyorsabban lefejteni 800g R1270 hűtőközeget?


A szabadba engedjük az R1234ze közeget; majd vákuumozzuk 2x, harmadjára is feltöltjük nitrogénnel és kiengedjük.
Az R1270 hűtőközeget lefejtőberendezéssel vákuumig lefejtjük, majd oxigénmentes nitrogénnel megtörjük a vákuumot 0.1 barg nyomásig.
A szabadba engedjük az R1270 közeget majd levákuumozzuk a rendszert.
Lefejtjük az R1270 közeget, így vákuum alatt lesz a berendezés

3

Melyik szivárgáskereső nem használható R290 esetén?


Habképző spray
UV folyadékos
Éghető gáz elektronikus szivárgáskeresője
HFC szivárgáskereső

4

Miért nem szabad a HFC hűtőközegekhez alkalmas lefejtő készüléket az R600a – hoz használni?


A lefejtő berendezés nem viseli el az R600a üzemi nyomását.
A lefejtő kompresszorolaja nem keveredik az R600a – val.
Gyújtóforrásokat tartalmaz
Az alacsony nyomásó nyomáskapcsoló beállítási értékei nem alkalmasak az R600a-hoz.

5

Az EN378:2016 szerint max. mekkora töltetű lehet a hűtőkamra R1234ze hűtőköre ? (Kamra:100m3, R1234ze)LFL=0,303kg/m3) ?


6kg
618kg
227kg
30kg

6

Milyen fajta hűtőközeg az R32 ?


CO2
HFO
HFC
HC

7

Milyen kockázattal rendelkeznek az A2L osztályú hűtőközegek?


Nagyfokú mérgező hatás, kisfokú gyúlékonyság
Kisfokú mérgező hatás, nagyfokú gyúlékonyság
Kisfokú mérgező hatás, kisfokú gyúlékonyság
Nagyfokú mérgező hatás,nagyfokú gyúlékonyság

8

Milyen veszélyes anyag keletkezik HFO vagy HFC égetésekor?


Hidrogénfluorid
Foszgén
Citromsav
Nitrogénoxid

9

Hányszor nagyobb az R134a kompresszor lökettérfogata az R600a-hoz képest, azonos hűtőteljesítménynél?


Kb. 7x
Kb. azonos
Kb. feleakkora
Kb. 2x

10

R32 GWP-je?


0
675
3
7

11

Miért nagyon lényeges a töltési mennyiség pontossága R290 hűtőközeges rendszereknél, a HFC hűtőközegekhez képest?


A kisebb üzemi nyomás miatt
Az R290 hűtőközeget csak 150g alatti töltetű hűtőgépnél alkalmazzák
Ezeknél a rendszereknél soha nincs folyadéktartály
A sűrűsége kisebb és így a töltőtömeg is kisebb, mint a hasonló teljesítményű HFC hűtőrendszernél

12

R290


Propilén
Bután
Propén
Propán

13

R1270 hűtőközegű egyes rendszereknél miért üzemel a kondenzátor ventilator folyamatosan?


Kondenzátornál a szennyezés elkerülése miatt.
Esetleges szivárgás esetén szétoszlassa a hűtőközeget.
Túl nagy belépő nyomás elkerülése érdekében.
Energiafogyasztás csökkentése miatt

14

Milyen kiegészítő biztonsági eszközt használna HC hűtőrendszerek forrasztása közben?


Láthatósági mellényt
Tőzvédelmi takarót
Éghető gázokra alkalmas szivárgásérzékelőt
Színezett védőszemüveget

15

Éghető hűtőközegű rendszerek hermetikus nyomáskapcsolóját miért nem szabad hagyományossal helyettesíteni.


Gyújtóforrást tartalmazhat
Potenciális szivárgó hely
Beállítási értékek helytelenek
Bejut a por és a nedvesség

16

A HC hűtőközeget tartalmazó berendezéstől mekkora távolságban kell biztosítani a gyújtóforrás mentességet?


3m
0,5m
2m
1m

17

Hány kg R32 tölthető be a 12L-es gyűjtőpalackba, ha 11kg R410A tölthető be biztonságosan.


11kg
9kg
33kg
20kg

18

Az EN378:2016 szerint mekkora maximális A3 besorolású töltete lehet egy szupermarket hűtőbúrának a földszinten?


1,0kg
2,5kg
1,5kg
10kg

19

Hogyan használható biztonságosan a vákuumszivattyú éghető hűtőközeg esetén?


Jól szellőztetjük a helyiséget és 3m távolságban kapcsoljuk be a berendezéstől
Hosszú tömlővel kivezetjük az elszívott hűtőközeget a helyiségből
Padló felett 3 m magasan helyezzük el a vákuumszivattyút
Ilyen rendszereket nem kell vákuumozni

20

Milyen biztonsági készüléknek kell a szállítójárműben lenni, ha éghető hűtőközeget szállít?


Tűzoltókészülék
Vastag kesztyű
Tűzvédelmi takaró
Színezett védőszemüveg

21

Hogyan távolítjuk el a 10kg R32 töltetet a kültéri folyadékhűtőből, minél nagyobb mennyiségben a forrasztás előtt?


Lefejtjük az R32 –t vákuumig, azután oxigémentes nitrogénnel megszakítjuk a vákuumot 0,1 barg –ig.
Kiengedjük az R32 -t; feltöltjük a rendszert oxigénmentes nitrogénnel pozitív nyomásértékig, kiengedjük és ismét töltjük kétszer majd harmadjára is töltjük és kiengedjük.
Lefejtjük az R32 –t vákuumig.
Kiengedjük az R32 –t aztán levákuumozzuk a rendszert.

22

R1270


Propén
Propán
Bután
Izobután

23

Az EN378:2016 szerint mekkora maximális HC töltete lehet egy szupermarket hűtőbútorának a földszinten?


2,5kg
1,5kg
150g
1,0kg

24

Melyik szivárgáskereső nem használható HC -k esetén?


Habképző spray
Éghető gáz elektronikus szivárgáskeresője
HFC szivárgáskereső
Szappanos víz

25

Mi a fő különbség az éghető hűtőközegekhez alkalmas lefejtő és a hagyományos között?


Csatlakozó méret
Szín
Az éghető anyagokhoz alkalmas lefejtő nem tartalmaz gyújtóforrást
LP nyomáskapcsoló beállítási értéke

26

A felsoroltak közül mi lehet gyújtóforrás?


"n" típusú termosztát
Mágneskapcsoló (kontaktor)
"Ex" minősítésű elpárologtató motor
Leolvasztó fűtőbetét

27

Milyen veszélyes anyag keletkezik R32 égetésekor?


Szénmonoxid
Hidrogénfluorid
Sósav
Foszgén

28

R1234ze


HC (szénhidrogén)
CFC (klórozott, fluorozott szénhidrogén)
HCFC (részlegesen klórozott, fluorozott szénhidrogén)
HFO (hidrofluorolefin)

29

Milyen kockázattal rendelkeznek az A3 osztályú hűtőközegek?


Kisfokú mérgező hatás, nagyfokú gyúlékonyság
Nagyfokú mérgező hatás,nagyfokú gyúlékonyság
Nagyfokú mérgező hatás, kisfokú gyúlékonyság
Kisfokú mérgező hatás, kisfokú gyúlékonyság

30

Az EN378:2016 szerint max. mekkora töltetű lehet a hűtőkamra R290 hűtőköre ? (Kamra: 100m3, R290 LFL=0,038kg/m3) ?


4,93kg
1,5kg
0,76kg
1,0kg

31

Mekkora az R32 hűtőteljesítménye az R410A –hoz képest?


100 %
75 %
130 %
60 %

32

Miért szerelik az éghető hűtőközegű egyes rendszerek elpárologtatóját "Ex" minősítésű ventilátor motorral?


Gyújtóforrás elkerülése miatt, szivárgás esetén
Folyamatos üzem miatt, a közeg oszlatására, szivárgás esetén
Jobb hatásfoka miatt

33

HC és HFC hűtőközegek sűrűsége különbözik. Miért fontos ez?


Mert különböző töltés gyorsasága
Mert különböző a palackba tölthető kg
Mert különböző az üzemi nyomásuk
Mert különbző a hatásfokuk

34

Miért nem lehet hagyományos motorindító relét beépíteni éghető hűtőközegű kompresszorba?


Nem kell motorindító relé éghető hűtőközegű kompresszoroknál
Más a motorindítás módja, mint a HFC kompresszoroké
Gyújtóforrást tartalmazhat
Más az áramfelvétele, mint a HFC kompresszoroké

35

R290 GWP értéke?


3
7
675
0

36

Mi az ajánlott szivárgási riasztási szint a személyek által látogatott helyiségekben R744 szivárgásjelzőnél?


100 ppm
5000 ppm
360 ppm
50000 ppm

37

Mit nevezünk kritikus pontnak?


Az a hőmérséklet amelynél gőzből szilárd halmazállapotúvá alakul az anyag
Az a hőmérséklet, amelynél egyes anyagok elektromos ellenállása nulla lesz.
Az a hőmérséklet, amely felett külön folyadék és gőz fázis nem létezik
Az a hőmérséklet, melynél a folyadék gőznyomása egyenlő less a folyadékot körülvevő környezeti nyomással.

38

Miért nem szabad túltölteni az R744 transzkritikus rendszert?


Folyadék juthat a kompresszorba a folyadéktartály nyomásszabályozón át
Folyadék juthat a kompresszorba a gázhűtő nyomásszabályozón át
Túlhevítést csökkenti
Folyadék gőzösödését okozza

39

Mi a fő előnye a széndioxid hűtőközegként való alkalmazásának?


Alacsony ózonromboló képesség
Nagyon jó a hatásfoka
Nem mérgező, nem éghető és alacsony a GWP értéke
Széndioxiddal háromszor nagyobb hűtőteljesítmény érhető el

40

Az R744 koncentrációjának gyakorlati határértéke


0,0035 kg/m3
0,5 kg/m3
0,1 kg/m3
0,008 kg/m3

41

Az R744 kritikus hőmérséklete


0°C
-78°C
31°C
-57°C

42

A transzkritikus booster rendszernél a magasabb hőmérsékletű normálhűtő elpárologtatóból kilépő hűtőközeg gőzt


a kisnyomású kompresszorfokozat szívja el
a kisnyomású fokozat nyomógáz hűtésére használják
a nagynyomású kompresszorfokozat szívja el

43

Mekkora az R744 palackban a nyomás 20°C-on?


90 barg
25 barg
56 barg
78 barg

44

Mi az elsődleges feladata a transzkritikus rendszer középnyomású szabályozószelepének?


Gázhűtő nyomásszabályozás
Szívónyomás szabályozás
Kondenzációs nyomás szabályozása
Folyadéktartály nyomásszabályozása

45

A HC hűtőközeget tartalmazó berendezéstől mekkora távolságban kell biztosítani a gyújtóforrás mentességet?


1m
5m
3m
10m

46

Hol kell elhelyezni a hűtőkamrán belüli szivárgásérzékelőt R744 rendszer esetén?


Ajtó mellett
Mennyezeten
Az elpárologtatóból kiáramló levegő útjába
Az elpárologtatóba beáramló levegő útjába, alacsony szinten

47

Milyen nyomás képzelhető el transzkritikus R744 rendszer folyadékvezetékében?


25 bar (g)
45 barg
Környzeti hőmérséklettől függ
Hűtőközeg töltettől függ

48

Az R744 volumetrikus hűtőteljesítménye …


kb. 7x nagyobb, mint az R404A-nál
kb. 1/7-e az R404A-nak
kb. 2,5x nagyobb, mint az R404A-nál
kb. ugyanaz, mint az R404A-nál

49

Mekkora a "csapdába esett" bezárt folyadék nyomásnövekedése, ha a hőmérséklet 1°C-ról 11°C-ra emelkedik?


Nulla
60 bar
10 bar
100 bar

50

Miért kell szigetelni az R744 rendszer folyadékvezetékét?


Túlkondenzálás megelőzésére
Túlhevítés megelőzésére
Folyadék gőzösödésének elkerülésére
Csővezeték védelmére

51

A felsoroltak közül milyen veszély nem áll fenn R744 lefúvatásánál?


Fulladás
Lefúvató vezeték felcsapódása
Hősokk okozta csőtörés nem áll fenn R744 lefúvatásakor
Szárazjég dugó a lefúvató vezetékben

52

25°C környezeti hőmérsékleten, mekkora a kaszkádkapcsolású R744 rendszer kisnyomású oldali nyomása állásidőben …


Nagynyomású presszosztát beállítási értéke
Biztonsági szelep beállított nyomásértéke
Nagyobb, mint a kisnyomású fokozat PS értéke (PS=legnagyobb megengedett (üzemi) nyomás)
27.5 barg

53

R744 rendszer utántöltésénél..


R744 folyadékállapotú óvatos betöltése szívóoldalon
R744 folyadékállapotú betöltése nyomóoldalon
R744 folyadékállapotú benyomatása nyomóoldalon
R744 gőzállapotú betöltése szívóoldalon

54

Mi a K65 cső?


Rozsdamentes anyagú cső
Lágy rézcő 1mm-t meghaladó falvastagsággal
Réz-vas ötvözetű legalább 80 barg nyomásállóságú cső
Előírt falvastagságú szabványcső

55

A felsoroltak közül milyen kockázattal járhat az R744 betöltése a kaszkád rendszer kisnyomású fokozatánál?


Kisnyomású fokozat biztonsági szelepe lefúj
Nagynyomású fokozat biztonsági szelepe lefúj
Kisnyomású nyomáskapcsoló működik
Nagynyomású nyomáskapcsoló működik

56

Hány kg R290 tölthető bele biztonságosan a gyűjtőpalackba, ha 10kg R404A tölthető bele biztonságosan.


17kg
4,5kg
20kg
8kg

57

Szilárd széndioxid képződik, ha..


Gőz nyomása a légkörire csökken
Folyadék nyomása 4,2 barg alá csökken
Folyadék összenyomódik
Gőz nyomása 78 barg fölé nő

58

R744 géptermi szivárgásérzékelő megszólal és működésbe hozza a ..


szellőtetőt 4x légcserével
szirénát és a vész-szellőztetőt
szirénát
sziéna és jeladót

59

Ha a szuperkritikus állapotú széndioxid hőt ad le, akkor ..


Hőmérséklete nő
Halmazállapota nem változik, hőmérséklete csökken
Szilárdból gáz halmazállapotú lesz
Gázból szilárd halmazállapotú lesz

60

Miért kisebb az R744 gyakorlati határértéke mint a HFC -nél?


Szervezetünk is termel CO2-t és ez hozzáadódik a helyiség CO2 tartalmához
Nagyon magas a hármaspontja
Nagyon mérgező
Sokkal sűrűbb, mint a HFC-k

61

Miért kell először gőz állapotban betölteniaz R744-et?


Szárazjég dugó kialakulásának elkerülése érdekében
Folyadék tágulásának elkerülése miatt
Folyadék tágulásának elkerülése miatt
Hősokk elkerülése miatt a rendszerben

62

CO2 hűtőközeg alkalmazásának fő előnye?


Hűtőteljesítménye jobb
Kevésbé szivárog
Nem mérgező, nem éghető és alacsony a GWP értéke
Jobb a hatásfoka

63

R744 kritikus nyomása?


4,2 barg
56 barg
120 barg
72 barg

64

Transzkritikus booster rendszerben a kisnyomású fokozat nyomógázát ..


a gázhűtőbe vezetjük
hűti a középnyomású hűtőközeg
expanzió után lehűti a folyadéktartályt
a nagynyomású fokozat kompresszora szívja el

65

Mennyi lehet az R744 nyomása 10°C-on a felsoroltak közül?


24 barg
90 barg
44 barg
78 barg

66

R744 kaszkád rendszerben ..


CO2 rejtett hőt ad le, de nem vált halmazállapotot
a primer kör hőjét a párolgó CO2 veszi fel
a szuperkritikus állapotú CO2 hőt ad le és csökken a hőmérséklete
a kondenzálódó CO2 hőjét a primer kör elpárolgó hűtőközege veszi fel

67

Hogyan küszöbölhető ki a vákuumszivattyú ki/be kapcsolásából eredő kockázat R32 hűtőközeg esetén?


Hosszú tömlővel kivezetjük az elszívott hűtőközeget a helyiségből
R290 rendszert nem kell vákuumozni
Padló felett 3 m magasan helyezzük el a vákuumszivattyút
Jól szellőztetjük a helyiséget és 3m távolságban kapcsoljuk be a berendezéstől

68

Milyen kockázatot jelent a levegőben a kissé emelkedett széndioxid szint?


Teljesítőképesség növekedése
Öklendezés
Szapora pulzus és lélegzetvétel
Fulladás

69

A folyadékvezetékben a szűrő elzárószelepei közé bezáródott "csapdába esett" 33 barg nyomású folyadék 0°C-ról 10°C-ra melegszik. Mekkorára nő a nyomása?


56 barg
33 barg marad
133 barg
78 barg

70

Az R744 kompresszor lökettérfogata ..


kb. ugyanaz, mint az R404A-nál
kb. 7x nagyobb, min az R404A-nál
kb. 1/7 -e, mint az R404A-nál
kb. 2,5x nagyobb, mint az R404A-nál

71

A traszkritikus R744 rendszer nagynyomású szabályozó szelepének elsődleges feladata?


Folyadéktartály védelme
Gázhűtő nyomásszabályozása
Szívónyomás szabályozása
Folyadéktartály nyomásszabályozása

72

R744 rendszereknél a folyadékvezetékban gyakori a gőzösödés. Mi az oka?


A nyomása a kritikus pont felett van.
A folyadék hőmérséklete kisebb, mint a környezeté, így hőt vesz fel és elpárolog, gőzösödik, buborékos lesz.
A folyadék szuperkritikus állapotúvá válik.
A folyadék hőt ad le a környezetnek és közben buborékosodik

73

A felsoroltak közül milyen veszély áll fenn R744 lefúvatásánál?


Hősokk okozta csőtörés
Szárazjég dugó a lefúvató vezetékben és azt elzárja
Szuperkritikus gáz kialakulása
A lefúvatú szelep lefúj

74

Hűtőkamrában elhelyezett CO2 érzékelő téves riasztását okozhatja CO2 termelő anyagok. Mi okozhatja?


Zöldségek és gyümölcsök lélegzésekor CO2 keletkezik
Víz szivárgás
Sűrített levegő szivárgás
Közeli forrasztási munkák

75

Melyik állítás igaz a CO2-re?


A CO2 sűrűbb, mint a HFC-k, ezért kevésbé szivárog
Jobban szivárog, mint a HFC-k, mert kisebbek a molekulái
A CO2 jobban kötődik az olajhoz, ezért kevésbé szökik ki a rendszerből
Kevésbé szivárog, mint az R134a, mert molekulái nagyobbak.

76

Miért alkalmaznak K65 rézcsövet R744 rendszereknél?


Könnyen hajlítható
Nem korrodálja a CO2
Könnyen roppantható, így fitting nem kell hozzá
Nagy nyomásállósága miatt. PS nagyobb mint 80 barg

77

Milyen kockázatot okoz R744 transzkritikus rendszer hűtőközeg töltése?


Nagynyomású oldal lefúvató szelepe lefúj
Nagynyomású nyomáskapcsoló megszólal
Kisnyomású nyomáskapcsoló megszólal
A Folyadéktartály lefúvató szelepe lefúj

78

Az EU ADR szabályzata szerint éghető hűtőközegek szállításánál mivel kell rendelkeznünk?


Tűzoltókészülékkel
Tűzvédelmi takaróval
Vastag kesztyűvel
Színezett védőszemüveggel

79

Hármaspont értéke az R744 esetén?


4,2 barg és -56°C
0 barg és -78 °C
56 barg és 20°C
78 barg és 31°C

80

Hogyan győződik meg arról, hogy biztonságosan begyújtható-e a forrasztólámpa, ha egy éghető hűtőközeget tartalmazó rendszernél egy fittinget szeretne kiforrasztani?


Dolgozzon a szabadban
Oxigénmentes nitrogénnel kifúvatjuk
Nem kell forrasztólámpát használni, mert a fitting egyszerűen le is vágható
Gondoskodunk a helyiség alapos szellőzéséről és éghető gázokra alkalmas szivárgásérzékelőt használunk az ellenőrzéshez