F-Gas Polish Low GWP

Minden kérdés
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Könnyű kérdések | Közepes nehézségű kérdések | Nehéz kérdések

1

Nehéz

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy ma niższe ciśnienie robocze niż zalany
Parownik suchy pozwala na odparowanie całego czynnika w rurze przed sprężarką, zalany – część czynnika pozostaje w stanie ciekłym w parowniku
Parownik suchy nie wymaga zaworu rozprężnego, zalany tak
Parownik suchy jest wypełniony cieczą chłodniczą, a zalany – gazem

2

Nehéz

Jakie jest typowe ciśnienie w układach głębokiego mrożenia (poniżej −40 °C) w odniesieniu do parownika układu z R717?


Ciśnienie dodatnie, rzędu 5–10 bar
Ciśnienie ujemne (podciśnienie), poniżej 0 bar
Ciśnienie atmosferyczne, około 1 bar
Ciśnienie zmienne od 10 do 20 bar

3

Nehéz

Dlaczego substancje PFAS powstające w wyniku rozkładu niektórych F‑gazów są problematyczne?


Są neutralne dla klimatu
Powodują szybkie ochłodzenie atmosfery
Są trwałe, kumulują się w środowisku i mogą być toksyczne
Są łatwo biodegradowalne, więc zanieczyszczają tylko krótko środowisko

4

Nehéz

Jakie jest podstawowe wymaganie przy napełnianiu układu czynnikiem R717 (NH₃)?


Napełnianie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu z użyciem odpowiednich środków ochrony indywidualnej
Napełnianie musi odbywać się wyłącznie w temperaturze poniżej 0°C
Napełnianie może odbywać się bez środków ochrony osobistej
NH₃ można napełniać razem z powietrzem

5

Nehéz

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


Olej należy regularnie kontrolować i usuwać jego nadmiar z dolnych części aparatów, aby zapobiec pogorszeniu wymiany ciepła i wyciekom
Olej nie wymaga żadnej kontroli
Olej można mieszać z dowolnym czynnikiem chłodniczym
Olej nie ma znaczenia dla pracy układu

6

Nehéz

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


Należy odzyskać czynnik do odpowiednich, szczelnych zbiorników przeznaczonych do NH₃
Można spuścić czynnik do kanalizacji
Odzysk nie jest wymagany
Można uwolnić gaz do atmosfery

7

Nehéz

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


W zbiornikach plastikowych bez oznaczeń
W szczelnych, oznakowanych zbiornikach, w chłodnym i wentylowanym miejscu
W pobliżu źródeł ciepła
W dowolnych, otwartych pojemnikach

8

Nehéz

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


Wypuścić do atmosfery
Nadal używać bez ograniczeń
Poddać czynnik oczyszczeniu lub przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami
Dodać wodę, aby go rozcieńczyć

9

Nehéz

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Wzrost efektywności chłodzenia
Toksyczne działanie na ludzi i możliwość poparzeń chemicznych
Brak jakiegokolwiek zagrożenia

10

Nehéz

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


Zwiększyć ciśnienie w układzie
Zamknąć oczy i kontynuować pracę
Natychmiast ewakuować personel i usunąć źródło wycieku, jeśli to bezpieczne
Zignorować i kontynuować pracę

11

Nehéz

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


Zwiększają ciśnienie w układzie
Magazynują czynnik chłodniczy
Służą do pomiaru temperatury
Neutralizują amoniak poprzez absorpcję w cieczy (np. wodzie)

12

Nehéz

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


Wystarczy uruchomić
Nie trzeba sprawdzać
Należy sprawdzić szczelność, usunąć powietrze i wilgoć, wykonać próżniowanie układu
Należy zwiększyć ciśnienie powyżej normy

13

Nehéz

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


Transport nie podlega regulacjom
Musi być transportowany w odpowiednich, oznakowanych zbiornikach zgodnie z przepisami ADR
Może być transportowany bez oznakowania
Można go transportować w otwartych pojemnikach

14

Nehéz

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Tylko kask ochronny
Okulary ochronne, rękawice i aparaty ochrony dróg oddechowych
Brak wymagań
Wyłącznie odzież robocza

15

Nehéz

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


R717 bardzo dobrze miesza się z olejem sprężarkowym I łatwo wraca do sprężarki
R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717
R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717
W instalacji na R717 nie można stosować instalacji oleju powrotnego, bo olej jest za gorący

16

Nehéz

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


Instalacja nadkrytyczna “booster” na R744
Instalacja na R717
Instalacja kaskadowa na R744
Instalacja wtórna z R744

17

Nehéz

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R744
R717
R1270
R1234ze

18

Nehéz

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


miedzi
stali nierdzewnej
aluminium
tytanu

19

Nehéz

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


Zawór jest całkowicie otwarty w sposób ciągły
Ciśnienie upustowe rośnie
Ciśnienie upustowe spada
Zawór nie będzie się otwierał

20

Nehéz

Jaka jest zależność między ciśnieniem (P) i temperaturą (T) azotu na początku (1) i na końcu (2) próby szczelności


P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = T1/(P1 x T2)
P2 = (P1 x T1)/T2

21

Nehéz

Jaki jest zalecany poziom alarmowy dla stałych systemów wykrywania wycieków dla R717?


50000 ppm
500000 ppm
500 ppm
5000 ppm

22

Nehéz

Dlaczego w układach chłodniczych z R717 (NH₃) najczęściej stosuje się sprężarki z oddzielnym silnikiem elektrycznym?


Ponieważ sprężarki z oddzielnym silnikiem są tańsze
Aby zmniejszyć ciśnienie skraplania
Ponieważ NH₃ reaguje z uzwojeniami silnika i nie stosuje się sprężarek hermetycznych
Aby zwiększyć ilość czynnika w układzie

23

Nehéz

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka tłokowa lub śrubowa
Sprężarka membranowa
Hermetyczna spiralna
Sprężarka rotacyjna łopatkowa

24

Nehéz

W jaki sposób reguluje się wydajność sprężarki tłokowej w układach NH₃?


Wyłącznie zmianą ilości oleju
Poprzez zmniejszenie ilości czynnika
Poprzez odciążanie cylindrów lub zmianę prędkości obrotowej
Poprzez zwiększenie ciśnienia skraplania

25

Nehéz

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


Poprzez zmianę rodzaju oleju
Poprzez zmianę poziomu oleju
Poprzez zastosowanie suwaka regulacyjnego (slide valve)
Poprzez zamknięcie zaworu ssawnego

26

Nehéz

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


Przy bardzo niskich temperaturach parowania i dużej różnicy ciśnień
Przy małych różnicach temperatur
Tylko przy skraplaczach wodnych
Wyłącznie w małych instalacjach

27

Nehéz

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


Większe zużycie energii
Brak potrzeby stosowania separatora
Wyższa efektywność i niższa temperatura tłoczenia
Niższa sprawność

28

Nehéz

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


Pracuje bez użycia wentylatora
Wykorzystuje odparowanie wody do zwiększenia skuteczności chłodzenia
Oddaje ciepło tylko do powietrza
Nie wymaga dopływu wody

29

Nehéz

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


Zapobiega przedostawaniu się cieczy do sprężarki
Oddziela olej od czynnika
Reguluje ciśnienie skraplania
Zwiększa temperaturę tłoczenia

30

Nehéz

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


Do zmniejszenia temperatury skraplania
Do utrzymania prawidłowego poziomu czynnika i zapobiegania zalaniu sprężarki
Do sterowania wentylatorem skraplacza
Do zwiększania ilości oleju

31

Nehéz

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


Służy do wykrywania wycieków
Reguluje temperaturę skraplania
Kontroluje poziom cieczy w zbiorniku lub separatorze
Steruje pracą wentylatora

32

Nehéz

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


Typem parownika
Urządzeniem do odszraniania
Systemem obiegu oleju wykorzystującym różnicę ciśnień i temperatur
Rodzajem zaworu bezpieczeństwa

33

Nehéz

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


Aby obniżyć ciśnienie
Ponieważ NH₃ nie miesza się z większością olejów sprężarkowych
Ponieważ olej miesza się tylko z wodą
Aby zwiększyć ilość czynnika

34

Nehéz

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


Oddzielanie oleju od czynnika i powrót oleju do sprężarki
Obniżanie temperatury skraplania
Zwiększanie wydajności wentylatora
Usuwanie wilgoci z układu

35

Nehéz

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


System termosyfonowy
System z bezpośrednim rozprężeniem (DX)
System z glikolem
System pośredni

36

Nehéz

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


Nie wymaga kontroli poziomu
Parownik jest wypełniony wyłącznie parą
Nie stosuje się separatora
Parownik zawiera dużą ilość cieczy, co poprawia wymianę ciepła

37

Nehéz

Jaka jest główna różnica między układem bezpośrednim a pośrednim?


W układzie pośrednim NH₃ chłodzi nośnik chłodu (np. roztwór glikolu), który chłodzi obiekt
W systemie bezpośrednim nie ma parownika
W układzie pośrednim NH₃ trafia bezpośrednio do chłodzonego pomieszczenia
W systemie pośrednim nie stosuje się sprężarki