F-Gas Polish Low GWP

Minden kérdés
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Könnyű kérdések | Közepes nehézségű kérdések | Nehéz kérdések

1

Nehéz

Dlaczego układy chłodnicze z CO₂ wymagają szczególnej uwagi przy separacji cieczy i oleju?


CO₂ pracuje pod wysokim ciśnieniem, co zwiększa ryzyko awarii sprężarki i wycieków
CO₂ nie wymaga smarowania, więc separatory są zbędne
CO₂ nie może być wykorzystywany w układach z wziernikami
CO₂ jest łatwopalny, więc nie można stosować separatorów

2

Nehéz

Jakie jest ciśnienie krytyczne CO₂ (R744)?


Około 10 bar
Około 120 bar
Około 31 bar
Około 74 bar

3

Nehéz

Czym charakteryzuje się proces transkrytyczny w układach CO₂?


Występuje klasyczne skraplanie
Układ pracuje powyżej punktu krytycznego i czynnik nie skrapla się w sposób klasyczny
Nie ma znaczenia dla pracy układu
Występuje tylko przy niskich temperaturach

4

Nehéz

Czym charakteryzuje się proces subkrytyczny CO₂?


Pracą powyżej punktu krytycznego
Brakiem parowania
Brakiem skraplania
Klasycznym procesem skraplania poniżej punktu krytycznego

5

Nehéz

Do czego służy wykres log(p)-h dla CO₂?


Do pomiaru temperatury
Do regulacji ciśnienia
Do wykrywania wycieków
Do analizy procesów termodynamicznych w układzie chłodniczym

6

Nehéz

Co można odczytać z wykresu log(p)-h?


Ciśnienie, entalpię, temperaturę i stan czynnika
Tylko wilgotność
Tylko temperaturę
Tylko ilość czynnika

7

Nehéz

Do czego służą tabele nasycenia CO₂?


Do określenia ilości oleju
Do określenia zależności między temperaturą a ciśnieniem w stanie nasycenia
Do pomiaru wilgotności
Do regulacji sprężarki

8

Nehéz

Co oznacza stan nasycenia CO₂?


Stan, w którym czynnik jest tylko gazem
Stan równowagi między fazą cieczy i pary
Stan suchego lodu
Stan wysokiego ciśnienia

9

Nehéz

Kiedy może powstać suchy lód (CO₂ w stanie stałym)?


Przy wysokim ciśnieniu
Przy normalnej pracy układu
Przy gwałtownym spadku ciśnienia poniżej punktu potrójnego (ok. 5,2 bar abs, −56,6 °C), np. przy upuszczaniu ciekłego CO₂ lub napełnianiu cieczą układu po próżniowaniu
Przy wysokiej temperaturze

10

Nehéz

Jakie zagrożenie wiąże się z powstawaniem suchego lodu w instalacji CO₂?


Poprawa efektywności
Obniżenie ciśnienia
Brak zagrożenia
Zatykanie przewodów i uszkodzenia układu

11

Nehéz

Jak zmienia się ciśnienie CO₂ wraz ze wzrostem temperatury?


Najpierw spada, potem rośnie
Spada
Gwałtownie rośnie
Nie zmienia się

12

Nehéz

Dlaczego znajomość wykresu log(p)-h jest szczególnie ważna dla CO₂?


Dotyczy tylko NH₃
Ponieważ układy CO₂ pracują w różnych trybach (sub- i transkrytycznym) i wymagają dokładnej analizy
Nie ma znaczenia
Służy tylko do projektowania

13

Nehéz

Co się dzieje z CO₂ powyżej punktu krytycznego?


Przechodzi w stan nadkrytyczny (brak rozróżnienia ciecz/gaz)
Przestaje przewodzić ciepło
Zamienia się w ciecz
Zamienia się w ciało stałe

14

Nehéz

Dlaczego układy CO₂ wymagają dokładnej kontroli ciśnienia?


Ze względu na brak zaworów
Ze względu na duże zmiany ciśnienia przy zmianach temperatury
Ze względu na niskie ciśnienia
Nie wymagają kontroli

15

Nehéz

Jaka jest główna cecha układów chłodniczych z R744 (CO₂)?


Niskie ciśnienia robocze
Niska efektywność energetyczna
Bardzo wysokie ciśnienia robocze
Brak potrzeby regulacji

16

Nehéz

Jakie wymagania dotyczą materiałów orurowania w systemach CO₂?


Muszą być wykonane wyłącznie z tworzyw sztucznych
Nie mają znaczenia
Muszą być odporne na wysokie ciśnienia (np. stal wysokiej jakości)
Mogą być wykonane z dowolnych materiałów

17

Nehéz

Na czym polega działanie układu typu booster w instalacjach CO₂?


Zmniejsza ilość czynnika
Wykorzystuje dwa poziomy sprężania (niskie i średnie ciśnienie) w jednym układzie
Obniża ciśnienie w parowniku
Służy do magazynowania czynnika

18

Nehéz

Jaką funkcję pełnią zawory regulacyjne wysokiego ciśnienia w układach CO₂?


Regulują przepływ oleju
Służą do magazynowania czynnika
Kontrolują ciśnienie po stronie wysokiej i optymalizują pracę układu
Obniżają temperaturę parownika

19

Nehéz

Dlaczego optymalizacja ciśnienia w układach CO₂ jest kluczowa?


Nie ma znaczenia
Zmniejsza ilość czynnika
Obniża temperaturę otoczenia
Pozwala osiągnąć najwyższą efektywność energetyczną układu

20

Nehéz

Jaką rolę pełnią równolegle działające sprężarki w systemach CO₂?


Pozwalają na odzysk gazu z poziomu średniego ciśnienia i poprawiają efektywność
Zwiększają zużycie energii
Nie mają znaczenia
Obniżają temperaturę otoczenia

21

Nehéz

Jak działa eżektor w układzie CO₂?


Zwiększa ilość czynnika
Obniża temperaturę parownika
Magazynuje czynnik
Wykorzystuje energię czynnika o wyższym ciśnieniu do podniesienia ciśnienia czynnika z niższego stopnia, co prowadzi do poprawy efektywności

22

Nehéz

Jaka jest funkcja eżektorów cieczy w systemach CO₂?


Obniżają ciśnienie atmosferyczne
Pomagają w odzysku cieczy i poprawiają zasilanie parownika
Zwiększają ilość oleju
Podnoszą temperaturę czynnika

23

Nehéz

Czym charakteryzują się układy częściowo zalane w systemach CO₂?


Obecnością cieczy w parowniku, co poprawia wymianę ciepła i efektywność
Brakiem regulacji
Brakiem cieczy w parowniku
Niskim ciśnieniem pracy

24

Nehéz

Jakie jest główne zagrożenie związane z ciśnieniem postojowym w układach CO₂?


Wzrost ciśnienia w wyniku nagrzewania się czynnika w stanie spoczynku
Spadek ilości czynnika
Zwiększenie efektywności
Spadek temperatury

25

Nehéz

Jak można ograniczyć ciśnienie postojowe w układach CO₂?


Stosując sprężarki równoległe i zewnętrzne systemy chłodzenia
Zwiększając ilość czynnika
Zamykając układ całkowicie
Zwiększając temperaturę

26

Nehéz

Co oznacza stagnacja układu chłodniczego w kontekście CO₂?


Poprawę efektywności
Brak przepływu czynnika, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia i zagrożeń bezpieczeństwa
Normalną pracę układu
Spadek temperatury

27

Nehéz

Dlaczego układy CO₂ wymagają bardziej zaawansowanej automatyki niż tradycyjne systemy?


Ze względu na brak zaworów
Ze względu na niskie ciśnienia
Ze względu na konieczność precyzyjnego sterowania ciśnieniem i temperaturą
Nie wymagają automatyki

28

Nehéz

Jaka jest grupa bezpieczeństwa (ISO 817) R744?


A2
B2L
A1
A3

29

Nehéz

W instalacji na R744 podczas pracy nadkrytycznej czynnik wchodzący do zaworu regulacyjnego chłodnicy jest...


Mieszaniną dwufazową pod ciśnieniem pośrednim
Płynem nadkrytycznym
Parą nasyconą pod ciśnieniem pośrednim
Płynem przechłodzonym

30

Nehéz

W instalacjach nadkrytycznych R744 zawór wylotowy chłodnicy gazu steruje:


Temperaturą wlotu do chłodnicy gazu
Ciśnieniem w chłodnicy gazu
Temperaturą wylotu z chłodnicy gazu
Wentylatorami chłodnicy gazu

31

Nehéz

Jaka jest główna przyczyna stosowania rurek miedzianych K65 w niektórych instalacjach R744?


Łatwo się gnie
Ma dobrą charakterystykę niskotemperaturową
Ma szerszy zakres średnic
Może wytrzymać wyższe ciśnienie

32

Nehéz

Które zdanie jest poprawne w zakresie instalacji zaworów Schradera?


Wszystkie rdzenie zaworów Schradera są odpowiednie dla wszystkich czynników
Węglowodory wyciekają przez zawory Schradera
Podczas lutowania korpusu zaworu do instalacji trzeba wymontować rdzeń, a potem go założyć i dokręcić odpowiednim momentem obrotowym
Zaworów Schradera nie można stosować w instalacjach na R744

33

Nehéz

Który czynnik może być wykrywany za pomocą papierka z fenyloftaleiną?


R744
R1234ze
R1270
R717

34

Nehéz

Jak na stronę wysoką instalacji (bez regulacji ciśnienia tłoczenia) wpływa niedobór czynnika?


Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy
Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy

35

Nehéz

Jaka jest korzyść ze stosowania helu jako gazu śladowego w azocie podczas próby ciśnieniowej?


Ma mniejsze cząsteczki i łatwiej dyfunduje
Ma wyraźny zapach
Ma wyższe ciśnienie niż czysty azot
Jest niepalny

36

Nehéz

Dlaczego układ R744 po próżniowaniu należy początkowo napełniać czynnikiem w fazie gazowej?


Aby nie zadziałał zawór spustowy na zbiorniku cieczy
Aby nie uszkodzić sprężarki uderzeniem ciekłego CO₂
Aby nie powstał suchy lód (do przekroczenia ok. 5,2 bar abs)
Aby R744 był napełniany wolniej i dokładniej odmierzany

37

Nehéz

Jeśli instalacja na R744 zawiera wilgoć ponieważ nie została poprawnie opróżniona, jaki będzie prawdopodobny skutek?


Tworzenie kwasu węglowego, który wpłynie na uszkodzenie instalacji
Obniżenie wydajności chłodniczej
Nadmiernie wysokie ciśnienie tłoczenia
Tworzenie wodorofluorku, który rozłoży się do kwasu fluorowodorowego I uszkodzi sprężarkę

38

Nehéz

Ciśnienie R744 w temperaturze nasycenia 20 °C wynosi ok.


25 bar g
90 bar g
14 bar g
56 bar g

39

Nehéz

W temperaturze otoczenia 25°C, ciśnienie postojowe w stopniu dolnym instalacji kaskadowej R744 będzie zwykle…


Takie samo jak ciśnienie ustawione na zaworze upustowym
Takie samo jak ciśnienie wysokie ustawione na wyłączniku ciśnieniowym
27,5 bar g
Wyższe niż maks. dopuszczalne ciśnienie na stopniu dolnym

40

Nehéz

Jaka jest prawidłowa definicja temperatury krytycznej?


Temperatura, powyżej której nie istnieją odrębne fazy ciekła i gazowa
Temperatura dla niektórych substancji, charakteryzująca się zerowym oporem elektrycznym
Temperatura, dla której prężność par cieczy jest równa ciśnieniu otoczenia wokół cieczy
Temperatura, w której substancja zmienia stan z gazowego na stały

41

Nehéz

W instalacji nadkrytycznej, w warunkach nadkrytycznych, czynnik w chłodnicy gazowej


traci ciepło, gdy spada jego temperatura
traci ciepło podczas zmiany fazy
traci ciepło, gdy spada jego ciśnienie
traci ciepło przy stałej temperaturze i ciśnieniu