F-Gas Polish Low GWP

Minden kérdés
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Könnyű kérdések | Közepes nehézségű kérdések | Nehéz kérdések

1

Nehéz

Dlaczego układy chłodnicze z CO₂ wymagają szczególnej uwagi przy separacji cieczy i oleju?


CO₂ nie wymaga smarowania, więc separatory są zbędne
CO₂ nie może być wykorzystywany w układach z wziernikami
CO₂ pracuje pod wysokim ciśnieniem, co zwiększa ryzyko awarii sprężarki i wycieków
CO₂ jest łatwopalny, więc nie można stosować separatorów

2

Nehéz

Jakie jest ciśnienie krytyczne CO₂ (R744)?


Około 31 bar
Około 120 bar
Około 74 bar
Około 10 bar

3

Nehéz

Czym charakteryzuje się proces transkrytyczny w układach CO₂?


Układ pracuje powyżej punktu krytycznego i czynnik nie skrapla się w sposób klasyczny
Występuje klasyczne skraplanie
Występuje tylko przy niskich temperaturach
Nie ma znaczenia dla pracy układu

4

Nehéz

Czym charakteryzuje się proces subkrytyczny CO₂?


Pracą powyżej punktu krytycznego
Brakiem skraplania
Brakiem parowania
Klasycznym procesem skraplania poniżej punktu krytycznego

5

Nehéz

Do czego służy wykres log(p)-h dla CO₂?


Do analizy procesów termodynamicznych w układzie chłodniczym
Do pomiaru temperatury
Do wykrywania wycieków
Do regulacji ciśnienia

6

Nehéz

Co można odczytać z wykresu log(p)-h?


Tylko temperaturę
Tylko ilość czynnika
Ciśnienie, entalpię, temperaturę i stan czynnika
Tylko wilgotność

7

Nehéz

Do czego służą tabele nasycenia CO₂?


Do pomiaru wilgotności
Do określenia zależności między temperaturą a ciśnieniem w stanie nasycenia
Do określenia ilości oleju
Do regulacji sprężarki

8

Nehéz

Co oznacza stan nasycenia CO₂?


Stan równowagi między fazą cieczy i pary
Stan wysokiego ciśnienia
Stan, w którym czynnik jest tylko gazem
Stan suchego lodu

9

Nehéz

Kiedy może powstać suchy lód (CO₂ w stanie stałym)?


Przy wysokiej temperaturze
Przy wysokim ciśnieniu
Przy normalnej pracy układu
Przy nagłym spadku ciśnienia i temperatury poniżej punktu potrójnego

10

Nehéz

Jakie zagrożenie wiąże się z powstawaniem suchego lodu w instalacji CO₂?


Zatykanie przewodów i uszkodzenia układu
Poprawa efektywności
Obniżenie ciśnienia
Brak zagrożenia

11

Nehéz

Jak zmienia się ciśnienie CO₂ wraz ze wzrostem temperatury?


Spada
Najpierw spada, potem rośnie
Gwałtownie rośnie
Nie zmienia się

12

Nehéz

Dlaczego znajomość wykresu log(p)-h jest szczególnie ważna dla CO₂?


Służy tylko do projektowania
Dotyczy tylko NH₃
Ponieważ układy CO₂ pracują w różnych trybach (sub- i transkrytycznym) i wymagają dokładnej analizy
Nie ma znaczenia

13

Nehéz

Co się dzieje z CO₂ powyżej punktu krytycznego?


Przechodzi w stan nadkrytyczny (brak rozróżnienia ciecz/gaz)
Zamienia się w ciecz
Przestaje przewodzić ciepło
Zamienia się w ciało stałe

14

Nehéz

Dlaczego układy CO₂ wymagają dokładnej kontroli ciśnienia?


Ze względu na brak zaworów
Nie wymagają kontroli
Ze względu na duże zmiany ciśnienia przy zmianach temperatury
Ze względu na niskie ciśnienia

15

Nehéz

Jaka jest główna cecha układów chłodniczych z R744 (CO₂)?


Brak potrzeby regulacji
Niskie ciśnienia robocze
Bardzo wysokie ciśnienia robocze
Niska efektywność energetyczna

16

Nehéz

Jakie wymagania dotyczą materiałów orurowania w systemach CO₂?


Nie mają znaczenia
Muszą być wykonane wyłącznie z tworzyw sztucznych
Muszą być odporne na wysokie ciśnienia (np. stal wysokiej jakości)
Mogą być wykonane z dowolnych materiałów

17

Nehéz

Na czym polega działanie układu typu booster w instalacjach CO₂?


Obniża ciśnienie w parowniku
Wykorzystuje dwa poziomy sprężania (niskie i średnie ciśnienie) w jednym układzie
Służy do magazynowania czynnika
Zmniejsza ilość czynnika

18

Nehéz

Jaką funkcję pełnią zawory regulacyjne wysokiego ciśnienia w układach CO₂?


Kontrolują ciśnienie po stronie wysokiej i optymalizują pracę układu
Regulują przepływ oleju
Obniżają temperaturę parownika
Służą do magazynowania czynnika

19

Nehéz

Dlaczego optymalizacja ciśnienia w układach CO₂ jest kluczowa?


Obniża temperaturę otoczenia
Nie ma znaczenia
Zmniejsza ilość czynnika
Pozwala osiągnąć najwyższą efektywność energetyczną układu

20

Nehéz

Jaką rolę pełnią równolegle działające sprężarki w systemach CO₂?


Obniżają temperaturę otoczenia
Zwiększają zużycie energii
Nie mają znaczenia
Pozwalają na odzysk gazu z poziomu średniego ciśnienia i poprawiają efektywność

21

Nehéz

Jak działa eżektor w układzie CO₂?


Zwiększa ilość czynnika
Obniża temperaturę parownika
Wykorzystuje energię czynnika o wyższym ciśnieniu do podniesienia ciśnienia czynnika z niższego stopnia, co prowadzi do poprawy efektywności
Magazynuje czynnik

22

Nehéz

Jaka jest funkcja eżektorów cieczy w systemach CO₂?


Zwiększają ilość oleju
Obniżają ciśnienie atmosferyczne
Pomagają w odzysku cieczy i poprawiają zasilanie parownika
Podnoszą temperaturę czynnika

23

Nehéz

Czym charakteryzują się układy częściowo zalane w systemach CO₂?


Brakiem cieczy w parowniku
Brakiem regulacji
Obecnością cieczy w parowniku, co poprawia wymianę ciepła i efektywność
Niskim ciśnieniem pracy

24

Nehéz

Jakie jest główne zagrożenie związane z ciśnieniem postojowym w układach CO₂?


Wzrost ciśnienia w wyniku nagrzewania się czynnika w stanie spoczynku
Spadek temperatury
Zwiększenie efektywności
Spadek ilości czynnika

25

Nehéz

Jak można ograniczyć ciśnienie postojowe w układach CO₂?


Stosując sprężarki równoległe i zewnętrzne systemy chłodzenia
Zamykając układ całkowicie
Zwiększając temperaturę
Zwiększając ilość czynnika

26

Nehéz

Co oznacza stagnacja układu chłodniczego w kontekście CO₂?


Poprawę efektywności
Spadek temperatury
Brak przepływu czynnika, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia i zagrożeń bezpieczeństwa
Normalną pracę układu

27

Nehéz

Dlaczego układy CO₂ wymagają bardziej zaawansowanej automatyki niż tradycyjne systemy?


Ze względu na niskie ciśnienia
Ze względu na brak zaworów
Ze względu na konieczność precyzyjnego sterowania ciśnieniem i temperaturą
Nie wymagają automatyki

28

Nehéz

Która klasa bezpieczeństwa dotyczy R744?


B2L
A3
A1
A2

29

Nehéz

W instalacji na R744 podczas pracy nadkrytycznej czynnik wchodzący do zaworu regulacyjnego chłodnicy jest...


Parą nasyconą pod ciśnieniem pośrednim
Płynem przechłodzonym
Płynem nadkrytycznym
Mieszaniną dwufazową pod ciśnieniem pośrednim

30

Nehéz

W instalacjach nadkrytycznych R744 zawór wylotowy chłodnicy gazu steruje:


Temperaturą wlotu do chłodnicy gazu
Ciśnieniem w chłodnicy gazu
Wentylatorami chłodnicy gazu
Temperaturą wylotu z chłodnicy gazu

31

Nehéz

Jaka jest główna przyczyna stosowania rurek miedzianych K65 w niektórych instalacjach R744?


Łatwo się gnie
Ma szerszy zakres średnic
Może wytrzymać wyższe ciśnienie
Ma dobrą charakterystykę niskotemperaturową

32

Nehéz

Które zdanie jest poprawne w zakresie instalacji zaworów Schradera?


Węglowodory wyciekają przez zawory Schradera
Wszystkie rdzenie zaworów Schradera są odpowiednie dla wszystkich czynników
Podczas lutowania korpusu zaworu do instalacji trzeba wymontować rdzeń, a potem go założyć i dokręcić odpowiednim momentem obrotowym
Zaworów Schradera nie można stosować w instalacjach na R744

33

Nehéz

Który czynnik może być wykrywany za pomocą papierka z fenyloftaleiną?


R717
R1234ze
R1270
R744

34

Nehéz

Jak na stronę wysoką instalacji (bez regulacji ciśnienia tłoczenia) wpływa niedobór czynnika?


Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy
Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy

35

Nehéz

Jaka jest korzyść ze stosowania helu jako gazu śladowego w azocie podczas próby ciśnieniowej?


Ma mniejsze cząsteczki i łatwiej dyfunduje
Ma wyższe ciśnienie niż czysty azot
Ma wyraźny zapach
Jest niepalny

36

Nehéz

Dlaczego opróżnioną instalację na R744 należy początkowo napełniać czynnikiem w postaci gazowej?


By zapobiegać tworzeniu suchego lodu
By zapobiec uszkodzeniu sprężarki
By zapobiec otwieraniu zaworu spustowego
By zapewnić powolne napełnianie R744

37

Nehéz

Jeśli instalacja na R744 zawiera wilgoć ponieważ nie została poprawnie opróżniona, jaki będzie prawdopodobny skutek?


Tworzenie kwasu węglowego, który wpłynie na uszkodzenie instalacji
Obniżenie wydajności chłodniczej
Tworzenie wodorofluorku, który rozłoży się do kwasu fluorowodorowego I uszkodzi sprężarkę
Nadmiernie wysokie ciśnienie tłoczenia

38

Nehéz

Ciśnienie R744 w temperaturze nasycenia 20 °C wynosi ok.


56 bar g
90 bar g
14 bar g
25 bar g

39

Nehéz

W temperaturze otoczenia 25°C, ciśnienie postojowe w stopniu dolnym instalacji kaskadowej R744 będzie zwykle…


27,5 bar g
Takie samo jak ciśnienie wysokie ustawione na wyłączniku ciśnieniowym
Wyższe niż maks. dopuszczalne ciśnienie na stopniu dolnym
Takie samo jak ciśnienie ustawione na zaworze upustowym

40

Nehéz

Jaka jest prawidłowa definicja temperatury krytycznej?


Temperatura, powyżej której nie istnieją odrębne fazy ciekła i gazowa
Temperatura, dla której prężność par cieczy jest równa ciśnieniu otoczenia wokół cieczy
Temperatura dla niektórych substancji, charakteryzująca się zerowym oporem elektrycznym
Temperatura, w której substancja zmienia stan z gazowego na stały

41

Nehéz

W instalacji nadkrytycznej, w warunkach nadkrytycznych, czynnik w chłodnicy gazowej


traci ciepło podczas zmiany fazy
traci ciepło, gdy spada jego temperatura
traci ciepło, gdy spada jego ciśnienie
traci ciepło przy stałej temperaturze i ciśnieniu