F-Gas Polish Low GWP

Minden kérdés
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Könnyű kérdések | Közepes nehézségű kérdések | Nehéz kérdések

1

Közepes

Jaki proces przebiega w skraplaczu instalacji chłodniczej?


W skraplaczu czynnik chłodniczy oddaje do otoczenia ciepło przyjęte w parowniku.
Czynnik chłodniczy oddaje za pomocą skraplacza ciepło pobrane w sprężarce
Gorąca para czynnika chłodniczego jest tłoczona ze sprężarki do skraplacza, gdzie ulega ochłodzeniu a następnie skropleniu (kondensacji). W tym wymienniku powstająca ciecz czynnika chłodniczego ulega też niewielkiemu przechłodzeniu.
Medium przepływające przez parownik (glikol, woda) się skrapla, a czynnik chłodniczy odparowuje.

2

Közepes

Od czego zależy temperatura skraplania (kondensacji) chłodzonego powietrzem agregatu?


Od temperatury sprężarki i tłoczenia
Od temperatury otoczenia.
Od temperatury przegrzania.
Od temperatury parowania (wrzenia).

3

Közepes

Czy jest potrzeba dostarczenia energii w przypadku odprowadzania ciepła ze skraplacza do otoczenia?


Tak, w każdym przypadku.
Nie, ponieważ zgodnie z II zasadą termodynamiki energia cieplna przechodzi zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.
Strumień energii cieplnej równoważy energię włożoną.
Tak, ale tylko w przypadku zastosowania czynników z grupy HFC.

4

Közepes

Na co należy zwracać uwagę podczas pracy/eksploatacji skraplacza?


Należy zwracać uwagę, aby temperatura powietrza na wylocie skraplacza była wyższa od temperatury skraplania (kondensacji).
Należy zwracać uwagę na pracę wentylatora oraz na temperaturę otoczenia.
Należy zwracać uwagę, aby temperatura powietrza na wlocie skraplacza była niższa od temperatury powietrza na wylocie skraplacza.
Należy zwracać uwagę na ogólną konserwację skraplacza oraz dbać o czystość powierzchni wymiany ciepła.

5

Közepes

Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze odpowiedniego skraplacza?


Należy brać pod uwagę wymaganą wydajność skraplacza oraz dane techniczne deklarowane przez producenta.
Trzeba w pierwszej kolejności kierować się głośnością pracy wentylatorów, średnicą króćców przyłączeniowych i kolorystyką.
Należy wybierać skraplacze według własnego doświadczenia i należy brać pod uwagę parametry geometryczne skraplacza.
Według rozmiarów, ilości wentylatorów. Trzeba brać pod uwagę parametry geometryczne skraplacza.

6

Közepes

W jaki sposób zanieczyszczenia (kurz, pył, osady) wpływają na wydajność i skuteczność funkcjonowania powierzchni wymiany ciepła w skraplaczach?


Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują wzrost temperatury i ciśnienia skraplania, a to z kolei powoduje spadek wydajności skraplacza.
Zanieczyszczenia powodują zwiększenie powierzchni wymiany ciepła oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.
Zanieczyszczenia nie wpływają w istotny sposób na wydajność i skuteczność funkcjonowania powierzchni wymiany ciepła w skraplaczach.
Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.

7

Közepes

Jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia skraplacza chłodzonego powietrzem, to wydajność skraplania?


Zwiększy się w wyniku dodatkowo podniesionych obrotów wentylatora.
Zwiększy się.
Nie ulega zmianie.
Zmniejszy się.

8

Közepes

Co może spowodować oszronienie parownika?


Zwiększenie oporów przepływu czynnika i zmniejszenie ilości przepływu czynnika przez parownik.
spadek wydajności chłodniczej.
Oszronienie parownika powoduje wzrost oporu przepływu powietrza a co za tym idzie powoduje zwiększenie pracy silnika wentylatora.
obniżenie ciepła schłodzonej substancji.

9

Közepes

Co się stanie, kiedy spadnie temperatura parowania?


Zmniejsza się temperatura tłoczenia.
Zwiększa się wydajność chłodnicza sprężarki.
Zwiększają się obroty wentylatora skraplacza.
Obniża się wydajność chłodnicza sprężarki.

10

Közepes

Kiedy możliwe jest odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej?


Odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej nie jest w ogóle możliwe.
W przypadku oziębiaczy powietrza tylko wtedy, kiedy temperatura powietrza jest wyższa niż 0°C.
Tylko w przypadku zastosowania wentylatorów z regulacją obrotów.
Nigdy. Do odszraniania użyjemy energii elektrycznej (na przykład przy pomocy specjalnej grzałki elektrycznej).

11

Közepes

Kiedy na powierzchni parownika może tworzyć się szron?


Szron się tworzy tylko w przypadku ciągłej pracy instalacji chłodniczej.
W przypadku, gdy mamy do czynienia z parownikami lamelowanymi.
Tylko w przypadku oziębiaczy powietrza, kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej 0°C.
Na oziębiaczach powietrza zawsze tworzy się szron.

12

Közepes

W przypadku rozległych instalacji rurowych, można zapobiec procesowi wtórnego parowania czynnika chłodniczego poprzez...


zastosowanie rurek o mniejszej średnicy.
dodatkowe schładzanie.
poprzez zaizolowanie rur pomiędzy sprężarką, a skraplaczem.
zastosowanie rurek o większej średnicy.

13

Közepes

Na czym polega odszranianie parownika za pomocą gorącego gazu?


Wymienimy stronę wylotową i stronę wlotową parownika.
Podgrzaną parę (gorący gaz) ze sprężarki kierujemy do przewodów rurowych parownika.
Uruchamiamy nagrzewnicę gazową skierowaną na parownik.
Polega na zmianie kierunku obrotów kompresora (sprężarki).

14

Közepes

Jaką funkcję spełnia parownik instalacji chłodniczej?


Powoduje schłodzenie czynnika chłodniczego.
Kontroluje, aby doszło do przegrzania czynnika chłodniczego na jak największej powierzchni wymiany ciepła.
Dzięki parownikowi ochładzane medium oddaje ciepło wrzącemu czynnikowi chłodniczemu.
Odparowuje wodę przepływającą przez parownik.

15

Közepes

Jakie warunki muszą być spełnione, aby doszło do odszraniania grzałkami elektrycznymi parownika?


Grzałki elektryczne muszą być umieszczone w bezpośrednim kontakcie z czynnikiem chłodniczym, aby czynnik przepływając przez parownik miał odpowiednio wysoką temperaturę.
Grzałki elektryczne muszą przylegać do powierzchni wymiany ciepła parownika (grzałka styka się z lamelami).
Grzałki elektryczne muszą być umieszczone pod powierzchnią wymiany ciepła parownika.
Dzięki wymuszonemu przepływowi powietrza przez wentylatory ciepło z grzałek omywa wymiennik ciepła.

16

Közepes

Rozdzielacz czynnika chłodniczego:


zapewnia równomierny rozdział czynnika, wytłaczanego przez równolegle połączone sprężarki.
zapewnia równomierny rozdział czynnika chłodniczego do poszczególnych sekcji parownika.
zapewnia równomierny rozdział czynnika chłodniczego do poszczególnych sekcji skraplacza.
pełni rolę bufora dla czynnika chłodniczego w przypadku przekroczenia poziomu ciśnienia przed zaworem rozprężnym.

17

Közepes

Jakie są możliwe metody odszraniania oziębiaczy powietrza?


Metoda odtajania gorącym gazem.
Tylko odszranianie elektryczne.
Metoda odszraniania elektrycznego, metoda odszraniania przy użyciu cieczy lub metoda rozmrażania z użyciem gorącej pary czynnika chłodniczego.
Odszranianie naturalne, nie ma innych skutecznych metod.

18

Közepes

Temperatura wrzenia rośnie (a co za tym idzie rośnie szybkość procesu parowania), jeżeli ciśnienie nad cieczą....


Rośnie.
Różnie się zachowuje w zależności od temperatury otoczenia.
Pozostaje stałe.
Spada.

19

Közepes

MOP w termostatycznych zaworach rozprężanych oznacza:


samooczyszczenie się zaworu w przypadku zamarznięcia wilgoci znajdującej się w czynniku.
minimalne otwarcie przepływu.
maksymalna ochrona presostatu.
maksymalne ciśnienie robocze.

20

Közepes

Funkcją termostatycznego zaworu rozprężenia (TZR) w instalacji chłodniczej jest:


regulacja temperatury przegrzania czynnika opuszczającego parownik, aby wynosiła minimalną wartość.
spójnie zmienia ciśnienie odparowywania w skraplaczu w zależności od temperatury pary czynnika chłodniczego wychodzących ze skraplacza.
utrzymuje stałe ciśnienie na ssaniu do sprężarki.
sterowanie ilością czynnika chłodniczego dostarczanego do parownika w zależności od przegrzania pary opuszczającej ten wymiennik.

21

Közepes

W przypadku stosowania rurki kapilarnej, jakiego silnika można używać w kompresorze (sprężarce)?


Należy użyć silnika z wysokim momentem rozruchowym.
Należy użyć silnika elektronicznie komutowanego dopuszczonego do pracy ze sprężarki.
Należy użyć silnika niskoobrotowego.
Można użyć silnika z niskim momentem rozruchowym.

22

Közepes

Jaką wielkość reguluje termostatyczny zawór rozprężny?


Strumień masy czynnika wtryskiwanego do parownika.
Temperaturę tłoczenia.
Schładzanie.
Ciśnienie parowania po.

23

Közepes

Czynnik chłodniczy pochłania ciepło, kiedy...


paruje.
sublimuje
skrapla się (kondensuje).
zamarza.

24

Közepes

W przypadku termostatycznego zaworu rozprężnego, producent ustala...


...przegrzanie statyczne zaworu.
  ...stopień napełnienia zaworu cieczą czynnika.
…stopień rozprężenia czynnika.
...wartość przegrzania w trakcie pracy zaworu.

25

Közepes

W jaki sposób napełniamy nowy/naprawiony układ czynnikiem chłodniczym, gdy jest on wyposażony w zawór rozprężny


w dowolny sposób.
napełnianie czynnikiem chłodniczym odbywa się w trakcie eksploatacji przy pomocy przyłącza wylotowego rurki kapilarnej czynnika chłodniczego.
za skraplaczem do zbiornika ciekłego czynnika.
na stronę ssawną sprężarki.

26

Közepes

Co reguluje termostatyczny / elektroniczny zawór rozprężny?


Ciśnienie parowania zamykając się, gdy spadnie ono poniżej nastawy temperatury zadanej.
Ilość obrotów kompresora (sprężarki) w jednostce czasu.
Ilość czynnika chłodniczego kontrolując wartość przegrzania parownika.
Dochłodzenie skraplacza poprzez zmianę ciśnienia skraplania.

27

Közepes

Co oznacza funkcja MOP w zaworach rozprężnych?


To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione tak, aby mogły zapobiegać przegrzaniu.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie maksymalnego ciśnienia roboczego.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na określone ciśnienie ssania.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie schłodzenia.

28

Közepes

Im niższa temperatura ciekłego czynnika chłodniczego przed zaworem rozprężnym.


  ...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo, przy czym wydajność chłodnicza Qo nie ulega zmianie.
... tym większy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również większa będzie wydajność chłodnicza Qo.
...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również mniejsza będzie wydajność chłodnicza Qo.
...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również mniejsza będzie efektywność energetyczna układu.

29

Közepes

Punkt MOP w zaworze rozprężnym, ze względu na temperaturę maksymalną parowania urządzenia chłodniczego, ...


...musi być około 7 K większy.
...musi być około 7 K mniejszy.
...musi być około 5 K mniejszy.
Wielkość punktu MOP jest bez znaczenia.

30

Közepes

Jaka jest funkcja regulatora ciśnienia ssania?


Utrzymuje wartość ciśnienia ssawnego na stałym poziomie.
Utrzymanie wartości ciśnienia ssawnego na najwyższym możliwym poziomie.
Ogranicza ciśnienie ssawne, chroni sprężarkę przed zbyt wysokim ciśnieniem ssawnym.
Zapobiega przed spadkiem ciśnienia ssawnego, a w razie potrzeby wyłącza układ chłodniczy.

31

Közepes

Jaka jest funkcja zaworu regulującego przepływ wody przez skraplacz?


Utrzymanie temperatury wody na najwyższym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na najwyższym możliwym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na stałym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na najniższym możliwym poziomie.

32

Közepes

Zastosowanie rozdzielacza czynnika chłodniczego wymaga użycia termostatycznego zaworu rozprężnego …


… z funkcją MOP.
… z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.
… z wewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.
… z adsorpcyjnym wypełnieniem czujnika.

33

Közepes

Jakie właściwości powinny posiadać dobre materiały izolacyjne?


Musi mieć dobrą powłokę antystatyczną
Musi mieć niski współczynnik przewodzenia ciepła.
Musi mieć możliwość pochłaniania dużej ilości wilgoci.
Musi mieć wysoki współczynnik przewodzenia ciepła.

34

Közepes

Kiedy mamy do czynienia ze stanem przegrzania?


Jest to różnica temperatur między rzeczywistą temperaturą pary a temperaturą pary w stanie nasycenia.
Jest to stan, który powstaje w wyniku różnicy temperatur pomiędzy stroną ssawną a stroną tłoczną kompresora (sprężarki).
Jest to różnica temperatur między temperaturą parowania a temperaturą otoczenia.
Jest to stan, w którym dochodzi do nadmiernego wzrostu temperatury silnika sprężarki.

35

Közepes

Jak można sprawdzić, czy ciekły czynnik chłodniczy dopływa do zaworu rozprężnego bez pęcherzyków pary?


Sprawdzamy przy pomocy wziernika.
Sprawdzamy przy pomocy manometru zamontowanego na stronie tłocznej sprężarki.
Sprawdzamy przy pomocy manometru cieczowego.
Nie mamy możliwości sprawdzenia.

36

Közepes

Rurociągi cieczowe znajdują się....


między sprężarką a skraplaczem.
między parownikiem a sprężarką.
między skraplaczem a zbiornikiem cieczy.
między parownikiem a wymiennikiem regeneracyjnym.

37

Közepes

Jaką funkcję spełnia zbiornik cieczy w instalacji chłodniczej?


Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.
Zbiornik służy do dochładzania skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.
Zbiornik służy do gromadzenia ciekłego czynnika oraz nadmiaru oleju w instalacji.
Zbiornik służy do magazynowania i zagwarantowania odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego w przypadku wahań obciążeń cieplnych instalacji chłodniczej.

38

Közepes

Jaka jest rola zbiornika ciekłego czynnika chłodniczego?


Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.
Zbiornik służy do dochłodzenia skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.
Zbiornik jest potrzebny podczas remontów, kiedy powstaje tymczasowa konieczność zgromadzenia w nim czynnika chłodniczego, który cyrkulował do tej pory w systemie chłodniczym.
Zbiornik służy do gromadzenia ciekłego czynnika oraz nadmiaru oleju w instalacji.

39

Közepes

Gdzie należy zamontować zbiornik cieczy?


Należy zamontować za skraplaczem, przed zaworem rozprężnym.
Należy go zamontować tuż przed sprężarką.
Należy go zamontować między sprężarką a skraplaczem.
Należy go zamontować za parownikiem.

40

Közepes

Jaką rolę pełni regulator ciśnienia ssania montowany na przewodzie ssawnym podczas startu sprężarki?


reguluje ciśnienie parowania.
zamyka się w przypadku obniżenia ciśnienia ssania przed sprężarką.
reguluje ciśnienie skraplania.
otwiera się w przypadku obniżenia ciśnienia ssania przed sprężarką.

41

Közepes

Zastosowanie mikrokanałowych wymienników ciepła w porównaniu z konwencjonalnymi wymiennikami wykonanymi z rurek miedzianych i lameli powoduje:


Zmniejszenie efektywności energetycznej układu.
Nie ma żadnego wpływu zarówno na ilość czynnika chłodniczego jak i na efektywność energetyczną.
Zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego oraz wzrost efektywności energetycznej.
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego w układzie oraz wzrost ciśnienia skraplania.

42

Közepes

Jakie czynniki chłodnicze należą do grupy HFC?


R11, R12, R502.
R134a, R404A, R507A, R410A.
R134a, R32, R22, R507A, R290.
R22, R401A.

43

Közepes

Które czynniki chłodnicze należą do grupy HFO?


R1234yf, R1234ze.
R134a, R290.
R22, R12.
R134a, R404A.

44

Közepes

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R410A w porównaniu do czynnika chłodniczego R407C?


Ciśnienie nasycenia R407C jest o 150% wyższe w stosunku do R410A.
Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R407C jest o wiele wyższe niż w przypadku R410A.
Ciśnienie nasycenia obydwu czynników chłodniczych jest mniej więcej jednakowe.
Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R410A jest większe niż w przypadku czynnika R407C.

45

Közepes

Co definiuje parametr TEWI?


Jest to całkowity (globalny) równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego – wskaźnik ten uwzględnia bezpośrednią zdolność czynnika do tworzenia tego efektu oraz pośredni wpływ na jego tworzenie poprzez zużycie energii (przy której produkcji powstaje CO2) przez eksploatowane urządzenie chłodnicze.
Jest to parametr określający wpływ czynników chłodniczych na warstwę ozonową.
Jest to parametr definiujący zdolność odtwarzania się (regeneracji) warstwy ozonowej.
Jest to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, odniesiony do dwutlenku węgla (CO2), odniesiony do horyzontu czasowego wynoszącego 100 lat.

46

Közepes

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R452A w porównaniu do czynnika chłodniczego R404A?


Jest niepalnym czynnikiem chłodniczym, mieszaniną z grupy HFC/HFO o zbliżonych parametrach termodynamicznych do R404A i o ok. 45% niższym współczynniku GWP w stosunku do R404A.
Jest palnym i toksycznym jednorodnym czynnikiem chłodniczym z grupy HFC.
Oba czynniki są czynnikami jednorodnymi bez poślizgu temperaturowego.
Poślizg temperaturowy czynnika R452A jest dwukrotnie mniejszy w stosunku do R404A.

47

Közepes

Jaka jest cecha charakterystyczna czynnika R1234yf w porównaniu z czynnikiem R134a?


wyższa temperatura krytyczna.
wyższa palność.
wyższa temperatura wrzenia przy ciśnieniu normalnym.
wyższa toksyczność.

48

Közepes

Czynnik chłodniczy CO2 w porównaniu do R134a charakteryzuje się?


W przeciwieństwie do R134a jest mieszaniną azeotropową.
Posiada identyczne właściwości termodynamiczne i może być stosowany jako zamiennik typu drop-in dla R134a.
Posiada niższą temperaturę krytyczną, wyższe ciśnienia robocze i większą wydajność objętościową pozwalającą na stosowanie mniejszej ilości czynnika w porównaniu z R134a.
Posiada poślizg temperaturowy o 7K większy niż R134a.

49

Közepes

Do fluorowanych gazów cieplarnianych nie należy/ą:


Perfluorowęglowodory (PFC).
Dwutlenek węgla (CO2).
Wodorofluorowęglowodory (HFC).
Heksafluorek siarki (SF6).

50

Közepes

Na czym polega efekt cieplarniany?


Powoduje zmianę składu powietrza atmosferycznego.
Powoduje obniżenie średniej temperatury powierzchni Ziemi.
Powoduje wzrost temperatury tuż przy powierzchni Ziemi (do 10 m nad powierzchnią).
Powoduje zatrzymanie promieniowania cieplnego emitowanego przez Ziemię w górę atmosfery.

51

Közepes

Czym jest R1270?


Butan
Izobutan
Propen
Propan

52

Közepes

W jaki sposób urządzenia chłodnicze wpływają na efekt cieplarniany (szklarniowy), wzrost temperatury atmosfery przy powierzchni Ziemi?


W wyniku emisji oleju przez skraplacz i filtr do atmosfery
Poprzez przenikanie czynnika chłodniczego do otoczenia.
W sposób pośredni (poprzez zużycie energii) oraz bezpośredni (poprzez emisję czynników chłodniczych do atmosfery)
Urządzenia chłodnicze emitują w sposób bezpośredni i pośredni CO2.

53

Közepes

Czym jest efekt cieplarniany zwany również szklarniowym?


Jest to tworzenie się warstwy zatrzymującej tylko ciepło powstające w wyniku spalania paliwa przez samoloty.
Pochłanianie promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi.
Odfiltrowanie promieniowania słonecznego.
Jest to zjawisko zatrzymywania ciepła w atmosferze ziemskiej (utrudnione jest wypromieniowanie ciepła poza atmosferę ziemską).

54

Közepes

Które rozporządzenie UE jest obecnie podstawowym aktem regulującym stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych (F‑gazów) w Unii Europejskiej?


Rozporządzenie (UE) nr 517/2014
Dyrektywa 2009/125/WE
Rozporządzenie (UE) 2024/573
Rozporządzenie (UE) 2015/1188

55

Közepes

Jaki jest główny cel Rozporządzenia (UE) 2024/573?


Obniżenie podatków na urządzenia chłodnicze
Standaryzacja norm recyklingu metali
Zapobieganie emisjom F‑gazów i realizacja celów klimatycznych UE
Ułatwienie importu urządzeń elektrycznych

56

Közepes

Jakie są obowiązki producentów urządzeń chłodniczych w kontekście ekoprojektu i jakie rozporządzenie je reguluje?


Producent musi stosować wyłącznie normy ISO 9001, bez powiązania z unijnym rozporządzeniem
Producent musi jedynie stosować etykiety energetyczne, a regulowane jest to przez Rozporządzenie (UE) 2024/573
Producent musi zapewnić minimalną efektywność energetyczną, możliwość naprawy i recyklingu urządzeń, regulowane przez Rozporządzenie (EU) 2019/2019
Producent musi tylko deklarować ilość użytego F‑gazu, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014

57

Közepes

Jaki jest główny cel ekoprojektu?


Zwiększenie sprzedaży urządzeń elektrycznych w UE
Zmniejszenie negatywnego wpływu produktów na środowisko poprzez poprawę efektywności energetycznej, trwałości i recyklingu
Ułatwienie importu produktów spoza UE
Standaryzacja wyglądu produktów w UE

58

Közepes

Jaką funkcję pełni zawór kulowy w układzie chłodniczym?


Mierzy wilgotność czynnika
Reguluje temperaturę czynnika chłodniczego
Zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w układzie
Umożliwia całkowite odcięcie przepływu czynnika chłodniczego

59

Közepes

Na czym polega udział niektórych substancji albo gazów w efekcie cieplarnianym (szklarniowy)?


Niektóre substancje ograniczają oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego Słońca na powierzchnię Ziemi.
Niektóre substancje niszczą warstwę ozonową
Niektóre substancję w wyniku wypuszczenia do atmosfery powodują podgrzanie powietrza w wyniku reakcji z tlenem i azotem zawartym w powietrzu.
Niektóre substancje zatrzymują promieniowanie cieplne, które Ziemia powinna wypromieniować do atmosfery. W ten sposób Ziemia stopniowo ogrzewa się i powstaje efekt cieplarniany.

60

Közepes

Do czego służy wziernik kontrolny w układzie chłodniczym?


Do regulacji ciśnienia sprężarki
Do odcinania przepływu w nagłych awariach
Do wizualnej oceny obecności czynnika i oleju oraz kontrolowania wilgotności
Do pomiaru temperatury skraplacza

61

Közepes

Jaka jest funkcja regulatora temperatury w układzie chłodniczym?


Odprowadza nadmiar czynnika do zbiornika
Steruje pracą sprężarki i zaworów w celu utrzymania zadanej temperatury
Utrzymuje stałe ciśnienie w sprężarce
Ogranicza przepływ oleju

62

Közepes

Jakie znaczenie mają regulatory poziomu oleju w układzie chłodniczym?


Odprowadzają nadmiar czynnika chłodniczego
Utrzymują odpowiedni poziom oleju w sprężarce
Sterują temperaturą parownika
Kontrolują ciśnienie w skraplaczu

63

Közepes

Jaką funkcję pełni zbiornik czynnika chłodniczego w układzie?


Kontroluje temperaturę parownika
Magazynuje nadmiar czynnika chłodniczego i ułatwia wykrywanie wycieków
Utrzymuje stałe ciśnienie w układzie
Reguluje przepływ oleju

64

Közepes

Jakie zadanie ma w układzie chłodniczym termometr kolektora?


Odciąża układ przy nadmiernym ciśnieniu
Kontroluje wilgotność czynnika
Steruje poziomem oleju
Mierzy temperaturę czynnika na wejściu i wyjściu sprężarki, co pomaga w identyfikacji wycieków

65

Közepes

Jaką rolę mają regulatory do sterowania systemem rozmrażania?


Kontrolują ciśnienie w sprężarce
Odprowadzają nadmiar oleju
Służą do obserwacji wilgotności czynnika
Chronią parownik przed nadmiernym oblodzeniem i redukują ryzyko wycieków

66

Közepes

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy)?


W Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej.
W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wprowadzenia wykazu fluorowanych gazów cieplarnianych.
W ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

67

Közepes

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające substancje kontrolowane?


W rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie listy substancji kontrolowanych.
W obowiązującej ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
W Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej.
W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2024/590.

68

Közepes

Dlaczego amoniak (NH₃) jest uważany za czynnik chłodniczy toksyczny?


Jest silnie drażniący dla dróg oddechowych i jest toksyczny przy wdychaniu
Nie reaguje z wodą, co utrudnia neutralizację
Jest łatwopalny i może tworzyć wybuchowe mieszanki w powietrzu
Jest bezbarwny i bezwonna, więc trudno go wykryć

69

Közepes

Gdzie i do kiedy należy składać roczne sprawozdania o SZWO i F-gazach?


Sprawozdania należy składać do końca danego roku kalendarzowego, na specjalnym formularzu w okręgowym oddziale UDT
Sprawozdania o SZWO i F-gazach za miniony rok, należy składać do dnia 28 lutego roku następnego, za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego w bazie danych sprawozdań w Biurze Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) na stronie internetowej ICHP.
Sprawozdania za miniony rok należy składać do dnia 31 stycznia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnych formularzy dostępnych w centralnym rejestrze operatorów „CRO”.
Sprawozdania należy składać do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni drogą elektroniczną do Ministerstwa Środowiska.

70

Közepes

Jakie działanie najbardziej wpływa na poprawę efektywności energetycznej sprężarki podczas instalacji?


Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Instalacja bez sprawdzania szczelności
Montaż bez filtrów
Prawidłowe wykonanie próżni i usunięcie wilgoci z układu

71

Közepes

Jak regularna kontrola poziomu oleju wpływa na pracę sprężarki?


Nie ma wpływu
Powoduje wzrost ciśnienia
Zmniejsza wydajność chłodzenia
Zapewnia prawidłowe smarowanie i poprawia efektywność energetyczną

72

Közepes

Jak nieszczelności układu wpływają na efektywność energetyczną sprężarki?


Obniżają temperaturę pracy
Poprawiają wydajność
Nie mają wpływu
Powodują spadek wydajności i wzrost zużycia energii

73

Közepes

Rozporządzenie (WE) nr 2024/590 odnosi się do:


Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas odzysku czynników chłodniczych.
Alternatywnych czynników chłodniczych stanowiących zamienniki za fluorowane gazy cieplarniane.
Warunków uzyskiwania certyfikatów F-gazowych przez przedsiębiorstwa prowadzące odzysk i regenerację odpadowych czynników chłodniczych.
Substancji zubażających warstwę ozonową.

74

Közepes

Jakie znaczenie ma regulacja ciśnienia ssania i tłoczenia?


Pozwala utrzymać optymalne warunki pracy sprężarki
Zwiększa zużycie oleju
Nie ma wpływu na efektywność
Powoduje wycieki

75

Közepes

Jakie działanie konserwacyjne zmniejsza zużycie energii przez sprężarkę?


Regularna wymiana filtrów i osuszaczy
Zwiększenie ilości czynnika
Brak przeglądów
Wyłączanie zabezpieczeń

76

Közepes

Jak wpływa obecność powietrza w układzie chłodniczym?


Zmniejsza zużycie energii
Nie ma wpływu
Powoduje wzrost ciśnienia i pogorszenie efektywności
Poprawia efektywność

77

Közepes

Jaką rolę odgrywa automatyka (np. regulatory) w efektywności sprężarki?


Pozwala na optymalizację pracy i zmniejszenie zużycia energii
Zwiększa ilość czynnika
Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia

78

Közepes

Jak wpływa przegrzanie czynnika na ssaniu sprężarki?


Zawsze poprawia wydajność
Powoduje tylko spadek temperatury
Zbyt wysokie przegrzanie obniża efektywność i zwiększa zużycie energii
Nie ma wpływu

79

Közepes

Jak prawidłowe rozmieszczenie instalacji wpływa na efektywność?


Powoduje wzrost temperatury
Skraca drogi przepływu i zmniejsza straty energii
Nie ma znaczenia
Zwiększa ciśnienie

80

Közepes

Jakie znaczenie ma izolacja przewodów?


Powoduje wzrost ciśnienia
Nie ma wpływu
Zwiększa zużycie energii
Zmniejsza straty ciepła i poprawia efektywność energetyczną

81

Közepes

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną skraplacza?


Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Regularne czyszczenie powierzchni wymiany ciepła
Zanieczyszczenie powierzchni wymiany ciepła
Ograniczenie przepływu powietrza

82

Közepes

Jak wpływa zabrudzony skraplacz na pracę układu chłodniczego?


Obniża ciśnienie skraplania
Powoduje wzrost ciśnienia i zużycia energii przez sprężarkę
Nie ma wpływu
Poprawia efektywność

83

Közepes

Jakie znaczenie ma odpowiedni przepływ powietrza przez skraplacz powietrzny?


Zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła i poprawia efektywność energetyczną
Zbyt mały przepływ zwiększa efektywność
Powoduje spadek ciśnienia
Nie ma znaczenia

84

Közepes

Które czynniki chłodnicze powodują niszczenie warstwy ozonowej?


Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce węgiel.
Wszystkie czynniki chłodnicze, będące pochodnymi węglowodorów.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce chlor lub brom.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce fluor i wodór.

85

Közepes

Jak wpływa obecność kamienia kotłowego w skraplaczu wodnym?


Nie ma wpływu
Pogarsza wymianę ciepła i zwiększa zużycie energii
Poprawia przewodzenie ciepła
Obniża temperaturę skraplania

86

Közepes

Jak prawidłowa regulacja ciśnienia skraplania wpływa na efektywność?


Nie ma wpływu
Zwiększa zużycie energii
Powoduje wycieki
Utrzymuje optymalne warunki pracy i zmniejsza zużycie energii

87

Közepes

Jak nieszczelności skraplacza wpływają na efektywność energetyczną?


Nie mają wpływu
Obniżają temperaturę
Poprawiają wydajność
Powodują straty czynnika i spadek efektywności

88

Közepes

Jakie znaczenie ma właściwe umiejscowienie skraplacza powietrznego?


Powinien być umieszczony w miejscu o dobrej wentylacji i swobodnym przepływie powietrza
Powinien być zamknięty w małym pomieszczeniu
Powinien być blisko źródeł ciepła
Nie ma znaczenia

89

Közepes

Jak wpływa recyrkulacja gorącego powietrza na skraplacz?


Nie ma wpływu
Pogarsza chłodzenie i zwiększa zużycie energii
Poprawia efektywność
Obniża ciśnienie

90

Közepes

Jak izolacja rurociągów obiegu c.o./ c.w.u. wpływa na pracę skraplacza pompy ciepła?


Zwiększa ciśnienie
Nie ma znaczenia
Pogarsza chłodzenie
Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność całego układu

91

Közepes

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną parownika?


Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Ograniczenie przepływu powietrza
Podwyższenie temperatury skraplania
Regularne odszranianie (odmrażanie) parownika

92

Közepes

Jak wpływa oblodzenie parownika na pracę układu?


Obniża temperaturę skraplania
Poprawia wydajność chłodzenia
Pogarsza wymianę ciepła i zwiększa zużycie energii
Nie ma wpływu

93

Közepes

Jak zabrudzenie powierzchni parownika wpływa na jego działanie?


Pogarsza wymianę ciepła i zwiększa zużycie energii
Poprawia wydajność
Obniża ciśnienie
Nie ma wpływu

94

Közepes

Jakie działanie konserwacyjne jest kluczowe dla parownika?


Regularne czyszczenie i odszranianie
Zmniejszenie przepływu powietrza
Brak konserwacji
Zwiększenie ilości czynnika

95

Közepes

Do czego upoważnia certyfikat personalny F-gazowy kat. A2?


do naprawy, konserwacji lub serwisowania urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane.
do wykonania połączeń nierozłącznych za pomocą lutowania twardego w systemach zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
do odzysku czynnika chłodniczego w urządzeniach zawierających mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub mniej niż 6 kg w przypadku systemów hermetycznie zamkniętych.
do zakupu smarów i olejów chłodniczych oraz testowania zaworów bezpieczeństwa.

96

Közepes

Jak przegrzanie czynnika na wyjściu z parownika wpływa na efektywność?


Zbyt wysokie przegrzanie pogarsza efektywność energetyczną
Nie ma wpływu
Zawsze poprawia wydajność
Powoduje tylko spadek temperatury

97

Közepes

Jak nieszczelności w parowniku wpływają na efektywność?


Powodują ubytek czynnika i spadek efektywności
Poprawiają działanie
Zwiększają wydajność
Nie mają wpływu

98

Közepes

Jakie znaczenie ma prawidłowa regulacja zaworu rozprężnego?


Zwiększa zużycie energii
Powoduje wycieki
Zapewnia optymalne napełnienie parownika i poprawia efektywność
Nie ma znaczenia

99

Közepes

Jak wpływa niewłaściwa izolacja przewodów obiegu nośnika ciepła na pracę parownika?


Powoduje straty chłodu i wzrost zużycia energii
Nie ma wpływu
Poprawia efektywność
Obniża temperaturę skraplania

100

Közepes

Jak prawidłowa regulacja zaworu TEV wpływa na efektywność energetyczną układu?


Nie ma wpływu
Zwiększa zużycie energii
Zapewnia optymalne przegrzanie i poprawia efektywność pracy układu
Powoduje wycieki

101

Közepes

Co się stanie, jeśli przegrzanie ustawione przez TEV jest zbyt wysokie?


Spadnie efektywność, ponieważ parownik nie jest w pełni wykorzystany
Wzrośnie ilość czynnika
Poprawi się wydajność chłodzenia
Nie ma wpływu

102

Közepes

Jak wpływa niskie przegrzanie ustawione przez TEV?


Zmniejsza przepływ czynnika
Zwiększa bezpieczeństwo pracy
Może doprowadzić do wzrostu efektywności, ale zwiększa ryzyko zalania sprężarki cieczą
Nie ma wpływu

103

Közepes

Jak zanieczyszczenia w układzie wpływają na działanie TEV?


Nie mają wpływu
Obniżają temperaturę
Mogą powodować jego zablokowanie i pogorszenie efektywności
Poprawiają jego działanie

104

Közepes

Jaką rolę pełni filtr-osuszacz w kontekście efektywności układu?


Obniża temperaturę
Zwiększa ilość czynnika
Usuwa wilgoć i zanieczyszczenia, poprawiając efektywność pracy układu
Nie ma znaczenia

105

Közepes

Jak prawidłowa izolacja elementów (np. przewodów przy TEV) wpływa na układ?


Nie ma znaczenia
Powoduje wycieki
Zwiększa zużycie energii
Zapobiega niepożądanym zyskom ciepła i poprawia efektywność

106

Közepes

Czego dotyczy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573?


Rozporządzenie dotyczy kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie określa wymagania związane z kontrolą szczelności urządzeń.
Rozporządzenie dotyczy kwestii gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.
Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.

107

Közepes

Jakie znaczenie ma kontrola działania zaworu regulacyjnego ciśnienia skraplania w układzie?


Nie ma wpływu
Zapewnia pracę w optymalnym zakresie ciśnień i ogranicza straty energii
Powoduje znaczny wzrost temperatury
Zwiększa zużycie energii

108

Közepes

Jak prawidłowy dobór TEV wpływa na efektywność energetyczną?


Obniża temperaturę
Zapewnia dopasowanie do wydajności układu i optymalną pracę
Nie ma znaczenia
Zwiększa ilość czynnika

109

Közepes

Jaka jest główna różnica konstrukcyjna układów chłodniczych pracujących na węglowodorach?


Konieczność stosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych ze względu na palność czynnika
Niższa efektywność energetyczna
Wyższe ciśnienia pracy
Brak potrzeby stosowania zabezpieczeń

110

Közepes

Jakie różnice występują w sprężarkach stosowanych w układach z węglowodorami?


Brak różnic
Muszą pracować pod wyższym ciśnieniem
Nie wymagają smarowania
Muszą być przystosowane do pracy z czynnikami łatwopalnymi (np. hermetyczne)

111

Közepes

Jak można sprawdzić, czy nie doszło do przepełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym?


Sprężarka będzie pracowała pod niższym obciążeniem a ciśnienie ssania zmaleje
Nie można tego sprawdzić w sposób dostatecznie wiarygodny, ponieważ wziernik nie służy temu celowi.
W normalnych warunkach następuje wyraźny wzrost ciśnienia skraplania z racji tego, iż nadmierna ilość czynnika chłodniczego gromadzi się w skraplaczu i zmniejsza się powierzchnia wymiany ciepła w skraplaczu.
Układ chłodniczy jest przepełniony czynnikiem chłodniczym w trakcie swojej pracy a przy jakimkolwiek nawet małym obciążeniu cieplnym tworzy się szron po stronie ssawnej sprężarki

112

Közepes

Przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo…


wykonać próbę szczelności.
wykonać próbę rozruchu.
sprawdzić króćce ssawne i tłoczne sprężarki.
uzupełnić kartę urządzenia.

113

Közepes

Jakie dane muszą znajdować się na etykiecie urządzenia?


Między innymi: informacje o tym, że urządzenie zawiera fluorowany gaz cieplarniany wraz z oznakowaniem przemysłowym gazu lub jego nazwę chemiczną, masę gazu oraz ekwiwalent CO2
Nie ma żadnego znaczenia co powinno znajdować się na etykiecie urządzenia.
Oznaczenia dotyczące wagi i pojemności rurociągów wraz z kodem kolorów i składem chemicznym farb, którymi zostały pomalowane rama i obudowa.
Logo producenta i waga urządzenia.

114

Közepes

Jaka jest podstawowa jendostka temperatury według międzynarodowego układu jednostek SI (Systeme International d'unites)?


°C
°F
°R
K

115

Közepes

Jakie są najważniejsze informacje, które powinny być zawarte w karcie urządzenia, spośród niżej wymienionych:


Informacje dotyczące odzysku czynnika i demontażu urządzenia.
Marka i model urządzenia, aby móc skontaktować się z producentem i uzyskać informacje techniczne niezbędne do serwisowania.
Właściciel, instalator, serwisant urządzenia.
Dane operatora, dane urządzenia, rodzaj i ilość czynnika chłodniczego, informacje dotyczące przeglądu, naprawy.

116

Közepes

Kto ma obowiązek sporządzania karty urządzenia lub instalacji?


Konserwator urządzenia.
Nie ma takiego obowiązku.
Operator urządzenia lub instalacji.
Osoba zajmująca się oceną ryzyka.

117

Közepes

Syfony olejowe na rurociągu ssawnym są potrzebne:


przed sprężarką.
przed zaworem bezpieczeństwa.
na wlocie do każdego komponentu układu chłodniczego.
zawsze przed każdym wzniosem rurociągu.

118

Közepes

Kiedy mamy do czynienia z wyciekiem czynnika chłodniczego, pomimo że sprężarka nadal pracuje?


Gdy obserwujemy wzrost poziomu czynnika chłodniczego w zbiorniku cieczy a dochłodzenie wzrasta.
Gdy ciśnienia skraplania i ciśnienie ssania wzrastają a przegrzanie nie występuje.
Gdy ciśnienie ssania jest niskie, przegrzanie duże, dochłodzenie znikome i różnica temperatur za skraplaczem a przed zaworem rozprężnym jest mała.
Gdy wziernik jest pełny ciekłego czynnika i obserwujemy wzrost poziomu oleju w karterze sprężarki.

119

Közepes

Które elementy urządzenia chłodniczego możemy zaliczyć do potencjalnych punktów wycieków (nieszczelności) podlegających systematycznym kontrolom szczelności?


Wszystkie części urządzenia chłodniczego, które są połączone ze stroną ssawną układu chłodniczego.
Złącza, zawory wraz z trzpieniami, uszczelki - w tym wymiennych filtrów i osuszaczy, elementy narażone na wibracje, połączenia z urządzeniami pomiarowymi, sterującymi i bezpieczeństwa.
Hermetyczne sprężarki, zbiorniki ciekłego czynnika i oddzielacze cieczy.
Części urządzenia, które występują po stronie wysokiego ciśnienia (od sprężarki do zaworu rozprężnego włącznie).

120

Közepes

Ile wynosi ciśnienie próbne podczas ciśnieniowej próby szczelności urządzenia?


Ciśnienie próbne (maksymalne) wynosi 30 bar.
Według normy PN-EN 378 przynajmniej 0,25 maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla instalacji (PS).
Ciśnienie próbne określa osoba przeprowadzająca badanie szczelności na podstawie doświadczenia.
Ciśnienie próbne uszczelniania jest równoznaczne z maksymalnym ciśnieniem roboczym, które jest mierzone podczas eksploatacji/pracy urządzenia chłodniczego.

121

Közepes

W której części urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo wykonać zalecaną kontrolę szczelności?


Kontrolę należy wykonać przy wszystkich miejscach urządzenia chłodniczego, w których istnieje potencjalne ryzyko wycieku czynnika chłodniczego.
Kontrolę należy wykonać tylko w miejscach podłączenia urządzeń pomiarowych (presostaty, manometry, czujniki temperatur).
Kontrolę należy wykonać przy zaworach odcinających sprężarki, przy zaworach elektromagnetycznych i przy filtrach.
Kontrolę należy wykonać na tych wszystkich częściach urządzenia chłodniczego, które są połączone ze stroną tłoczną układu chłodniczego.

122

Közepes

Kiedy dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne?


Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy spadek ciśnienia podczas próby nie przekroczy 0,1 bar.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne w przypadku, gdy podczas próby szczelności ciśnienie pozostaje na niezmiennym poziomie, z uwzględnieniem zmiany ciśnienia wywołanej zmianą temperatury. Każdy spadek ciśnienia oznacza nieszczelność i wymaga identyfikacji miejsca jej wystąpienia.
Dane urządzenie jest idealnie szczelne, kiedy wykonaliśmy kontrolę za pomocą na stałe zainstalowanego elektronicznego detektora.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy podczas jego zanurzania do wody pojawią się pęcherzyki gazu.

123

Közepes

Czego dotyczy Rozporządzenie UE 1516/2007?


Rozporządzenie dotyczy kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie określa wymagania związane z kontrolą szczelności urządzeń.
Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.
Rozporządzenie dotyczy kwestii unieszkodliwiania gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.

124

Közepes

W jaki sposób należy zwiększać ciśnienie podczas ciśnieniowej próby szczelności?


Zwiększamy ciśnienie stopniowo kontrolując szczelność, aż do osiągnięcia ciśnienia próbnego, nie szybciej niż 2 bar/min
Zwiększamy ciśnienie jak najszybciej.
Zwiększamy ciśnienie w tempie 10 bar/s.
Zwiększamy ciśnienie w dowolny sposób.

125

Közepes

Przy pomocy jakich urządzeń elektronicznych należy przeprowadzać kontrolę szczelności?


Jedynie przy pomocy urządzeń ze sprawdzoną czułością pomiaru.
Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w rozżarzone katody.
Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w detektor promieniowania podczerwonego.
Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w czujnik typu „Ion Pump”.

126

Közepes

Jaką dokumentację należy skontrolować przed rozpoczęciem kontroli szczelności?


Należy skontrolować księgę przychodów i rozchodów (księgowość).
Należy skontrolować ewidencję czasu pracy osób odpowiedzialnych za maszyny/urządzenia.
Należy skontrolować książkę eksploatacji oraz instrukcję obsługi maszyny/urządzenia.
Należy skontrolować instrukcję obsługi maszyny/urządzenia.

127

Közepes

Które dane należy obowiązkowo zapisać przy sporządzaniu protokołu z kontroli szczelności?


Sposób przeprowadzania próby szczelności, ilość usterek, sposób naprawy usterek, czas pracy przy instalacji oraz koszt naprawy.
Data przeprowadzenia kontroli, ilość usterek (nieszczelności), lokalizacja usterek (nieszczelności), proponowany sposób usunięcia usterki/wady (nieszczelności), załączone dokumenty i podpis.
Data przeprowadzenia kontroli i odnotowanie zaistniałego faktu powstania nieszczelności oraz podpis.
Ilość miejsc, gdzie dochodzi do nieszczelności oraz data przeprowadzenia kontroli.

128

Közepes

Jakie należy stosować wartości ciśnienia przy ciśnieniowej próbie szczelności?


Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 10 - 12 bar.
Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 2 - 3 bar.
Według uznania osoby uprawnionej do przeprowadzania próby ciśnieniowej.
Stosować ciśnienie nieprzekraczające maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla instalacji (PS).

129

Közepes

Na czym polega poślizg temperatury?


Polega na obniżeniu temperatury.
Do danego ciśnienia parowania nie można przypisać konkretnej temperatury. Występuje różnica temperatur pomiędzy początkiem a końcem parowania.
Polega na wzroście temperatury.
Dla danego ciśnienia parowania odpowiada konkretna temperatura.

130

Közepes

W jakich urządzeniach i instalacjach wymagany jest montaż stałego systemu wykrywania wycieków?


W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 50 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 30 kg fluorowanych gazów cieplarnianych.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.

131

Közepes

Która kategoria certyfikatu F-gazowego (A1, A2, B, C, D, E) uprawnia do kontroli szczelności urządzeń chłodniczych:


Kategorie D i E.
Wszystkie z wyjątkiem kategorii D.
Tylko kategorie A1, A2.
Tylko kategoria E.

132

Közepes

Dlaczego wskazane jest dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego?


Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to zastosowanie mniejszego parownika (niższa temperatura czynnika na wlocie do parownika).
Jest to wskazane, ponieważ zapewnia, że czynnik chłodniczy w fazie płynnej bez pęcherzyków pary dostaje się do zaworu rozprężnego.
Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to stosowanie mniejszego skraplacza (mniejsza powierzchnia wymiany ciepła).
Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to stosowanie mniejszego zaworu rozprężnego (mniejsze przegrzanie zaworu).

133

Közepes

Co należy wykonać po czynnościach naprawczych nieszczelności agregatu układu chłodniczego naczepy chłodniczej?


Należy przeprowadzić wizualną kontrolę wzrokową jedynie połączeń skręcanych i lutowanych.
Należy wpisać dane do karty urządzenia (w tym ilości odzyskanego / użytego czynnika chłodniczego) oraz poinformować Operatora o konieczności wykonania dodatkowej kontroli szczelności przez osobę certyfikowaną w przeciągu miesiąca od naprawy.
Należy jak najszybciej wystawić fakturę za wykonane czynności serwisowe.
Należy napełnić agregat alternatywnym czynnikiem chłodniczym, uruchomić urządzenie i sprawdzić parametry czynnika na zaworze serwisowym umieszczonym na zbiorniku cieczy.

134

Közepes

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych oznacza:


Ostateczne wyłączenie i wycofanie z eksploatacji lub użycia produktu lub urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane.
Ponowne wykorzystanie fluorowanych gazów cieplarnianych po przeprowadzeniu podstawowego procesu oczyszczania.
Zbiórkę i magazynowanie fluorowanych gazów cieplarnianych pochodzących na przykład z maszyn, urządzeń i pojemników.
Ponowne przetwarzanie fluorowanych gazów cieplarnianych w celu osiągnięcia ich określonych standardowych właściwości.

135

Közepes

Kto może dokonywać odzysku czynnika chłodniczego ze stacjonarnych urządzeń chłodniczych:


Operator.
Administrator konta operatora.
Właściciel instalacji.
Serwisant posiadający certyfikat F-gazowy odpowiedniej kategorii.

136

Közepes

Odzyskiwane czynniki chłodnicze należy gromadzić:


W butli po czynniku chłodniczym tego samego rodzaju.
W dowolnym pojemniku ciśnieniowym posiadającym legalizację.
W specjalnie przystosowanej i opisanej butli z zaworem dwudrożnym.
W dowolnej butli po czynniku chłodniczym.

137

Közepes

Kiedy należy przeprowadzać operację odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych:


Tylko przed końcowym unieszkodliwieniem urządzeń.
Zawsze podczas prac serwisowych i konserwacji urządzeń.
Przed końcowym unieszkodliwianiem urządzeń oraz, w stosownych przypadkach, podczas ich serwisowania i konserwacji.
Przed każdorazową kontrolą szczelności urządzenia.

138

Közepes

Co należy zrobić, kiedy odzyskiwany z instalacji czynnik chłodniczy jest zanieczyszczony np. kwasem, powietrzem, wilgocią?


Należy spróbować oczyścić mieszaninę we własnym zakresie przy użyciu filtra odwadniacza.
Należy oczyścić mieszaninę przepuszczając przez filtr cząstek stałych i wykorzystać ją ponownie.
Należy dodać do mieszaniny specjalny neutralizator zanieczyszczeń.
Należy przekazać taką mieszaninę do specjalistycznej autoryzowanej firmy w celu jej regeneracji lub utylizacji.

139

Közepes

Co należy uczynić, kiedy w butli zbiorczej (pojemniku) dojdzie do wymieszania różnych rodzajów czynników chłodniczych?


Należy oczyścić mieszaninę przepuszczając przez filtr odwadniacz i wykorzystać ją ponownie.
Należy dodać do mieszaniny specjalny czynnik chłodniczy.
Należy wysłać tę mieszaninę do specjalnej autoryzowanej firmy w celu zneutralizowania mieszaniny.
Należy spróbować rozdzielić mieszaninę na oddzielne grupy składnikowe.

140

Közepes

Na czym polega odzysk czynnika chłodniczego przy pomocy metody Push-Pull?


polega to na tym, że przy pomocy urządzenia do wysysania (sprężarka) doprowadzimy do tego, że czynnik chłodniczy w postaci cieczy znajdzie się w butli.
polega na wtłaczaniu azotu z butli do urządzenia i wytłaczaniu ciekłego czynnika z urządzenia.
polega na tym, że przy pomocy stacji do odzysku zasysamy (pull) parę czynnika chłodniczego znajdującego się w butli, a następnie wtłaczamy ją (push) na stronę niskiego ciśnienia instalacji.
polega na tym, że czynnik chłodniczy jest na przemian wysysany raz od strony ssawnej a raz od strony tłocznej urządzenia chłodniczego (sprężarki).

141

Közepes

Formy zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego to?


Recykling, regeneracja, utylizacja.
Utylizacja, składowanie.
Regeneracja, rekuperacja.
Odzysk, utylizacja.

142

Közepes

Najkorzystniejszą formą zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego jest:


Regeneracja.
Magazynowanie.
Utylizacja.
Recykling.

143

Közepes

Im niższa jest temperatura parowania, ...


…tym większa jest gęstość czynnika chłodzącego i mniejsza się strumień masy przepływającego czynnika.
...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodniczego i mniejsza masa przepływającego czynnika chłodniczego.
...tym większa jest gęstość czynnika chłodniczego i strumienia masy przepływającego czynnika chłodniczego.
...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodzącego i tym większa jest wydajność chłodnicza kompresora (sprężarki).

144

Közepes

W jaki sposób powinny być oznaczone zbiorniki ciśnieniowe (np. butle z czynnikiem chłodniczym)?


Powinny posiadać logo producenta i datę produkcji.
Powinny posiadać między innymi informacje takie jak: nr normy stosowanej do projektowania, konstrukcji i badania; znaki indentyfikacyjne kraju zatwierdzenia i jednostki kontrolującej; datę badania odbiorczego; znaki produkcyjne i eksploatacyjne.
Powinny posiadać jedynie oznaczenia dotyczące wagi i pojemności.
Nie ma żadnego znaczenia w jaki sposób powinny być oznaczone zbiorniki ciśnieniowe.

145

Közepes

Operacja odzysku czynników chłodniczych nie wymaga zastosowania:


Wagi o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianej butli.
Węży z zaworami odcinającymi.
Elektronicznego wykrywacza nieszczelności.
Stacji do odzysku czynników chłodniczych.

146

Közepes

Jakie funkcje w instalacji chłodniczej spełnia sprężarka?


Sprężarka wytwarza próżnię po stronie ssawnej układu
Sprężarka zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika i spręża je, a potem wtłacza do skraplacza, podnosząc ciśnienie do wymaganego ciśnienia skraplania.
Sprężarka skrapla czynnik chłodniczy.
Sprężarka spręża powietrze z otoczenia i zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.

147

Közepes

Czym jest zalewanie sprężarki?


Zasysanie ciekłego czynnika do przewodu ssawnego sprężarki.
Zalewanie sprężarki poprzez opady atmosferyczne.
Wielka ilość ciekłego czynnika chłodniczego w parowniku.
Zalewanie ciekłym czynnikiem chłodniczym/olejem komory sprężania.

148

Közepes

W jakim stopniu /zakresie regulujemy prędkość obrotową silnika sprężarki w przypadku użycia przetwornicy częstotliwości?


W przybliżeniu od 30 do 75 Hz, to jest około od 60% do 150% wydajności chłodniczej.
Maksymalnie do 10%.
Regulacja obrotów silnika sprężarki nie jest tożsama z regulacją wydajności chłodniczej.
Od około 30% do 90% wydajności.

149

Közepes

Dlaczego należy obowiązkowo przestrzegać odpowiedniej kolejności faz w przypadku kompresorów (sprężarek) typu scroll i kompresorów (sprężarek) śrubowych?


Ponieważ ten typ kompresorów uruchamia się z trudem w przypadku zmiany kolejności faz.
Ponieważ zmiana kolejności faz prowadziłaby do zmiany kierunku obrotu wirników kompresorów (sprężarek), a to może doprowadzić do uszkodzenia kompresorów (sprężarek).
Ponieważ te typy kompresorów (sprężarek) są wrażliwe na spadki napięcia.
Ponieważ zmniejszyłaby się prędkość obrotowa silnika, a w rezultacie wydajność sprężarki.

150

Közepes

Obieg dwustopniowego parowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego powinien mieć w każdym stopniu układu:


stopień sprężania mniejszy niż 18.
stopień sprężania większy niż 8.
stopień sprężania mniejszy niż 8.
stopień sprężania mniejszy niż 6.

151

Közepes

Dlaczego zachodzi konieczność uszczelnienia wałów w przypadku dławnicowych kompresorów (sprężarek) chłodniczych?


Ponieważ musimy zapobiec wniknięciu powietrza do sprężarki i musimy zapobiec wyciekowi czynnika chłodniczego ze sprężarki.
Ponieważ zabezpiecza wyciekowi oleju.
Ponieważ zabezpiecza łożysko wału korbowego kompresora.
Ponieważ zabezpiecza smarowanie łożyska.

152

Közepes

Kiedy dochładzanie czynnika jest wystarczające?


Kiedy parownik pokryje się szronem.
Kiedy nie będziemy obserwować tworzenia się pęcherzyków pary we wzierniku cieczy.
Kiedy rozdzielacze cieczy są ciepłe.
Kiedy wylot ze skraplacza jest zimny.

153

Közepes

Dlaczego należy ogrzewać skrzynię korbową kompresora (sprężarki)?


Ogrzewanie zapewnia osuszanie oleju smarującego.
Ogrzewanie polepsza rozpuszczanie czynnika w oleju co jest korzystne dla jego lepkości.
Ogrzewanie utrzymuje olej smarujący w postaci ciekłej.
Ogrzewanie zapobiega rozpuszczaniu się czynnika chłodniczego w oleju.

154

Közepes

Co to są zestawy sprężarkowe?


Chodzi o większą ilość (kilka) urządzeń skraplających chłodzonych powietrzem.
Chodzi o większą ilość (kilka) równolegle połączonych sprężarek umieszczonych na wspólnej ramie.
Chodzi o zestawy, które składają się z dwustopniowych sprężarek.
Chodzi o większą ilość (kilka) sprężarek połączonych w dowolny sposób.

155

Közepes

Jakie są zalety zestawów sprężarkowych?


Łatwa modyfikacja instalacji.
Oszczędność przestrzenna i mniejsze zużycie energii.
Możliwość regulacji, według potrzeb, wydajności chłodniczej.
Są to tanie i łatwe w montażu jednostki.

156

Közepes

Co rozumiemy pod pojęciem zakresu zastosowania sprężarki?


Pod tym pojęciem rozumiemy następujące parametry: jakie temperatury parowania i skraplania (to i tk), względnie jakie wartości ciśnień decydują o zastosowaniu sprężarki.
Pod tym pojęciem rozumiemy następujące parametry: wydajność sprężarki, rodzaj czynnika, wielkość geometryczna sprężarki.
Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" przy danej temperaturze otoczenia.
Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" podczas pracy urządzenia.

157

Közepes

Jakie podstawowe funkcje spełnia olej w sprężarce?


Olej pochłania wilgoć z czynnika chłodniczego, które dostaje się do sprężarki.
Olej smaruje zarówno łożyska i powierzchnie ślizgowe elementów sprężarki jak i chłodzi sprężarkę odprowadzając ciepło powstające w czasie sprężania do zewnętrznej obudowy sprężarki.
Olej uszczelnia szczelinę między tłokiem, a cylindrem.
Olej uszczelnia powstające nieszczelności w układzie.

158

Közepes

Jakie są najbardziej korzystne sposoby regulacji wydajności chłodniczej sprężarki?


Przy pomocy zaworów regulacji ciśnienia.
Poprzez zmianę pojemności skokowej sprężarki, poprzez zmianę prędkości obrotowej, wyłączanie poszczególnych cylindrów.
W wyniku przysłaniania części parownika zmniejszając powierzchnię wymiany.
Przy pomocy zaworu rozprężnego.

159

Közepes

Na czym polega regulacja obejściowa (by-pass) sprężarki?


Do przewodu ssącego wprowadza się czynnik chłodniczy w postaci schłodzonych i będących pod wysokim ciśnieniem par.
Regulacja obejściowa (by–pass) nie służy do regulacji sprężarki.
Po stronie ssącej sprężarki wtryskiwana jest ciecz czynnika chłodniczego o wysokim ciśnieniu.
Po stronie ssącej sprężarki są zasysane gorące, o wysokim ciśnieniu pary czynnika chłodniczego.

160

Közepes

Na czym polega podstawowa różnica między sprężarkami hermetycznymi a półhermetycznymi?


Obudowa sprężarki hermetycznej i sama sprężarka stanowią jedną całość.
Sprężarki półhermetyczne cechuje cicha praca całego urządzenia.
Oba typy sprężarek są rozbieralne, a różnica polega na różnych wydajnościach.
Obudowa sprężarek półhermetycznych jest rozbieralna, natomiast obudowa sprężarek hermetycznych jest nierozbieralna.

161

Közepes

W jaki sposób działa sprężarka typu scroll (sprężarka spiralna)?


Wykorzystuje dwie śruby do sprężania czynnika.
Jest to typ urządzenia tłokowego.
Jest to urządzenie wyposażone w dwie spirale. Jest to typ sprężarki wyporowej (objętościowej), w której sprężanie odbywa się dzięki współpracy dwóch spirali.
Sprężarka typu scroll jest znana również pod nazwą turbosprężarki.

162

Közepes

Jaki proces fizyczny zachodzi w parowniku?


Schładza przemieszczający się przez niego czynnik chłodniczy.
Ciekły czynnik chłodniczy ulega odparowaniu a niewielka jego ilość ulega przegrzaniu.
Powoduje skraplanie przemieszczającego się przez niego czynnika chłodniczego.
Medium przepływające przez parownik (glikol, woda) odparowuje, a czynnik chłodniczy się skrapla.

163

Közepes

W jakim celu stosuje się regulację wydajności sprężarki?


Zapewnia odpowiednie smarowanie sprężarki.
Regulacja chroni sprężarkę przed małym obciążeniem cieplnym.
Pozwala na dopasowanie wydajności chłodniczej do wymagań.
Zapewnia regulację wydajności chłodniczej w oparciu o temperatury skraplania.

164

Közepes

Dlaczego inwerterowa regulacja obrotów jest odpowiednia w przypadku sprężarek chłodniczych?


Inwerterowa regulacja obrotów obniżając obroty silnika sprężarki chłodniczej powoduje lepszy przepływ powrotny oleju do sprężarki.
Inwerterowa regulacja obrotów może być stosowana w każdym typie sprężarki w celu zapewnienia sprężarce odpowiedniego smarowania.
Inwerterowa regulacja obrotów zmniejsza zużycie energii tylko przy czynnikach naturalnych.
Inwertorowa regulacja obrotów umożliwia ciągłą, płynną regulację wydajności chłodniczej.

165

Közepes

Czy temperatura zasysanego gazu wpływa na wydajność chłodniczą kompresora (sprężarki)?


Wpływa w sposób zasadniczy na wydajność.
Wpływa, ale tylko na sprężarki tłokowe.
Wpływa, ale pod warunkiem głębokiego schłodzenia gazu.
Temperatura nie ma żadnego wpływu na wydajność chłodniczą kompresora.

166

Közepes

Czy w przypadku jednostek kompresorowych wyposażonych w system kontroli poziomu oleju zachodzi potrzeba instalowania sprężarek na tej samej wysokości?


Tak.
Nie.
Tylko sprężarek śrubowych.
Tylko sprężarek typu scroll.

167

Közepes

Jakie funkcje w transportowej instalacji chłodniczej spełnia sprężarka zasilana od silnika pojazdu?


Sprężarka spręża powietrze z otoczenia i zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.
Sprężarka ta skrapla czynnik chłodniczy podczas jazdy.
Sprężarka ta wytwarza próżnię po stronie ssawnej układu, podczas gdy silnik pojazdu jest wyłączony.
Sprężarka ta zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika i spręża je a potem wtłacza je do skraplacza, podczas gdy silnik pojazdu pracuje.

168

Közepes

Jakie płyny naturalne pobierają w skraplaczu ciepło od czynnika chłodniczego?


Powietrze i CO2.
Woda lub powietrze.
Woda i mieszanina niezamarzająca.
Amoniak

169

Közepes

Jaką funkcję pełni skraplacz w urządzeniach chłodniczych?


Ciepło ze sprężarki jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza.
Ciepło oddane w wymienniku regeneracyjnym jest pobierane w skraplaczu.
Ciepło pobrane w parowniku jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza
Ciepło pobrane w parowniku i dostarczone w procesie sprężania jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza.

170

Közepes

Jeżeli temperatura skraplania jest wyższa od temperatury punktu krytycznego czynnika chłodniczego, skraplanie:


wystąpi pod warunkiem zastosowania skraplacza specjalnej konstrukcji.
temperatura nie ma wpływu na skraplanie.
nie wystąpi.
wystąpi zawsze bez względu na temperaturę.

171

Közepes

W jaki sposób przebiega dochładzanie czynnika chłodniczego wewnątrz instalacji chłodniczej?


Dochładzanie za pomocą gorącej pary o wysokim ciśnieniu.
Dochłodzenie za pomoc dodatkowego wymiennika i ciekłego azotu.
Dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego w końcowej sekcji skraplacza.
Dochładzanie czynnika chłodniczego olejem (rozpuszczanie czynnika chłodniczego w oleju).

172

Közepes

Czemu służy regulacja obrotów wentylatora skraplacza?


Regulacja obrotów wentylatora skraplacza zapewnia utrzymanie ciśnienia skraplania na odpowiednim poziomie.
Regulacja obrotów wentylatora skraplacza powoduje pogorszenie efektywności energetycznej.
rozproszenie czynnika w razie nieszczelności instalacji.
Regulacja obrotów wentylatora skraplacza zabezpiecza najwyższe dopuszczalne ciśnienie skraplania.