1

Nehéz

Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je


0,9 x Ps
1,0 x Ps
1,3 x Ps

2

Nehéz

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu
vákuovaním pri spustenom kompresore
neprerušovaním vákuovania

3

Nehéz

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


teplota vinutia elektrického motora
teplota na výtlaku kompresora
kondenzačná teplota

4

Nehéz

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


že olej sa zle vracia späť do kompresora
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
termostatický expanzný ventil zle zatvára

5

Nehéz

Upchatý sací filter


Znižuje prehriatie
Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu
Zvyšuje kompresný pomer

6

Nehéz

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg
Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3

7

Nehéz

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika
množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary
množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva

8

Nehéz

Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená


prehriatie
mernú prácu kompresora
merný chladiaci výkon

9

Nehéz

Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW


20 kW
15 kW
10kW

10

Nehéz

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu

11

Nehéz

Ktorá z uvedených teplôt chladiva v kondenzátore musí byť podľa STN EN 378 vzatá pre určenie minimálnej hodnoty projektovaného tlaku saturovaného chladiva pre oblasť Popradu


32°C
55°C
38°C

12

Nehéz

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora

13

Nehéz

Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?


vzduchom staticky chladený
sprchovaný alebo vodou chladený
vzduchom dynamicky chladený

14

Nehéz

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


zníži
nezmení sa
zvýši

15

Nehéz

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najteplejšia prvá a najchladnejšia druhá látka, alebo naopak

16

Nehéz

Suchý výparník je


bez prítomnosti vody v chladiacom okruhu
nenamrznutý alebo tesne po odmrazení
v ktorom chladivo prúdi v smere od vstupu po výstup, pričom sa úplne vyparí

17

Nehéz

Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje


nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom
nižšiu teplotu chladiva za kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom

18

Nehéz

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota je nižšia ako 0°C a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota nižšia ako teploty vody a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

19

Nehéz

Expanzný ventil má byť voči výparníku


bližšie ku kondenzátoru
čo najďalej
čo najbližšie

20

Nehéz

Limity únikov za rok z náplne F chladív zo zariadení inštalovaných do 4.7.2011 podľa vyhlášky 314/2009 Z.z. sú


6 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 4 % od 30 do 300 kg, 2 % nad 300 kg
10 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 8 % od 30 do 300 kg, 6 % nad 300 kg
8 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 6 % od 30 do 300 kg, 4 % nad 300 kg

21

Nehéz

Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi výparníkom a kompresorom

22

Nehéz

Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi vyíparníkom a kompresorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi kompresorom a kondenzátorom

23

Nehéz

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora
zabezpečuje ochranu motora kompresora
reguluje tlak vo výparníku

24

Nehéz

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


kombinácia vírivej komôrky a clony
Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou
hmotnostný princíp

25

Nehéz

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe
horizontálnej
zvislej

26

Nehéz

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s adsorpčnou náplňou
s vnútorným vyrovnaním tlaku
s vonkajším vyrovnaním tlaku

27

Nehéz

Rozdelovač chladiva


má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom
má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov
má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka)

28

Nehéz

Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora


reguluje kondenzačný tlak
zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom

29

Nehéz

Ak sa pri použití nepriamej metódy zisťovania úniku predpokladá únik, potom sa


musí sa použiť priama metóda na zistenie presného miesta úniku
odporučí vykonať oprava úniku
musí sa vykonať záznam a zariadenie označiť štítkom

30

Nehéz

Ktoré merané parametre sa používajú na nepriame zisťovanie únikov


tlaky, teploty, prúdy elmotora kompresora, hladiny kvapalín, ...
vibrácie, hladina a teplota kvapalín
hladina a teplota kvapalín

31

Nehéz

Izoluje sa predovšetkým:


sacie potrubie
vysokotlaké potrubie (výtlak)
kvapalinové potrubie

32

Nehéz

Sacie potrubie je priemeru


menšieho
väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné
rovnakého ako výtlačné

33

Nehéz

Potrubie na saní musí mať:


spád smerom ku kondenzátoru
spád smerom ku kompresoru
spád smerom ku výparníku

34

Nehéz

Sifón na sacom potrubí


zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja
zlepšuje účinnosť kompresora
pomáha vracať olej do kompresora

35

Nehéz

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje
rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky
rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje

36

Nehéz

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃
ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂
pretlakom vzduchu

37

Nehéz

Hermetizácia chladiaceho okruhu je o výbere prvkov a správnej technológii spájania:


hermetických nádob v chladiacom okruhu
obmedzeného počtu, až vylúčenia rozoberateľných spojov
rozoberateľných prvkov chladiaceho okruhu

38

Nehéz

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon v smere prúdiaceho chladiva
sklon od kompresora
sklon ku kompresoru

39

Nehéz

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


až po vrchnú hranu výparníka
až po úroveň sifónu výparníka
až po úroveň rozdeľovača chladiva

40

Nehéz

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor
nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora
je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor

41

Nehéz

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


znižuje výkon chladiaceho zariadenia
udržuje kvapalné chladivo chladným
je spôsobená veľkým množstvom chladiva

42

Nehéz

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


stúpajúce kvapalinové potrubia so zvýšenými tlakovými stratami, upchatý filterdehydrátor, ...
stúpajúce výtlačné potrubie a zvýšené tlakové straty v ňom
vysoký tlak v kondenzátore

43

Nehéz

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s malým výkonom
s veľkým výkonom
s premenlivým výkonom

44

Nehéz

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


menší
rovnaký
väčší

45

Nehéz

Dehydrované rúrky sú


zbavené vlhkosti
zbavené mechanických nečistôt
zbavené okují po spájkovaní

46

Nehéz

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


Ag 19 s kadmiom
Ag 45 s fosforom
Ag 15 bez tavidla

47

Nehéz

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


od 0,07 bar
1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu )
od 0,1 bar

48

Nehéz

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


pred kompresorom
vždy pred každým stúpaním
pred každým prvkom v sacom potrubí

49

Nehéz

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


chladiť kompresor vlhkou handrou
vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom
spoje vopred naolejovať

50

Nehéz

Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :


potrubie kondenzátu
sacie potrubie
kvapalinové potrubie

51

Nehéz

Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?


nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku
zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka
nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora

52

Nehéz

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch
na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie
na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu

53

Nehéz

Čo je to kaskádny okruh


dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa
dvojstupňový okruh s dvomi chladivami
je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom

54

Nehéz

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


Kombinácie R13 s R134a alebo NH₃ s CO₂
Kombinácia R13 s R502
Kombinácie chladív R513A, R450A, R290, NH₃, CO₂

55

Nehéz

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


tlakový pomer nižší ako 8
tlakový pomer nižší ako 6
tlakový pomer nižší ako 18

56

Nehéz

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


kaskádovým okruhom sa oproti dvojstupňovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení
dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie

57

Nehéz

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


musia byť minimálne dva kompresory
kompresor a dva výparníky
dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne

58

Nehéz

Ako sa udrží olej v kompresore a zabráni rýchlemu vývinu olejovej peny pri jeho spustení


zabránením sýteniu oleja v kompresore chladivom (napr. ohrevom)
pridaním vhodných aditív a namontovaním odlučovača oleja
namontovaním odlučovača oleja

59

Nehéz

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla
zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla
do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla

60

Nehéz

Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote


kyselina
reakcia nevzniká
kyselina a alkohol

61

Nehéz

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


zvolíme iný typ oleja
zvolíme správnu rýchlosť chladiva a spádovanie potrubia so sifónmi v chladiacom okruhu
vyhrievanie oleja kompresora

62

Nehéz

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora
v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu
nevyhnutná

63

Nehéz

Ako funguje odlučovač oleja


oddeľuje kvapky oleja rôznych veľkostí od prehriatych pár chladiva
viaže olej chemicky
viaže olej v molekulovom site, ktoré prepúšťa prehriate pary chladiva

64

Nehéz

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


vyššej
nižšej
rovnakej

65

Nehéz

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


znížený výkon motorkompresora
zistená vlhkosť v okruhu
spálený motor kompresora

66

Nehéz

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja
odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote
návrat oleja do skrine kompresora

67

Nehéz

Najúčinnejšie mazanie je


rozstrekom
odstredivými silami
tlakové

68

Nehéz

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


jednoteplotné pracujú väčšinou s jedným rozsahom výparných teplôt a dvojteplotné s dvomi
jednoteplotné pracujú pre jedno a dvojteplotné pre viac odberných miest buď pre teploty nadnulové alebo podnulové
jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu

69

Nehéz

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


dvojstupňovými kompresormi
kaskádnym okruhom
sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta

70

Nehéz

Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke


pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch
pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom
pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti

71

Nehéz

Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či


je použitá plynná náplň termočlánku
je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu
použitý TEV zodpovedá použitému chladivu

72

Nehéz

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami
združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde

73

Nehéz

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


vždy mimo spoločného rámu kompresorov
buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni
vždy na spoločnom ráme s kompresormi

74

Nehéz

Piestový kompresor


nemá vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer

75

Nehéz

Ak je bypas pár z kompresora privedený za expanzný venil, najväčšie riziká sú


prienik kvapalného chladiva do kompresora
Obe možnosti sú nesprávne
nízke prehriatie

76

Nehéz

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


60 % z celkového chladiaceho výkonu
100 % z celkového chladiaceho výkonu
30 % z celkového chladiaceho výkonu

77

Nehéz

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva


v oboch prípadoch
cez expanzný ventil
v kondenzátore

78

Nehéz

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši


obe teploty
kondenzačná teplota
výparná teplota

79

Nehéz

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?


za kondenzátorom
pred expanzným ventilom
za expanzným ventilom

80

Nehéz

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník
Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste
V oboch prípadoch

81

Nehéz

Kompresor skrol


nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu

82

Nehéz

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


namrznutý kompresor
studený kompresor
nadmerne horúci kompresor

83

Nehéz

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


majú veľký škodlivý priestor
majú vstavaný kompresný pomer
majú regulovaný kompresný pomer

84

Nehéz

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky
pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky
mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie

85

Nehéz

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


vysokým príkonom
nízkym chladiacim výkonom
extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora

86

Nehéz

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom
pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV
pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku

87

Nehéz

Kompresný pomer je určený


nastavením AEV
druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu
pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku

88

Nehéz

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


turbokompresorov
veľkých kompresorov
menších a stredných výkonov kompresorov

89

Nehéz

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


žiadnemu tlaku
saciemu tlaku
kondenzačnému tlaku

90

Nehéz

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta
objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín)
objem válca pod dolnou úvraťou piesta

91

Nehéz

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive
nedostatkom chladiva
nadmerným množstvom chladiva

92

Nehéz

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník
vo výparníku
v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil

93

Nehéz

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


expanduje kvapalné chladivo do výparníka
sytá para ohrieva
mokrá para ohrieva

94

Nehéz

Tlakový pomer v kompresore je:


je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku
je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora
je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora

95

Nehéz

Nízkotlakový presostat


chráni kompresor pred vysokým tlakom
chráni kompresor pred nízkym tlakom
udržuje správny tlak vo výparníku

96

Nehéz

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


vymeníme filterdehydrátor za BO filter
čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu
vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter

97

Nehéz

Kondenzátor má


menšiu plochu ako výparník
rovnakú plochu ako výparník
väčšiu plochu ako výparník

98

Nehéz

Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky


vzrastie (o cca 3 %)
klesne (o cca 3 %)
sa nemení

99

Nehéz

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


termostatický expanzný ventil sa zle zatvára
olej sa zle vracia späť do kompresora
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia

100

Nehéz

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora
stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora
stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu