1

Ťažká

Jaki dodatkowe wyposażenie ochronne użyjesz przy lutowaniu instalacji z czynnikami HC?


Koc gaśniczy
Kurtka o dużej widoczności
Wykrywacz czynników palnych
Przyciemniane okulary ochronne

2

Ťažká

Dlaczego w instalacji z czynnikiem palnym nie można wymienić uszczelnionego presostatu wysokiego ciśnienia na standardowy mechaniczny?


Jest potencjalnym źródłem zapłonu
Nastawa presostatu nie będzie prawidłowa
Wystąpi możliwość wycieku czynnika
Może wniknąć pył i wilgoć

3

Ťažká

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


2m
1 m
0.5 m
3 m

4

Ťažká

Jakie jest maksymalne bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R32, jeśli można ją napełnić 20kg R410A?


20 kg
33 kg
18 kg
9 kg

5

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem z grupy A3 witryny (hermetycznej, ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


1.5 kg
10 kg
1.0 kg
2.5 kg

6

Ťažká

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z czynnikiem palnym?


Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Nie trzeba opróżniać takich systemów
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu

7

Ťažká

Jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynnika palnego?


Przyciemniane okulary ochronne
Grube rękawice
Gaśnicę
Koc gaśniczy

8

Ťažká

W jaki sposób usuniesz czynnik z agregatu wody lodowej o napełnieniu 10kg R32, usytuowanego na zewnątrz, przed rozlutowaniem połączeń?


Wentylujesz R32 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Wentylujesz R32 na zewnątrz i opróżniasz system
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g

9

Stredne ťažká

Czym jest R1270?


Propan
Propen
Butan
Izobutan

10

Ťažká

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika HC?


Roztwór wody z mydłem
Wykrywacz elektroniczny do HFC
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Pianka do wykrywania nieszczelności

11

Ťažká

Jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy stacją do odzysku czynników palnych a standardową?


Inna nastawa presostatu niskiego ciśnienia
Stacja do odzysku czynników palnych nie ma źródeł zapłonu
Inny rozmiar przyłączy
Inny kolor stacji

12

Ťažká

Który z podanych elementów jest źródłem zapłonu?


Termostat typu “n”
Element grzewczy odszraniania
Stycznik
Silnik wentylatora parowacza z atestem Ex

13

Ťažká

Jaka substancja wytwarza się przy spalaniu R32?


Fosgen
Fluorowodór
Kwas chlorowodorowy
Tlenek węgla

14

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R1234ze?


Wodoro-fluoro-olefina
Węglowodór
Chloro-fluoro-węglowodór
Wodoro-chloro-fluoro-węglowodór

15

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarza czynnik z grupy A3?


Niska toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność

16

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R290 w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R290 wynosi 0.038 kg/m3)?


1.5 kg
4.93 kg
1.0 kg
0.285 kg

17

Ťažká

Jaka jest wydajność chłodnicza R32 w porównaniu do R410A?


105%
130%
75%
60%

18

Ťažká

Dlaczego w niektórych systemach z czynnikami palnymi używa się silniki wentylatorów parowaczy z atestem Ex?


Ponieważ muszą być stale włączone aby rozrzedzić wyciekający czynnik
Ponieważ są bardziej efektywne energetycznie
Ponieważ są bardziej niezawodne
Aby uniknąć źródła zapłonu w przypadku wycieku czynnika palnego

19

Ťažká

Dlaczego ważna jest różnica gęstości pomiędzy czynnikami HC i HFC?


Ponieważ podwyższa ciśnienia pracy
Ponieważ wpływa na efektywnośc energetyczną
A.     Ponieważ wpływa na wagę napełnienia
Ponieważ wpływa na szybkość napełniania

20

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R290


675
7
A.     0,02
3

21

Ťažká

Który z podanych elementów nie jest źródłem zapłonu?


Wyłącznik elektryczny
Włącznik swiatła
Otwarty presostat mechaniczny
Silnik wentylatora z atestem Ex

22

Ťažká

Czym jest R290?


Butan
Propylen
Propan
Propen

23

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem HC witryny (układ hermetyczny ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


1.0 kg
1.5 kg
2.5 kg
150 g

24

Ťažká

Dlaczego nie można montować standardowego przekaźnika przy wymianie elektryki sprężarki na czynniki palne


Może być on źródłem zapłonu
Zużycie prądu jest inne dla sprężarek na czynniki palne w porównaniu do tych na HFC
Sposób rozruchu silnika sprężarki jest inny niż przy HFC
Przy sprężarkach na czynniki palne nigdy nie jest wymagany przekaźnik

25

Ťažká

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


3 m
10 m
1 m
5m

26

Ťažká

Jakie jest bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R290, jeśli można ją napełnić 10kg R404A?


8 kg
3.6 kg
20 kg
17 kg

27

Ťažká

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z R290?


Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Nie trzeba opróżniać systemów z R290
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu

28

Ťažká

Zgodnie z wymaganiami przepisów ADR, jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynników palnych?


Grube rękawice
Gaśnicę
Przyciemniane okulary ochronne
Koc gaśniczy

29

Ťažká

Jak upewnisz się, że można bezpiecznie zapalić palnik potrzebny do rozlutowania połączeń w instalacji opróżnionej z czynnika palnego?


Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany i użyj detektora gazu palnego, aby sprawdzić obszar
Nie wolno rozlutowywać połączeń na instalacji z czynnikiem palnym, należy je przecinać za pomocą obcinaka do rur
Pracuj na zewnątrz
Przedmuchaj za pomocą azotu beztlenowego

30

Ťažká

W jaki sposób usuniesz czynnik z układu o napełnieniu 100 g R1270, aby był gotowy do rozlutowania połączeń?


Wentylujesz R1270 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Wentylujesz R1270 na zewnątrz i opróżniasz system
Odzyskujesz R1270 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g
Odzyskujesz R1270do uzyskania próżni

31

Ťažká

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika R290?


Pianka do wykrywania nieszczelności
Wykrywacz elektroniczny do HFC
Barwnik fluorescencyjny i lampa UV
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych

32

Ťažká

Dlaczego w przypadku R600a nie można używać stacji odzysku przeznaczonych do HFC


Zawiera źródła zapłonu
Stacja odzysku nie wytrzyma ciśnienia roboczego R600a
Nastawa presostatu niskiego ciśnienia nie będzie odpowiednia dla R600a z uwagi na jego niższe ciśnienie pracy
Olej w stacji odzysku nie rozpuszcza się z R600a

33

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R1234ze w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R1234zewynosi 0.303 kg/m3)?


6.18 kg
618 kg
227 kg
2.27 kg

34

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R32?


Dwutlenek węgla
Wodoro-fluoro-węglowodór
Węglowodór
Wodoro-fluoro-olefina

35

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarzają czynniki z grupy A2L?


Niska toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność

36

Ťažká

Jakie niebezpieczeństwo jest związane ze spalaniem czynników HFO lub HFC?


Wytwarza się podtlenek azotu
Wytwarza się fosgen
Wytwarza się kwas cytrynowy
Wytwarza się fluorowodór

37

Ťažká

Jaka jest przybliżona objętość skokowa wymagana dla sprężarki pracującej na R600a w porównaniu z pracą na R134a, aby uzyskać taką samą wydajność chłodniczą


Połowa
Taka sama
Dwukrotna
Siedmiokrotna

38

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R32


7
0
3
675

39

Ťažká

Dlaczego dokładność wagi napełnienia jest istotniejsza dla układów krytycznie napełnionych czynnikiem R290 w porównaniu do tych z HFC


Ponieważ te systemy nigdy nie mają zbiorników cieczy
Z powodu niższych ciśnień roboczych
Masa napełnienia jest znacznie niższa niż w przypadku systemu HFC, ponieważ gęstość jest znacznie mniejsza
Ponieważ R290 jest używany tylko w systemach o napełnieniu poniżej 150g

40

Ťažká

Dlaczego wentylator skraplacza stale pracuje w niektórych systemach z R1270?


Aby zapewnić, że ciśnienie tłoczenia nigdy nie jest nadmierne
Aby rozrzedzić czynnik w przypadku wystąpienia wycieku
Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w skraplaczu
Aby zmniejszyć zużycie energii

41

Ťažká

Co musi zawierać etykieta butli z czynnikiem chłodniczym łatwopalnym?


Wyłącznie nazwę czynnika
Nazwę czynnika, oznaczenie zagrożenia i podstawowe dane bezpieczeństwa
Informację o właścicielu butli
Tylko masę netto

42

Ťažká

Dlaczego brak oznakowania „czynnik łatwopalny” na instalacji stanowi istotne zagrożenie?


Może prowadzić do błędnego doboru oleju
Może spowodować użycie narzędzi będących źródłem zapłonu
Nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo
Powoduje spadek wydajności instalacji

43

Ťažká

Który zestaw informacji na etykiecie butli z czynnikiem palnym jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa?


Nazwa czynnika, piktogram zagrożenia, numer UN
Masa brutto i numer partii
Nazwa producenta i kraj pochodzenia
Kolor butli i data produkcji

44

Ťažká

Jakie wymaganie dotyczy oznakowania instalacji zawierającej czynnik palny?


Oznakowanie jest wymagane tylko w pomieszczeniach technicznych
Oznakowanie nie jest wymagane dla układów hermetycznych
Wystarczy oznaczenie kolorem przewodów
Oznakowanie musi informować o rodzaju czynnika i zagrożeniu palnością

45

Ťažká

Jakie może być następstwo zastosowania nieodpowiednich przyłączy w instalacji z czynnikiem palnym?


Brak wpływu na bezpieczeństwo
Ryzyko wycieku i powstania mieszaniny wybuchowej
Wyłącznie spadek wydajności
Jedynie trudności montażowe

46

Ťažká

Jaki jest cel zamontowania czujników gazu w pomieszczeniu z systemem chłodniczym?


Wczesne wykrycie wycieku czynnika chłodniczego i zapobieganie zagrożeniu dla zdrowia
Kontrolowanie ciśnienia w rurach
Regulacja wydajności sprężarki
Pomiar temperatury czynnika

47

Ťažká

Jak często należy kontrolować czujniki wykrywające gaz w pomieszczeniu serwisowym?


Raz na 5 lat
Zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami BHP
Tylko po wystąpieniu wycieku
Przed każdym uruchomieniem urządzenia

48

Ťažká

Gdzie powinien być umiejscowiony detektor gazu zgodnie z EN 378?


Na suficie, jeśli gaz jest lżejszy cięższy od powietrza; przy podłodze, jeśli lżejszy cięższy
W pobliżu panelu sterowania
Dowolnie w pomieszczeniu
Tylko przy wejściu do pomieszczenia

49

Ťažká

W jaki sposób pracownik powinien reagować na aktywację alarmu gazowego?


Wyłączyć system i czekać, aż alarm zamilknie
Kontynuować pracę, dopóki nie zobaczy wycieku
Zmniejszyć ciśnienie w systemie
Niezwłocznie opuścić pomieszczenie i powiadomić przełożonego

50

Ťažká

Co należy sprawdzić przy instalacji nowego systemu chłodniczego pod kątem bezpieczeństwa?


Kolor rur i przewodów
Obecność oznakowań BHP, prawidłową wentylację i czujniki gazu
Tylko moc sprężarki
Czy filtr powietrza jest nowy

51

Ťažká

Detektory gazu powinny być zamontowane w pomieszczeniach, w których:


Każdy czynnik chłodniczy jest obecny, niezależnie od ilości
Wentylacja jest naturalna
Pomieszczenie ma mniej niż 5 m²
Ilość czynnika chłodniczego jest większa niż określony próg dopuszczalny

52

Ťažká

Jaka jest minimalna ilość i sposób oznakowania wyjść ewakuacyjnych w pomieszczeniu technicznym (maszynowni chłodniczej)?


Wyjścia nie muszą być oznakowane, jeśli pomieszczenie jest małe
Co najmniej dwa wyjścia, ale oznakowanie jest opcjonalne
Jedno wyjście oznaczone w widoczny sposób, w kierunku ucieczki
Jeden wyjście z tablicą informacyjną o czynniku

53

Ťažká

Jakie działanie podczas instalacji układu z czynnikiem łatwopalnym poprawia jego efektywność energetyczną?


Zwiększenie ilości czynnika
Dokładne sprawdzenie szczelności i wykonanie próżni
Ograniczenie wentylacji
Brak kontroli szczelności

54

Ťažká

Jak nieszczelności wpływają na układy z czynnikami łatwopalnymi?


Poprawiają efektywność
Powodują straty czynnika, spadek efektywności i zagrożenie pożarowe
Nie mają wpływu
Obniżają temperaturę

55

Ťažká

Jakie znaczenie ma ograniczenie ilości czynnika w układach z HC?


Nie ma wpływu
Obniża temperaturę
Zwiększa wydajność
Zmniejsza ryzyko wybuchu i poprawia bezpieczeństwo pracy układu

56

Ťažká

Jakie znaczenie ma czystość wymienników ciepła w układach z HC?


Zwiększa ciśnienie
Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia
Poprawia wymianę ciepła i zmniejsza zużycie energii

57

Ťažká

Jakie działanie konserwacyjne poprawia efektywność układu z czynnikiem łatwopalnym?


Regularna kontrola szczelności i parametrów pracy
Wyłączanie zabezpieczeń
Brak przeglądów
Zwiększenie ilości czynnika

58

Ťažká

Jak prawidłowy dobór komponentów wpływa na układ z czynnikiem łatwopalnym?


Nie ma znaczenia
Zwiększa ilość czynnika
Obniża temperaturę
Zapewnia bezpieczną i optymalną pracę oraz minimalizuje straty energii

59

Ťažká

Jakie znaczenie ma stosowanie odpowiednich narzędzi serwisowych w układach z HC?


Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia
Zapewnia bezpieczeństwo pracy i ogranicza straty czynnika
Zwiększa zużycie energii

60

Ťažká

Jak izolacja przewodów wpływa na efektywność układów z HC?


Nie ma znaczenia
Powoduje wycieki
Zwiększa ciśnienie
Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność

61

Ťažká

Czynnik z klasy bezpieczeństwa A3 cechuje się jakimi zagrożeniami?


Lekka palność, niższa toksyczność
Wysoka toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Wysoka palność, niższa toksyczność
Niższa toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia

62

Ťažká

18 Jakie jest GWP czynnika R32 (według AR4)?


6
3945
0
675

63

Ťažká

Jakie czynniki bierze się pod uwagę do wyznaczenia maks. napełnienia w zastosowaniach klimatyzacji/ogrzewania komfortu?


Niższa granica palności, kubatura pomieszczenia
Granica praktyczna, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Granica praktyczna, kubatura pomieszczenia
Niższa granica palności, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi

64

Ťažká

Jaka wyporność sprężarki jest wymagana dla R1270, w odniesieniu do sprężarek na R404A dla zakresu średnich temperatur (chłodnia)?


50%
Podobna
150%
600%