1

Ťažká

Jaki dodatkowe wyposażenie ochronne użyjesz przy lutowaniu instalacji z czynnikami HC?


Przyciemniane okulary ochronne
Wykrywacz czynników palnych
Koc gaśniczy
Kurtka o dużej widoczności

2

Ťažká

Dlaczego w instalacji z czynnikiem palnym nie można wymienić uszczelnionego presostatu wysokiego ciśnienia na standardowy mechaniczny?


Jest potencjalnym źródłem zapłonu
Nastawa presostatu nie będzie prawidłowa
Może wniknąć pył i wilgoć
Wystąpi możliwość wycieku czynnika

3

Ťažká

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


1 m
2m
3 m
0.5 m

4

Ťažká

Jakie jest maksymalne bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R32, jeśli można ją napełnić 20kg R410A?


20 kg
33 kg
18 kg
9 kg

5

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem z grupy A3 witryny (hermetycznej, ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


1.5 kg
10 kg
1.0 kg
2.5 kg

6

Ťažká

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z czynnikiem palnym?


Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Nie trzeba opróżniać takich systemów
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni

7

Ťažká

Jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynnika palnego?


Gaśnicę
Grube rękawice
Koc gaśniczy
Przyciemniane okulary ochronne

8

Ťažká

W jaki sposób usuniesz czynnik z agregatu wody lodowej o napełnieniu 10kg R32, usytuowanego na zewnątrz, przed rozlutowaniem połączeń?


Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni
Wentylujesz R32 na zewnątrz i opróżniasz system
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g
Wentylujesz R32 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz

9

Stredne ťažká

Czym jest R1270?


Butan
Izobutan
Propen
Propan

10

Ťažká

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika HC?


Wykrywacz elektroniczny do HFC
Roztwór wody z mydłem
Pianka do wykrywania nieszczelności
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych

11

Ťažká

Jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy stacją do odzysku czynników palnych a standardową?


Inna nastawa presostatu niskiego ciśnienia
Inny rozmiar przyłączy
Inny kolor stacji
Stacja do odzysku czynników palnych nie ma źródeł zapłonu

12

Ťažká

Który z podanych elementów jest źródłem zapłonu?


Stycznik
Element grzewczy odszraniania
Termostat typu “n”
Silnik wentylatora parowacza z atestem Ex

13

Ťažká

Jaka substancja wytwarza się przy spalaniu R32?


Kwas chlorowodorowy
Tlenek węgla
Fluorowodór
Fosgen

14

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R1234ze?


Wodoro-fluoro-olefina
Wodoro-chloro-fluoro-węglowodór
Węglowodór
Chloro-fluoro-węglowodór

15

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarza czynnik z grupy A3?


Niska toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność

16

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R290 w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R290 wynosi 0.038 kg/m3)?


1.0 kg
4.93 kg
1.5 kg
0.285 kg

17

Ťažká

Jaka jest wydajność chłodnicza R32 w porównaniu do R410A?


105%
130%
75%
60%

18

Ťažká

Dlaczego w niektórych systemach z czynnikami palnymi używa się silniki wentylatorów parowaczy z atestem Ex?


Ponieważ są bardziej niezawodne
Ponieważ są bardziej efektywne energetycznie
Ponieważ muszą być stale włączone aby rozrzedzić wyciekający czynnik
Aby uniknąć źródła zapłonu w przypadku wycieku czynnika palnego

19

Ťažká

Dlaczego ważna jest różnica gęstości pomiędzy czynnikami HC i HFC?


Ponieważ podwyższa ciśnienia pracy
Ponieważ wpływa na efektywnośc energetyczną
Ponieważ wpływa na szybkość napełniania
A.     Ponieważ wpływa na wagę napełnienia

20

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R290


3
7
675
A.     0,02

21

Ťažká

Który z podanych elementów nie jest źródłem zapłonu?


Silnik wentylatora z atestem Ex
Włącznik swiatła
Otwarty presostat mechaniczny
Wyłącznik elektryczny

22

Ťažká

Czym jest R290?


Propylen
Butan
Propen
Propan

23

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem HC witryny (układ hermetyczny ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


1.5 kg
2.5 kg
150 g
1.0 kg

24

Ťažká

Dlaczego nie można montować standardowego przekaźnika przy wymianie elektryki sprężarki na czynniki palne


Przy sprężarkach na czynniki palne nigdy nie jest wymagany przekaźnik
Może być on źródłem zapłonu
Sposób rozruchu silnika sprężarki jest inny niż przy HFC
Zużycie prądu jest inne dla sprężarek na czynniki palne w porównaniu do tych na HFC

25

Ťažká

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


1 m
5m
10 m
3 m

26

Ťažká

Jakie jest bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R290, jeśli można ją napełnić 10kg R404A?


3.6 kg
8 kg
17 kg
20 kg

27

Ťažká

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z R290?


Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Nie trzeba opróżniać systemów z R290
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu

28

Ťažká

Zgodnie z wymaganiami przepisów ADR, jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynników palnych?


Przyciemniane okulary ochronne
Gaśnicę
Grube rękawice
Koc gaśniczy

29

Ťažká

Jak upewnisz się, że można bezpiecznie zapalić palnik potrzebny do rozlutowania połączeń w instalacji opróżnionej z czynnika palnego?


Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany i użyj detektora gazu palnego, aby sprawdzić obszar
Nie wolno rozlutowywać połączeń na instalacji z czynnikiem palnym, należy je przecinać za pomocą obcinaka do rur
Pracuj na zewnątrz
Przedmuchaj za pomocą azotu beztlenowego

30

Ťažká

W jaki sposób usuniesz czynnik z układu o napełnieniu 100 g R1270, aby był gotowy do rozlutowania połączeń?


Wentylujesz R1270 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R1270 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g
Odzyskujesz R1270do uzyskania próżni
Wentylujesz R1270 na zewnątrz i opróżniasz system

31

Ťažká

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika R290?


Barwnik fluorescencyjny i lampa UV
Pianka do wykrywania nieszczelności
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Wykrywacz elektroniczny do HFC

32

Ťažká

Dlaczego w przypadku R600a nie można używać stacji odzysku przeznaczonych do HFC


Zawiera źródła zapłonu
Olej w stacji odzysku nie rozpuszcza się z R600a
Nastawa presostatu niskiego ciśnienia nie będzie odpowiednia dla R600a z uwagi na jego niższe ciśnienie pracy
Stacja odzysku nie wytrzyma ciśnienia roboczego R600a

33

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R1234ze w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R1234zewynosi 0.303 kg/m3)?


618 kg
2.27 kg
6.18 kg
227 kg

34

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R32?


Wodoro-fluoro-węglowodór
Dwutlenek węgla
Wodoro-fluoro-olefina
Węglowodór

35

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarzają czynniki z grupy A2L?


Wysoka toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność

36

Ťažká

Jakie niebezpieczeństwo jest związane ze spalaniem czynników HFO lub HFC?


Wytwarza się fluorowodór
Wytwarza się fosgen
Wytwarza się kwas cytrynowy
Wytwarza się podtlenek azotu

37

Ťažká

Jaka jest przybliżona objętość skokowa wymagana dla sprężarki pracującej na R600a w porównaniu z pracą na R134a, aby uzyskać taką samą wydajność chłodniczą


Siedmiokrotna
Taka sama
Połowa
Dwukrotna

38

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R32


3
0
675
7

39

Ťažká

Dlaczego dokładność wagi napełnienia jest istotniejsza dla układów krytycznie napełnionych czynnikiem R290 w porównaniu do tych z HFC


Z powodu niższych ciśnień roboczych
Ponieważ R290 jest używany tylko w systemach o napełnieniu poniżej 150g
Masa napełnienia jest znacznie niższa niż w przypadku systemu HFC, ponieważ gęstość jest znacznie mniejsza
Ponieważ te systemy nigdy nie mają zbiorników cieczy

40

Ťažká

Dlaczego wentylator skraplacza stale pracuje w niektórych systemach z R1270?


Aby zapewnić, że ciśnienie tłoczenia nigdy nie jest nadmierne
Aby zmniejszyć zużycie energii
Aby rozrzedzić czynnik w przypadku wystąpienia wycieku
Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w skraplaczu

41

Ťažká

Co musi zawierać etykieta butli z czynnikiem chłodniczym łatwopalnym?


Wyłącznie nazwę czynnika
Tylko masę netto
Nazwę czynnika, oznaczenie zagrożenia i podstawowe dane bezpieczeństwa
Informację o właścicielu butli

42

Ťažká

Dlaczego brak oznakowania „czynnik łatwopalny” na instalacji stanowi istotne zagrożenie?


Powoduje spadek wydajności instalacji
Może prowadzić do błędnego doboru oleju
Nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo
Może spowodować użycie narzędzi będących źródłem zapłonu

43

Ťažká

Który zestaw informacji na etykiecie butli z czynnikiem palnym jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa?


Nazwa producenta i kraj pochodzenia
Masa brutto i numer partii
Nazwa czynnika, piktogram zagrożenia, numer UN
Kolor butli i data produkcji

44

Ťažká

Jakie wymaganie dotyczy oznakowania instalacji zawierającej czynnik palny?


Oznakowanie jest wymagane tylko w pomieszczeniach technicznych
Oznakowanie nie jest wymagane dla układów hermetycznych
Oznakowanie musi informować o rodzaju czynnika i zagrożeniu palnością
Wystarczy oznaczenie kolorem przewodów

45

Ťažká

Jakie może być następstwo zastosowania nieodpowiednich przyłączy w instalacji z czynnikiem palnym?


Wyłącznie spadek wydajności
Brak wpływu na bezpieczeństwo
Ryzyko wycieku i powstania mieszaniny wybuchowej
Jedynie trudności montażowe

46

Ťažká

Jaki jest cel zamontowania czujników gazu w pomieszczeniu z systemem chłodniczym?


Regulacja wydajności sprężarki
Kontrolowanie ciśnienia w rurach
Pomiar temperatury czynnika
Wczesne wykrycie wycieku czynnika chłodniczego i zapobieganie zagrożeniu dla zdrowia

47

Ťažká

Jak często należy kontrolować czujniki wykrywające gaz w pomieszczeniu serwisowym?


Tylko po wystąpieniu wycieku
Przed każdym uruchomieniem urządzenia
Raz na 5 lat
Zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami BHP

48

Ťažká

Gdzie powinien być umiejscowiony detektor gazu zgodnie z EN 378?


Dowolnie w pomieszczeniu
W pobliżu panelu sterowania
Tylko przy wejściu do pomieszczenia
Na suficie, jeśli gaz jest lżejszy cięższy od powietrza; przy podłodze, jeśli lżejszy cięższy

49

Ťažká

W jaki sposób pracownik powinien reagować na aktywację alarmu gazowego?


Zmniejszyć ciśnienie w systemie
Niezwłocznie opuścić pomieszczenie i powiadomić przełożonego
Wyłączyć system i czekać, aż alarm zamilknie
Kontynuować pracę, dopóki nie zobaczy wycieku

50

Ťažká

Co należy sprawdzić przy instalacji nowego systemu chłodniczego pod kątem bezpieczeństwa?


Tylko moc sprężarki
Czy filtr powietrza jest nowy
Kolor rur i przewodów
Obecność oznakowań BHP, prawidłową wentylację i czujniki gazu

51

Ťažká

Detektory gazu powinny być zamontowane w pomieszczeniach, w których:


Ilość czynnika chłodniczego jest większa niż określony próg dopuszczalny
Wentylacja jest naturalna
Każdy czynnik chłodniczy jest obecny, niezależnie od ilości
Pomieszczenie ma mniej niż 5 m²

52

Ťažká

Jaka jest minimalna ilość i sposób oznakowania wyjść ewakuacyjnych w pomieszczeniu technicznym (maszynowni chłodniczej)?


Jedno wyjście oznaczone w widoczny sposób, w kierunku ucieczki
Jeden wyjście z tablicą informacyjną o czynniku
Wyjścia nie muszą być oznakowane, jeśli pomieszczenie jest małe
Co najmniej dwa wyjścia, ale oznakowanie jest opcjonalne

53

Ťažká

Jakie działanie podczas instalacji układu z czynnikiem łatwopalnym poprawia jego efektywność energetyczną?


Zwiększenie ilości czynnika
Ograniczenie wentylacji
Brak kontroli szczelności
Dokładne sprawdzenie szczelności i wykonanie próżni

54

Ťažká

Jak nieszczelności wpływają na układy z czynnikami łatwopalnymi?


Poprawiają efektywność
Nie mają wpływu
Powodują straty czynnika, spadek efektywności i zagrożenie pożarowe
Obniżają temperaturę

55

Ťažká

Jakie znaczenie ma ograniczenie ilości czynnika w układach z HC?


Zwiększa wydajność
Zmniejsza ryzyko wybuchu i poprawia bezpieczeństwo pracy układu
Obniża temperaturę
Nie ma wpływu

56

Ťažká

Jakie znaczenie ma czystość wymienników ciepła w układach z HC?


Zwiększa ciśnienie
Powoduje wycieki
Poprawia wymianę ciepła i zmniejsza zużycie energii
Nie ma znaczenia

57

Ťažká

Jakie działanie konserwacyjne poprawia efektywność układu z czynnikiem łatwopalnym?


Brak przeglądów
Zwiększenie ilości czynnika
Regularna kontrola szczelności i parametrów pracy
Wyłączanie zabezpieczeń

58

Ťažká

Jak prawidłowy dobór komponentów wpływa na układ z czynnikiem łatwopalnym?


Zapewnia bezpieczną i optymalną pracę oraz minimalizuje straty energii
Zwiększa ilość czynnika
Obniża temperaturę
Nie ma znaczenia

59

Ťažká

Jakie znaczenie ma stosowanie odpowiednich narzędzi serwisowych w układach z HC?


Zapewnia bezpieczeństwo pracy i ogranicza straty czynnika
Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia
Zwiększa zużycie energii

60

Ťažká

Jak izolacja przewodów wpływa na efektywność układów z HC?


Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność
Nie ma znaczenia
Zwiększa ciśnienie
Powoduje wycieki

61

Ťažká

Czynnik z klasy bezpieczeństwa A3 cechuje się jakimi zagrożeniami?


Wysoka palność, niższa toksyczność
Niższa toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Lekka palność, niższa toksyczność
Wysoka toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia

62

Ťažká

18 Jakie jest GWP czynnika R32 (według AR4)?


3945
6
0
675

63

Ťažká

Jakie czynniki bierze się pod uwagę do wyznaczenia maks. napełnienia w zastosowaniach klimatyzacji/ogrzewania komfortu?


Granica praktyczna, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Niższa granica palności, kubatura pomieszczenia
Niższa granica palności, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Granica praktyczna, kubatura pomieszczenia

64

Ťažká

Jaka wyporność sprężarki jest wymagana dla R1270, w odniesieniu do sprężarek na R404A dla zakresu średnich temperatur (chłodnia)?


Podobna
600%
50%
150%