F-Gas Polish Low GWP

All questions
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Difficult

Jaki dodatkowe wyposażenie ochronne użyjesz przy lutowaniu instalacji z czynnikami HC?


Przyciemniane okulary ochronne
Koc gaśniczy
Wykrywacz czynników palnych
Kurtka o dużej widoczności

2

Difficult

Dlaczego w instalacji z czynnikiem palnym nie można wymienić uszczelnionego presostatu wysokiego ciśnienia na standardowy mechaniczny?


Wystąpi możliwość wycieku czynnika
Może wniknąć pył i wilgoć
Nastawa presostatu nie będzie prawidłowa
Jest potencjalnym źródłem zapłonu

3

Difficult

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


3 m
1 m
0.5 m
2m

4

Difficult

Jakie jest maksymalne bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R32, jeśli można ją napełnić 20kg R410A?


9 kg
18 kg
33 kg
20 kg

5

Difficult

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem z grupy A3 witryny (hermetycznej, ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


1.0 kg
2.5 kg
1.5 kg
10 kg

6

Difficult

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z czynnikiem palnym?


Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Nie trzeba opróżniać takich systemów

7

Difficult

Jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynnika palnego?


Koc gaśniczy
Grube rękawice
Przyciemniane okulary ochronne
Gaśnicę

8

Difficult

W jaki sposób usuniesz czynnik z agregatu wody lodowej o napełnieniu 10kg R32, usytuowanego na zewnątrz, przed rozlutowaniem połączeń?


Wentylujesz R32 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni
Wentylujesz R32 na zewnątrz i opróżniasz system
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g

9

Medium

Czym jest R1270?


Butan
Propan
Propen
Izobutan

10

Difficult

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika HC?


Pianka do wykrywania nieszczelności
Roztwór wody z mydłem
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Wykrywacz elektroniczny do HFC

11

Difficult

Jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy stacją do odzysku czynników palnych a standardową?


Inna nastawa presostatu niskiego ciśnienia
Inny kolor stacji
Stacja do odzysku czynników palnych nie ma źródeł zapłonu
Inny rozmiar przyłączy

12

Difficult

Który z podanych elementów jest źródłem zapłonu?


Element grzewczy odszraniania
Termostat typu “n”
Silnik wentylatora parowacza z atestem Ex
Stycznik

13

Difficult

Jaka substancja wytwarza się przy spalaniu R32?


Fosgen
Tlenek węgla
Fluorowodór
Kwas chlorowodorowy

14

Difficult

Jakiego typu czynnikiem jest R1234ze?


Wodoro-fluoro-olefina
Chloro-fluoro-węglowodór
Wodoro-chloro-fluoro-węglowodór
Węglowodór

15

Difficult

Jakie zagrożenia stwarza czynnik z grupy A3?


Niska toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność

16

Difficult

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R290 w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R290 wynosi 0.038 kg/m3)?


0.285 kg
1.5 kg
4.93 kg
1.0 kg

17

Difficult

Jaka jest wydajność chłodnicza R32 w porównaniu do R410A?


75%
130%
60%
105%

18

Difficult

Dlaczego w niektórych systemach z czynnikami palnymi używa się silniki wentylatorów parowaczy z atestem Ex?


Ponieważ są bardziej efektywne energetycznie
Aby uniknąć źródła zapłonu w przypadku wycieku czynnika palnego
Ponieważ muszą być stale włączone aby rozrzedzić wyciekający czynnik
Ponieważ są bardziej niezawodne

19

Difficult

Dlaczego ważna jest różnica gęstości pomiędzy czynnikami HC i HFC?


Ponieważ podwyższa ciśnienia pracy
Ponieważ wpływa na szybkość napełniania
Ponieważ wpływa na efektywnośc energetyczną
A.     Ponieważ wpływa na wagę napełnienia

20

Difficult

Jaka jest wartość GWP dla R290


A.     0,02
7
3
675

21

Difficult

Który z podanych elementów nie jest źródłem zapłonu?


Włącznik swiatła
Otwarty presostat mechaniczny
Silnik wentylatora z atestem Ex
Wyłącznik elektryczny

22

Difficult

Czym jest R290?


Propan
Butan
Propylen
Propen

23

Difficult

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem HC witryny (układ hermetyczny ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


1.5 kg
2.5 kg
150 g
1.0 kg

24

Difficult

Dlaczego nie można montować standardowego przekaźnika przy wymianie elektryki sprężarki na czynniki palne


Przy sprężarkach na czynniki palne nigdy nie jest wymagany przekaźnik
Zużycie prądu jest inne dla sprężarek na czynniki palne w porównaniu do tych na HFC
Może być on źródłem zapłonu
Sposób rozruchu silnika sprężarki jest inny niż przy HFC

25

Difficult

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


5m
1 m
10 m
3 m

26

Difficult

Jakie jest bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R290, jeśli można ją napełnić 10kg R404A?


8 kg
3.6 kg
20 kg
17 kg

27

Difficult

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z R290?


Nie trzeba opróżniać systemów z R290
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu

28

Difficult

Zgodnie z wymaganiami przepisów ADR, jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynników palnych?


Koc gaśniczy
Przyciemniane okulary ochronne
Gaśnicę
Grube rękawice

29

Difficult

Jak upewnisz się, że można bezpiecznie zapalić palnik potrzebny do rozlutowania połączeń w instalacji opróżnionej z czynnika palnego?


Nie wolno rozlutowywać połączeń na instalacji z czynnikiem palnym, należy je przecinać za pomocą obcinaka do rur
Pracuj na zewnątrz
Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany i użyj detektora gazu palnego, aby sprawdzić obszar
Przedmuchaj za pomocą azotu beztlenowego

30

Difficult

W jaki sposób usuniesz czynnik z układu o napełnieniu 100 g R1270, aby był gotowy do rozlutowania połączeń?


Odzyskujesz R1270do uzyskania próżni
Wentylujesz R1270 na zewnątrz i opróżniasz system
Wentylujesz R1270 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R1270 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g

31

Difficult

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika R290?


Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Barwnik fluorescencyjny i lampa UV
Wykrywacz elektroniczny do HFC
Pianka do wykrywania nieszczelności

32

Difficult

Dlaczego w przypadku R600a nie można używać stacji odzysku przeznaczonych do HFC


Zawiera źródła zapłonu
Olej w stacji odzysku nie rozpuszcza się z R600a
Stacja odzysku nie wytrzyma ciśnienia roboczego R600a
Nastawa presostatu niskiego ciśnienia nie będzie odpowiednia dla R600a z uwagi na jego niższe ciśnienie pracy

33

Difficult

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R1234ze w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R1234zewynosi 0.303 kg/m3)?


2.27 kg
618 kg
6.18 kg
227 kg

34

Difficult

Jakiego typu czynnikiem jest R32?


Węglowodór
Dwutlenek węgla
Wodoro-fluoro-olefina
Wodoro-fluoro-węglowodór

35

Difficult

Jakie zagrożenia stwarzają czynniki z grupy A2L?


Niska toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność

36

Difficult

Jakie niebezpieczeństwo jest związane ze spalaniem czynników HFO lub HFC?


Wytwarza się fosgen
Wytwarza się kwas cytrynowy
Wytwarza się fluorowodór
Wytwarza się podtlenek azotu

37

Difficult

Jaka jest przybliżona objętość skokowa wymagana dla sprężarki pracującej na R600a w porównaniu z pracą na R134a, aby uzyskać taką samą wydajność chłodniczą


Taka sama
Dwukrotna
Siedmiokrotna
Połowa

38

Difficult

Jaka jest wartość GWP dla R32


3
0
675
7

39

Difficult

Dlaczego dokładność wagi napełnienia jest istotniejsza dla układów krytycznie napełnionych czynnikiem R290 w porównaniu do tych z HFC


Ponieważ R290 jest używany tylko w systemach o napełnieniu poniżej 150g
Z powodu niższych ciśnień roboczych
Masa napełnienia jest znacznie niższa niż w przypadku systemu HFC, ponieważ gęstość jest znacznie mniejsza
Ponieważ te systemy nigdy nie mają zbiorników cieczy

40

Difficult

Dlaczego wentylator skraplacza stale pracuje w niektórych systemach z R1270?


Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w skraplaczu
Aby rozrzedzić czynnik w przypadku wystąpienia wycieku
Aby zmniejszyć zużycie energii
Aby zapewnić, że ciśnienie tłoczenia nigdy nie jest nadmierne

41

Difficult

Co musi zawierać etykieta butli z czynnikiem chłodniczym łatwopalnym?


Nazwę czynnika, oznaczenie zagrożenia i podstawowe dane bezpieczeństwa
Informację o właścicielu butli
Wyłącznie nazwę czynnika
Tylko masę netto

42

Difficult

Dlaczego brak oznakowania „czynnik łatwopalny” na instalacji stanowi istotne zagrożenie?


Powoduje spadek wydajności instalacji
Nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo
Może prowadzić do błędnego doboru oleju
Może spowodować użycie narzędzi będących źródłem zapłonu

43

Difficult

Który zestaw informacji na etykiecie butli z czynnikiem palnym jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa?


Nazwa czynnika, piktogram zagrożenia, numer UN
Nazwa producenta i kraj pochodzenia
Masa brutto i numer partii
Kolor butli i data produkcji

44

Difficult

Jakie wymaganie dotyczy oznakowania instalacji zawierającej czynnik palny?


Oznakowanie jest wymagane tylko w pomieszczeniach technicznych
Oznakowanie musi informować o rodzaju czynnika i zagrożeniu palnością
Oznakowanie nie jest wymagane dla układów hermetycznych
Wystarczy oznaczenie kolorem przewodów

45

Difficult

Jakie może być następstwo zastosowania nieodpowiednich przyłączy w instalacji z czynnikiem palnym?


Ryzyko wycieku i powstania mieszaniny wybuchowej
Jedynie trudności montażowe
Brak wpływu na bezpieczeństwo
Wyłącznie spadek wydajności

46

Difficult

Jaki jest cel zamontowania czujników gazu w pomieszczeniu z systemem chłodniczym?


Kontrolowanie ciśnienia w rurach
Regulacja wydajności sprężarki
Pomiar temperatury czynnika
Wczesne wykrycie wycieku czynnika chłodniczego i zapobieganie zagrożeniu dla zdrowia

47

Difficult

Jak często należy kontrolować czujniki wykrywające gaz w pomieszczeniu serwisowym?


Przed każdym uruchomieniem urządzenia
Tylko po wystąpieniu wycieku
Zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami BHP
Raz na 5 lat

48

Difficult

Gdzie powinien być umiejscowiony detektor gazu zgodnie z EN 378?


Tylko przy wejściu do pomieszczenia
Dowolnie w pomieszczeniu
Na suficie, jeśli gaz jest lżejszy cięższy od powietrza; przy podłodze, jeśli lżejszy cięższy
W pobliżu panelu sterowania

49

Difficult

W jaki sposób pracownik powinien reagować na aktywację alarmu gazowego?


Wyłączyć system i czekać, aż alarm zamilknie
Zmniejszyć ciśnienie w systemie
Kontynuować pracę, dopóki nie zobaczy wycieku
Niezwłocznie opuścić pomieszczenie i powiadomić przełożonego

50

Difficult

Co należy sprawdzić przy instalacji nowego systemu chłodniczego pod kątem bezpieczeństwa?


Kolor rur i przewodów
Tylko moc sprężarki
Czy filtr powietrza jest nowy
Obecność oznakowań BHP, prawidłową wentylację i czujniki gazu

51

Difficult

Detektory gazu powinny być zamontowane w pomieszczeniach, w których:


Wentylacja jest naturalna
Pomieszczenie ma mniej niż 5 m²
Ilość czynnika chłodniczego jest większa niż określony próg dopuszczalny
Każdy czynnik chłodniczy jest obecny, niezależnie od ilości

52

Difficult

Jaka jest minimalna ilość i sposób oznakowania wyjść ewakuacyjnych w pomieszczeniu technicznym (maszynowni chłodniczej)?


Wyjścia nie muszą być oznakowane, jeśli pomieszczenie jest małe
Co najmniej dwa wyjścia, ale oznakowanie jest opcjonalne
Jedno wyjście oznaczone w widoczny sposób, w kierunku ucieczki
Jeden wyjście z tablicą informacyjną o czynniku

53

Difficult

Jakie działanie podczas instalacji układu z czynnikiem łatwopalnym poprawia jego efektywność energetyczną?


Ograniczenie wentylacji
Brak kontroli szczelności
Zwiększenie ilości czynnika
Dokładne sprawdzenie szczelności i wykonanie próżni

54

Difficult

Jak nieszczelności wpływają na układy z czynnikami łatwopalnymi?


Nie mają wpływu
Powodują straty czynnika, spadek efektywności i zagrożenie pożarowe
Poprawiają efektywność
Obniżają temperaturę

55

Difficult

Jakie znaczenie ma ograniczenie ilości czynnika w układach z HC?


Nie ma wpływu
Zwiększa wydajność
Zmniejsza ryzyko wybuchu i poprawia bezpieczeństwo pracy układu
Obniża temperaturę

56

Difficult

Jakie znaczenie ma czystość wymienników ciepła w układach z HC?


Poprawia wymianę ciepła i zmniejsza zużycie energii
Nie ma znaczenia
Powoduje wycieki
Zwiększa ciśnienie

57

Difficult

Jakie działanie konserwacyjne poprawia efektywność układu z czynnikiem łatwopalnym?


Zwiększenie ilości czynnika
Brak przeglądów
Regularna kontrola szczelności i parametrów pracy
Wyłączanie zabezpieczeń

58

Difficult

Jak prawidłowy dobór komponentów wpływa na układ z czynnikiem łatwopalnym?


Zapewnia bezpieczną i optymalną pracę oraz minimalizuje straty energii
Zwiększa ilość czynnika
Obniża temperaturę
Nie ma znaczenia

59

Difficult

Jakie znaczenie ma stosowanie odpowiednich narzędzi serwisowych w układach z HC?


Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia
Zapewnia bezpieczeństwo pracy i ogranicza straty czynnika
Zwiększa zużycie energii

60

Difficult

Jak izolacja przewodów wpływa na efektywność układów z HC?


Zwiększa ciśnienie
Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność
Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia

61

Difficult

Czynnik z klasy bezpieczeństwa A3 cechuje się jakimi zagrożeniami?


Wysoka toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Wysoka palność, niższa toksyczność
Niższa toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Lekka palność, niższa toksyczność

62

Difficult

18 Jakie jest GWP czynnika R32 (według AR4)?


675
0
6
3945

63

Difficult

Jakie czynniki bierze się pod uwagę do wyznaczenia maks. napełnienia w zastosowaniach klimatyzacji/ogrzewania komfortu?


Niższa granica palności, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Granica praktyczna, kubatura pomieszczenia
Niższa granica palności, kubatura pomieszczenia
Granica praktyczna, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi

64

Difficult

Jaka wyporność sprężarki jest wymagana dla R1270, w odniesieniu do sprężarek na R404A dla zakresu średnich temperatur (chłodnia)?


600%
50%
150%
Podobna