1

Difficult

Dlaczego układy chłodnicze z CO₂ wymagają szczególnej uwagi przy separacji cieczy i oleju?


CO₂ nie wymaga smarowania, więc separatory są zbędne
CO₂ jest łatwopalny, więc nie można stosować separatorów
CO₂ nie może być wykorzystywany w układach z wziernikami

2

Difficult

Jakie jest ciśnienie krytyczne CO₂ (R744)?


Około 120 bar
Około 31 bar
Około 10 bar

3

Difficult

Czym charakteryzuje się proces transkrytyczny w układach CO₂?


Występuje tylko przy niskich temperaturach
Nie ma znaczenia dla pracy układu
Występuje klasyczne skraplanie

4

Difficult

Czym charakteryzuje się proces subkrytyczny CO₂?


Brakiem parowania
Brakiem skraplania
Pracą powyżej punktu krytycznego

5

Difficult

Do czego służy wykres log(p)-h dla CO₂?


Do wykrywania wycieków
Do regulacji ciśnienia
Do pomiaru temperatury

6

Difficult

Co można odczytać z wykresu log(p)-h?


Tylko temperaturę
Tylko wilgotność
Tylko ilość czynnika

7

Difficult

Do czego służą tabele nasycenia CO₂?


Do określenia ilości oleju
Do pomiaru wilgotności
Do regulacji sprężarki

8

Difficult

Co oznacza stan nasycenia CO₂?


Stan suchego lodu
Stan wysokiego ciśnienia
Stan, w którym czynnik jest tylko gazem

9

Difficult

Kiedy może powstać suchy lód (CO₂ w stanie stałym)?


Przy wysokiej temperaturze
Przy normalnej pracy układu
Przy wysokim ciśnieniu

10

Difficult

Jakie zagrożenie wiąże się z powstawaniem suchego lodu w instalacji CO₂?


Brak zagrożenia
Obniżenie ciśnienia
Poprawa efektywności

11

Difficult

Jak zmienia się ciśnienie CO₂ wraz ze wzrostem temperatury?


Najpierw spada, potem rośnie
Spada
Nie zmienia się

12

Difficult

Dlaczego znajomość wykresu log(p)-h jest szczególnie ważna dla CO₂?


Służy tylko do projektowania
Nie ma znaczenia
Dotyczy tylko NH₃

13

Difficult

Co się dzieje z CO₂ powyżej punktu krytycznego?


Zamienia się w ciało stałe
Przestaje przewodzić ciepło
Zamienia się w ciecz

14

Difficult

Dlaczego układy CO₂ wymagają dokładnej kontroli ciśnienia?


Ze względu na niskie ciśnienia
Nie wymagają kontroli
Ze względu na brak zaworów

15

Difficult

Jaka jest główna cecha układów chłodniczych z R744 (CO₂)?


Niskie ciśnienia robocze
Bardzo wysokie ciśnienia robocze
Brak potrzeby regulacji
Niska efektywność energetyczna

16

Difficult

Jakie wymagania dotyczą materiałów orurowania w systemach CO₂?


Mogą być wykonane z dowolnych materiałów
Muszą być odporne na wysokie ciśnienia (np. stal wysokiej jakości)
Nie mają znaczenia
Muszą być wykonane wyłącznie z tworzyw sztucznych

17

Difficult

Na czym polega działanie układu typu booster w instalacjach CO₂?


Zmniejsza ilość czynnika
Obniża ciśnienie w parowniku
Służy do magazynowania czynnika
Wykorzystuje dwa poziomy sprężania (niskie i średnie ciśnienie) w jednym układzie

18

Difficult

Jaką funkcję pełnią zawory regulacyjne wysokiego ciśnienia w układach CO₂?


Regulują przepływ oleju
Kontrolują ciśnienie po stronie wysokiej i optymalizują pracę układu
Służą do magazynowania czynnika
Obniżają temperaturę parownika

19

Difficult

Dlaczego optymalizacja ciśnienia w układach CO₂ jest kluczowa?


Pozwala osiągnąć najwyższą efektywność energetyczną układu
Nie ma znaczenia
Obniża temperaturę otoczenia
Zmniejsza ilość czynnika

20

Difficult

Jaką rolę pełnią równolegle działające sprężarki w systemach CO₂?


Zwiększają zużycie energii
Nie mają znaczenia
Obniżają temperaturę otoczenia
Pozwalają na odzysk gazu z poziomu średniego ciśnienia i poprawiają efektywność

21

Difficult

Jak działa eżektor w układzie CO₂?


Obniża temperaturę parownika
Wykorzystuje energię czynnika o wyższym ciśnieniu do podniesienia ciśnienia czynnika z niższego stopnia, co prowadzi do poprawy efektywności
Zwiększa ilość czynnika
Magazynuje czynnik

22

Difficult

Jaka jest funkcja eżektorów cieczy w systemach CO₂?


Zwiększają ilość oleju
Pomagają w odzysku cieczy i poprawiają zasilanie parownika
Podnoszą temperaturę czynnika
Obniżają ciśnienie atmosferyczne

23

Difficult

Czym charakteryzują się układy częściowo zalane w systemach CO₂?


Brakiem cieczy w parowniku
Brakiem regulacji
Niskim ciśnieniem pracy
Obecnością cieczy w parowniku, co poprawia wymianę ciepła i efektywność

24

Difficult

Jakie jest główne zagrożenie związane z ciśnieniem postojowym w układach CO₂?


Zwiększenie efektywności
Wzrost ciśnienia w wyniku nagrzewania się czynnika w stanie spoczynku
Spadek temperatury
Spadek ilości czynnika

25

Difficult

Jak można ograniczyć ciśnienie postojowe w układach CO₂?


Zwiększając ilość czynnika
Stosując sprężarki równoległe i zewnętrzne systemy chłodzenia
Zwiększając temperaturę
Zamykając układ całkowicie

26

Difficult

Co oznacza stagnacja układu chłodniczego w kontekście CO₂?


Normalną pracę układu
Brak przepływu czynnika, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia i zagrożeń bezpieczeństwa
Spadek temperatury
Poprawę efektywności

27

Difficult

Dlaczego układy CO₂ wymagają bardziej zaawansowanej automatyki niż tradycyjne systemy?


Ze względu na niskie ciśnienia
Ze względu na konieczność precyzyjnego sterowania ciśnieniem i temperaturą
Nie wymagają automatyki
Ze względu na brak zaworów

28

Difficult

Która klasa bezpieczeństwa dotyczy R744?


A1
A2
A3
B2L

29

Difficult

W instalacji na R744 podczas pracy nadkrytycznej czynnik wchodzący do zaworu regulacyjnego chłodnicy jest...


Mieszaniną dwufazową pod ciśnieniem pośrednim
Płynem nadkrytycznym
Płynem przechłodzonym
Parą nasyconą pod ciśnieniem pośrednim

30

Difficult

W instalacjach nadkrytycznych R744 zawór wylotowy chłodnicy gazu steruje:


Wentylatorami chłodnicy gazu
Ciśnieniem w chłodnicy gazu
Temperaturą wlotu do chłodnicy gazu
Temperaturą wylotu z chłodnicy gazu

31

Difficult

Jaka jest główna przyczyna stosowania rurek miedzianych K65 w niektórych instalacjach R744?


Ma dobrą charakterystykę niskotemperaturową
Łatwo się gnie
Ma szerszy zakres średnic
Może wytrzymać wyższe ciśnienie

32

Difficult

Które zdanie jest poprawne w zakresie instalacji zaworów Schradera?


Podczas lutowania korpusu zaworu do instalacji trzeba wymontować rdzeń, a potem go założyć i dokręcić odpowiednim momentem obrotowym
Zaworów Schradera nie można stosować w instalacjach na R744
Wszystkie rdzenie zaworów Schradera są odpowiednie dla wszystkich czynników
Węglowodory wyciekają przez zawory Schradera

33

Difficult

Który czynnik może być wykrywany za pomocą papierka z fenyloftaleiną?


R1270
R717
R1234ze
R744

34

Difficult

Jak na stronę wysoką instalacji (bez regulacji ciśnienia tłoczenia) wpływa niedobór czynnika?


Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy

35

Difficult

Jaka jest korzyść ze stosowania helu jako gazu śladowego w azocie podczas próby ciśnieniowej?


Ma wyższe ciśnienie niż czysty azot
Ma wyraźny zapach
Jest niepalny
Ma mniejsze cząsteczki i łatwiej dyfunduje

36

Difficult

Dlaczego opróżnioną instalację na R744 należy początkowo napełniać czynnikiem w postaci gazowej?


By zapobiec uszkodzeniu sprężarki
By zapobiec otwieraniu zaworu spustowego
By zapewnić powolne napełnianie R744
By zapobiegać tworzeniu suchego lodu

37

Difficult

Jeśli instalacja na R744 zawiera wilgoć ponieważ nie została poprawnie opróżniona, jaki będzie prawdopodobny skutek?


Obniżenie wydajności chłodniczej
Tworzenie wodorofluorku, który rozłoży się do kwasu fluorowodorowego I uszkodzi sprężarkę
Nadmiernie wysokie ciśnienie tłoczenia
Tworzenie kwasu węglowego, który wpłynie na uszkodzenie instalacji

38

Difficult

Ciśnienie R744 w temperaturze nasycenia 20 °C wynosi ok.


25 bar g
14 bar g
90 bar g
56 bar g

39

Difficult

W temperaturze otoczenia 25°C, ciśnienie postojowe w stopniu dolnym instalacji kaskadowej R744 będzie zwykle…


Takie samo jak ciśnienie ustawione na zaworze upustowym
Wyższe niż maks. dopuszczalne ciśnienie na stopniu dolnym
27,5 bar g
Takie samo jak ciśnienie wysokie ustawione na wyłączniku ciśnieniowym

40

Difficult

Jaka jest prawidłowa definicja temperatury krytycznej?


Temperatura, dla której prężność par cieczy jest równa ciśnieniu otoczenia wokół cieczy
Temperatura, w której substancja zmienia stan z gazowego na stały
Temperatura, powyżej której nie istnieją odrębne fazy ciekła i gazowa
Temperatura dla niektórych substancji, charakteryzująca się zerowym oporem elektrycznym

41

Difficult

W instalacji nadkrytycznej, w warunkach nadkrytycznych, czynnik w chłodnicy gazowej


traci ciepło, gdy spada jego ciśnienie
traci ciepło, gdy spada jego temperatura
traci ciepło podczas zmiany fazy
traci ciepło przy stałej temperaturze i ciśnieniu