1

Medium

Dlaczego amoniak (NH₃) jest uważany za czynnik chłodniczy toksyczny?


Jest łatwopalny i może tworzyć wybuchowe mieszanki w powietrzu
Nie reaguje z wodą, co utrudnia neutralizację
Jest bezbarwny i bezwonna, więc trudno go wykryć
Jest silnie drażniący dla dróg oddechowych i jest toksyczny przy wdychaniu

2

Difficult

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy pozwala na odparowanie całego czynnika w rurze przed sprężarką, zalany – część czynnika pozostaje w stanie ciekłym w parowniku
Parownik suchy jest wypełniony cieczą chłodniczą, a zalany – gazem
Parownik suchy nie wymaga zaworu rozprężnego, zalany tak
Parownik suchy ma niższe ciśnienie robocze niż zalany

3

Difficult

Jakie jest typowe ciśnienie w układach głębokiego mrożenia (poniżej −40 °C) w odniesieniu do parownika układu z R717?


Ciśnienie zmienne od 10 do 20 bar
Ciśnienie dodatnie, rzędu 5–10 bar
Ciśnienie atmosferyczne, około 1 bar
Ciśnienie ujemne (podciśnienie), poniżej 0 bar

4

Difficult

Dlaczego substancje PFAS powstające w wyniku rozkładu niektórych F‑gazów są problematyczne?


Są neutralne dla klimatu
Są trwałe, kumulują się w środowisku i mogą być toksyczne
Powodują szybkie ochłodzenie atmosfery
Są łatwo biodegradowalne, więc zanieczyszczają tylko krótko środowisko

5

Difficult

Jakie jest podstawowe wymaganie przy napełnianiu układu czynnikiem R717 (NH₃)?


Napełnianie musi odbywać się wyłącznie w temperaturze poniżej 0°C
NH₃ można napełniać razem z powietrzem
Napełnianie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu z użyciem odpowiednich środków ochrony indywidualnej
Napełnianie może odbywać się bez środków ochrony osobistej

6

Difficult

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


Olej należy regularnie kontrolować i usuwać jego nadmiar z dolnych części aparatów, aby zapobiec pogorszeniu wymiany ciepła i wyciekom
Olej można mieszać z dowolnym czynnikiem chłodniczym
Olej nie wymaga żadnej kontroli
Olej nie ma znaczenia dla pracy układu

7

Difficult

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


Należy odzyskać czynnik do odpowiednich, szczelnych zbiorników przeznaczonych do NH₃
Można uwolnić gaz do atmosfery
Odzysk nie jest wymagany
Można spuścić czynnik do kanalizacji

8

Difficult

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


W zbiornikach plastikowych bez oznaczeń
W dowolnych, otwartych pojemnikach
W szczelnych, oznakowanych zbiornikach, w chłodnym i wentylowanym miejscu
W pobliżu źródeł ciepła

9

Difficult

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


Wypuścić do atmosfery
Poddać czynnik oczyszczeniu lub przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami
Nadal używać bez ograniczeń
Dodać wodę, aby go rozcieńczyć

10

Difficult

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Wzrost efektywności chłodzenia
Toksyczne działanie na ludzi i możliwość poparzeń chemicznych
Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Brak jakiegokolwiek zagrożenia

11

Difficult

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


Zignorować i kontynuować pracę
Zamknąć oczy i kontynuować pracę
Zwiększyć ciśnienie w układzie
Natychmiast ewakuować personel i usunąć źródło wycieku, jeśli to bezpieczne

12

Difficult

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


Magazynują czynnik chłodniczy
Neutralizują amoniak poprzez absorpcję w cieczy (np. wodzie)
Zwiększają ciśnienie w układzie
Służą do pomiaru temperatury

13

Difficult

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


Nie trzeba jej sprawdzać
Wystarczy ją uruchomić
Należy zwiększyć ciśnienie powyżej normy
Należy sprawdzić szczelność, usunąć powietrze i wilgoć oraz wykonać próżnię

14

Difficult

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


Może być transportowany bez oznakowania
Transport nie podlega regulacjom
Można go transportować w otwartych pojemnikach
Musi być transportowany w odpowiednich, oznakowanych zbiornikach zgodnie z przepisami ADR

15

Difficult

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Brak wymagań
Okulary ochronne, rękawice i aparaty ochrony dróg oddechowych
Tylko kask ochronny
Wyłącznie odzież robocza

16

Difficult

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717
W instalacji na R717 nie można stosować instalacji oleju powrotnego, bo olej jest za gorący
R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717
R717 bardzo dobrze miesza się z olejem sprężarkowym I łatwo wraca do sprężarki

17

Difficult

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


Instalacja na R717
Instalacja kaskadowa na R744
Instalacja nadkrytyczna “booster” na R744
Instalacja wtórna z R744

18

Difficult

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R744
R717
R1234ze
R1270

19

Difficult

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


stali nierdzewnej
miedzi
aluminium
tytanu

20

Difficult

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


Ciśnienie upustowe spada
Zawór jest całkowicie otwarty w sposób ciągły
Zawór nie będzie się otwierał
Ciśnienie upustowe rośnie

21

Difficult

Jaka jest zależność między ciśnieniem (P) i temperaturą (T) azotu na początku (1) i na końcu (2) próby szczelności


P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = T1/(P1 x T2)
P2 = (P1 x T1)/T2
P2 = (P1 x T2)/T1

22

Difficult

Jaki jest zalecany poziom alarmowy dla stałych systemów wykrywania wycieków dla R717?


5000 ppm
500000 ppm
50000 ppm
500 ppm

23

Difficult

Dlaczego w układach chłodniczych z R717 (NH₃) najczęściej stosuje się sprężarki z oddzielnym silnikiem elektrycznym?


Ponieważ NH₃ reaguje z uzwojeniami silnika i nie stosuje się sprężarek hermetycznych
Ponieważ sprężarki z oddzielnym silnikiem są tańsze
Aby zmniejszyć ciśnienie skraplania
Aby zwiększyć ilość czynnika w układzie

24

Difficult

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka tłokowa lub śrubowa
Hermetyczna spiralna
Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Sprężarka membranowa

25

Difficult

W jaki sposób reguluje się wydajność sprężarki tłokowej w układach NH₃?


Wyłącznie zmianą ilości oleju
Poprzez odciążanie cylindrów lub zmianę prędkości obrotowej
Poprzez zmniejszenie ilości czynnika
Poprzez zwiększenie ciśnienia skraplania

26

Difficult

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


Poprzez zmianę poziomu oleju
Poprzez zmianę rodzaju oleju
Poprzez zamknięcie zaworu ssawnego
Poprzez zastosowanie suwaka regulacyjnego (slide valve)

27

Difficult

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


Tylko przy skraplaczach wodnych
Przy małych różnicach temperatur
Wyłącznie w małych instalacjach
Przy bardzo niskich temperaturach parowania i dużej różnicy ciśnień

28

Difficult

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


Brak potrzeby stosowania separatora
Niższa sprawność
Wyższa efektywność i niższa temperatura tłoczenia
Większe zużycie energii

29

Difficult

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


Nie wymaga dopływu wody
Pracuje bez użycia wentylatora
Oddaje ciepło tylko do powietrza
Wykorzystuje odparowanie wody do zwiększenia skuteczności chłodzenia

30

Difficult

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


Oddziela olej od czynnika
Reguluje ciśnienie skraplania
Zwiększa temperaturę tłoczenia
Zapobiega przedostawaniu się cieczy do sprężarki

31

Difficult

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


Do zmniejszenia temperatury skraplania
Do sterowania wentylatorem skraplacza
Do zwiększania ilości oleju
Do utrzymania prawidłowego poziomu czynnika i zapobiegania zalaniu sprężarki

32

Difficult

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


Kontroluje poziom cieczy w zbiorniku lub separatorze
Reguluje temperaturę skraplania
Steruje pracą wentylatora
Służy do wykrywania wycieków

33

Difficult

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


Rodzajem zaworu bezpieczeństwa
Typem parownika
Systemem obiegu oleju wykorzystującym różnicę ciśnień i temperatur
Urządzeniem do odszraniania

34

Difficult

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


Aby obniżyć ciśnienie
Aby zwiększyć ilość czynnika
Ponieważ olej miesza się tylko z wodą
Ponieważ NH₃ nie miesza się z większością olejów sprężarkowych

35

Difficult

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


Usuwanie wilgoci z układu
Obniżanie temperatury skraplania
Oddzielanie oleju od czynnika i powrót oleju do sprężarki
Zwiększanie wydajności wentylatora

36

Difficult

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


System z bezpośrednim rozprężeniem (DX)
System pośredni
System termosyfonowy
System z glikolem

37

Difficult

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


Nie wymaga kontroli poziomu
Nie stosuje się separatora
Parownik jest wypełniony wyłącznie parą
Parownik zawiera dużą ilość cieczy, co poprawia wymianę ciepła

38

Difficult

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


W systemie bezpośrednim nie ma parownika
W systemie pośrednim nie stosuje się sprężarki
W systemie pośrednim NH₃ chłodzi czynnik pośredni (np. glikol), który dopiero chłodzi odbiornik
W systemie pośrednim NH₃ trafia bezpośrednio do chłodzonego pomieszczenia