1

Közepes

Dlaczego amoniak (NH₃) jest uważany za czynnik chłodniczy toksyczny?


Jest bezbarwny i bezwonna, więc trudno go wykryć
Nie reaguje z wodą, co utrudnia neutralizację
Jest silnie drażniący dla dróg oddechowych i jest toksyczny przy wdychaniu
Jest łatwopalny i może tworzyć wybuchowe mieszanki w powietrzu

2

Nehéz

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy nie wymaga zaworu rozprężnego, zalany tak
Parownik suchy pozwala na odparowanie całego czynnika w rurze przed sprężarką, zalany – część czynnika pozostaje w stanie ciekłym w parowniku
Parownik suchy jest wypełniony cieczą chłodniczą, a zalany – gazem
Parownik suchy ma niższe ciśnienie robocze niż zalany

3

Nehéz

Jakie jest typowe ciśnienie w układach głębokiego mrożenia (poniżej −40 °C) w odniesieniu do parownika układu z R717?


Ciśnienie atmosferyczne, około 1 bar
Ciśnienie ujemne (podciśnienie), poniżej 0 bar
Ciśnienie dodatnie, rzędu 5–10 bar
Ciśnienie zmienne od 10 do 20 bar

4

Nehéz

Dlaczego substancje PFAS powstające w wyniku rozkładu niektórych F‑gazów są problematyczne?


Są łatwo biodegradowalne, więc zanieczyszczają tylko krótko środowisko
Są neutralne dla klimatu
Powodują szybkie ochłodzenie atmosfery
Są trwałe, kumulują się w środowisku i mogą być toksyczne

5

Nehéz

Jakie jest podstawowe wymaganie przy napełnianiu układu czynnikiem R717 (NH₃)?


Napełnianie musi odbywać się wyłącznie w temperaturze poniżej 0°C
NH₃ można napełniać razem z powietrzem
Napełnianie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu z użyciem odpowiednich środków ochrony indywidualnej
Napełnianie może odbywać się bez środków ochrony osobistej

6

Nehéz

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


Olej można mieszać z dowolnym czynnikiem chłodniczym
Olej należy regularnie kontrolować i usuwać jego nadmiar z dolnych części aparatów, aby zapobiec pogorszeniu wymiany ciepła i wyciekom
Olej nie wymaga żadnej kontroli
Olej nie ma znaczenia dla pracy układu

7

Nehéz

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


Należy odzyskać czynnik do odpowiednich, szczelnych zbiorników przeznaczonych do NH₃
Można spuścić czynnik do kanalizacji
Odzysk nie jest wymagany
Można uwolnić gaz do atmosfery

8

Nehéz

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


W szczelnych, oznakowanych zbiornikach, w chłodnym i wentylowanym miejscu
W pobliżu źródeł ciepła
W zbiornikach plastikowych bez oznaczeń
W dowolnych, otwartych pojemnikach

9

Nehéz

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


Nadal używać bez ograniczeń
Wypuścić do atmosfery
Poddać czynnik oczyszczeniu lub przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami
Dodać wodę, aby go rozcieńczyć

10

Nehéz

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Toksyczne działanie na ludzi i możliwość poparzeń chemicznych
Wzrost efektywności chłodzenia
Brak jakiegokolwiek zagrożenia

11

Nehéz

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


Zwiększyć ciśnienie w układzie
Zamknąć oczy i kontynuować pracę
Zignorować i kontynuować pracę
Natychmiast ewakuować personel i usunąć źródło wycieku, jeśli to bezpieczne

12

Nehéz

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


Służą do pomiaru temperatury
Zwiększają ciśnienie w układzie
Magazynują czynnik chłodniczy
Neutralizują amoniak poprzez absorpcję w cieczy (np. wodzie)

13

Nehéz

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


Należy sprawdzić szczelność, usunąć powietrze i wilgoć oraz wykonać próżnię
Nie trzeba jej sprawdzać
Wystarczy ją uruchomić
Należy zwiększyć ciśnienie powyżej normy

14

Nehéz

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


Musi być transportowany w odpowiednich, oznakowanych zbiornikach zgodnie z przepisami ADR
Można go transportować w otwartych pojemnikach
Może być transportowany bez oznakowania
Transport nie podlega regulacjom

15

Nehéz

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Brak wymagań
Wyłącznie odzież robocza
Okulary ochronne, rękawice i aparaty ochrony dróg oddechowych
Tylko kask ochronny

16

Nehéz

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717
R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717
W instalacji na R717 nie można stosować instalacji oleju powrotnego, bo olej jest za gorący
R717 bardzo dobrze miesza się z olejem sprężarkowym I łatwo wraca do sprężarki

17

Nehéz

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


Instalacja nadkrytyczna “booster” na R744
Instalacja na R717
Instalacja kaskadowa na R744
Instalacja wtórna z R744

18

Nehéz

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R717
R744
R1270
R1234ze

19

Nehéz

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


aluminium
miedzi
tytanu
stali nierdzewnej

20

Nehéz

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


Zawór nie będzie się otwierał
Ciśnienie upustowe spada
Zawór jest całkowicie otwarty w sposób ciągły
Ciśnienie upustowe rośnie

21

Nehéz

Jaka jest zależność między ciśnieniem (P) i temperaturą (T) azotu na początku (1) i na końcu (2) próby szczelności


P2 = (P1 x T1)/T2
P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = T1/(P1 x T2)

22

Nehéz

Jaki jest zalecany poziom alarmowy dla stałych systemów wykrywania wycieków dla R717?


500000 ppm
50000 ppm
500 ppm
5000 ppm

23

Nehéz

Dlaczego w układach chłodniczych z R717 (NH₃) najczęściej stosuje się sprężarki z oddzielnym silnikiem elektrycznym?


Aby zwiększyć ilość czynnika w układzie
Aby zmniejszyć ciśnienie skraplania
Ponieważ sprężarki z oddzielnym silnikiem są tańsze
Ponieważ NH₃ reaguje z uzwojeniami silnika i nie stosuje się sprężarek hermetycznych

24

Nehéz

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Hermetyczna spiralna
Sprężarka membranowa
Sprężarka tłokowa lub śrubowa

25

Nehéz

W jaki sposób reguluje się wydajność sprężarki tłokowej w układach NH₃?


Poprzez zmniejszenie ilości czynnika
Wyłącznie zmianą ilości oleju
Poprzez zwiększenie ciśnienia skraplania
Poprzez odciążanie cylindrów lub zmianę prędkości obrotowej

26

Nehéz

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


Poprzez zastosowanie suwaka regulacyjnego (slide valve)
Poprzez zmianę rodzaju oleju
Poprzez zamknięcie zaworu ssawnego
Poprzez zmianę poziomu oleju

27

Nehéz

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


Przy bardzo niskich temperaturach parowania i dużej różnicy ciśnień
Wyłącznie w małych instalacjach
Tylko przy skraplaczach wodnych
Przy małych różnicach temperatur

28

Nehéz

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


Wyższa efektywność i niższa temperatura tłoczenia
Niższa sprawność
Większe zużycie energii
Brak potrzeby stosowania separatora

29

Nehéz

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


Nie wymaga dopływu wody
Pracuje bez użycia wentylatora
Wykorzystuje odparowanie wody do zwiększenia skuteczności chłodzenia
Oddaje ciepło tylko do powietrza

30

Nehéz

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


Zwiększa temperaturę tłoczenia
Reguluje ciśnienie skraplania
Oddziela olej od czynnika
Zapobiega przedostawaniu się cieczy do sprężarki

31

Nehéz

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


Do sterowania wentylatorem skraplacza
Do utrzymania prawidłowego poziomu czynnika i zapobiegania zalaniu sprężarki
Do zwiększania ilości oleju
Do zmniejszenia temperatury skraplania

32

Nehéz

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


Służy do wykrywania wycieków
Reguluje temperaturę skraplania
Kontroluje poziom cieczy w zbiorniku lub separatorze
Steruje pracą wentylatora

33

Nehéz

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


Urządzeniem do odszraniania
Systemem obiegu oleju wykorzystującym różnicę ciśnień i temperatur
Typem parownika
Rodzajem zaworu bezpieczeństwa

34

Nehéz

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


Aby obniżyć ciśnienie
Aby zwiększyć ilość czynnika
Ponieważ NH₃ nie miesza się z większością olejów sprężarkowych
Ponieważ olej miesza się tylko z wodą

35

Nehéz

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


Oddzielanie oleju od czynnika i powrót oleju do sprężarki
Zwiększanie wydajności wentylatora
Usuwanie wilgoci z układu
Obniżanie temperatury skraplania

36

Nehéz

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


System termosyfonowy
System z bezpośrednim rozprężeniem (DX)
System pośredni
System z glikolem

37

Nehéz

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


Parownik zawiera dużą ilość cieczy, co poprawia wymianę ciepła
Nie wymaga kontroli poziomu
Nie stosuje się separatora
Parownik jest wypełniony wyłącznie parą

38

Nehéz

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


W systemie pośrednim nie stosuje się sprężarki
W systemie pośrednim NH₃ trafia bezpośrednio do chłodzonego pomieszczenia
W systemie bezpośrednim nie ma parownika
W systemie pośrednim NH₃ chłodzi czynnik pośredni (np. glikol), który dopiero chłodzi odbiornik