F-Gas Polish Low GWP

All questions
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Difficult

Jaki dodatkowe wyposażenie ochronne użyjesz przy lutowaniu instalacji z czynnikami HC?


Kurtka o dużej widoczności
Wykrywacz czynników palnych
Przyciemniane okulary ochronne
Koc gaśniczy

2

Difficult

Dlaczego w instalacji z czynnikiem palnym nie można wymienić uszczelnionego presostatu wysokiego ciśnienia na standardowy mechaniczny?


Nastawa presostatu nie będzie prawidłowa
Wystąpi możliwość wycieku czynnika
Może wniknąć pył i wilgoć
Jest potencjalnym źródłem zapłonu

3

Difficult

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


2m
0.5 m
3 m
1 m

4

Difficult

Jakie jest maksymalne bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R32, jeśli można ją napełnić 20kg R410A?


18 kg
20 kg
9 kg
33 kg

5

Difficult

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem z grupy A3 witryny (hermetycznej, ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


1.0 kg
10 kg
2.5 kg
1.5 kg

6

Difficult

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z czynnikiem palnym?


Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Nie trzeba opróżniać takich systemów
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni

7

Difficult

Jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynnika palnego?


Gaśnicę
Koc gaśniczy
Przyciemniane okulary ochronne
Grube rękawice

8

Difficult

W jaki sposób usuniesz czynnik z agregatu wody lodowej o napełnieniu 10kg R32, usytuowanego na zewnątrz, przed rozlutowaniem połączeń?


Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni
Wentylujesz R32 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Wentylujesz R32 na zewnątrz i opróżniasz system
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g

9

Difficult

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika HC?


Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Wykrywacz elektroniczny do HFC
Pianka do wykrywania nieszczelności
Roztwór wody z mydłem

10

Difficult

Jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy stacją do odzysku czynników palnych a standardową?


Inny rozmiar przyłączy
Inny kolor stacji
Inna nastawa presostatu niskiego ciśnienia
Stacja do odzysku czynników palnych nie ma źródeł zapłonu

11

Difficult

Który z podanych elementów jest źródłem zapłonu?


Stycznik
Termostat typu “n”
Element grzewczy odszraniania
Silnik wentylatora parowacza z atestem Ex

12

Difficult

Jaka substancja wytwarza się przy spalaniu R32?


Kwas chlorowodorowy
Tlenek węgla
Fosgen
Fluorowodór

13

Difficult

Jakiego typu czynnikiem jest R1234ze?


Chloro-fluoro-węglowodór
Wodoro-chloro-fluoro-węglowodór
Wodoro-fluoro-olefina
Węglowodór

14

Difficult

Jakie zagrożenia stwarza czynnik z grupy A3?


Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, wysoka palność

15

Difficult

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R290 w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R290 wynosi 0.038 kg/m3)?


1.0 kg
4.93 kg
1.5 kg
0.285 kg

16

Difficult

Jaka jest wydajność chłodnicza R32 w porównaniu do R410A?


75%
60%
105%
130%

17

Difficult

Dlaczego w niektórych systemach z czynnikami palnymi używa się silniki wentylatorów parowaczy z atestem Ex?


Ponieważ są bardziej efektywne energetycznie
Aby uniknąć źródła zapłonu w przypadku wycieku czynnika palnego
Ponieważ są bardziej niezawodne
Ponieważ muszą być stale włączone aby rozrzedzić wyciekający czynnik

18

Difficult

Dlaczego ważna jest różnica gęstości pomiędzy czynnikami HC i HFC?


Ponieważ wpływa na szybkość napełniania
Ponieważ podwyższa ciśnienia pracy
Ponieważ wpływa na efektywnośc energetyczną
A.     Ponieważ wpływa na wagę napełnienia

19

Difficult

Jaka jest wartość GWP dla R290


675
3
7
A.     0,02

20

Difficult

Który z podanych elementów nie jest źródłem zapłonu?


Silnik wentylatora z atestem Ex
Otwarty presostat mechaniczny
Włącznik swiatła
Wyłącznik elektryczny

21

Difficult

Czym jest R290?


Propen
Propylen
Propan
Butan

22

Difficult

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem HC witryny (układ hermetyczny ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


150 g
1.0 kg
1.5 kg
2.5 kg

23

Difficult

Dlaczego nie można montować standardowego przekaźnika przy wymianie elektryki sprężarki na czynniki palne


Może być on źródłem zapłonu
Zużycie prądu jest inne dla sprężarek na czynniki palne w porównaniu do tych na HFC
Sposób rozruchu silnika sprężarki jest inny niż przy HFC
Przy sprężarkach na czynniki palne nigdy nie jest wymagany przekaźnik

24

Difficult

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


10 m
3 m
5m
1 m

25

Difficult

Jakie jest bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R290, jeśli można ją napełnić 10kg R404A?


17 kg
8 kg
20 kg
3.6 kg

26

Difficult

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z R290?


Nie trzeba opróżniać systemów z R290
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni

27

Difficult

Zgodnie z wymaganiami przepisów ADR, jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynników palnych?


Przyciemniane okulary ochronne
Gaśnicę
Koc gaśniczy
Grube rękawice

28

Difficult

Jak upewnisz się, że można bezpiecznie zapalić palnik potrzebny do rozlutowania połączeń w instalacji opróżnionej z czynnika palnego?


Nie wolno rozlutowywać połączeń na instalacji z czynnikiem palnym, należy je przecinać za pomocą obcinaka do rur
Przedmuchaj za pomocą azotu beztlenowego
Pracuj na zewnątrz
Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany i użyj detektora gazu palnego, aby sprawdzić obszar

29

Difficult

W jaki sposób usuniesz czynnik z układu o napełnieniu 100 g R1270, aby był gotowy do rozlutowania połączeń?


Odzyskujesz R1270 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g
Wentylujesz R1270 na zewnątrz i opróżniasz system
Wentylujesz R1270 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R1270do uzyskania próżni

30

Difficult

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika R290?


Wykrywacz elektroniczny do HFC
Pianka do wykrywania nieszczelności
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Barwnik fluorescencyjny i lampa UV

31

Difficult

Dlaczego w przypadku R600a nie można używać stacji odzysku przeznaczonych do HFC


Zawiera źródła zapłonu
Stacja odzysku nie wytrzyma ciśnienia roboczego R600a
Nastawa presostatu niskiego ciśnienia nie będzie odpowiednia dla R600a z uwagi na jego niższe ciśnienie pracy
Olej w stacji odzysku nie rozpuszcza się z R600a

32

Difficult

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R1234ze w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R1234zewynosi 0.303 kg/m3)?


6.18 kg
227 kg
2.27 kg
618 kg

33

Difficult

Jakiego typu czynnikiem jest R32?


Dwutlenek węgla
Wodoro-fluoro-węglowodór
Węglowodór
Wodoro-fluoro-olefina

34

Difficult

Jakie zagrożenia stwarzają czynniki z grupy A2L?


Niska toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność

35

Difficult

Jakie niebezpieczeństwo jest związane ze spalaniem czynników HFO lub HFC?


Wytwarza się kwas cytrynowy
Wytwarza się fosgen
Wytwarza się podtlenek azotu
Wytwarza się fluorowodór

36

Difficult

Jaka jest przybliżona objętość skokowa wymagana dla sprężarki pracującej na R600a w porównaniu z pracą na R134a, aby uzyskać taką samą wydajność chłodniczą


Taka sama
Dwukrotna
Połowa
Siedmiokrotna

37

Difficult

Jaka jest wartość GWP dla R32


3
675
0
7

38

Difficult

Dlaczego dokładność wagi napełnienia jest istotniejsza dla układów krytycznie napełnionych czynnikiem R290 w porównaniu do tych z HFC


Ponieważ te systemy nigdy nie mają zbiorników cieczy
Masa napełnienia jest znacznie niższa niż w przypadku systemu HFC, ponieważ gęstość jest znacznie mniejsza
Z powodu niższych ciśnień roboczych
Ponieważ R290 jest używany tylko w systemach o napełnieniu poniżej 150g

39

Difficult

Dlaczego wentylator skraplacza stale pracuje w niektórych systemach z R1270?


Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w skraplaczu
Aby rozrzedzić czynnik w przypadku wystąpienia wycieku
Aby zmniejszyć zużycie energii
Aby zapewnić, że ciśnienie tłoczenia nigdy nie jest nadmierne

40

Difficult

Jakie zadanie pełni separator cieczy w układach z czynnikami łatwopalnymi lub toksycznymi?


Oddziela ciecz od oleju
Służą wyłącznie do pomiaru wilgotności czynnika
Ogrzewają czynnik chłodniczy przed wejściem do parownika

41

Difficult

Jakie zadanie pełni separator oleju w układach z czynnikami łatwopalnymi lub toksycznymi?


Zapobiega przedostawaniu się cieczy do sprężarki
Służą wyłącznie do pomiaru wilgotności czynnika
Ogrzewają czynnik chłodniczy przed wejściem do parownika

42

Difficult

Dlaczego układy chłodnicze z CO₂ wymagają szczególnej uwagi przy separacji cieczy i oleju?


CO₂ nie może być wykorzystywany w układach z wziernikami
CO₂ nie wymaga smarowania, więc separatory są zbędne
CO₂ jest łatwopalny, więc nie można stosować separatorów

43

Difficult

Jakie jest ciśnienie krytyczne CO₂ (R744)?


Około 10 bar
Około 120 bar
Około 31 bar

44

Difficult

Czym charakteryzuje się proces transkrytyczny w układach CO₂?


Nie ma znaczenia dla pracy układu
Występuje tylko przy niskich temperaturach
Występuje klasyczne skraplanie

45

Difficult

Czym charakteryzuje się proces subkrytyczny CO₂?


Brakiem skraplania
Brakiem parowania
Pracą powyżej punktu krytycznego

46

Difficult

Do czego służy wykres log(p)-h dla CO₂?


Do regulacji ciśnienia
Do pomiaru temperatury
Do wykrywania wycieków

47

Difficult

Co można odczytać z wykresu log(p)-h?


Tylko ilość czynnika
Tylko wilgotność
Tylko temperaturę

48

Difficult

Do czego służą tabele nasycenia CO₂?


Do określenia ilości oleju
Do regulacji sprężarki
Do pomiaru wilgotności

49

Difficult

Co oznacza stan nasycenia CO₂?


Stan, w którym czynnik jest tylko gazem
Stan wysokiego ciśnienia
Stan suchego lodu

50

Difficult

Kiedy może powstać suchy lód (CO₂ w stanie stałym)?


Przy normalnej pracy układu
Przy wysokiej temperaturze
Przy wysokim ciśnieniu

51

Difficult

Jakie zagrożenie wiąże się z powstawaniem suchego lodu w instalacji CO₂?


Poprawa efektywności
Brak zagrożenia
Obniżenie ciśnienia

52

Difficult

Jak zmienia się ciśnienie CO₂ wraz ze wzrostem temperatury?


Nie zmienia się
Najpierw spada, potem rośnie
Spada

53

Difficult

Dlaczego znajomość wykresu log(p)-h jest szczególnie ważna dla CO₂?


Służy tylko do projektowania
Nie ma znaczenia
Dotyczy tylko NH₃

54

Difficult

Co się dzieje z CO₂ powyżej punktu krytycznego?


Przestaje przewodzić ciepło
Zamienia się w ciało stałe
Zamienia się w ciecz

55

Difficult

Dlaczego układy CO₂ wymagają dokładnej kontroli ciśnienia?


Ze względu na niskie ciśnienia
Ze względu na brak zaworów
Nie wymagają kontroli

56

Difficult

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy jest wypełniony cieczą chłodniczą, a zalany – gazem
Parownik suchy ma niższe ciśnienie robocze niż zalany
Parownik suchy nie wymaga zaworu rozprężnego, zalany tak

57

Difficult

Jakie jest typowe ciśnienie w układach głębokiego mrożenia (poniżej −40 °C) w odniesieniu do parownika układu z R717?


Ciśnienie dodatnie, rzędu 5–10 bar
Ciśnienie zmienne od 10 do 20 bar
Ciśnienie atmosferyczne, około 1 bar

58

Difficult

Dlaczego substancje PFAS powstające w wyniku rozkładu niektórych F‑gazów są problematyczne?


Są neutralne dla klimatu
Powodują szybkie ochłodzenie atmosfery
Są łatwo biodegradowalne, więc zanieczyszczają tylko krótko środowisko

59

Difficult

Jakie jest podstawowe wymaganie przy napełnianiu układu czynnikiem R717 (NH₃)?


NH₃ można napełniać razem z powietrzem
Napełnianie musi odbywać się wyłącznie w temperaturze poniżej 0°C
Napełnianie może odbywać się bez środków ochrony osobistej

60

Difficult

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


Olej nie wymaga żadnej kontroli
Olej nie ma znaczenia dla pracy układu
Olej można mieszać z dowolnym czynnikiem chłodniczym

61

Difficult

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


Można uwolnić gaz do atmosfery
Odzysk nie jest wymagany
Można spuścić czynnik do kanalizacji

62

Difficult

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


W zbiornikach plastikowych bez oznaczeń
W pobliżu źródeł ciepła
W dowolnych, otwartych pojemnikach

63

Difficult

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


Nadal używać bez ograniczeń
Wypuścić do atmosfery
Dodać wodę, aby go rozcieńczyć

64

Difficult

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Wzrost efektywności chłodzenia
Brak jakiegokolwiek zagrożenia
Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych

65

Difficult

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


Zwiększyć ciśnienie w układzie
Zamknąć oczy i kontynuować pracę
Zignorować i kontynuować pracę

66

Difficult

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


Zwiększają ciśnienie w układzie
Zwiększają ciśnienie w układzie
Magazynują czynnik chłodniczy
Służą do pomiaru temperatury

67

Difficult

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


Wystarczy ją uruchomić
Należy zwiększyć ciśnienie powyżej normy
Nie trzeba jej sprawdzać

68

Difficult

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


Może być transportowany bez oznakowania
Transport nie podlega regulacjom
Można go transportować w otwartych pojemnikach

69

Difficult

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Tylko kask ochronny
Wyłącznie odzież robocza
Brak wymagań

70

Difficult

Jaka jest główna cecha układów chłodniczych z R744 (CO₂)?


Niskie ciśnienia robocze
Niska efektywność energetyczna
Brak potrzeby regulacji
Bardzo wysokie ciśnienia robocze

71

Difficult

Jakie wymagania dotyczą materiałów orurowania w systemach CO₂?


Mogą być wykonane z dowolnych materiałów
Nie mają znaczenia
Muszą być odporne na wysokie ciśnienia (np. stal wysokiej jakości)
Muszą być wykonane wyłącznie z tworzyw sztucznych

72

Difficult

Na czym polega działanie układu typu booster w instalacjach CO₂?


Zmniejsza ilość czynnika
Służy do magazynowania czynnika
Obniża ciśnienie w parowniku
Wykorzystuje dwa poziomy sprężania (niskie i średnie ciśnienie) w jednym układzie

73

Difficult

Jaką funkcję pełnią zawory regulacyjne wysokiego ciśnienia w układach CO₂?


Obniżają temperaturę parownika
Służą do magazynowania czynnika
Regulują przepływ oleju
Kontrolują ciśnienie po stronie wysokiej i optymalizują pracę układu

74

Difficult

Dlaczego optymalizacja ciśnienia w układach CO₂ jest kluczowa?


Obniża temperaturę otoczenia
Zmniejsza ilość czynnika
Pozwala osiągnąć najwyższą efektywność energetyczną układu
Nie ma znaczenia

75

Difficult

Jaką rolę pełnią równolegle działające sprężarki w systemach CO₂?


Nie mają znaczenia
Pozwalają na odzysk gazu z poziomu średniego ciśnienia i poprawiają efektywność
Obniżają temperaturę otoczenia
Zwiększają zużycie energii

76

Difficult

Jak działa eżektor w układzie CO₂?


Zwiększa ilość czynnika
Wykorzystuje energię czynnika o wyższym ciśnieniu do podniesienia ciśnienia czynnika z niższego stopnia, co prowadzi do poprawy efektywności
Obniża temperaturę parownika
Magazynuje czynnik

77

Difficult

Jaka jest funkcja eżektorów cieczy w systemach CO₂?


Zwiększają ilość oleju
Podnoszą temperaturę czynnika
Obniżają ciśnienie atmosferyczne
Pomagają w odzysku cieczy i poprawiają zasilanie parownika

78

Difficult

Czym charakteryzują się układy częściowo zalane w systemach CO₂?


Brakiem regulacji
Niskim ciśnieniem pracy
Brakiem cieczy w parowniku
Obecnością cieczy w parowniku, co poprawia wymianę ciepła i efektywność

79

Difficult

Jakie jest główne zagrożenie związane z ciśnieniem postojowym w układach CO₂?


Spadek ilości czynnika
Zwiększenie efektywności
Spadek temperatury
Wzrost ciśnienia w wyniku nagrzewania się czynnika w stanie spoczynku

80

Difficult

Jak można ograniczyć ciśnienie postojowe w układach CO₂?


Zamykając układ całkowicie
Zwiększając temperaturę
Zwiększając ilość czynnika
Stosując sprężarki równoległe i zewnętrzne systemy chłodzenia

81

Difficult

Co oznacza stagnacja układu chłodniczego w kontekście CO₂?


Spadek temperatury
Poprawę efektywności
Brak przepływu czynnika, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia i zagrożeń bezpieczeństwa
Normalną pracę układu

82

Difficult

Dlaczego układy CO₂ wymagają bardziej zaawansowanej automatyki niż tradycyjne systemy?


Ze względu na niskie ciśnienia
Nie wymagają automatyki
Ze względu na konieczność precyzyjnego sterowania ciśnieniem i temperaturą
Ze względu na brak zaworów

83

Difficult

Co musi zawierać etykieta butli z czynnikiem chłodniczym łatwopalnym?


Nazwę czynnika, oznaczenie zagrożenia i podstawowe dane bezpieczeństwa
Informację o właścicielu butli
Tylko masę netto
Wyłącznie nazwę czynnika

84

Difficult

Dlaczego brak oznakowania „czynnik łatwopalny” na instalacji stanowi istotne zagrożenie?


Może spowodować użycie narzędzi będących źródłem zapłonu
Może prowadzić do błędnego doboru oleju
Powoduje spadek wydajności instalacji
Nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo

85

Difficult

Który zestaw informacji na etykiecie butli z czynnikiem palnym jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa?


Nazwa czynnika, piktogram zagrożenia, numer UN
Kolor butli i data produkcji
Masa brutto i numer partii
Nazwa producenta i kraj pochodzenia

86

Difficult

Jakie wymaganie dotyczy oznakowania instalacji zawierającej czynnik palny?


Oznakowanie nie jest wymagane dla układów hermetycznych
Wystarczy oznaczenie kolorem przewodów
Oznakowanie jest wymagane tylko w pomieszczeniach technicznych
Oznakowanie musi informować o rodzaju czynnika i zagrożeniu palnością

87

Difficult

Jakie może być następstwo zastosowania nieodpowiednich przyłączy w instalacji z czynnikiem palnym?


Ryzyko wycieku i powstania mieszaniny wybuchowej
Brak wpływu na bezpieczeństwo
Wyłącznie spadek wydajności
Jedynie trudności montażowe

88

Difficult

Jaki jest cel zamontowania czujników gazu w pomieszczeniu z systemem chłodniczym?


Kontrolowanie ciśnienia w rurach
Wczesne wykrycie wycieku czynnika chłodniczego i zapobieganie zagrożeniu dla zdrowia
Regulacja wydajności sprężarki
Pomiar temperatury czynnika

89

Difficult

Jak często należy kontrolować czujniki wykrywające gaz w pomieszczeniu serwisowym?


Zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami BHP
Raz na 5 lat
Tylko po wystąpieniu wycieku
Przed każdym uruchomieniem urządzenia

90

Difficult

Gdzie powinien być umiejscowiony detektor gazu zgodnie z EN 378?


Na suficie, jeśli gaz jest lżejszy cięższy od powietrza; przy podłodze, jeśli lżejszy cięższy
Tylko przy wejściu do pomieszczenia
W pobliżu panelu sterowania
Dowolnie w pomieszczeniu

91

Difficult

W jaki sposób pracownik powinien reagować na aktywację alarmu gazowego?


Niezwłocznie opuścić pomieszczenie i powiadomić przełożonego
Kontynuować pracę, dopóki nie zobaczy wycieku
Zmniejszyć ciśnienie w systemie
Wyłączyć system i czekać, aż alarm zamilknie

92

Difficult

Co należy sprawdzić przy instalacji nowego systemu chłodniczego pod kątem bezpieczeństwa?


Tylko moc sprężarki
Kolor rur i przewodów
Obecność oznakowań BHP, prawidłową wentylację i czujniki gazu
Czy filtr powietrza jest nowy

93

Difficult

Detektory gazu powinny być zamontowane w pomieszczeniach, w których:


Pomieszczenie ma mniej niż 5 m²
Ilość czynnika chłodniczego jest większa niż określony próg dopuszczalny
Wentylacja jest naturalna
Każdy czynnik chłodniczy jest obecny, niezależnie od ilości

94

Difficult

Jaka jest minimalna ilość i sposób oznakowania wyjść ewakuacyjnych w pomieszczeniu technicznym (maszynowni chłodniczej)?


Jedno wyjście oznaczone w widoczny sposób, w kierunku ucieczki
Wyjścia nie muszą być oznakowane, jeśli pomieszczenie jest małe
Co najmniej dwa wyjścia, ale oznakowanie jest opcjonalne
Jeden wyjście z tablicą informacyjną o czynniku

95

Difficult

Jakie działanie podczas instalacji układu z czynnikiem łatwopalnym poprawia jego efektywność energetyczną?


Ograniczenie wentylacji
Dokładne sprawdzenie szczelności i wykonanie próżni
Brak kontroli szczelności
Zwiększenie ilości czynnika

96

Difficult

Jak nieszczelności wpływają na układy z czynnikami łatwopalnymi?


Poprawiają efektywność
Obniżają temperaturę
Nie mają wpływu
Powodują straty czynnika, spadek efektywności i zagrożenie pożarowe

97

Difficult

Jakie znaczenie ma ograniczenie ilości czynnika w układach z HC?


Zmniejsza ryzyko wybuchu i poprawia bezpieczeństwo pracy układu
Nie ma wpływu
Zwiększa wydajność
Obniża temperaturę

98

Difficult

Jakie znaczenie ma czystość wymienników ciepła w układach z HC?


Powoduje wycieki
Zwiększa ciśnienie
Nie ma znaczenia
Poprawia wymianę ciepła i zmniejsza zużycie energii

99

Difficult

Jakie działanie konserwacyjne poprawia efektywność układu z czynnikiem łatwopalnym?


Zwiększenie ilości czynnika
Wyłączanie zabezpieczeń
Brak przeglądów
Regularna kontrola szczelności i parametrów pracy

100

Difficult

Jak prawidłowy dobór komponentów wpływa na układ z czynnikiem łatwopalnym?


Obniża temperaturę
Zapewnia bezpieczną i optymalną pracę oraz minimalizuje straty energii
Zwiększa ilość czynnika
Nie ma znaczenia

101

Difficult

Jakie znaczenie ma stosowanie odpowiednich narzędzi serwisowych w układach z HC?


Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia
Zwiększa zużycie energii
Zapewnia bezpieczeństwo pracy i ogranicza straty czynnika

102

Difficult

Jak izolacja przewodów wpływa na efektywność układów z HC?


Zwiększa ciśnienie
Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność
Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia

103

Difficult

Która klasa bezpieczeństwa dotyczy R744?


A3
A2
A1
B2L

104

Difficult

W instalacji na R744 podczas pracy nadkrytycznej czynnik wchodzący do zaworu regulacyjnego chłodnicy jest...


Płynem nadkrytycznym
Płynem przechłodzonym
Parą nasyconą pod ciśnieniem pośrednim
Mieszaniną dwufazową pod ciśnieniem pośrednim

105

Difficult

W instalacjach nadkrytycznych R744 zawór wylotowy chłodnicy gazu steruje:


Ciśnieniem w chłodnicy gazu
Temperaturą wylotu z chłodnicy gazu
Wentylatorami chłodnicy gazu
Temperaturą wlotu do chłodnicy gazu

106

Difficult

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717
W instalacji na R717 nie można stosować instalacji oleju powrotnego, bo olej jest za gorący
R717 bardzo dobrze miesza się z olejem sprężarkowym I łatwo wraca do sprężarki
R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717

107

Difficult

Jaka jest główna przyczyna stosowania rurek miedzianych K65 w niektórych instalacjach R744?


Łatwo się gnie
Może wytrzymać wyższe ciśnienie
Ma dobrą charakterystykę niskotemperaturową
Ma szerszy zakres średnic

108

Difficult

Które zdanie jest poprawne w zakresie instalacji zaworów Schradera?


Wszystkie rdzenie zaworów Schradera są odpowiednie dla wszystkich czynników
Podczas lutowania korpusu zaworu do instalacji trzeba wymontować rdzeń, a potem go założyć i dokręcić odpowiednim momentem obrotowym
Węglowodory wyciekają przez zawory Schradera
Zaworów Schradera nie można stosować w instalacjach na R744

109

Difficult

Który czynnik może być wykrywany za pomocą papierka z fenyloftaleiną?


R744
R1234ze
R717
R1270

110

Difficult

Jak na stronę wysoką instalacji (bez regulacji ciśnienia tłoczenia) wpływa niedobór czynnika?


Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy

111

Difficult

Jaka jest korzyść ze stosowania helu jako gazu śladowego w azocie podczas próby ciśnieniowej?


Ma mniejsze cząsteczki i łatwiej dyfunduje
Ma wyższe ciśnienie niż czysty azot
Ma wyraźny zapach
Jest niepalny

112

Difficult

Dlaczego opróżnioną instalację na R744 należy początkowo napełniać czynnikiem w postaci gazowej?


By zapobiec otwieraniu zaworu spustowego
By zapobiegać tworzeniu suchego lodu
By zapewnić powolne napełnianie R744
By zapobiec uszkodzeniu sprężarki

113

Difficult

Jeśli instalacja na R744 zawiera wilgoć ponieważ nie została poprawnie opróżniona, jaki będzie prawdopodobny skutek?


Obniżenie wydajności chłodniczej
Tworzenie kwasu węglowego, który wpłynie na uszkodzenie instalacji
Nadmiernie wysokie ciśnienie tłoczenia
Tworzenie wodorofluorku, który rozłoży się do kwasu fluorowodorowego I uszkodzi sprężarkę

114

Difficult

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


Instalacja na R717
Instalacja wtórna z R744
Instalacja kaskadowa na R744
Instalacja nadkrytyczna “booster” na R744

115

Difficult

Ciśnienie R744 w temperaturze nasycenia 20 °C wynosi ok.


14 bar g
90 bar g
25 bar g
56 bar g

116

Difficult

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R744
R1270
R717
R1234ze

117

Difficult

Czynnik z klasy bezpieczeństwa A3 cechuje się jakimi zagrożeniami?


Wysoka palność, niższa toksyczność
Niższa toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Lekka palność, niższa toksyczność
Wysoka toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia

118

Difficult

18 Jakie jest GWP czynnika R32 (według AR4)?


6
675
0
3945

119

Difficult

Jakie czynniki bierze się pod uwagę do wyznaczenia maks. napełnienia w zastosowaniach klimatyzacji/ogrzewania komfortu?


Niższa granica palności, kubatura pomieszczenia
Granica praktyczna, kubatura pomieszczenia
Niższa granica palności, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Granica praktyczna, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi

120

Difficult

Jaka wyporność sprężarki jest wymagana dla R1270, w odniesieniu do sprężarek na R404A dla zakresu średnich temperatur (chłodnia)?


Podobna
50%
150%
600%

121

Difficult

W temperaturze otoczenia 25°C, ciśnienie postojowe w stopniu dolnym instalacji kaskadowej R744 będzie zwykle…


27,5 bar g
Takie samo jak ciśnienie ustawione na zaworze upustowym
Wyższe niż maks. dopuszczalne ciśnienie na stopniu dolnym
Takie samo jak ciśnienie wysokie ustawione na wyłączniku ciśnieniowym

122

Difficult

Jaka jest prawidłowa definicja temperatury krytycznej?


Temperatura, w której substancja zmienia stan z gazowego na stały
Temperatura, powyżej której nie istnieją odrębne fazy ciekła i gazowa
Temperatura dla niektórych substancji, charakteryzująca się zerowym oporem elektrycznym
Temperatura, dla której prężność par cieczy jest równa ciśnieniu otoczenia wokół cieczy

123

Difficult

W instalacji nadkrytycznej, w warunkach nadkrytycznych, czynnik w chłodnicy gazowej


traci ciepło przy stałej temperaturze i ciśnieniu
traci ciepło, gdy spada jego temperatura
traci ciepło podczas zmiany fazy
traci ciepło, gdy spada jego ciśnienie

124

Difficult

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


aluminium
tytanu
miedzi
stali nierdzewnej

125

Difficult

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


Ciśnienie upustowe spada
Ciśnienie upustowe rośnie
Zawór jest całkowicie otwarty w sposób ciągły
Zawór nie będzie się otwierał

126

Difficult

Jaka jest zależność między ciśnieniem (P) i temperaturą (T) azotu na początku (1) i na końcu (2) próby szczelności


P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = (P1 x T1)/T2
P2 = T1/(P1 x T2)

127

Difficult

Jaki jest zalecany poziom alarmowy dla stałych systemów wykrywania wycieków dla R717?


5000 ppm
500 ppm
500000 ppm
50000 ppm

128

Difficult

Dlaczego w układach chłodniczych z R717 (NH₃) najczęściej stosuje się sprężarki z oddzielnym silnikiem elektrycznym?


Ponieważ sprężarki z oddzielnym silnikiem są tańsze
Aby zwiększyć ilość czynnika w układzie
Aby zmniejszyć ciśnienie skraplania
Ponieważ NH₃ reaguje z uzwojeniami silnika i nie stosuje się sprężarek hermetycznych

129

Difficult

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka tłokowa lub śrubowa
Sprężarka membranowa
Hermetyczna spiralna
Sprężarka rotacyjna łopatkowa

130

Difficult

W jaki sposób reguluje się wydajność sprężarki tłokowej w układach NH₃?


Poprzez zwiększenie ciśnienia skraplania
Poprzez zmniejszenie ilości czynnika
Poprzez odciążanie cylindrów lub zmianę prędkości obrotowej
Wyłącznie zmianą ilości oleju

131

Difficult

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


Poprzez zmianę poziomu oleju
Poprzez zamknięcie zaworu ssawnego
Poprzez zmianę rodzaju oleju
Poprzez zastosowanie suwaka regulacyjnego (slide valve)

132

Difficult

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


Przy bardzo niskich temperaturach parowania i dużej różnicy ciśnień
Tylko przy skraplaczach wodnych
Wyłącznie w małych instalacjach
Przy małych różnicach temperatur

133

Difficult

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


Wyższa efektywność i niższa temperatura tłoczenia
Niższa sprawność
Brak potrzeby stosowania separatora
Większe zużycie energii

134

Difficult

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


Pracuje bez użycia wentylatora
Wykorzystuje odparowanie wody do zwiększenia skuteczności chłodzenia
Nie wymaga dopływu wody
Oddaje ciepło tylko do powietrza

135

Difficult

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


Zwiększa temperaturę tłoczenia
Zapobiega przedostawaniu się cieczy do sprężarki
Oddziela olej od czynnika
Reguluje ciśnienie skraplania

136

Difficult

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


Do zwiększania ilości oleju
Do utrzymania prawidłowego poziomu czynnika i zapobiegania zalaniu sprężarki
Do zmniejszenia temperatury skraplania
Do sterowania wentylatorem skraplacza

137

Difficult

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


Kontroluje poziom cieczy w zbiorniku lub separatorze
Reguluje temperaturę skraplania
Steruje pracą wentylatora
Służy do wykrywania wycieków

138

Difficult

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


Rodzajem zaworu bezpieczeństwa
Systemem obiegu oleju wykorzystującym różnicę ciśnień i temperatur
Urządzeniem do odszraniania
Typem parownika

139

Difficult

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


Ponieważ olej miesza się tylko z wodą
Ponieważ NH₃ nie miesza się z większością olejów sprężarkowych
Aby obniżyć ciśnienie
Aby zwiększyć ilość czynnika

140

Difficult

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


Oddzielanie oleju od czynnika i powrót oleju do sprężarki
Usuwanie wilgoci z układu
Zwiększanie wydajności wentylatora
Obniżanie temperatury skraplania

141

Difficult

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


System termosyfonowy
System z bezpośrednim rozprężeniem (DX)
System z glikolem
System pośredni

142

Difficult

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


Parownik zawiera dużą ilość cieczy, co poprawia wymianę ciepła
Parownik jest wypełniony wyłącznie parą
Nie stosuje się separatora
Nie wymaga kontroli poziomu

143

Difficult

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


W systemie bezpośrednim nie ma parownika
W systemie pośrednim nie stosuje się sprężarki
W systemie pośrednim NH₃ trafia bezpośrednio do chłodzonego pomieszczenia
W systemie pośrednim NH₃ chłodzi czynnik pośredni (np. glikol), który dopiero chłodzi odbiornik

144

Difficult

Które miejsca instalacji chłodniczych należy obowiązkowo i regularnie kontrolować zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007?


Przyłączenia przy skraplaczu, ponieważ tam jest wysokie ciśnienie i czynnik w postaci cieczy
Przyłączenia sprężarki (kompresora), 2. przyłącza przy zbiorniku ciekłego czynnika
Tylko przyłącza sprężarek, ponieważ są one narażone na drgania.
Luty, złącza, 2. zawory, 3. uszczelnienia, 4. części/elementy narażone na drgania czy wibracje 5. przyłączenia przy elementach zabezpieczających.

145

Difficult

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007 wyróżniamy kilka metod badania szczelności. Jak nazywamy te metody?


Rozróżniamy metody kontroli jakości dostarczanych materiałów oraz elektroniczne metody kontroli.
Rozróżniamy metody fizyczne oraz metody chemiczne.
Rozróżniamy metody kontroli jakości dostarczanych materiałów oraz metody badania szczelności bez kontroli dostarczanych materiałów.
Rozróżniamy metody bezpośrednie i metody pośrednie wykrywania nieszczelność.

146

Difficult

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007/EU komu możemy powierzyć obowiązki w zakresie kontroli szczelności układu chłodniczego?


Kontrolę może przeprowadzić specjalista w zakresie kontroli szczelności.
Kontrolę może przeprowadzić osoba zatrudniona i wyznaczona przez właściciela instalacji.
Kontrolę może przeprowadzić tylko taka osoba, która już wcześniej taką kontrolę przeprowadziła.
Kontrolę może przeprowadzić tylko kompetentna osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, która posiada certyfikat poświadczający uzyskanie niezbędnej w tym zakresie wiedzy. Posiadająca również certyfikat dla firm w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń chłodniczych napełnionych F-gazami.

147

Difficult

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007 jakie warunki należy spełnić, aby móc przeprowadzić badanie szczelności układów chłodniczych za pomocą światła ultrafioletowego (UV)?


Producent urządzenia chłodniczego musi potwierdzić możliwość zastosowania wyżej wymienionej metody z użyciem UV. Badanie próby szczelności przy pomocy UV może być przeprowadzone przez wykwalifikowaną osobę, która dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami (certyfikatem).
Warunkiem przeprowadzenia badania szczelności za pomocą UV jest dysponowanie odpowiednimi środkami technicznymi, odpowiednimi dostarczonymi materiałami oraz odpowiednimi okularami ochronnymi.
Warunkiem przeprowadzenia badania szczelności za pomocą UV jest wykonalność techniczna takiej kontroli.
Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia dot. badań ciśnieniowych wydawane przez UDT.

148

Difficult

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007 które metody badania szczelności zaliczamy do bezpośrednich metod kontroli szczelności?


Próba szczelności za pomocą pomiaru zmian ciśnienia oraz metoda zanurzenia urządzenia/układu do wody.
Próba szczelności po wywołaniu próżni oraz sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.
Próba szczelności z wykorzystaniem azotu z gazem znakującym, detektora elektronicznego oraz pomiaru ciśnień.
Sygnalizowanie wycieku przy pomocy ręcznego detektora nieszczelności lub/i stacjonarnego systemu wykrywania nieszczelności, 2. Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy specjalnego barwnika o własnościach fluorescencyjnych UV, 3. Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.

149

Difficult

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007, jakie metody zaliczamy do pośrednich metod kontroli szczelności?


Wykorzystuje pomiar ciśnienia, temperatury oraz metodę ultradźwiękową.
Ta metoda jest oparta na badaniu wycieków metodą elektroniczną.
Ta metoda oparta jest na analizie następujących wskaźników jak: ciśnienie, temperatura, ciśnienia pracy, poziom cieczy, wyciek oleju, itp.
Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy dodatku znacznika UV.

150

Difficult

Na czym polega próżniowa próba szczelności?


Dzięki uruchomionej w sposób ciągły pompie próżniowej jesteśmy w stanie zabezpieczyć wymaganą wartość próżni w instalacji.
Przy włączonej pompie próżniowej sprawdzamy czy w wyniku nieszczelności nie wzrasta ciśnienie w układzie.
Jeżeli dochodziłoby do zwiększenia ciśnienia w układzie chłodniczym, to w razie potrzeby włączamy pompę próżniową.
Po wyłączeniu pompy próżniowej sprawdzamy, czy wzrasta ciśnienie w instalacji

151

Difficult

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać kontrole szczelności urządzeń zawierających 1,5 kg czynnika chłodniczego R404A (5,9 ton ekwiwalentu CO2)?


Przy pierwszym uruchomieniu.
Co najmniej raz na 12 miesięcy.
Wyłącznie w przypadku serwisowania urządzenia.
Raz na pół roku.

152

Difficult

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać kontrole szczelności urządzeń zawierających 7 kg czynnika chłodniczego R404A (27,45 ton ekwiwalentu CO2)?


Przy pierwszym uruchomieniu.
Raz na pół roku.
Co najmniej raz na 12 miesięcy.
Wyłącznie w przypadku serwisowania urządzenia.

153

Difficult

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 stacjonarny system monitorowania wycieków jest konieczny, gdy:


Montaż stacjonarnego systemu wykrywania wycieków jest opcjonalny, lecz pozwala ograniczyć ilość kontroli szczelności urządzenia w ciągu roku.
Wielkość napełnienia urządzenia chłodniczego czynnikiem SZWO wynosi co najmniej 100 kg.
Urządzenie chłodnicze pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.
Wielkość napełnienia urządzenia chłodniczego czynnikiem F-gazowym wynosi co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.

154

Difficult

Zgodnie z rozporządzeniem UE 1516/2007/EU i ustawą F-gazową, której metody kontroli szczelności nie może zastosować osoba posiadająca certyfikat kategorii E?


Pomiar wycieku przy pomocy ręcznego detektora nieszczelności.
Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.
Wzrokowa kontrola szczelności.
Badanie nieszczelności przy pomocy barwnika fluorescencyjnego.

155

Difficult

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem jaką czułość powinien posiadać ręczny detektor nieszczelności?


5 g/rok.
8 g/rok.
10 g/rok.
3 g/rok.

156

Difficult

W jakim czasie należy obowiązkowo przeprowadzić kontrolę szczelności stacjonarnego urządzenia chłodniczego po usunięciu nieszczelności, Zgodnie z rozporządzeniem UE 2024/573 w sprawie F-gazów?


Przy najbliższym przeglądzie okresowym.
W dowolnym czasie.
Po 24h od naprawy do 1 miesiąca.
Niezwłocznie po naprawie.

157

Difficult

W jakich odstępach czasu należy przeprowadzać kontrolę szczelności urządzeń chłodniczych które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości powyżej 500 ton ekwiwalentu CO2, które nie mają zainstalowanego systemu wykrywania wycieków?


Raz na 12 miesięcy.
Raz na 6 miesięcy.
Raz na miesiąc.
Raz na 3 miesiące.