1

Medium

Mit okoz a lederesedett elpárologtató felület?


A megnövekedett áramlási ellenállás miatt nagyobb a ventilátor-zajszint.
Csökkenti a hűtőteljesítményt.
Csökkenti a hűtendő közeg hőmérsékletét.

2

Medium

Az elpárologtató felületén mikor alakulhat ki deresedés?


A léghűtő mindig deresedik.
Csak akkor, ha folyamatos üzemben működik.
Léghűtő esetében akkor, ha felülete 0°C alatt van.

3

Medium

Mikor lehet a deresedést a hűtendő közeggel leolvasztani?


Nem lehet.
Léghűtő esetében akkor, ha a levegő hőmérséklete 0°C felett van.
Sohasem, mindig elektromos leolvasztást alkalmazunk.

4

Medium

Mi a meleggázas leolvasztás?


Az elpárologtató kilépő és belépő oldalát felcseréljük.
A kompresszorból érkező forró, túlhevített gőzt, közvetlenül az elpárologtató csővezetékeibe vezetjük.
A kompresszor forgásirányát felcseréljük.

5

Medium

Mekkora a hűtőberendezés maximális megengedett nyomása?


Az MSZ EN-378 Szabvány által megadott érték.
A nyomóoldali nyomás 2-szeres értéke.
A kompresszor szívóoldali nyomásának 4-szeres értéke.

6

Medium

Mekkora a hűtőberendezés szilárdsági nyomása?


Az üzemi nyomás 10-szeres értéke.
Az üzemi nyomás 2-szeres értéke.
Az MSZ EN-378 Szabvány által megadott érték.

7

Medium

Ki hajtja végre a hűtőberendezés szilárdsági nyomáspróbáját?


A karbantartó szakember.
Az üzembehelyező szakember.
A gyártó.

8

Medium

Mit értünk a hűtőberendezések durva tömörségvizsgálata alatt?


Szivárgáskereső műszerrel végzett szivárgásellenőrzést.
Vízbemártással buborékpróbát végzünk.
Elvégezzük a technikai tömörségvizsgálatot a hűtőközeg betöltés előtt.

9

Medium

A nyomástartási próba alatt változhat-e a nyomás?


Nem változhat.
Igen, hőmérsékletváltozás esetén annak megfelelő mértékben.
Igen, maximálisan 2 bar még elfogadható.

10

Medium

Miért károsak az idegen anyagok a hűtőrendszer belsejében?


Károsak, mert vegyi reakciókat, teljesítménycsökkenést és a kondenzátorban nyomásnövekedéseket okozhatnak.
Károsak, mert az olajvisszahordást lehetetlenné teszik.
Károsak, mert az olaj-hűtőközeg keveredését kedvezőtlenül befolyásolják.

11

Medium

Hatékony-e a vákuumolás a hűtőrendszerbe került nedvesség eltávolítására?


Igen, a víz gyorsan eltávozik a rendszerből.
Igen, a szokásos vákuumolás alatt a víz is távozik.
Nem, mert csak a szabad vizet távolítja el, az oldott állapotban lévő víz a rendszerben marad.

12

Medium

Eltávolíthatók-e a hűtőrendszerbe került nem kondenzálható gázok vákuumozással?


Igen, megfelelő minőségű vákuumozással eltávolíthatók.
Nem, vákuumozással az idegen gázok nem távolíthatók el.
Nem, az idegen gázok semmilyen eszközzel nem távolíthatók el.

13

Medium

Az 517/2014/EK (F-Gáz rendelet) előírása alapján milyen vákuumszivattyúra van szükség vákuumozáshoz?


Legalább 0,27 mbar abszolút nyomás előállítására alkalmas vákuumszivattyúra.
Legalább 0,5 mbar abszolút nyomás előállítására alkalmas vákuumszivattyúra.
Legalább 0,05 mbar abszolút nyomás előállítására alkalmas vákuumszivattyúra.

14

Medium

Hogyan kell mérni a vákuumszivattyú végvákuum értékét?


A vákuumszivattyú szívócsonkjánál, bemelegített állapotban.
A vákuumszivattyú szívócsonkjánál, hideg állapotban.
A vákuumszivattyúhoz csatlakoztatott szerviztömlő végpontjánál.

15

Medium

Mit jelent a vákuumolási eljárásnál közbeiktatott közbenső öblítés?


A vákuumolást megszakítjuk, majd a rendszert levegővel feltöltjük, folytatjuk a vákuumozást.
A vákuumolást megszakítjuk, majd hűtőközeggel feltöltjük a rendszert, majd folytatjuk a vákuumolást.
A vákuumolást megszakítjuk, majd száraz nitrogénnel feltöltjük a rendszert, majd folytatjuk a vákuumolást.

16

Medium

Mi a jelentősége a vákuumolási eljárásnál közbeiktatott közbenső öblítésnek?


A káros nedvesség minimális értékre csökkentése.
A káros, idegen anyagok jelenlétének minimális értékre csökkentése.
A káros levegő minimális értékre csökkentése.

17

Medium

Mi a vákuumtartási próba?


Az előírásszerűen levákuumolt hűtőberendezést ledugózzuk és célszerűen 16-24 órán keresztül figyeljük, hogy emelkedik-e a nyomás.
A vákuumszivattyút szükség szerint bekapcsoljuk, ha a nyomás emelkedne a rendszerben.
Járó vákuumszivattyúval folyamatosan biztosítjuk az előírt vákuumértéket.

18

Medium

Milyen fajta hűtőközegeket szabad gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


Az egyanyagú vagy az azeotrop keverékeket.
Bármelyiket, mert a halmazállapotnak nincs jelentősége.
Csak az egyanyagú hűtőközegeket.

19

Medium

Milyen fajta hűtőközegeket szabad csak folyadék állapotban betölteni a hűtőrendszerbe?


Az egyanyagú vagy azeotrop keverékeket.
Bármelyiket, mert a halmazállapotnak nincs jelentősége.
A zeotrop hűtőközeg keverékeket, mert a palackban a folyadék és gőz összetétele eltérő.

20

Medium

Miért eltérő a folyadék- és a gőzfázis keverékaránya zeotrop hűtőközeg keverékeknél?


Mert az összetevők nem keverednek egymással gőzfázisban.
Mert az összetevők nem keverednek folyadék fázisban.
Mert a keverékek forráspontja eltérő, így a kisebb forráspontú összetevőből nagyobb százalék lesz jelen gőzfázisban.

21

Medium

Mikor szabad a zeotrop hűtőközeg keverékeket gőzfázisban is betölteni a hűtőrendszerbe?


Ha a hűtőközeg hőmérséklete 20°C felett van.
Ha előzetesen a teljes betöltendő mennyiséget pl egy palackba fejtjük, így a palack tartalmát már gőzfázisban is betölthetjük.
Ha a hűtőközeg hőmérséklete 0°C alatt van.

22

Medium

Kapillárcsöves, hermetikus rendszerben mikor megfelelő a hűtőközeg töltet?


Ha a hűtési feladatot a megengedett legnagyobb hőterhelés esetén is biztosítani tudja.
Ha a kompresszor szívóoldala enyhén deresedik.
Ha az elpárologtatón dér képződik.

23

Medium

Adagolószelepes, hermetikus rendszerben mikor megfelelő a hűtőközeg töltet?


Ha a kompresszor szívóoldala enyhén deresedik.
Ha az adagolószelep buborékmentes folyadékot kap a megengedett legnagyobb hőterhelés esetén is.
Ha az elpárologtatón dér képződik.

24

Medium

Milyen előírások tartalmazzák a hűtőberendezések szükséges dokumentációját és azok vezetését?


Az EU rendeletek és a magyar kormányrendeletek, valamint az MSZ EN 378 szabvány.
Az MSZ EN 378 szabvány.
Az EU rendeletek tartalmazzák

25

Medium

Melyek a telepített hűtőberendezésekre vonatkozó legfontosabb dokumentumok az MSZ-EN 378 szabvány szerint?


Gépkönyv, üzemeltetési napló és karbantartási jegyzőkönyv
Gépkönyv és üzemeltetési napló
Gépkönyv, eseménynapló, tömörségellenőrzési- és szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv, a hűtőközeg logbook

26

Medium

Mit jelent a kényszerolajozás?


A kompresszorhoz olajtartályt kell csatlakoztatni.
A kompresszor szórótárcsás olajozását.
A kompresszor olajszivattyús olajozását.

27

Medium

Hogyan célszerű a hűtőgépolajat a hűtőberendezésbe betölteni?


Célszerű a kompresszorba beszívatni, kihasználva a vákuum szívóhatását.
Kiszerelt állapotban.
Üzemelő kompresszorral.

28

Medium

Mi az előnye a zárt olajbetöltési technológiának?


Gyors olajbetöltést tesz lehetővé.
Kevés olaj folyik ki a kompresszorból.
A betöltendő olaj nem, legfeljebb rövid ideig érintkezhet a környezettel, így szennyeződése minimalizálható.

29

Medium

Mit jelent az olajok kompatibilitása, azaz összeférhetősége?


Minden olaj keverhető egymással.
Polialkilénglikol (PAG), poliolészterolaj (POE).
Az ásványi és észterolajok keverhetők egymással.

30

Medium

Mikor kell a kompresszor olajszintjét ellenőrizni?


Indítás után 1 órával.
Indítás után 5 percig.
Tartós üzemelés után, amikor már beállt az egyensúlyi állapot.

31

Medium

Az olaj savassága milyen problémát okozhat?


Elbontja a hűtőközeget.
Elbontja az olajat.
Károsítja a kompresszor hajtómotor szigetelését, így zárlatot okozhat.

32

Medium

Mit jelent az észterolajok higroszkópossága?


Erős nedvességfelvételi képességet.
Sűrűnfolyó állagot.
Híganfolyó állagot.

33

Medium

Melyek a nyomástartályra vonatkozó különelőírások?


A hűtőberendezéstől távolabbi helyen kell elhelyezni.
Nagyobb a szilárdsági próbanyomásuk, mint a rendszer többi, szerelt egységének szilárdsági próbanyomása és a tartályt biztonsági lefúvató elemmel kell ellátni.
Ugyanazok az előírások vonatkoznak rájuk, mint a hűtőberendezés többi egységére.

34

Medium

Hol alkalmaznak kétfokozatú hűtőgépet?


Mélyhűtésnél.
Akkor, ha többféle hűtőközeget akarunk alkalmazni.
Olyan berendezésekben, ahol nagy nyomásviszony várható.

35

Medium

A kondenzátorból a hő természetes hűtőközegekbe áramlásához kell-e energiát befektetni?


A hőáramlást az energiabefektetés nem befolyásolja.
Nem, mert a II. Főtétel értelmében a hőenergia önmagától áramlik a nagyobb energiaszintről a környezet kisebb energiaszintjére.
Igen, mert a hő akkor gyorsabban áramlik.

36

Medium

Miért szükséges a hűtőközeg folyadék utóhűtése?


Azért, hogy a kisebb kondenzátort lehessen alkalmazni.
Azért, hogy kisebb adagolószelepet lehessen alkalmazni.
Azért, hogy az adagolószervbe buborékmentes folyadék kerüljön.

37

Medium

A to elpárolgási hőmérséklet csökkenésekor mi történik?


A kompresszor hűtőteljesítménye nő.
A kompresszor hűtőteljesítménye csökken.
A kompresszor meghajtó teljesítmény igénye növekszik.

38

Medium

Mikor megfelelő az utóhűtés?


Ha az elpárologtató deres.
Ha a folyadékvezeték meleg.
Ha a közvetlenül az adagoló szerv elé szerelt nézőüvegben nem látunk buborékképződést.

39

Medium

Hova kell a folyadékgyűjtő tartályt beépíteni?


A kompresszor és a kondenzátor közé.
Az elpárologtató után.
A kondenzátor után, a folyadékvezetékbe.

40

Medium

Mi a funkciója az elpárologtató után beépített folyadékleválasztónak?


Az, hogy túlhevítse a hűtőközeg gőzt.
Az, hogy a kompresszorhoz tisztán olajmentes hűtőközeg kerüljön.
Az, hogy a kompresszor szívócsonkjához ne kerülhessen folyadék hűtőközeg.

41

Medium

Mekkora a hűtőberendezések egyedi szivárgáshelyeinek szökési rátája?


30g/év
1g/év
5g/év

42

Medium

Miért van szükség tengelytömítésre nyitott kompresszornál?


Mert ez biztosítja a forgattyús tengely csapágyazását.
Mert meg kell akadályoznunk, hogy a levegő a kompresszorba bejuthasson és hűtőközeg kiszökhessen.
Mert ez biztosítja a csapágy kenését.

43

Medium

Hogyan működnek a koronakisüléses szivárgásjelző műszerek?


Elektródák közé kapcsolt nagyfeszültség szivárgó áramát méri a készülék. Hátránya, hogy nedvességre is jelez.
A hő hatására elbomló hűtőközeg molekulákra jelez a készülék. Nedvességre nem jelez.
A hűtőközeg molekulák elnyelik az adott hullámhosszú infrafényt. Nedvességre nem jelez.

44

Medium

Hogyan működnek a fűtöttkatódos szivárgásjelző műszerek?


A hűtőközeg molekulák elnyelik az adott hullámhosszú infrafényt. Nedvességre nem jelez.
Elektródák közé kapcsolt nagyfeszültség szivárgó áramát méri a készülék. Hátránya, hogy nedvességre is jelez.
A hő hatására elbomló hűtőközeg molekulákra jelez a készülék. Nedvességre nem jelez.

45

Medium

Hogyan működnek az infravörös szivárgásjelző műszerek?


Elektródák közé kapcsolt nagyfeszültség szivárgó áramát méri a készülék. Hátránya, hogy nedvességre is jelez.
A hűtőközeg molekulák elnyelik az adott hullámhosszú infrafényt. Nedvességre nem jelez.
A hő hatására elbomló hűtőközeg molekulákra jelez a készülék. Nedvességre nem jelez.

46

Medium

Hogyan működik az ultrahangos szivárgáskereső műszer?


A szivárgó helyen a kiáramló közeg által keltett ultrahangot érzékeli mikrofonnal. Minden közegre jelez.
Csak a hűtőközegre jelez.
Csak semleges gázokra jelez.

47

Medium

Mitől függ egy hűtőberendezés megengedett maximális éves hűtőközeg vesztesége?


A hűtőteljesítménytől.
A hűtőteljesítménytől és az elpárolgási hőmérséklettől.
A hűtőközeg töltetmennyiségétől.

48

Medium

Mekkora egy 10kg-tól kisebb töltetű hűtőberendezés megengedett éves hűtőközeg vesztesége?


3% alatti
30% alatti
10% alatti

49

Medium

Mekkora egy 10-100kg töltetű hűtőberendezés megengedett éves hűtőközeg vesztesége?


10% alatti
30% alatti
2% alatti

50

Medium

Mekkora egy 100kg-tól nagyobb töltetű hűtőberendezés megengedett éves hűtőközeg vesztesége?


1% alatti
10% alatti
30% alatti

51

Medium

Mit értünk a szivárgáskereső műszerek statikus érzékenységén?


A szivárgó helytől 3mm távolságban 3cm/sec -mal mozgatva érzékelt legkisebb szökési rátát.
A szivárgó helytől 1m távolságban érzékelt szökési ráta.
A szivárgó helytől 3mm távolságban mozdulatlanul tartva érzékelt legkisebb szökési rátát.

52

Medium

Mit értünk a szivárgáskereső műszerek dinamikus érzékenységén?


A szivárgó helytől 3mm távolságban 3cm/sec -mal mozgatva érzékelt legkisebb szökési rátát.
A szivárgó helytől 1m távolságban érzékelt szökési ráta.
A szivárgó helytől 3mm távolságban mozdulatlanul tartva érzékelt legkisebb szökési rátát.

53

Medium

Mi a feladata a karterfűtésnek?


Megakadályozza az olaj hűtőközeggel való feldúsulását.
Szárítsa az olajat.
Az olajat híg állapotban tartsa.

54

Medium

Mit jelent a TEWI érték?


A teljes környezetkárosító hatást.
A mérgező hatás mérőszámát.
A gyúlékonyság mérőszámát.

55

Medium

Mi a nedvességszűrő feladata?


Fluorozott hűtőközegnél a nedvesség megkötése.
Az olajban lévő nedvesség kiszűrése
A hűtőközeg tisztítása

56

Medium

Mit értünk egy anyag v fajtérfogatán?


A sűrűség és a nyomás szorzatát (v=ρ*p)
A sűrűség reciprokát (v=1/ρ)
A nyomás reciprokát (v=1/p)

57

Medium

Mit értünk a kompresszor nyomásviszonyán?


A szívónyomás és a kompressziós végnyomás hányadosát (po/p)
A kompressziós végnyomás és a szállítóteljesítmény hányadosát (p/Vk)
A kompressziós végnyomás és a szívónyomás hányadosát (p/po).

58

Medium

Hogyan működik a scroll kompresszor?


Térfogatkiszorítás elvén működő forgódugattyús gép.
Egymással ellentétes fázisban működő dugattyús gép.
A scroll kompresszort másképpen turbókompresszornak hívjuk.

59

Medium

Mi a feladata a kompresszor teljesítményszabályozásának?


A kompresszor hűtőteljesítményét szabályozza a hűtési igény alapján.
A kompresszor védelme kis hőterhelés esetén.
A kompresszor hűtőteljesítményét szabályozza a környezeti hőmérséklet alapján.

60

Medium

Mi a feladata a kondenzátor ventilátor fordulatszám szabályozásnak?


Energiamegtakarítás növelése.
Biztosítja a megfelelő kondenzációs nyomást változó környezeti hőmérséklet esetén.
Minél alacsonyabb kondenzációs nyomás biztosítása.

61

Medium

Milyen értékkel fejezik ki a teljes környezetkárosító hatást?


A TEWI értékkel.
Az ODP értékkel.
A COP értékkel.

62

Medium

Mit értünk folyadékütésen?


Folyadék kopogását a szívóvezetékben.
Folyadékot a kompresszor káros terében. Folyadék (olaj) jut a hengertérbe
Túl sok folyadékot az elpárologtatóban.

63

Medium

Mitől függ a vákuumtartási próba időtartama?


A berendezés belső térfogatától.
A berendezés próbanyomásától.
A környezeti hőmérséklettől.

64

Medium

Mennyi ideig szükséges vákuumozni a hűtőberendezést?


Kb. 0,1bar vákuumig.
Legalább 270Pa tartósan maradó belső vákuum eléréséig.
Legalább 30 percig.

65

Medium

Hogyan történik a szivárgó hely megállapítása elektronikus szivárgáskeresővel?


A vizsgált helyen, kb. 10cm távolságban vezetjük az érzékelőfejet.
A vizsgált helyen 30cm/s sebességgel vezetjük az érzékelőfejet.
A vizsgált helyen, kb. 3mm távolságban kb. 3cm/s sebességgel vezetjük az érzékelőfejet.

66

Medium

Milyen érzékenységű kézi szivárgáskeresőt kell használnunk a rendelet szerint?


60g/év.
30g/év.
5g/év vagy ettől kisebb.

67

Medium

Mikor kötelező telepített szivárgásérzékelő műszert beépíteni?


50 tonna vagy több CO2 egyenértékű hűtőközeg töltet esetén.
100 tonna vagy több CO2 egyenértékű hűtőközeg töltet esetén.
500 tonna vagy több CO2 egyenértékű hűtőközeg töltet esetén.

68

Medium

Hogyan kell a vákuumozás után a hűtőközeget a hűtőrendszerbe betölteni?


Lassan, a próbanyomásig növeljük a hűtőközeg nyomását.
Lassan és fokozatosan kell a nyomást a környezeti hőmérsékletnek megfelelő telítési nyomásig növelni.
A lehető leggyorsabban, a környezeti hőmérsékletnek megfelelő telítési nyomásig kell növelni.

69

Medium

Milyen pontossági osztályú manométer alkalmas a nyomástartási próba elvégzéséhez?


Legalább 0,5
3
2

70

Medium

Mit értünk a kompresszor káros terén?


Az alsó holtpontban lévő dugattyú és a szeleplap közötti teret.
A felső holtpontban lévő dugattyú és a szeleplap között maradó teret.
Az alsó holtpontban lévő dugattyú és a forgattyúsház közötti teret.

71

Medium

Hogyan kell a nyomáspróba elvégzésekor a nyomást növelni?


Minél gyorsabban.
Fokozatosan, kis lépésekben emeljük a nyomást a próbanyomás eléréséig.
Tetszőleges ütemben.

72

Medium

A háromfázisú villamos motor hatásos P (Wattos) teljesítménye=


√3 x U x I x cos fi
U x I
U x cos fi

73

Medium

Mi a különbség az inverter és a frekvenciaváltó között?


Az inverter másnéven frekvenciaváltó, tehát nincs különbség.
Az inverter feszültségcsökkentő.
A frekvenciaváltó feszültségnövelő.

74

Medium

Mit jelent a push-pull módszerrel történő lefejtés?


Azt, hogy a lefejtőberendezéssel a hűtőközeget a hűtőberendezésből a gyűjtőpalackba továbbítjuk.
A lefejtőkészülékkel a gyűjtőpalackból folyamatosan elszívott gőzt (pull) a hűtőberendezés kisnyomású oldalán benyomjuk(push)
Azt, hogy a lefejtendő hűtőberendezést hol a szívó-, hol a nyomóoldalon fejtjük le.

75

Medium

Minél kisebb a to elpárolgási hőmérséklet,....


annál nagyobb a hűtőközeg sűrűsége és az átáramló hűtőközeg tömege.
annál kisebb a hűtőközeg sűrűsége és annál nagyobb a kompresszor hűtőteljesítménye.
annál kisebb a hűtőközeg sűrűsége és az áramló hűtőközeg tömege.

76

Medium

A hűtőközeg hőmérséklete egyértelműen megállapítható a gyűjtőpalack nyomásából, ha


nem ismerjük a hűtőközeget és csak gőz van a gyűjtőtartályban.
ismerjük a hűtőközeget és a gyűjtőpalackban még van folyadék halmazállapotú közeg is.
a gyűjtőpalackban csak gőz van.

77

Medium

Hogyan működik a hűtőközeg lefejtő készülék?


Egy vákuumszivattyút tartalmaz.
Egy kis hűtőaggregátot tartalmaz, mely a gőzállapotban lefejtett hűtőközeget cseppfolyósítja, majd a gyűjtőtartályba továbbítja.
Egy hűtőkompresszort tartalmaz, kondenzátor nélkül.

78

Medium

Mi jellemzi az R410A hűtőközeget, az R407C hűtőközeggel szemben?


Az R410A hűtőközeg telítési nyomása jóval magasabb, mint R407C esetében.
Az R407C hűtőközeg telítési nyomása jóval magasabb, mint az R410A esetében.
A két hűtőközeg telítési nyomása nagyjából egyenlő.

79

Medium

Mi jellemzi az olajmentes hűtőközeg lefejtő készülékeket?


A lefejtett hűtőközeg nem tartalmazhat olajat.
A lefejtőkészülék csak gyári (szűz) minőségű hűtőközeg lefejtéshez alkalmas.
Úgynevezett száraz kompresszoruk speciális csapágyazásai lehetővé teszik a kenőanyag mellőzését, így eltérő hűtőközegek lefejtésére is alkalmasak (a lefejtett hűtőközeg olajtartalma elegendő kenést biztosít).

80

Medium

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


R134a, mert egyanyagú hűtőközeg.
R407C
R404A

81

Medium

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


R407C
R507, mert azeotrop keverék, egyanyagúként viselkedik
R404A

82

Medium

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


R422D
R410A
R134a, mert egyanyagú hűtőközeg.

83

Medium

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet csak folyadék állapotban betölteni a hűtőrendszerbe?


R404A, mert zeotrop hűtőközeg keverék
R507
R134a

84

Medium

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet csak folyadék állapotban betölteni a hűtőrendszerbe?


R134a
R507
R407C, mert zeotrop hűtőközeg keverék

85

Medium

Minél alacsonyabb a hűtőközeg folyadék hőmérséklete az adagolószerv előtt,...


annál kisebb lesz a qo fajlagos hőtartalom és a Qo hűtőteljesítmény.
annál nagyobb lesz a qo fajlagos hőtartalom és a Qo hűtőteljesítmény.
annál kisebb lesz a qo fajlagos hőtartalom, de a Qo hűtőteljesítmény nem változik.

86

Medium

Melyik hosszútávú hűtőközeg keverékkel helyettesíthetjük az R22 hűtőközeget normál- és mélyhűtés esetén?


R134a-val, mert hasonlóak a termodinamikai jellemzőik.
Az R422D keverékkel, mely az R22 hosszútávú (környezetbarát) kiváltója normál- és mélyhűtés esetén.
R410A-val, mert hasonlóak a termodinamikai jellemzőik.

87

Medium

Miért kell "üzemmeleg" állapotba hozni a vákuumszivattyút a vákuumozás megkezdése előtt?


A vízgőz lekondenzálásának megakadályozása miatt.
A jó működés miatt.
Az élettartam növelése miatt.

88

Medium

Mit jelent a szervizműszerek kalibrálása?


A készülék reszet-ét jelenti.
Egy hitelesített etalon műszerrel történő összehasonlítást jelent.
A nullapont beállítását jelenti.

89

Medium

Mi a "próbalyuk" ?


Légcsatorna mintavevő nyílása.
Szabványos furatátmérő.
Egy olyan eszköz, mellyel a szivárgáskereső műszerek kalibrálhatók. Tartályos töltetük adott szökési rátával áramlik ki.

90

Medium

Melyik EU rendelet szabályozza a vállalatok és személyek képesítését a helyhezkötött hűtőberendezések tekintetében?


A 303/2008/EK rendelet, mely a helyhezkötött hűtő-, légk.- és hőszivattyú berendezések tekintetében a vállalatok és személyzet képesítésére vonatkozik.
A 310/2008/EK rendelet, mely a szabályozott anyagokkal foglalkozik
Az MSZ EN 378 szabvány, mely a hűtőrendszerek biztonsági előírásait is tartalmazza.

91

Medium

Léghűtéses kondenzátornál az elszennyeződés következtében csökken vagy nő a teljesítmény?


Nő.
Csökken.
Teljesítménye nem változik.

92

Medium

Milyen végvákuumú vákuumszivattyú alkalmazását írja elő az 517/2014/EK (F-gáz rendelet)?


Min. kétfokozatú szivattyúra.
Min. 0,05mbar végvákuumú kétfokozatú vákuumszivattyúra.
Min. 10mbar végvákuumú szivattyúra.

93

Medium

Melyik EU rendelet szabályozza a személyek képesítését a gépjárművekbe szerelt hűtőberendezések tekintetében?


A 307/2008/EK rendelet, mely a gépjárművekbe szerelt légkondícionáló rendszerek tekintetében a szakemberek képzésére vonatkozik.
A 310/2008/EK rendelet, mely a szabályozott anyagokkal foglalkozik
Az MSZ EN 378 szabvány, mely a hűtőrendszerek biztonsági előírásait is tartalmazza.

94

Medium

Mi a kondenzátor feladata a hűtőkörfolyamatban járműklímák esetében?


A kondenzátorban a hűtőközeg lehűl és gőzként halad tovább.
A kompresszorban és az elpárologtatóban felvett hőt a lamellás kialakítású kondenzátorban átadja a környezetnek.
A hűtőközeg a levegő hatására felmelegszik és folyadékká alakul.

95

Medium

Járműklíma elpárologtatójában …


hőáramlás indul be az elpárologtató lamelláin az átfújt meleg levegőből a hideg hűtőközeg felé.
a hűtőközeg adagoló szerv hatására nagynyomással lép az elpárologtatóba és így hőt von el.
a hűtőközeg meleg alacsonynyomású gőzként lép az elpárologtatóba az adagoló szerv után.

96

Medium

Ismertesse a kapillárcsö feladatát járműklímák esetében ( ccot ) !


Nyomáskülönbség lép fel a kapillárcső hatására: a nyomás nő, a hőmérséklet nő.
Nyomáskülönbség lép fel a kapillárcső hatására: a nyomás nő, a hőmérséklet csökken
A hűtőközeg nyomásának és a hőmérsékletének esését okozza az elpárologtatóba lépéskor.

97

Medium

Ismertesse a folyadéktartály feladatát járműklímáknál ( ccot rendszer ) !


A gyűjtőedény alján lévő cseppfolyós hűtőközeget visszavezeti a kompresszorba.
Tárolja a hűtőközeget, megköti a nedvességet, szétválasztja a gőzt és a folyadékot.
Tárolja a hűtőközeget és előkészíti a beadagolást.

98

Medium

Mikor kell biztonsági szelepet beépíteni?


Akkor, ha a kompresszor szállítóteljesítménye az 50m3/h -t meghaladja.
Akkor, ha a folyadék hűtőközeg tömege a 30kg-ot meghaladja?
Akkor, ha a folyadék hűtőközeg térfogata a folyadékgyűjtő és a kondenzátor együttes térfogatának 90%-át meghaladja.

99

Medium

Mi az R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga?


R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga a PAG olajok.
R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga az ásványiolaj.
R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga az ásványiolaj és PAG olaj keveréke.

100

Medium

Mi a tengelykapcsoló  (mágneskuplung) szerepe járműklímáknál?


Hűtésigény esetén a tengelykapcsoló behúzótekercs a szabadonfutó kerékhez húzza a kuplungtárcsát és meghajtja a kompresszort
A tengelykapcsoló szerepe, hogy átvigye a kompresszor fordulatát a motorra.
A tengelykapcsoló szétkapcsolt állapotban átviszi a motor fordulatát a kompresszor tengelyére.

101

Medium

Melyik az igaz állítás a járműklímáknál alkalmazott scroll kompresszorra?


Orbitális mozgást végez, az álló és a mozgó spirál között térfogakiszorítás elvén jön létre a hűtőközeg szállítás.
Rezgő mozgást végez.
Forgó mozgást végez.

102

Medium

Milyen kompresszort alkalmaznak személygépjárműben?


Hermetikus, fél hermetikus, nyitott.
Dugattyús, forgólapátos, scroll.
Hermetikus, csiga, alternáló mozgást végző.

103

Medium

Járműklíma esetén hogyan történik a szennyezett rendszer helyreállítása?


Rendszer tisztítás többszöri hűtőközeg töltéssel majd leengedéssel a szabadba.
A SAE 1661 szabvány szerint előírtak szerint.
Rendszer tisztítás levegővel való átöblítéssel, olajcserével

104

Medium

A termosztatikus expanziós szelep a hűtőközeg mely jellemzőjét szabályozza?


Az utóhűtést.
A po elpárolgási nyomást.
A túlhevítést az elpárologtató kivezető részén.

105

Medium

Mit nevezünk túlhevítésnek?


A kompresszor szívó és nyomó oldala közötti hőmérsékletkülönbség.
A tényleges gázhőmérséklet és a telítési hőmérséklet különbsége.
Az elpárolgási hőmérséklet és környezeti hőmérséklet különbsége.

106

Medium

Egy berendezés szivárgásának megszüntetése után az 517/2014/EK F-gáz rendelet szerint mennyi időn belül kell újból ellenőrizni, hogy a javítás eredményes volt-e? 


12 hónapon belül.
Tetszőleges idő múlva.
1 hónapon belül.

107

Medium

Az 517/2014/EK F-gáz rendelet szerint 500 t CO2 egyenértéknél nagyobb töltet esetén szivárgásészlelő rendszert kell telepíteni. Mennyi időközönként kell ennek működését ellenőrizni?


12 havonta.
3 évente.
Havonta.

108

Medium

A 1516/2007/EK szivárgásellenőrzésre vonatkozó rendelet szerint mely hűtőköri helyeket kell rendszeresen ellenőrizni?


1. Kompresszor csatlakozásait, 2. Folyadéktartály csatlakozásait
Csak a kompresszor csatlakozásait, mert rezgéseknek vannak kitéve.
1. Illesztéseket, 2. szelepeket, 3. tömítéseket, 4. rázkódásnak kitett részeket 5. biztonsági elemek csatlakozásait

109

Medium

Milyen csoportba osztja a szivárgásellenőrzési módszereket a 1516/2007/EK rendelet?


Adalékanyagos és adalékanyag mentes vizsgálati módszerekre.
Közvetett és közvetlen szivárgásellenőrzési módszerek csoportjára.
Adalékanyagos és elektronikus vizsgálati módszerekre.

110

Medium

Melyek a szivárgásellenőrzés közvetlen módszerei a 1516/2007/EK rendelet szerint?


Vákuumpróba és habzó anyaggal jelzés.
1. Kézi vagy telepített szivárgásérzékelés, 2. UV-adalékanyagos jelzés, 3. Habzó anyagos jelzés
Nyomáspróba és vízbemerítéses módszer.

111

Medium

Mit jelent a MOP jelleg az expanziós szelepeknél?


Túlhevítéshatárolással rendelkeznek
Utóhűtéshatárolással rendelkeznek
Nyomáshatárolással rendelkeznek

112

Medium

Mit nevezünk nyomástartó edényeknek az MSZ EN 378 szabvány szerint?


Az elpárologtatót.
A kondenzátort.
Bármely hűtőközeget tartalmazó rész, de nem a kompresszor, elpárologtató, kondenzátor.

113

Medium

Kapilláriscső alkalmazása esetén milyen kompresszormotor alkalmazható?


Lassú fordulatú.
Kis indítónyomatékú.
Nagy indítónyomatékú.

114

Medium

Mekkora a tömörségi próbanyomás az MSZ EN 378 szerint?


0,9 x PS
2,0 x PS
1,1 x PS

115

Medium

Mi az elpárolgási nyomásszabályozó feladata?


Megakadályozza az elpárologtatóban a túl magas nyomás kialakulását.
Állandó elpárolgási nyomás biztosítása az elpárologtatóban.
Megakadályozza az elpárologtatóban a túl alacsony nyomás kialakulását.

116

Medium

Mi a szívónyomás szabályozó feladata?


A szívónyomást korlátozza, védi a kompresszort a túl nagy szívónyomás kialakulásával szemben.
A szívónyomás állandó értéken tartása.
A szívónyomás minél magasabb értéken tartása.

117

Medium

Mi a feladata a hűtővíz szabályozó szelepnek?


A kondenzációs nyomást minél kisebb értéken tartsa.
A kondenzációs nyomást minél nagyobb értéken tartsa.
A kondenzációs nyomást állandó értéken tartsa.

118

Medium

Mi a hőmérséklet csúszás?


A hőmérséklet csökkenése.
A hőmérséklet emelkedése.
Egy adott elpárolgási nyomáshoz nem rendelhető egy adott hőmérséklet. Az elpárologtató elejének és végének a nagyobb hőmérsékletkülönbsége.

119

Medium

Mit nevezünk keveredési hézagnak?


Amikor az olaj és hűtőközeg teljesen keveredik egymással.
Amikor a hűtőközeg-olaj keverék "felhabzik".
Amikor a hűtőközeg-olaj keverék olajban gazdag és olajban szegény fázisokra bomlik.

120

Medium

A kompresszor szívottgáz hőmérséklete mennyire befolyásolja a hűtőteljesítményt?


Jelentősen.
Csak mélyhűtés esetén.
Nincs hatással.

121

Medium

Mi alapján választjuk az elpárologtató DT1 értékét?


Az elpárolgási hőmérséklet alapján.
A hűtött termék fajtája alapján.
A hűtőteljesítmény alapján.

122

Medium

Egy termosztatikus szabályozószelepnél gyárilag be van állítva a …


statikus túlhevítés.
munkaponti túlhevítés.
nyitási túlhevítés.

123

Medium

Szervovezérlésű mágnesszelepek működéséhez …


szükséges egy minimális nyomásesés
nincs szükség minimális nyomásesésre

124

Medium

Háromfázisú aszinkron motorok indítási árama az üzemi áram hányszorosa?


3-8 szorosa
1-2 szerese
10-15 szöröse

125

Medium

Kell-e a kompresszor szívó- és nyomóoldalán rezgéscsillapítót alkalmazni, merev kompresszor rögzítés esetén?


Igen
Mindig
Nem

126

Medium

Azonos magasságban kell-e elhelyezni a csoportaggregát kompresszorait olajszintszabályozó rendszer esetében?


Nem
Igen

127

Medium

Mit értünk a hőszivattyú ε hatásfoka alatt?


A kompresszor hűtőteljesítményének és a felvett villamos teljesítmény hányadosát (ε=Qo/Pvill)
A fűtőteljesítmény és a kompresszor hűtőteljesítményének hányadosát (ε=Qfűtő/Qo)
A fűtőteljesítmény és a felvett villamos teljesítmény hányadosát (ε=Qfűtő/Pvill)

128

Medium

A hűtőberendezés hűtőközeggel történő feltöltése előtt elvégzendő …


vákuumtartási vizsgálat.
szivárgásvizsgálat.
tömörségvizsgálat.

129

Medium

Mely hűtőközegek károsítják az ózonréteget?


Minden olyan hűtőközeg, mely klórt vagy brómot tartalmaz.
Minden olyan hűtőközeg, mely szénhidrogént tartalmaz.
Minden olyan hűtőközeg, mely fluort és hidrogént tartalmaz.

130

Medium

Hűtőközegpalackok nyomáspróbájának érvényessége...


korlátlan
egységesen 10 év
5 vagy 10 év

131

Medium

Mit jelöl a villamos berendezések IP védettségi fokozata?


A berendezés feszültség alatt álló részeinek érintése elleni személyvédettség- és a berendezés vízzel szembeni védettségének fokát.
A berendezés por elleni védettségi szintjét.
A berendezés szigetelési állapotát.

132

Medium

Mi az elsődleges célja a termisztoros motorvédő egységnek?


A motor lassú túlmelegedés elleni védelme.
Hirtelen zárlattal szembeni védelem.
Gyors, forgórész blokkolódás esetén kiold.

133

Medium

Az egyfázisú motorkompresszor üzemi kondenzátora …


a főfázis tekercshez párhuzamosan kapcsolódik.
a segédfázissal párhuzamosan van kötve.
a segédfázis tekerccsel sorba van kötve.

134

Medium

Az egyfázisú motorkompresszor feszültségreléje …


a főfázis tekerccsel párhuzamosan van kötve.
a főfázis tekerccsel sorba van kötve.
a segédfázis tekerccsel párhuzamosan van kötve, mert akkor nyit, ha a segédfázis indukált feszültsége elérte a kapcsolási értéket.

135

Medium

Árnyékolt pólusú ventilátor motorok hatásfoka …


igen jó, mert a méretük kicsi.
igen jó, ezért továbbra is használatban maradnak.
igen rossz, ezért egyre inkább előtérbe kerülnek az energiatakarékos ún. EC motorok.

136

Medium

Mi a különbség a nullavezető és a védővezető között?


A nullavezető is és a védővezető is feszültség alatt van üzem közben.
A nullavezető és a védővezető szinoním fogalmak, nincs különbség közöttük.
A nullavezető üzemszerűen áramot vezet, a védővezető ezzel szemben csak akkor, ha az érinthető fémrészekre hiba folytán feszültség kerül.

137

Medium

Mikor tekinthető elvileg tömörnek egy berendezés?


Akkor, ha szivárgásellenőrzést végeztünk elektronikus műszerrel.
Akkor, ha a vizsgálati eljárásnak megfelelő eszközzel nem lehet kimutatni a vizsgálati közeg kilépését egyik térből a másikba vagy a környezetbe.
Akkor, ha vízbe merítve nem képződnek buborékok.

138

Medium

Melyek az MSZ EN 378 szerinti "durva" tömörségvizsgálati eljárások?


Vákuumpróba
Nyomáspróba
Tömörségi nyomáspróba, nyomástartási próba, vákuumpróba, vákuumtartási próba.

139

Medium

Milyen nyomásértéket kell alkalmazni a tömörségi nyomáspróbánál?


10-12 bar
2-3 bar
A maximális üzemi nyomással megegyező nyomást.

140

Medium

Milyen időközönként kell ellenőrizni szivárgás szempontjából a legalább 5 t CO2 egyenértékű hűtőberendezéseket?


Három évente
Két évente
Évente

141

Medium

Milyen időközönként kell ellenőrizni szivárgás szempontjából a legalább 50 t CO2 egyenértékű hűtőberendezéseket?


Három évente
Félévente
Kétévente

142

Medium

Milyen időközönként kell ellenőrizni szivárgás szempontjából a legalább 500 t CO2 egyenértékű hűtőberendezéseket?


Évente
Kétévente
Negyedévente

143

Medium

Milyen berendezésekre vonatkozik az MSZ EN 378 "Hűtőberendezések és hőszivattyúk biztonsági követelmények" c. szabványa?


Minden helyhez kötött és mobil hűtőberendezésre vonatkozik, beleértve a hőszivattyút is.
Csak a hőszivattyúkra vonatkozik.
Csak a háztartási hűtőberendezésekre vonatkozik.

144

Medium

Milyen határidővel kerül betiltásra valamennyi HCFC hűtőközeg, pl. R22?


2012 január 1-től.
2015 január 1-től.
2020 január 1-től.

145

Medium

Melyek a HCFC hűtőközegek?


R22, R401A, R408A
R12, R502
R134a, R404A, R407C

146

Medium

Melyek a HFC hűtőközegek?


R134a, R404A, R507, R410A
R11, R12, R502
R22, R401A

147

Medium

Milyen mérőszám a GWP?


Ózonnövelő képesség.
Üvegházhatást növelő képesség, 1kg CO2 hatását tekintik GWP=1 -nek.
Ózonbontó képesség

148

Medium

Az elektromos energia hőenergiává átalakulására az alábbi összefüggés érvényes:


1kWh=427kcal
1kWh=539kcal
1kWh=860kcal

149

Medium

Milyen mérőszám az ODP?


Üvegházhatást csökkentő képesség.
Üvegházhatást növelő képesség.
Ózonbontó képesség.

150

Medium

Milyen végvákuumú vákuumszivattyúra van szükség az 517/2014/EK rendelet (F-gáz rendelet) szerint?


Legalább 10mbar végvákuumú szivattyúra.
Legalább 0,05mbar végvákuumú kétfokozatú vákuumszivattyúra.
Legalább kétfokozatú szivattyúra.

151

Medium

Az 517/2014/EK rendelet (F-gáz rendelet) szerint legfeljebb mekkora vákuum maradhat a rendszerben?


A maradó abszolút nyomás értéke legfeljebb 270Pa lehet és ezt a vákuumszivattyútól a lehető legtávolabb kell mérni.
Legfeljebb 10mbar
Legfeljebb 100mbar

152

Medium

Milyen olajat kell használni R600 izobutános hűtőberendezés esetén?


Ásványolajat
Észterolajat
PAG olajat

153

Medium

Mi a biztonsági lefuvató szelep feladata?


Nyomásszabályozás.
Hűtőrendszerek idegengáz "leengedése".
Nyomástartó edények túlnyomás elleni védelme.

154

Medium

Melyik szabvány vonatkozik a hűtőkör telepítésére?


Az EU 2037/2000 rendelete.
Az MSZ-EN 378 szabvány.
Az ún. F-gáz rendelet.

155

Medium

Mi az elpárologtató feladata?


A hűtendő közeg lehűtése.
Az, hogy a hűtendő közegbe beáramlott hőt a hűtőközeg felvegye.
A hűtőközeg nagy felületen érintkezzen a hűtendő közeggel.

156

Medium

Milyen fizikai folyamat játszódik le az elpárologtatóban?


A folyadék hűtőközeg elpárolog és kismértékben túlhevül.
A benne áramló hűtőközeget túlhevíti.
A benne áramló hűtőközeget elpárologtatja.

157

Medium

Energiabefektetés nélkül végbe megy-e a hőcsere a hűtendő közeg és a hűtőközeg között?


Nincs jelentősége az energiabefektetésnek.
Igen, de energiabefektetéssel gyorsabb a hőcsere.
Igen, mert a II. főtétel értelmében a hő magától áramlik a hűtendő közegből az alacsonyabb energiaszintű hűtőközegbe.

158

Medium

Hogyan kell az elpárologtatót kiválasztani?


Hőátadó felület alapján.
Méretek alapján.
A gyártói adatok vagy kiválasztó program segítségével.