F-Gas Hungarian

All questions
F-Gas Hungarian
Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Medium

Mit okoz a lederesedett elpárologtató felület?


A megnövekedett áramlási ellenállás miatt nagyobb a ventilátor-zajszint.
Csökkenti a hűtendő közeg hőmérsékletét.
Csökkenti a hűtőteljesítményt.

2

Medium

Az elpárologtató felületén mikor alakulhat ki deresedés?


Léghűtő esetében akkor, ha felülete 0°C alatt van.
Csak akkor, ha folyamatos üzemben működik.
A léghűtő mindig deresedik.

3

Medium

Mikor lehet a deresedést a hűtendő közeggel leolvasztani?


Nem lehet.
Sohasem, mindig elektromos leolvasztást alkalmazunk.
Léghűtő esetében akkor, ha a levegő hőmérséklete 0°C felett van.

4

Medium

Mi a meleggázas leolvasztás?


Az elpárologtató kilépő és belépő oldalát felcseréljük.
A kompresszorból érkező forró, túlhevített gőzt, közvetlenül az elpárologtató csővezetékeibe vezetjük.
A kompresszor forgásirányát felcseréljük.

5

Medium

Mekkora a hűtőberendezés maximális megengedett nyomása?


A kompresszor szívóoldali nyomásának 4-szeres értéke.
Az MSZ EN-378 Szabvány által megadott érték.
A nyomóoldali nyomás 2-szeres értéke.

6

Medium

Mekkora a hűtőberendezés szilárdsági nyomása?


Az MSZ EN-378 Szabvány által megadott érték.
Az üzemi nyomás 10-szeres értéke.
Az üzemi nyomás 2-szeres értéke.

7

Medium

Ki hajtja végre a hűtőberendezés szilárdsági nyomáspróbáját?


Az üzembehelyező szakember.
A gyártó.
A karbantartó szakember.

8

Medium

Mit értünk a hűtőberendezések durva tömörségvizsgálata alatt?


Szivárgáskereső műszerrel végzett szivárgásellenőrzést.
Elvégezzük a technikai tömörségvizsgálatot a hűtőközeg betöltés előtt.
Vízbemártással buborékpróbát végzünk.

9

Medium

A nyomástartási próba alatt változhat-e a nyomás?


Igen, maximálisan 2 bar még elfogadható.
Igen, hőmérsékletváltozás esetén annak megfelelő mértékben.
Nem változhat.

10

Medium

Miért károsak az idegen anyagok a hűtőrendszer belsejében?


Károsak, mert az olaj-hűtőközeg keveredését kedvezőtlenül befolyásolják.
Károsak, mert vegyi reakciókat, teljesítménycsökkenést és a kondenzátorban nyomásnövekedéseket okozhatnak.
Károsak, mert az olajvisszahordást lehetetlenné teszik.

11

Medium

Hatékony-e a vákuumolás a hűtőrendszerbe került nedvesség eltávolítására?


Nem, mert csak a szabad vizet távolítja el, az oldott állapotban lévő víz a rendszerben marad.
Igen, a szokásos vákuumolás alatt a víz is távozik.
Igen, a víz gyorsan eltávozik a rendszerből.

12

Medium

Eltávolíthatók-e a hűtőrendszerbe került nem kondenzálható gázok vákuumozással?


Nem, vákuumozással az idegen gázok nem távolíthatók el.
Nem, az idegen gázok semmilyen eszközzel nem távolíthatók el.
Igen, megfelelő minőségű vákuumozással eltávolíthatók.

13

Medium

Az 517/2014/EK (F-Gáz rendelet) előírása alapján milyen vákuumszivattyúra van szükség vákuumozáshoz?


Legalább 0,5 mbar abszolút nyomás előállítására alkalmas vákuumszivattyúra.
Legalább 0,05 mbar abszolút nyomás előállítására alkalmas vákuumszivattyúra.
Legalább 0,27 mbar abszolút nyomás előállítására alkalmas vákuumszivattyúra.

14

Medium

Hogyan kell mérni a vákuumszivattyú végvákuum értékét?


A vákuumszivattyú szívócsonkjánál, hideg állapotban.
A vákuumszivattyú szívócsonkjánál, bemelegített állapotban.
A vákuumszivattyúhoz csatlakoztatott szerviztömlő végpontjánál.

15

Medium

Mit jelent a vákuumolási eljárásnál közbeiktatott közbenső öblítés?


A vákuumolást megszakítjuk, majd hűtőközeggel feltöltjük a rendszert, majd folytatjuk a vákuumolást.
A vákuumolást megszakítjuk, majd a rendszert levegővel feltöltjük, folytatjuk a vákuumozást.
A vákuumolást megszakítjuk, majd száraz nitrogénnel feltöltjük a rendszert, majd folytatjuk a vákuumolást.

16

Medium

Mi a jelentősége a vákuumolási eljárásnál közbeiktatott közbenső öblítésnek?


A káros, idegen anyagok jelenlétének minimális értékre csökkentése.
A káros nedvesség minimális értékre csökkentése.
A káros levegő minimális értékre csökkentése.

17

Medium

Mi a vákuumtartási próba?


Járó vákuumszivattyúval folyamatosan biztosítjuk az előírt vákuumértéket.
Az előírásszerűen levákuumolt hűtőberendezést ledugózzuk és célszerűen 16-24 órán keresztül figyeljük, hogy emelkedik-e a nyomás.
A vákuumszivattyút szükség szerint bekapcsoljuk, ha a nyomás emelkedne a rendszerben.

18

Medium

Milyen fajta hűtőközegeket szabad gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


Az egyanyagú vagy az azeotrop keverékeket.
Csak az egyanyagú hűtőközegeket.
Bármelyiket, mert a halmazállapotnak nincs jelentősége.

19

Medium

Milyen fajta hűtőközegeket szabad csak folyadék állapotban betölteni a hűtőrendszerbe?


Az egyanyagú vagy azeotrop keverékeket.
A zeotrop hűtőközeg keverékeket, mert a palackban a folyadék és gőz összetétele eltérő.
Bármelyiket, mert a halmazállapotnak nincs jelentősége.

20

Medium

Miért eltérő a folyadék- és a gőzfázis keverékaránya zeotrop hűtőközeg keverékeknél?


Mert az összetevők nem keverednek egymással gőzfázisban.
Mert az összetevők nem keverednek folyadék fázisban.
Mert a keverékek forráspontja eltérő, így a kisebb forráspontú összetevőből nagyobb százalék lesz jelen gőzfázisban.

21

Medium

Mikor szabad a zeotrop hűtőközeg keverékeket gőzfázisban is betölteni a hűtőrendszerbe?


Ha a hűtőközeg hőmérséklete 0°C alatt van.
Ha előzetesen a teljes betöltendő mennyiséget pl egy palackba fejtjük, így a palack tartalmát már gőzfázisban is betölthetjük.
Ha a hűtőközeg hőmérséklete 20°C felett van.

22

Medium

Kapillárcsöves, hermetikus rendszerben mikor megfelelő a hűtőközeg töltet?


Ha a kompresszor szívóoldala enyhén deresedik.
Ha az elpárologtatón dér képződik.
Ha a hűtési feladatot a megengedett legnagyobb hőterhelés esetén is biztosítani tudja.

23

Medium

Adagolószelepes, hermetikus rendszerben mikor megfelelő a hűtőközeg töltet?


Ha az elpárologtatón dér képződik.
Ha a kompresszor szívóoldala enyhén deresedik.
Ha az adagolószelep buborékmentes folyadékot kap a megengedett legnagyobb hőterhelés esetén is.

24

Medium

Milyen előírások tartalmazzák a hűtőberendezések szükséges dokumentációját és azok vezetését?


Az EU rendeletek és a magyar kormányrendeletek, valamint az MSZ EN 378 szabvány.
Az EU rendeletek tartalmazzák
Az MSZ EN 378 szabvány.

25

Medium

Melyek a telepített hűtőberendezésekre vonatkozó legfontosabb dokumentumok az MSZ-EN 378 szabvány szerint?


Gépkönyv, eseménynapló, tömörségellenőrzési- és szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv, a hűtőközeg logbook
Gépkönyv, üzemeltetési napló és karbantartási jegyzőkönyv
Gépkönyv és üzemeltetési napló

26

Medium

Mit jelent a kényszerolajozás?


A kompresszorhoz olajtartályt kell csatlakoztatni.
A kompresszor olajszivattyús olajozását.
A kompresszor szórótárcsás olajozását.

27

Medium

Hogyan célszerű a hűtőgépolajat a hűtőberendezésbe betölteni?


Üzemelő kompresszorral.
Célszerű a kompresszorba beszívatni, kihasználva a vákuum szívóhatását.
Kiszerelt állapotban.

28

Medium

Mi az előnye a zárt olajbetöltési technológiának?


A betöltendő olaj nem, legfeljebb rövid ideig érintkezhet a környezettel, így szennyeződése minimalizálható.
Gyors olajbetöltést tesz lehetővé.
Kevés olaj folyik ki a kompresszorból.

29

Medium

Mit jelent az olajok kompatibilitása, azaz összeférhetősége?


Az ásványi és észterolajok keverhetők egymással.
Polialkilénglikol (PAG), poliolészterolaj (POE).
Minden olaj keverhető egymással.

30

Medium

Mikor kell a kompresszor olajszintjét ellenőrizni?


Indítás után 1 órával.
Indítás után 5 percig.
Tartós üzemelés után, amikor már beállt az egyensúlyi állapot.

31

Medium

Az olaj savassága milyen problémát okozhat?


Elbontja a hűtőközeget.
Elbontja az olajat.
Károsítja a kompresszor hajtómotor szigetelését, így zárlatot okozhat.

32

Medium

Mit jelent az észterolajok higroszkópossága?


Híganfolyó állagot.
Erős nedvességfelvételi képességet.
Sűrűnfolyó állagot.

33

Medium

Melyek a nyomástartályra vonatkozó különelőírások?


Nagyobb a szilárdsági próbanyomásuk, mint a rendszer többi, szerelt egységének szilárdsági próbanyomása és a tartályt biztonsági lefúvató elemmel kell ellátni.
A hűtőberendezéstől távolabbi helyen kell elhelyezni.
Ugyanazok az előírások vonatkoznak rájuk, mint a hűtőberendezés többi egységére.

34

Medium

Hol alkalmaznak kétfokozatú hűtőgépet?


Mélyhűtésnél.
Akkor, ha többféle hűtőközeget akarunk alkalmazni.
Olyan berendezésekben, ahol nagy nyomásviszony várható.

35

Medium

A kondenzátorból a hő természetes hűtőközegekbe áramlásához kell-e energiát befektetni?


Nem, mert a II. Főtétel értelmében a hőenergia önmagától áramlik a nagyobb energiaszintről a környezet kisebb energiaszintjére.
Igen, mert a hő akkor gyorsabban áramlik.
A hőáramlást az energiabefektetés nem befolyásolja.

36

Medium

Miért szükséges a hűtőközeg folyadék utóhűtése?


Azért, hogy kisebb adagolószelepet lehessen alkalmazni.
Azért, hogy a kisebb kondenzátort lehessen alkalmazni.
Azért, hogy az adagolószervbe buborékmentes folyadék kerüljön.

37

Medium

A to elpárolgási hőmérséklet csökkenésekor mi történik?


A kompresszor meghajtó teljesítmény igénye növekszik.
A kompresszor hűtőteljesítménye csökken.
A kompresszor hűtőteljesítménye nő.

38

Medium

Mikor megfelelő az utóhűtés?


Ha az elpárologtató deres.
Ha a közvetlenül az adagoló szerv elé szerelt nézőüvegben nem látunk buborékképződést.
Ha a folyadékvezeték meleg.

39

Medium

Hova kell a folyadékgyűjtő tartályt beépíteni?


Az elpárologtató után.
A kondenzátor után, a folyadékvezetékbe.
A kompresszor és a kondenzátor közé.

40

Medium

Mi a funkciója az elpárologtató után beépített folyadékleválasztónak?


Az, hogy a kompresszor szívócsonkjához ne kerülhessen folyadék hűtőközeg.
Az, hogy túlhevítse a hűtőközeg gőzt.
Az, hogy a kompresszorhoz tisztán olajmentes hűtőközeg kerüljön.

41

Medium

Mekkora a hűtőberendezések egyedi szivárgáshelyeinek szökési rátája?


5g/év
30g/év
1g/év

42

Medium

Miért van szükség tengelytömítésre nyitott kompresszornál?


Mert meg kell akadályoznunk, hogy a levegő a kompresszorba bejuthasson és hűtőközeg kiszökhessen.
Mert ez biztosítja a csapágy kenését.
Mert ez biztosítja a forgattyús tengely csapágyazását.

43

Medium

Hogyan működnek a koronakisüléses szivárgásjelző műszerek?


Elektródák közé kapcsolt nagyfeszültség szivárgó áramát méri a készülék. Hátránya, hogy nedvességre is jelez.
A hő hatására elbomló hűtőközeg molekulákra jelez a készülék. Nedvességre nem jelez.
A hűtőközeg molekulák elnyelik az adott hullámhosszú infrafényt. Nedvességre nem jelez.

44

Medium

Hogyan működnek a fűtöttkatódos szivárgásjelző műszerek?


A hűtőközeg molekulák elnyelik az adott hullámhosszú infrafényt. Nedvességre nem jelez.
Elektródák közé kapcsolt nagyfeszültség szivárgó áramát méri a készülék. Hátránya, hogy nedvességre is jelez.
A hő hatására elbomló hűtőközeg molekulákra jelez a készülék. Nedvességre nem jelez.

45

Medium

Hogyan működnek az infravörös szivárgásjelző műszerek?


A hő hatására elbomló hűtőközeg molekulákra jelez a készülék. Nedvességre nem jelez.
Elektródák közé kapcsolt nagyfeszültség szivárgó áramát méri a készülék. Hátránya, hogy nedvességre is jelez.
A hűtőközeg molekulák elnyelik az adott hullámhosszú infrafényt. Nedvességre nem jelez.

46

Medium

Hogyan működik az ultrahangos szivárgáskereső műszer?


Csak a hűtőközegre jelez.
A szivárgó helyen a kiáramló közeg által keltett ultrahangot érzékeli mikrofonnal. Minden közegre jelez.
Csak semleges gázokra jelez.

47

Medium

Mitől függ egy hűtőberendezés megengedett maximális éves hűtőközeg vesztesége?


A hűtőközeg töltetmennyiségétől.
A hűtőteljesítménytől és az elpárolgási hőmérséklettől.
A hűtőteljesítménytől.

48

Medium

Mekkora egy 10kg-tól kisebb töltetű hűtőberendezés megengedett éves hűtőközeg vesztesége?


30% alatti
10% alatti
3% alatti

49

Medium

Mekkora egy 10-100kg töltetű hűtőberendezés megengedett éves hűtőközeg vesztesége?


10% alatti
2% alatti
30% alatti

50

Medium

Mekkora egy 100kg-tól nagyobb töltetű hűtőberendezés megengedett éves hűtőközeg vesztesége?


1% alatti
30% alatti
10% alatti

51

Medium

Mit értünk a szivárgáskereső műszerek statikus érzékenységén?


A szivárgó helytől 1m távolságban érzékelt szökési ráta.
A szivárgó helytől 3mm távolságban mozdulatlanul tartva érzékelt legkisebb szökési rátát.
A szivárgó helytől 3mm távolságban 3cm/sec -mal mozgatva érzékelt legkisebb szökési rátát.

52

Medium

Mit értünk a szivárgáskereső műszerek dinamikus érzékenységén?


A szivárgó helytől 3mm távolságban 3cm/sec -mal mozgatva érzékelt legkisebb szökési rátát.
A szivárgó helytől 1m távolságban érzékelt szökési ráta.
A szivárgó helytől 3mm távolságban mozdulatlanul tartva érzékelt legkisebb szökési rátát.

53

Medium

Mi a feladata a karterfűtésnek?


Az olajat híg állapotban tartsa.
Szárítsa az olajat.
Megakadályozza az olaj hűtőközeggel való feldúsulását.

54

Medium

Mit jelent a TEWI érték?


A teljes környezetkárosító hatást.
A mérgező hatás mérőszámát.
A gyúlékonyság mérőszámát.

55

Medium

Mi a nedvességszűrő feladata?


Fluorozott hűtőközegnél a nedvesség megkötése.
A hűtőközeg tisztítása
Az olajban lévő nedvesség kiszűrése

56

Medium

Mit értünk egy anyag v fajtérfogatán?


A sűrűség és a nyomás szorzatát (v=ρ*p)
A nyomás reciprokát (v=1/p)
A sűrűség reciprokát (v=1/ρ)

57

Medium

Mit értünk a kompresszor nyomásviszonyán?


A szívónyomás és a kompressziós végnyomás hányadosát (po/p)
A kompressziós végnyomás és a szállítóteljesítmény hányadosát (p/Vk)
A kompressziós végnyomás és a szívónyomás hányadosát (p/po).

58

Medium

Hogyan működik a scroll kompresszor?


Egymással ellentétes fázisban működő dugattyús gép.
A scroll kompresszort másképpen turbókompresszornak hívjuk.
Térfogatkiszorítás elvén működő forgódugattyús gép.

59

Medium

Mi a feladata a kompresszor teljesítményszabályozásának?


A kompresszor védelme kis hőterhelés esetén.
A kompresszor hűtőteljesítményét szabályozza a környezeti hőmérséklet alapján.
A kompresszor hűtőteljesítményét szabályozza a hűtési igény alapján.

60

Medium

Mi a feladata a kondenzátor ventilátor fordulatszám szabályozásnak?


Biztosítja a megfelelő kondenzációs nyomást változó környezeti hőmérséklet esetén.
Energiamegtakarítás növelése.
Minél alacsonyabb kondenzációs nyomás biztosítása.

61

Medium

Milyen értékkel fejezik ki a teljes környezetkárosító hatást?


Az ODP értékkel.
A TEWI értékkel.
A COP értékkel.

62

Medium

Mit értünk folyadékütésen?


Folyadék kopogását a szívóvezetékben.
Folyadékot a kompresszor káros terében. Folyadék (olaj) jut a hengertérbe
Túl sok folyadékot az elpárologtatóban.

63

Medium

Mitől függ a vákuumtartási próba időtartama?


A berendezés próbanyomásától.
A berendezés belső térfogatától.
A környezeti hőmérséklettől.

64

Medium

Mennyi ideig szükséges vákuumozni a hűtőberendezést?


Legalább 270Pa tartósan maradó belső vákuum eléréséig.
Kb. 0,1bar vákuumig.
Legalább 30 percig.

65

Medium

Hogyan történik a szivárgó hely megállapítása elektronikus szivárgáskeresővel?


A vizsgált helyen 30cm/s sebességgel vezetjük az érzékelőfejet.
A vizsgált helyen, kb. 3mm távolságban kb. 3cm/s sebességgel vezetjük az érzékelőfejet.
A vizsgált helyen, kb. 10cm távolságban vezetjük az érzékelőfejet.

66

Medium

Milyen érzékenységű kézi szivárgáskeresőt kell használnunk a rendelet szerint?


30g/év.
60g/év.
5g/év vagy ettől kisebb.

67

Medium

Mikor kötelező telepített szivárgásérzékelő műszert beépíteni?


100 tonna vagy több CO2 egyenértékű hűtőközeg töltet esetén.
50 tonna vagy több CO2 egyenértékű hűtőközeg töltet esetén.
500 tonna vagy több CO2 egyenértékű hűtőközeg töltet esetén.

68

Medium

Hogyan kell a vákuumozás után a hűtőközeget a hűtőrendszerbe betölteni?


Lassan és fokozatosan kell a nyomást a környezeti hőmérsékletnek megfelelő telítési nyomásig növelni.
Lassan, a próbanyomásig növeljük a hűtőközeg nyomását.
A lehető leggyorsabban, a környezeti hőmérsékletnek megfelelő telítési nyomásig kell növelni.

69

Medium

Milyen pontossági osztályú manométer alkalmas a nyomástartási próba elvégzéséhez?


2
Legalább 0,5
3

70

Medium

Mit értünk a kompresszor káros terén?


Az alsó holtpontban lévő dugattyú és a forgattyúsház közötti teret.
A felső holtpontban lévő dugattyú és a szeleplap között maradó teret.
Az alsó holtpontban lévő dugattyú és a szeleplap közötti teret.

71

Medium

Hogyan kell a nyomáspróba elvégzésekor a nyomást növelni?


Fokozatosan, kis lépésekben emeljük a nyomást a próbanyomás eléréséig.
Minél gyorsabban.
Tetszőleges ütemben.

72

Medium

A háromfázisú villamos motor hatásos P (Wattos) teljesítménye=


U x cos fi
√3 x U x I x cos fi
U x I

73

Medium

Mi a különbség az inverter és a frekvenciaváltó között?


Az inverter másnéven frekvenciaváltó, tehát nincs különbség.
Az inverter feszültségcsökkentő.
A frekvenciaváltó feszültségnövelő.

74

Medium

Mit jelent a push-pull módszerrel történő lefejtés?


A lefejtőkészülékkel a gyűjtőpalackból folyamatosan elszívott gőzt (pull) a hűtőberendezés kisnyomású oldalán benyomjuk(push)
Azt, hogy a lefejtendő hűtőberendezést hol a szívó-, hol a nyomóoldalon fejtjük le.
Azt, hogy a lefejtőberendezéssel a hűtőközeget a hűtőberendezésből a gyűjtőpalackba továbbítjuk.

75

Medium

Minél kisebb a to elpárolgási hőmérséklet,....


annál nagyobb a hűtőközeg sűrűsége és az átáramló hűtőközeg tömege.
annál kisebb a hűtőközeg sűrűsége és annál nagyobb a kompresszor hűtőteljesítménye.
annál kisebb a hűtőközeg sűrűsége és az áramló hűtőközeg tömege.

76

Medium

A hűtőközeg hőmérséklete egyértelműen megállapítható a gyűjtőpalack nyomásából, ha


ismerjük a hűtőközeget és a gyűjtőpalackban még van folyadék halmazállapotú közeg is.
a gyűjtőpalackban csak gőz van.
nem ismerjük a hűtőközeget és csak gőz van a gyűjtőtartályban.

77

Medium

Hogyan működik a hűtőközeg lefejtő készülék?


Egy kis hűtőaggregátot tartalmaz, mely a gőzállapotban lefejtett hűtőközeget cseppfolyósítja, majd a gyűjtőtartályba továbbítja.
Egy hűtőkompresszort tartalmaz, kondenzátor nélkül.
Egy vákuumszivattyút tartalmaz.

78

Medium

Mi jellemzi az R410A hűtőközeget, az R407C hűtőközeggel szemben?


Az R407C hűtőközeg telítési nyomása jóval magasabb, mint az R410A esetében.
A két hűtőközeg telítési nyomása nagyjából egyenlő.
Az R410A hűtőközeg telítési nyomása jóval magasabb, mint R407C esetében.

79

Medium

Mi jellemzi az olajmentes hűtőközeg lefejtő készülékeket?


A lefejtőkészülék csak gyári (szűz) minőségű hűtőközeg lefejtéshez alkalmas.
Úgynevezett száraz kompresszoruk speciális csapágyazásai lehetővé teszik a kenőanyag mellőzését, így eltérő hűtőközegek lefejtésére is alkalmasak (a lefejtett hűtőközeg olajtartalma elegendő kenést biztosít).
A lefejtett hűtőközeg nem tartalmazhat olajat.

80

Medium

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


R134a, mert egyanyagú hűtőközeg.
R404A
R407C

81

Medium

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


R507, mert azeotrop keverék, egyanyagúként viselkedik
R404A
R407C

82

Medium

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


R134a, mert egyanyagú hűtőközeg.
R410A
R422D

83

Medium

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet csak folyadék állapotban betölteni a hűtőrendszerbe?


R404A, mert zeotrop hűtőközeg keverék
R507
R134a

84

Medium

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet csak folyadék állapotban betölteni a hűtőrendszerbe?


R507
R407C, mert zeotrop hűtőközeg keverék
R134a

85

Medium

Minél alacsonyabb a hűtőközeg folyadék hőmérséklete az adagolószerv előtt,...


annál kisebb lesz a qo fajlagos hőtartalom és a Qo hűtőteljesítmény.
annál kisebb lesz a qo fajlagos hőtartalom, de a Qo hűtőteljesítmény nem változik.
annál nagyobb lesz a qo fajlagos hőtartalom és a Qo hűtőteljesítmény.

86

Medium

Melyik hosszútávú hűtőközeg keverékkel helyettesíthetjük az R22 hűtőközeget normál- és mélyhűtés esetén?


R134a-val, mert hasonlóak a termodinamikai jellemzőik.
R410A-val, mert hasonlóak a termodinamikai jellemzőik.
Az R422D keverékkel, mely az R22 hosszútávú (környezetbarát) kiváltója normál- és mélyhűtés esetén.

87

Medium

Miért kell "üzemmeleg" állapotba hozni a vákuumszivattyút a vákuumozás megkezdése előtt?


Az élettartam növelése miatt.
A vízgőz lekondenzálásának megakadályozása miatt.
A jó működés miatt.

88

Medium

Mit jelent a szervizműszerek kalibrálása?


A készülék reszet-ét jelenti.
Egy hitelesített etalon műszerrel történő összehasonlítást jelent.
A nullapont beállítását jelenti.

89

Medium

Mi a "próbalyuk" ?


Egy olyan eszköz, mellyel a szivárgáskereső műszerek kalibrálhatók. Tartályos töltetük adott szökési rátával áramlik ki.
Légcsatorna mintavevő nyílása.
Szabványos furatátmérő.

90

Medium

Melyik EU rendelet szabályozza a vállalatok és személyek képesítését a helyhezkötött hűtőberendezések tekintetében?


Az MSZ EN 378 szabvány, mely a hűtőrendszerek biztonsági előírásait is tartalmazza.
A 303/2008/EK rendelet, mely a helyhezkötött hűtő-, légk.- és hőszivattyú berendezések tekintetében a vállalatok és személyzet képesítésére vonatkozik.
A 310/2008/EK rendelet, mely a szabályozott anyagokkal foglalkozik

91

Medium

Léghűtéses kondenzátornál az elszennyeződés következtében csökken vagy nő a teljesítmény?


Csökken.
Teljesítménye nem változik.
Nő.

92

Medium

Milyen végvákuumú vákuumszivattyú alkalmazását írja elő az 517/2014/EK (F-gáz rendelet)?


Min. 0,05mbar végvákuumú kétfokozatú vákuumszivattyúra.
Min. kétfokozatú szivattyúra.
Min. 10mbar végvákuumú szivattyúra.

93

Medium

Melyik EU rendelet szabályozza a személyek képesítését a gépjárművekbe szerelt hűtőberendezések tekintetében?


A 307/2008/EK rendelet, mely a gépjárművekbe szerelt légkondícionáló rendszerek tekintetében a szakemberek képzésére vonatkozik.
Az MSZ EN 378 szabvány, mely a hűtőrendszerek biztonsági előírásait is tartalmazza.
A 310/2008/EK rendelet, mely a szabályozott anyagokkal foglalkozik

94

Medium

Mi a kondenzátor feladata a hűtőkörfolyamatban járműklímák esetében?


A kompresszorban és az elpárologtatóban felvett hőt a lamellás kialakítású kondenzátorban átadja a környezetnek.
A kondenzátorban a hűtőközeg lehűl és gőzként halad tovább.
A hűtőközeg a levegő hatására felmelegszik és folyadékká alakul.

95

Medium

Járműklíma elpárologtatójában …


a hűtőközeg adagoló szerv hatására nagynyomással lép az elpárologtatóba és így hőt von el.
hőáramlás indul be az elpárologtató lamelláin az átfújt meleg levegőből a hideg hűtőközeg felé.
a hűtőközeg meleg alacsonynyomású gőzként lép az elpárologtatóba az adagoló szerv után.

96

Medium

Ismertesse a kapillárcsö feladatát járműklímák esetében ( ccot ) !


Nyomáskülönbség lép fel a kapillárcső hatására: a nyomás nő, a hőmérséklet csökken
Nyomáskülönbség lép fel a kapillárcső hatására: a nyomás nő, a hőmérséklet nő.
A hűtőközeg nyomásának és a hőmérsékletének esését okozza az elpárologtatóba lépéskor.

97

Medium

Ismertesse a folyadéktartály feladatát járműklímáknál ( ccot rendszer ) !


Tárolja a hűtőközeget, megköti a nedvességet, szétválasztja a gőzt és a folyadékot.
A gyűjtőedény alján lévő cseppfolyós hűtőközeget visszavezeti a kompresszorba.
Tárolja a hűtőközeget és előkészíti a beadagolást.

98

Medium

Mikor kell biztonsági szelepet beépíteni?


Akkor, ha a folyadék hűtőközeg térfogata a folyadékgyűjtő és a kondenzátor együttes térfogatának 90%-át meghaladja.
Akkor, ha a folyadék hűtőközeg tömege a 30kg-ot meghaladja?
Akkor, ha a kompresszor szállítóteljesítménye az 50m3/h -t meghaladja.

99

Medium

Mi az R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga?


R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga a PAG olajok.
R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga az ásványiolaj és PAG olaj keveréke.
R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga az ásványiolaj.

100

Medium

Mi a tengelykapcsoló  (mágneskuplung) szerepe járműklímáknál?


A tengelykapcsoló szétkapcsolt állapotban átviszi a motor fordulatát a kompresszor tengelyére.
Hűtésigény esetén a tengelykapcsoló behúzótekercs a szabadonfutó kerékhez húzza a kuplungtárcsát és meghajtja a kompresszort
A tengelykapcsoló szerepe, hogy átvigye a kompresszor fordulatát a motorra.

101

Medium

Melyik az igaz állítás a járműklímáknál alkalmazott scroll kompresszorra?


Forgó mozgást végez.
Rezgő mozgást végez.
Orbitális mozgást végez, az álló és a mozgó spirál között térfogakiszorítás elvén jön létre a hűtőközeg szállítás.

102

Medium

Milyen kompresszort alkalmaznak személygépjárműben?


Hermetikus, fél hermetikus, nyitott.
Hermetikus, csiga, alternáló mozgást végző.
Dugattyús, forgólapátos, scroll.

103

Medium

Járműklíma esetén hogyan történik a szennyezett rendszer helyreállítása?


Rendszer tisztítás levegővel való átöblítéssel, olajcserével
A SAE 1661 szabvány szerint előírtak szerint.
Rendszer tisztítás többszöri hűtőközeg töltéssel majd leengedéssel a szabadba.

104

Medium

A termosztatikus expanziós szelep a hűtőközeg mely jellemzőjét szabályozza?


Az utóhűtést.
A po elpárolgási nyomást.
A túlhevítést az elpárologtató kivezető részén.

105

Medium

Mit nevezünk túlhevítésnek?


Az elpárolgási hőmérséklet és környezeti hőmérséklet különbsége.
A tényleges gázhőmérséklet és a telítési hőmérséklet különbsége.
A kompresszor szívó és nyomó oldala közötti hőmérsékletkülönbség.

106

Medium

Egy berendezés szivárgásának megszüntetése után az 517/2014/EK F-gáz rendelet szerint mennyi időn belül kell újból ellenőrizni, hogy a javítás eredményes volt-e? 


1 hónapon belül.
12 hónapon belül.
Tetszőleges idő múlva.

107

Medium

Az 517/2014/EK F-gáz rendelet szerint 500 t CO2 egyenértéknél nagyobb töltet esetén szivárgásészlelő rendszert kell telepíteni. Mennyi időközönként kell ennek működését ellenőrizni?


3 évente.
12 havonta.
Havonta.

108

Medium

A 1516/2007/EK szivárgásellenőrzésre vonatkozó rendelet szerint mely hűtőköri helyeket kell rendszeresen ellenőrizni?


Csak a kompresszor csatlakozásait, mert rezgéseknek vannak kitéve.
1. Illesztéseket, 2. szelepeket, 3. tömítéseket, 4. rázkódásnak kitett részeket 5. biztonsági elemek csatlakozásait
1. Kompresszor csatlakozásait, 2. Folyadéktartály csatlakozásait

109

Medium

Milyen csoportba osztja a szivárgásellenőrzési módszereket a 1516/2007/EK rendelet?


Közvetett és közvetlen szivárgásellenőrzési módszerek csoportjára.
Adalékanyagos és adalékanyag mentes vizsgálati módszerekre.
Adalékanyagos és elektronikus vizsgálati módszerekre.

110

Medium

Melyek a szivárgásellenőrzés közvetlen módszerei a 1516/2007/EK rendelet szerint?


Nyomáspróba és vízbemerítéses módszer.
Vákuumpróba és habzó anyaggal jelzés.
1. Kézi vagy telepített szivárgásérzékelés, 2. UV-adalékanyagos jelzés, 3. Habzó anyagos jelzés

111

Medium

Mit jelent a MOP jelleg az expanziós szelepeknél?


Nyomáshatárolással rendelkeznek
Utóhűtéshatárolással rendelkeznek
Túlhevítéshatárolással rendelkeznek

112

Medium

Mit nevezünk nyomástartó edényeknek az MSZ EN 378 szabvány szerint?


Az elpárologtatót.
A kondenzátort.
Bármely hűtőközeget tartalmazó rész, de nem a kompresszor, elpárologtató, kondenzátor.

113

Medium

Kapilláriscső alkalmazása esetén milyen kompresszormotor alkalmazható?


Lassú fordulatú.
Kis indítónyomatékú.
Nagy indítónyomatékú.

114

Medium

Mekkora a tömörségi próbanyomás az MSZ EN 378 szerint?


1,1 x PS
2,0 x PS
0,9 x PS

115

Medium

Mi az elpárolgási nyomásszabályozó feladata?


Állandó elpárolgási nyomás biztosítása az elpárologtatóban.
Megakadályozza az elpárologtatóban a túl alacsony nyomás kialakulását.
Megakadályozza az elpárologtatóban a túl magas nyomás kialakulását.

116

Medium

Mi a szívónyomás szabályozó feladata?


A szívónyomás minél magasabb értéken tartása.
A szívónyomást korlátozza, védi a kompresszort a túl nagy szívónyomás kialakulásával szemben.
A szívónyomás állandó értéken tartása.

117

Medium

Mi a feladata a hűtővíz szabályozó szelepnek?


A kondenzációs nyomást állandó értéken tartsa.
A kondenzációs nyomást minél nagyobb értéken tartsa.
A kondenzációs nyomást minél kisebb értéken tartsa.

118

Medium

Mi a hőmérséklet csúszás?


Egy adott elpárolgási nyomáshoz nem rendelhető egy adott hőmérséklet. Az elpárologtató elejének és végének a nagyobb hőmérsékletkülönbsége.
A hőmérséklet csökkenése.
A hőmérséklet emelkedése.

119

Medium

Mit nevezünk keveredési hézagnak?


Amikor a hűtőközeg-olaj keverék "felhabzik".
Amikor a hűtőközeg-olaj keverék olajban gazdag és olajban szegény fázisokra bomlik.
Amikor az olaj és hűtőközeg teljesen keveredik egymással.

120

Medium

A kompresszor szívottgáz hőmérséklete mennyire befolyásolja a hűtőteljesítményt?


Jelentősen.
Csak mélyhűtés esetén.
Nincs hatással.

121

Medium

Mi alapján választjuk az elpárologtató DT1 értékét?


A hűtött termék fajtája alapján.
A hűtőteljesítmény alapján.
Az elpárolgási hőmérséklet alapján.

122

Medium

Egy termosztatikus szabályozószelepnél gyárilag be van állítva a …


nyitási túlhevítés.
statikus túlhevítés.
munkaponti túlhevítés.

123

Medium

Szervovezérlésű mágnesszelepek működéséhez …


nincs szükség minimális nyomásesésre
szükséges egy minimális nyomásesés

124

Medium

Háromfázisú aszinkron motorok indítási árama az üzemi áram hányszorosa?


10-15 szöröse
3-8 szorosa
1-2 szerese

125

Medium

Kell-e a kompresszor szívó- és nyomóoldalán rezgéscsillapítót alkalmazni, merev kompresszor rögzítés esetén?


Nem
Igen
Mindig

126

Medium

Azonos magasságban kell-e elhelyezni a csoportaggregát kompresszorait olajszintszabályozó rendszer esetében?


Igen
Nem

127

Medium

Mit értünk a hőszivattyú ε hatásfoka alatt?


A kompresszor hűtőteljesítményének és a felvett villamos teljesítmény hányadosát (ε=Qo/Pvill)
A fűtőteljesítmény és a kompresszor hűtőteljesítményének hányadosát (ε=Qfűtő/Qo)
A fűtőteljesítmény és a felvett villamos teljesítmény hányadosát (ε=Qfűtő/Pvill)

128

Medium

A hűtőberendezés hűtőközeggel történő feltöltése előtt elvégzendő …


vákuumtartási vizsgálat.
tömörségvizsgálat.
szivárgásvizsgálat.

129

Medium

Mely hűtőközegek károsítják az ózonréteget?


Minden olyan hűtőközeg, mely fluort és hidrogént tartalmaz.
Minden olyan hűtőközeg, mely klórt vagy brómot tartalmaz.
Minden olyan hűtőközeg, mely szénhidrogént tartalmaz.

130

Medium

Hűtőközegpalackok nyomáspróbájának érvényessége...


egységesen 10 év
korlátlan
5 vagy 10 év

131

Medium

Mit jelöl a villamos berendezések IP védettségi fokozata?


A berendezés por elleni védettségi szintjét.
A berendezés szigetelési állapotát.
A berendezés feszültség alatt álló részeinek érintése elleni személyvédettség- és a berendezés vízzel szembeni védettségének fokát.

132

Medium

Mi az elsődleges célja a termisztoros motorvédő egységnek?


Hirtelen zárlattal szembeni védelem.
A motor lassú túlmelegedés elleni védelme.
Gyors, forgórész blokkolódás esetén kiold.

133

Medium

Az egyfázisú motorkompresszor üzemi kondenzátora …


a segédfázis tekerccsel sorba van kötve.
a segédfázissal párhuzamosan van kötve.
a főfázis tekercshez párhuzamosan kapcsolódik.

134

Medium

Az egyfázisú motorkompresszor feszültségreléje …


a főfázis tekerccsel sorba van kötve.
a segédfázis tekerccsel párhuzamosan van kötve, mert akkor nyit, ha a segédfázis indukált feszültsége elérte a kapcsolási értéket.
a főfázis tekerccsel párhuzamosan van kötve.

135

Medium

Árnyékolt pólusú ventilátor motorok hatásfoka …


igen jó, ezért továbbra is használatban maradnak.
igen jó, mert a méretük kicsi.
igen rossz, ezért egyre inkább előtérbe kerülnek az energiatakarékos ún. EC motorok.

136

Medium

Mi a különbség a nullavezető és a védővezető között?


A nullavezető üzemszerűen áramot vezet, a védővezető ezzel szemben csak akkor, ha az érinthető fémrészekre hiba folytán feszültség kerül.
A nullavezető is és a védővezető is feszültség alatt van üzem közben.
A nullavezető és a védővezető szinoním fogalmak, nincs különbség közöttük.

137

Medium

Mikor tekinthető elvileg tömörnek egy berendezés?


Akkor, ha a vizsgálati eljárásnak megfelelő eszközzel nem lehet kimutatni a vizsgálati közeg kilépését egyik térből a másikba vagy a környezetbe.
Akkor, ha szivárgásellenőrzést végeztünk elektronikus műszerrel.
Akkor, ha vízbe merítve nem képződnek buborékok.

138

Medium

Melyek az MSZ EN 378 szerinti "durva" tömörségvizsgálati eljárások?


Nyomáspróba
Vákuumpróba
Tömörségi nyomáspróba, nyomástartási próba, vákuumpróba, vákuumtartási próba.

139

Medium

Milyen nyomásértéket kell alkalmazni a tömörségi nyomáspróbánál?


A maximális üzemi nyomással megegyező nyomást.
2-3 bar
10-12 bar

140

Medium

Milyen időközönként kell ellenőrizni szivárgás szempontjából a legalább 5 t CO2 egyenértékű hűtőberendezéseket?


Két évente
Három évente
Évente

141

Medium

Milyen időközönként kell ellenőrizni szivárgás szempontjából a legalább 50 t CO2 egyenértékű hűtőberendezéseket?


Három évente
Kétévente
Félévente

142

Medium

Milyen időközönként kell ellenőrizni szivárgás szempontjából a legalább 500 t CO2 egyenértékű hűtőberendezéseket?


Kétévente
Évente
Negyedévente

143

Medium

Milyen berendezésekre vonatkozik az MSZ EN 378 "Hűtőberendezések és hőszivattyúk biztonsági követelmények" c. szabványa?


Csak a hőszivattyúkra vonatkozik.
Csak a háztartási hűtőberendezésekre vonatkozik.
Minden helyhez kötött és mobil hűtőberendezésre vonatkozik, beleértve a hőszivattyút is.

144

Medium

Milyen határidővel kerül betiltásra valamennyi HCFC hűtőközeg, pl. R22?


2012 január 1-től.
2015 január 1-től.
2020 január 1-től.

145

Medium

Melyek a HCFC hűtőközegek?


R22, R401A, R408A
R12, R502
R134a, R404A, R407C

146

Medium

Melyek a HFC hűtőközegek?


R22, R401A
R11, R12, R502
R134a, R404A, R507, R410A

147

Medium

Milyen mérőszám a GWP?


Üvegházhatást növelő képesség, 1kg CO2 hatását tekintik GWP=1 -nek.
Ózonbontó képesség
Ózonnövelő képesség.

148

Medium

Az elektromos energia hőenergiává átalakulására az alábbi összefüggés érvényes:


1kWh=539kcal
1kWh=860kcal
1kWh=427kcal

149

Medium

Milyen mérőszám az ODP?


Üvegházhatást növelő képesség.
Üvegházhatást csökkentő képesség.
Ózonbontó képesség.

150

Medium

Milyen végvákuumú vákuumszivattyúra van szükség az 517/2014/EK rendelet (F-gáz rendelet) szerint?


Legalább 10mbar végvákuumú szivattyúra.
Legalább kétfokozatú szivattyúra.
Legalább 0,05mbar végvákuumú kétfokozatú vákuumszivattyúra.

151

Medium

Az 517/2014/EK rendelet (F-gáz rendelet) szerint legfeljebb mekkora vákuum maradhat a rendszerben?


A maradó abszolút nyomás értéke legfeljebb 270Pa lehet és ezt a vákuumszivattyútól a lehető legtávolabb kell mérni.
Legfeljebb 10mbar
Legfeljebb 100mbar

152

Medium

Milyen olajat kell használni R600 izobutános hűtőberendezés esetén?


Ásványolajat
Észterolajat
PAG olajat

153

Medium

Mi a biztonsági lefuvató szelep feladata?


Nyomástartó edények túlnyomás elleni védelme.
Nyomásszabályozás.
Hűtőrendszerek idegengáz "leengedése".

154

Medium

Melyik szabvány vonatkozik a hűtőkör telepítésére?


Az ún. F-gáz rendelet.
Az EU 2037/2000 rendelete.
Az MSZ-EN 378 szabvány.

155

Medium

Mi az elpárologtató feladata?


A hűtendő közeg lehűtése.
Az, hogy a hűtendő közegbe beáramlott hőt a hűtőközeg felvegye.
A hűtőközeg nagy felületen érintkezzen a hűtendő közeggel.

156

Medium

Milyen fizikai folyamat játszódik le az elpárologtatóban?


A benne áramló hűtőközeget elpárologtatja.
A benne áramló hűtőközeget túlhevíti.
A folyadék hűtőközeg elpárolog és kismértékben túlhevül.

157

Medium

Energiabefektetés nélkül végbe megy-e a hőcsere a hűtendő közeg és a hűtőközeg között?


Igen, de energiabefektetéssel gyorsabb a hőcsere.
Igen, mert a II. főtétel értelmében a hő magától áramlik a hűtendő közegből az alacsonyabb energiaszintű hűtőközegbe.
Nincs jelentősége az energiabefektetésnek.

158

Medium

Hogyan kell az elpárologtatót kiválasztani?


A gyártói adatok vagy kiválasztó program segítségével.
Hőátadó felület alapján.
Méretek alapján.