F plyny

All questions
Chladenie | Právne normy
Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Difficult

Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je


1,3 x Ps
1,0 x Ps
0,9 x Ps

2

Difficult

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu
vákuovaním pri spustenom kompresore
neprerušovaním vákuovania

3

Difficult

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


teplota na výtlaku kompresora
teplota vinutia elektrického motora
kondenzačná teplota

4

Difficult

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
že olej sa zle vracia späť do kompresora
termostatický expanzný ventil zle zatvára

5

Difficult

Upchatý sací filter


Zvyšuje kompresný pomer
Znižuje prehriatie
Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu

6

Difficult

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg
Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3

7

Difficult

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika
množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary
množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva

8

Difficult

Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená


prehriatie
mernú prácu kompresora
merný chladiaci výkon

9

Difficult

Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW


15 kW
20 kW
10kW

10

Difficult

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora

11

Difficult

Ktorá z uvedených teplôt chladiva v kondenzátore musí byť podľa STN EN 378 vzatá pre určenie minimálnej hodnoty projektovaného tlaku saturovaného chladiva pre oblasť Popradu


55°C
38°C
32°C

12

Difficult

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora

13

Difficult

Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?


vzduchom staticky chladený
sprchovaný alebo vodou chladený
vzduchom dynamicky chladený

14

Difficult

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


zníži
zvýši
nezmení sa

15

Difficult

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najteplejšia prvá a najchladnejšia druhá látka, alebo naopak
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka

16

Difficult

Suchý výparník je


nenamrznutý alebo tesne po odmrazení
v ktorom chladivo prúdi v smere od vstupu po výstup, pričom sa úplne vyparí
bez prítomnosti vody v chladiacom okruhu

17

Difficult

Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje


nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom
nižšiu teplotu chladiva za kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom

18

Difficult

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


výparná teplota nižšia ako teploty vody a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota je nižšia ako 0°C a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

19

Difficult

Expanzný ventil má byť voči výparníku


čo najbližšie
čo najďalej
bližšie ku kondenzátoru

20

Difficult

Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi výparníkom a kompresorom
medzi kompresorom a kondenzátorom

21

Difficult

Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi vyíparníkom a kompresorom
medzi kompresorom a kondenzátorom

22

Difficult

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


reguluje tlak vo výparníku
zabezpečuje ochranu motora kompresora
zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora

23

Difficult

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


hmotnostný princíp
Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou
kombinácia vírivej komôrky a clony

24

Difficult

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe
horizontálnej
zvislej

25

Difficult

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s adsorpčnou náplňou
s vonkajším vyrovnaním tlaku
s vnútorným vyrovnaním tlaku

26

Difficult

Rozdelovač chladiva


má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov
má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom
má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka)

27

Difficult

Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora


reguluje kondenzačný tlak
otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom

28

Difficult

Izoluje sa predovšetkým:


vysokotlaké potrubie (výtlak)
kvapalinové potrubie
sacie potrubie

29

Difficult

Sacie potrubie je priemeru


väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné
rovnakého ako výtlačné
menšieho

30

Difficult

Potrubie na saní musí mať:


spád smerom ku výparníku
spád smerom ku kompresoru
spád smerom ku kondenzátoru

31

Difficult

Sifón na sacom potrubí


zlepšuje účinnosť kompresora
zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja
pomáha vracať olej do kompresora

32

Difficult

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky
rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje
rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje

33

Difficult

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂
pretlakom vzduchu
ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃

34

Difficult

Hermetizácia chladiaceho okruhu je o výbere prvkov a správnej technológii spájania:


obmedzeného počtu, až vylúčenia rozoberateľných spojov
hermetických nádob v chladiacom okruhu
rozoberateľných prvkov chladiaceho okruhu

35

Difficult

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon ku kompresoru
sklon od kompresora
sklon v smere prúdiaceho chladiva

36

Difficult

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


až po vrchnú hranu výparníka
až po úroveň rozdeľovača chladiva
až po úroveň sifónu výparníka

37

Difficult

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor
nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora
je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor

38

Difficult

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


znižuje výkon chladiaceho zariadenia
udržuje kvapalné chladivo chladným
je spôsobená veľkým množstvom chladiva

39

Difficult

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


vysoký tlak v kondenzátore
stúpajúce výtlačné potrubie a zvýšené tlakové straty v ňom
stúpajúce kvapalinové potrubia so zvýšenými tlakovými stratami, upchatý filterdehydrátor, ...

40

Difficult

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s veľkým výkonom
s malým výkonom
s premenlivým výkonom

41

Difficult

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


menší
väčší
rovnaký

42

Difficult

Dehydrované rúrky sú


zbavené mechanických nečistôt
zbavené vlhkosti
zbavené okují po spájkovaní

43

Difficult

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


Ag 45 s fosforom
Ag 15 bez tavidla
Ag 19 s kadmiom

44

Difficult

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu )
od 0,1 bar
od 0,07 bar

45

Difficult

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


vždy pred každým stúpaním
pred kompresorom
pred každým prvkom v sacom potrubí

46

Difficult

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom
chladiť kompresor vlhkou handrou
spoje vopred naolejovať

47

Difficult

Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :


potrubie kondenzátu
kvapalinové potrubie
sacie potrubie

48

Difficult

Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?


zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka
nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku
nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora

49

Difficult

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie
na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch
na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu

50

Difficult

Čo je to kaskádny okruh


dvojstupňový okruh s dvomi chladivami
je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom
dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa

51

Difficult

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


Kombinácie R13 s R134a alebo NH₃ s CO₂
Kombinácia R13 s R502
Kombinácie chladív R513A, R450A, R290, NH₃, CO₂

52

Difficult

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


tlakový pomer nižší ako 6
tlakový pomer nižší ako 8
tlakový pomer nižší ako 18

53

Difficult

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
kaskádovým okruhom sa oproti dvojstupňovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení

54

Difficult

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne
musia byť minimálne dva kompresory
kompresor a dva výparníky

55

Difficult

Ako sa udrží olej v kompresore a zabráni rýchlemu vývinu olejovej peny pri jeho spustení


namontovaním odlučovača oleja
zabránením sýteniu oleja v kompresore chladivom (napr. ohrevom)
pridaním vhodných aditív a namontovaním odlučovača oleja

56

Difficult

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla
zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla
do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla

57

Difficult

Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote


reakcia nevzniká
kyselina a alkohol
kyselina

58

Difficult

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


zvolíme správnu rýchlosť chladiva a spádovanie potrubia so sifónmi v chladiacom okruhu
zvolíme iný typ oleja
vyhrievanie oleja kompresora

59

Difficult

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora
nevyhnutná
v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu

60

Difficult

Ako funguje odlučovač oleja


viaže olej v molekulovom site, ktoré prepúšťa prehriate pary chladiva
viaže olej chemicky
oddeľuje kvapky oleja rôznych veľkostí od prehriatych pár chladiva

61

Difficult

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


nižšej
vyššej
rovnakej

62

Difficult

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


znížený výkon motorkompresora
zistená vlhkosť v okruhu
spálený motor kompresora

63

Difficult

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


návrat oleja do skrine kompresora
odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote
zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja

64

Difficult

Najúčinnejšie mazanie je


tlakové
rozstrekom
odstredivými silami

65

Difficult

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


jednoteplotné pracujú pre jedno a dvojteplotné pre viac odberných miest buď pre teploty nadnulové alebo podnulové
jednoteplotné pracujú väčšinou s jedným rozsahom výparných teplôt a dvojteplotné s dvomi
jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu

66

Difficult

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


dvojstupňovými kompresormi
sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta
kaskádnym okruhom

67

Difficult

Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke


pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom
pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti
pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch

68

Difficult

Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či


je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu
použitý TEV zodpovedá použitému chladivu
je použitá plynná náplň termočlánku

69

Difficult

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde

70

Difficult

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


vždy mimo spoločného rámu kompresorov
vždy na spoločnom ráme s kompresormi
buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni

71

Difficult

Piestový kompresor


nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer

72

Difficult

Ak je bypas pár z kompresora privedený za expanzný venil, najväčšie riziká sú


nízke prehriatie
prienik kvapalného chladiva do kompresora
Obe možnosti sú nesprávne

73

Difficult

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


100 % z celkového chladiaceho výkonu
60 % z celkového chladiaceho výkonu
30 % z celkového chladiaceho výkonu

74

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva


v oboch prípadoch
cez expanzný ventil
v kondenzátore

75

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši


výparná teplota
kondenzačná teplota
obe teploty

76

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?


za kondenzátorom
pred expanzným ventilom
za expanzným ventilom

77

Difficult

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste
Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník
V oboch prípadoch

78

Difficult

Kompresor skrol


nemá vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu
má vstavaný tlakový pomer

79

Difficult

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


studený kompresor
namrznutý kompresor
nadmerne horúci kompresor

80

Difficult

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


majú regulovaný kompresný pomer
majú vstavaný kompresný pomer
majú veľký škodlivý priestor

81

Difficult

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky
pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky
mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie

82

Difficult

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora
nízkym chladiacim výkonom
vysokým príkonom

83

Difficult

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV
pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom
pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku

84

Difficult

Kompresný pomer je určený


pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku
druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu
nastavením AEV

85

Difficult

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


turbokompresorov
veľkých kompresorov
menších a stredných výkonov kompresorov

86

Difficult

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


žiadnemu tlaku
saciemu tlaku
kondenzačnému tlaku

87

Difficult

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta
objem válca pod dolnou úvraťou piesta
objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín)

88

Difficult

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


nedostatkom chladiva
zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive
nadmerným množstvom chladiva

89

Difficult

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník
v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil
vo výparníku

90

Difficult

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


sytá para ohrieva
mokrá para ohrieva
expanduje kvapalné chladivo do výparníka

91

Difficult

Tlakový pomer v kompresore je:


je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora
je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku
je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora

92

Difficult

Nízkotlakový presostat


chráni kompresor pred vysokým tlakom
udržuje správny tlak vo výparníku
chráni kompresor pred nízkym tlakom

93

Difficult

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu
vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter
vymeníme filterdehydrátor za BO filter

94

Difficult

Kondenzátor má


menšiu plochu ako výparník
väčšiu plochu ako výparník
rovnakú plochu ako výparník

95

Difficult

Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky


vzrastie (o cca 3 %)
sa nemení
klesne (o cca 3 %)

96

Difficult

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


olej sa zle vracia späť do kompresora
termostatický expanzný ventil sa zle zatvára
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia

97

Difficult

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora
stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora
stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu