1

Easy

Prítomnosť vlhkosti sa pri vákuovej skúške prejaví


dosiahnuté vákuum sa časom nemení
dosiahnuté vákuum plynule bez obmedzenia rastie
spomaľujúcou sa rýchlosťou a ustálením straty vákua pri opakovanom vákuovaní

2

Easy

Bublinková metóda s mydlovou vodou sa vykonáva


pri čo najvyššom tlaku za chodu alebo kľudu zariadenia, pri čo najnižšom prievane, pohybe okolitého vzduchu
vždy, keď je zariadenie v kľude
na okruhu s vákuom

3

Easy

Citlivosť detektorov na únik sa uvádza v jednotkách


g na kg náplne chladiva
g
g za rok

4

Easy

Citlivosť elektronických detektorov sa kontroluje raz ročne na únik do


5 g za rok
10 g za rok
3 g za rok

5

Easy

Skúšky tesnosti funkčného chladiaceho okruhu na únik chladiva do 5 g/rok sa robia


zásadne len vákuom a pretlakom a bublinami,
elektronickým detektorom
detektorom, halogénovou lampou, bublinami s meraním zmien teploty, UV lampou,

6

Easy

Aký je správny postup skúšky tesnosti a plnenia oleja, chladiva po ukončení montáže?


tlaková skúška, plnenie chladiva
vákuovanie, tlaková skúška, plnenie chladiva
tlakové skúšky, vákuovanie, plnenie oleja, chladiva

7

Easy

Tlaková skúška je vhodná na


zistenie miesta úniku
zistenie pevnosti a tesnosti okruhu
zistenie veľkosti úniku

8

Easy

Ku kontrole tesnosti chladiaceho okruhu naplneného fluoreskujúcou látkou potrebujeme


UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer
UV lampu a špeciálne okuliare
UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer, teplomer

9

Easy

Pri určení množstva fluoreskujúcej látky plnenej do chladiaceho okruhu je dôležité


výkon chladiaceho okruhu
objem chladiaceho okruhu
množstvo chladiva v okruhu

10

Easy

Prečo sa vákuuje chladiaci okruh?


aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty, olej a vlhkosť
aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty a olej
aby sa z okruhu odstránili vlhkosť a nekondenzovateľné plyny

11

Easy

Netesnosť po ukončení vákuovania sa prejaví


miernym zvýšením a následným ustálením tlaku
postupným rastom tlaku v okruhu až do tlaku okolia
olejovými škvrnami v mieste netesnosti

12

Easy

Vákuovanie je ukončené:


po 60 minútach vákuovania
ak sa dosiahnuté vákuum nemení, tlak v systéme sa nezvyšuje
ak sa dosiahne požadovaná úroveň vákua

13

Easy

Po ukončení vákuovania, ak je v chladiacom okruhu ešte vlhkosť


tlak sa nezmení
tlak najskôr mierne narastie a potom sa ustáli
tlak v okruhu bude rásť až po úroveň tlaku okolia

14

Easy

Na vákuovanie chladiacich okruhov s HFC chladivami  sa používajú vývevy:


vývevy dosahujúce absolútny tlak pod 1000 Pa
dvojstupňové s výkonom odpovedajúcim objemu chladiaceho okruhu (množstvu chladiva) dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa
jednostupňové vývevy dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa

15

Easy

Chladiaci okruh na HFCs chladivá sa vákuuje pomocou


kompresora a dvojstupňovej vývevy
jednostupňovej vývevy
dvojstupňovej vývevy

16

Easy

V chladiacom okruhu sa vyskytujú tieto fázy chladiva:


suchá sýta a mokrá para
para prehriata, plyn a kvapalina
para, kvapalina a mokrá para

17

Easy

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


menší
väčší
nemení sa

18

Easy

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje kondenzačný tlak
Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje podchladenie chladiva

19

Easy

Zvýšené podchladenie


Zvyšuje výparnú teplotu
Zvyšuje kompresný pomer
Zvyšuje chladiaci výkon

20

Easy

Zanesenie kondenzátora


Zvyšuje podchladenie chladiva
Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu

21

Easy

Znížené prehriatie


znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje možnosť prieniku kvapalného chladiva do kompresora
Zvyšuje kompresný pomer

22

Easy

Cudzie plyny v chladiacom okruhu


zvyšujú prepravovaný objem
zvyšujú výkon kompresora
zvyšujú kondenzačný tlak

23

Easy

Zvýšená kondenzačná teplota


Znižuje výparnú teplotu
Znižuje kompresný pomer
Znižuje chladiaci výkon

24

Easy

Námraza na výparníku a zvýšený obsah oleja


Zvyšujú tepelnú vodivosť výparníka
Znižujú prehriatie chladiva
Znižujú prestup tepla a tým i chladiaci výkon

25

Easy

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje podchladenie chladiva
Zvyšuje kondenzačný tlak

26

Easy

Zanesenie kondenzátora


Zvyšuje podchladenie chladiva a znižuje kondenzačnú teplotu
Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu

27

Easy

Celkový ekvivalent dopadu oteplenia TEWI vyjadruje:


b) nepriamy prínos prevádzky chladiaceho systému daný spotrebou pohonnej energie
a) priamy prínos chladiva ku skleníkovému efektu na základe jeho úniku do atmosféry
súčet prínosov a/ a b/

28

Easy

Odberové zariadenie (recovery) sa používajú na odber chladiva zo zariadenia


do zberných nádob a na sušenie chladiaceho okruhu vákuovaním
do zberných nádob
jeho recykláciu a vrátenie späť do okruhu

29

Easy

Ktoré z uvedených stavov chladiva v lnp-h diagrame sa prejaví v priezorníku ako prietok kvapaliny


Nadkritická tekutina
Podchladená kvapalina
Prehriata para

30

Easy

Funkcia kondenzátora je


odovzdať citeľné a latentné teplo z chladiva do okolia pri zmene chladiva z prehriatej pary na podchladenú kvapalinu
absorbovať latentné teplo z okolia ku zmene chladiva z kvapaliny na prehriatu paru
absorbovať citeľné teplo z okolia ku zmene chladiva z pary na podchladenú kvapalinu

31

Easy

Podchladenie vzniká keď


sa znižuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii
sa zvyšuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii
chladivo je chladené na jeho teplotu varu

32

Easy

Mokrá para je


nasýtená para pri konštantnom tlaku
zmes vriacej kvapaliny a nasýtenej pary v termodynamickej rovnováhe
Nadkritická tekutina

33

Easy

Vyparovanie a prehrievanie chladiva vo výparníku prebieha


Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina, prehriata para
Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina, para
Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina + para, prehriata para

34

Easy

Podchladenie za kondenzátorom je


rozdiel teplôt medzi teplotou na satí kompresora a teplotou vo výparníku
rozdiel teplôt medzi teplotou na satí kompresora a teplotou na výtlaku kompresora
rozdiel teplôt medzi teplotou kondenzačnou a teplotou za kondenzátorom

35

Easy

Kontrola tlakovou skúškou chladiaceho okruhu sa vykonáva


kvapalným chladivom
olejom
suchým vzduchom alebo suchým dusíkom

36

Easy

Tlakovou skúškou tesnosti suchým dusíkom zisťujeme predovšetkým


veľkosť úniku
celkovú tesnosť chladiaceho okruhu
miesto úniku

37

Easy

Ktoré z uvedených parametrov signalizujú únik chladiva?


Zvýšené prehriatie, zvýšené podchladenie
Zvýšené prehriatie, znížené podchladenie
Zvýšené prehriatie, zvýšený kondenzačný tlak

38

Easy

Čistý kondenzátor vedie na chladiacom okruhu ku


vyššiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou
nižšiemu kondenzačnému tlaku s nižšou energetickou efektívnosťou
nižšiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou

39

Easy

Kondenzátor je určený na


stlačenie chladiva
vyparenie chladiva
skvapalnenie chladiva

40

Easy

Výparník


sprostredkováva prestup tepla z vyparujúceho sa chladiva do potravín
sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do vyparujúceho sa chladiva
sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do prehriatych pár chladiva

41

Easy

Funkciou expanzného ventilu je


zabezpečiť cirkuláciu chladiva a zvýšiť jeho tlak
znížiť tlak a regulovať prietok chladiva podľa prehriatia
zmeniť stav chladiva z kvapaliny na prehriatu paru

42

Easy

Ktoré z prehriatí za výparníkom najviac predlžuje chod kompresora a zvyšuje jeho teplotu?


5 K
20 K
10 K

43

Easy

Funkcia termostatického expanzného ventilu je založená na


regulácii nástreku chladiva podľa veľkosti prehriatia na výstupe z výparníka
zaistení redukcie tlaku pre výparník podľa veľkosti podchladenia
regulácii množstva pretekajúceho chladiva podľa teploty v kondenzátore

44

Easy

Certifikát o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z. a 348/2015 Z.z. získa fyzická alebo právnická osoba, ktorá


má osvečenie o odborných znalostiach, preukáže že môže použiť technické prostriedky a že vedie dokumentáciu kontroly únikov v elektronickej forme
má osvedčenie o odborných znalostiach, preukáže že môže použiť technické prostriedky, že vedie dokumentáciu o pohybe chladív a oznámila údaje o pohybe chladív za predchádzajúci rok
má osvečenie o odborných znalostiach

45

Easy

Certifikovaná odborne spôsobilá osoba údaje podľa vyhlášky č. 314/2009 Z.z. oznamuje údaje o pohybe F plynov


Elektronicky cez web stránku Certifikačného orgánu
SIŽP
Ministerstvu

46

Easy

Ktorý z uvedených vplyvov pocíti ľudský organizmus ako prvý v priestore so zvýšeným obsahom HFC chladiva


tepelný šok
nedostatok kyslíka a/alebo srdečnú arytmiu
teplotné zmeny

47

Easy

Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá vykonáva štátny dozor vo veciach nakladania s F plynmi


ukladá opatrenia na nápravu
ukladá pokuty
ukladá opatrenia na nápravu a pokuty

48

Easy

Pokuty podľa závažnosti a rozsahu porušenia povinností ukladá SIŽP v rozsahu


500 - 33.000 Eur
500 - 99.600 Eur
500 - 200.000 Eur

49

Easy

Podniky, ktoré dodávajú chladivá, vytvoria záznamy s relevantnými informáciami o odberateľoch s údajmi


množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili
IČO certifikovaných odberateľov a príslušné množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili
názov a sídlo odberateľa

50

Easy

Technické vybavenie potrebné na výkon činností podľa vyhlášky č. 314/2009 Z.z.


je odporučené
je predpísané
nie je predpísané

51

Easy

Ako dlho sa uchováva evidencia o F plynoch


5 rokov
počas celej životnosti výrobku, zariadenia
3 roky

52

Easy

Ako môže osoba uvádzať na trh F plyny


len osobám s certifikátom o odbornej spôsobilosti a s osvedčením o odborných znalostiach
len osobám s osvedčením o odborných znalostiach
len s certifikátom o odbornej spôsobilosti a len osobám s certifikátom o odbornej spôsobilosti

53

Easy

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto vykonáva činnosti podľa zákona č. 348/2015 Z.z.


bez hlásenia o nadlimitných únikoch ministerstvu
bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti na ozón poškodzujúce látky
bez certifikátu o odbornej spôsobilosti

54

Easy

Z akých komponentov sa minimálne skladá kompresorový chladiaci okruh


kompresor, vákuová pumpa, kondenzátor, výparník, škrtiaci orgán
kompresor, kondenzátor, výparník, odberové zariadenie, škrtiaci orgán,
kompresor, kondenzátor, výparník, škrtiaci orgán

55

Easy

Aké metódy sa môžu použiť na kontrolu úniku podľa Nariadenia 1516/2007


priame i nepriame, pričom rozhodnutie o použitej metóde musia vykonať zamestnanci s osvedčením
nepriame, ktoré sú založené na identifikácii odchýlok v systéme a na základe anylýzy, porovnaní relevantných parametrov
priame, ktoré zisťujú miesto úniku prostredníctvom zariadení na zisťovanie úniku

56

Easy

Aké metódy priameho zisťovania úniku sa môžu použiť pri pravidelných kontrolách úniku 


pomocou zariadení na detekciu úniku plynu a pomocou tlakovej alebo vákuovej skúšky
pomocou zariadení na elektronickú detekciu úniku plynu, aplikáciou UV detekčnej kvapaliny, špeciálnym mydlovým roztokom, ultrazvukom, ...
pomocou tlakovej alebo vákuovej skúšky

57

Easy

Cieľom Nariadenia (EU) 2024/573 je


postupne vylúčiť používanie fluórovaných skleníkových plynov
obmedziť emisie všetkých chladív
obmedziť emisie fluórovaných skleníkových plynov a postupne znižovať a vylučovať používanie fluórovaných skleníkových plynov

58

Easy

Na ktoré činnosti je potrebné osvedčenie o odborných znalostiach


kontrola únikov, zhodnotenie, recyklácia, regenerácia, zničenie, inštalácia, servis s nakladaním s F plynmi
prevádzka zariadenia s F plynmi
dovoz, predaj a prevádzka zariadenia s F plynmi

59

Easy

Čo je to fluórovaný uhľovodík HFC


Organická zlúčenina, ktorá pozostáva z chlóru, vodíka a fluóru
Organická zlúčenina, ktorá pozostáva z uhlíka, vodíka a fluóru
Organická zlúčenina, ktorá pozostáva len z uhlíka a fluóru

60

Easy

Čo je to jednorázový kontajner


Je to kontajner, ktorý je určený na opätovné plnenie F plynov
Je to kontajner, ktorý je primárne určený na opakovanú prepravu F plynov
Je to kontajner, ktorý nie je určený na opätovné plnenie F plynov, ktorého používanie v EÚ je zakázané

61

Easy

Čo je to používanie F plynov


je to využitie F plynov vo výrobe
je to využitie F plynov vo výrobe, servise, údržbe
je to využitie F plynov vo výrobe a zneškodňovaní

62

Easy

Čo je to recyklácia chladív


je to opätovné využitie podnikom, ktorý chladivo zhodnotil a po procese základného čistenia použil v tom istom alebo inom chladiacom okruhu toho istého alebo iného majiteľa so zápisom v záznamníku a na nalepenom štítku
je to odber a zhodnotenie chladív
je to opätovné využitie zhodnotených F plynov s certifikátom kvality podľa normy na výrobu chladív

63

Easy

Čo je to regenerácia chladív


je to opätovné využitie zhodnotených F plynov po procese základného čistenia
je to opätovné spracovanie zhodnotených F plynov autorizovaným podnikom tak, aby spĺňali normy na regenerované, nové chladivo
je to odber, zhodnotenie a recyklácia

64

Easy

Čo je to zhodnotenie F plynov


je to zber a skladovanie použitých chladív
je to recyklácia chladív
je to odber chladív

65

Easy

Čo je to zničenie chladív


je to proces, ktorým sa všetok alebo väčšia časť F plynu premení alebo rozloží na jednu alebo viac stabilných látok, ktoré nie sú F plyny
je to proces, ktorým chladivo stráca svoje termodynamické vlastnosti
je to proces, pri ktorom chladivo mení nevratne svoje skupenstvo na plynné pri úniku do atmosféry

66

Easy

Čo je to údržba, servis, opravy podľa Nariadení EP a R 842/2006, 517/2014, 2024/573


znamená všetky činnosti bez prerušenia okruhu s chladivami
znamená všetky činnosti, ktoré si vyžaduje chladiaci okruh
znamená všetky činnosti, ktoré si vyžadujú prerušenie, vstup do okruhu s F plynmi a alternatívnymi chladivami

67

Easy

Aké druhy plynov patria medzi fluórované skleníkové plyny (HFC) podľa Nariadenia (EU) č. 517/2014 a 2024/573


fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC), fluorid sírový (SF6) a HFO chladivá
fluórované uhľovodíky (HFC)
fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC)

68

Easy

Čo znamená skratka GWP


Relativný potenciál poškodenia ozónovej vrstvy zeme vztiahnutý k CO₂
Relativný potenciál skleníkového efektu vztiahnutý k CO₂
Relativný potenciál skleníkového efektu vztiahnutý k Dobsonovým jednotkám

69

Easy

V žiadosti o certifikát o odbornej spôsobilosti fyzickej alebo právnickej osoby je potrebné oznámiť


zoznam osvedčení (znalosti), hlásenie o pohybe chladív za minulý rok, výpis z registra trestov (FO a PO)
zamestnancov s osvedčením (znalosti), možnosť použiť technické prostriedky, pohyb chladív za minulý rok
zoznam technického vybavenia, hlásenie o pohybe chladív za minulý rok

70

Easy

Ktoré Nariadenia EP a R sú zamerané na F plyny


842/2006, 517/2014, 2024/573
2037/2000, 842/2006
1005/2009, 517/2014

71

Easy

Platnosť certifikátu na odbornú spôsobilosť pre fyzické a právnické osoby je


3 roky
1 rok
5 rokov

72

Easy

Aký je interval platnosti osvedčení podľa Nar, 2024/573 a 2024/2215/EU


10 rokov
5 rokov
7 rokov

73

Easy

Platnosť osvedčení na odborné znalosti podľa Nariadenia 2024/2215 je


7 rokov
1 rok
3 roky

74

Easy

Čo je to potenciál globálneho otepľovania (GWP)


je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania oxidu uhličitého
je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania prírodných chladív
je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania R11

75

Easy

Použitie jednorázového kontajneru (nevratnej nádoby) na fluórované skleníkové plyny je


možné
zakázané
povolené

76

Easy

Kto môže použiť recyklované chladivo


Recyklované chladivo zhodnotené z existujúcich zariadení a môže použiť iba podnik, ktorý zhodnocovanie vykonal, alebo podnik, pre ktorý sa zhodnocovanie vykonalo
Recyklované chladivo zhodnotené z existujúcich zariadení a môže použiť iba podnik autorizovaný na recykláciu
Recyklované chladivo zhodnotené z existujúcich zariadení a môže použiť iba podnik s osvedčením na nebezpečné odpady

77

Easy

Kto môže vykonať regeneráciu


regeneráciu môže vykonať kto má vhodné vybavenie a môže posúdiť a potvrdiť kvalitu regenerovaného chladiva
regeneráciu musí vykonať autorizované zariadenie, ktoré má vhodné vybavenie
regeneráciu musí vykonať autorizované zariadenie, ktoré má vhodné vybavenie a môže posúdiť a potvrdiť kvalitu regenerovaného chladiva

78

Easy

Úlohou kompresora je


Stláčať pary chladiva pri zmene jeho stavu na kvapalinu
Stláčať pary chladiva, zvyšovať ich teplotu a cirkulovať chladivo okruhom
Stláčať a kondenzovať pary chladiva

79

Easy

Kompresia je:


stláčanie pár chladiva v kompresore
doprava kvapalného chladiva k expanznému ventilu
skvapalňovanie pár chladiva

80

Easy

Odber chladiva sa považuje za ukončený, ak sa:


odberové zariadenie vypne automatickou reguláciou
po dosiahnutí primeraného podtlaku a odstavení odberového zariadenia tlak v chladiacom zariadení nezvýši nad úroveň atmosférického tlaku
v zariadení dosiahne podtlak 0,5 MPa

81

Easy

Kto pracuje s recyklačným zariadením:


musí doložiť užívateľovi certifikát o kvalite recyklovaného chladiva
musí sa rozumieť tomu akú čistotu chladiva môže docieliť, musí včas a dosť často obnovovať vložky filtrov, dehydrátorov, kompresorový olej a musí vedieť, ako sú spoľahlivé jeho indikačné prístroje v dlhodobej praktickej prevádzke
musí mať možnosť vykonania chemickej analýzy kvality kvalita

82

Easy

Teplota zmesi kvapalného a parného chladiva v uzavretej nádobe je závislá od


plochy nádoby
tlaku v nádobe odpovedajúceho teplote okolia
množstva chladiva v nádobe

83

Easy

V miestach, v ktorých pri retrofite chladiaceho zariadenia, zámene chladiva, prišlo k demontáži


môže sa použiť pôvodné tesnenie
môže sa použiť pôvodné tesnenie v prípade chladiva R134a
nesmie sa použiť pôvodné tesnenie

84

Easy

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


väčší
menší
nemení sa

85

Easy

Chladiaci výkon je pri vyššej kondenzačnej teplote:


je konštantný
väčší
menší